NEWS
ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
-
Einen schönen Guten Abend
hab da mal eine fage was hat es mit der Überschuss Ladung zu tun?
dieser daten punkt taucht bei mir nirgends auf slowChgP// Überschuss Ladung:
//****************************************
ExcessCharge: false, //
ExcessChargePowerID: "0_userdata.0.ecoflow.app_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_DAxxxxxxxxxxxxxxxxxx_thing_property_set.writeables.slowChgPower",
ExcessChargeSwitchID: "hm-rpc.3.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.3.STATE",
ExcessChargeSwitchOn: true,
ExcessChargeSwitchOff: false,
ExcessChargeSwitchMin: 10,
ExcessChargeMaxPower: 1500,
ExcessChargeStartPower: 50,
ExcessChargeStartPowerDurationMin: 5, -
@milchbeck
Hast du aber auch 2 PS mit jeweils einem Speicher ? -
@golf-gti Moin, der slowChgP kommt vom Akku also z.B. Delta 2 Max und ist in den Objekten vom Akku zu finden.
Spätestens wenn man die Ladegewindigkeit mit Netzstrom in der App ändert. Bei der Delta 2 Max kann man ja langsames oder schnelles Laden per Schalter auswählen.Zum Thema "Überschuss Ladung" kann ich leider nichts sagen
-
@resilient schwer zu sagen was da los ist.... was gibt denn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower genau an? Dein Diagramm sieht auch nicht wirklich so aus, als würde da viel geregelt. Beobachte mal den Wert : 0_userdata.0.ecoflow.RealPower der sollte deinen tatsächlichen verbrauch anzeigen (Ohne Einspeisung der PS)
Wenn shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower den Wert repräsentiert, den Dein Stromzähler anzeigt, dann sollte, wenn eine Batterie voll ist und Solarstrom einspeist , die Andere nach kurzer Zeit nicht weiter einspeisen. Es sei den, Smartplugs sind noch im Netzt und fordern Leistung an.
Dazu beobachte auch mal die Werte:0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts (Zeigt der die Leistung an, die gerade abgegeben wird, oder steht der Wert auf 0? )
und was steht in dem Object:
0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.dynamicWattsdas könnte auch SmartmeterFallbackPower sein (also 150W) Dazu müsste es Einträge im Protokoll geben
-
@golf-gti sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
Einen schönen Guten Abend
hab da mal eine fage was hat es mit der Überschuss Ladung zu tun?
dieser daten punkt taucht bei mir nirgends aufDas ist wie gesagt noch Zukunftsmusik und kann ignoriert werden.
-
shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower gibt die momentan benötigte Leistung an falls zu viel anliegt auch als
minuswert. Also wird die eingespeiste Leistung auf einer der 3 Phasen bereits abgezogen.0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXXXXXXXX.data.InverterHeartbeat.permanentWatts die werte stehen in beiden PS nicht auf Null bei einem 130 und bei dem anderen 150 aber konstant und ändert sich überhaupt nicht.
Hier mal ein Bild 0_userdata.0.ecoflow.RealPower.
wie gesagt permanentWatts ändert sich nicht, daher dachte ich invOutputWatts (faktor 10) wäre die geregelte Einpeiseleistung vom PS, hab die auch aufgezeichnet.Kann das sein das shelly.0.SHEM-3#349454757F98#1.Total.InstantPower nicht das ist was hier gebraucht wird?
-
Hallo zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hatte das Skript schon mal in einem iobrocker Docker laufen und es hat super funktioniert. Nun musste ich mir einen neuen Container erstellen und das Skript in Version 1.1.4.1 will einfach nicht mehr.
Mein Realpower Wert wird aktualisiert. Deswegen denke ich das ich meinen Smartmeter über HASS wieder richtig eingebunden habe. Über das writable SetAC kann ich einen Wert auch ohne Probleme setzen.
Mir ist bisher nur aufgefallen, dass unter 0_userdata.0.ecoflow.app_....set der Wert setAC nie aktuallisiert wird. Liegt hier vielleicht der Fehler?
Wenn ich hasBat auf false setzte, wird die Einspeisung auf 600 Watt gesetzt und bei setAC wird 6000 angezeigt. Das funktioniert.
Grüße
Patrick -
@resilient sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
permanentWatts
Steht nichts im Log? Realpower sieht plausibel aus. Aber es wird nichts geregelt. Kann im Moment nicht sagen was das Problem ist.
-
@pasch setAC unter writeables wird aber aktualisiert? Was ist das Problem? Wird garnicht geregelt?
-
@waly_de
achja dynamicWatts ist auch bei beiden PS auf 0.
das Log sagt nichts ungewöhnliches:
ja irgendwie läuft die Regelung nicht aber das script sagt auch nicht was das problem ist
-
@resilient guck mal bitte ob du einen state hast der "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" heisst.. Welcher Wert steht da drin ?
-
@waly_de Danke für die schnelle Antwort. setAC unter writeables wird nicht automatisch aktualisiert. Nur wenn ich händisch hier etwas eintrage wird es übernommen und in der EF APP angezeigt. Selbständig wird leider nicht geregelt.
Weil du gerade in dem Post über mir gefragt hast, bei mir steht unter "0_userdata.0.ecoflow.Regulate" true. Mein Log gleicht dem von @resilient. Startmeldung, Statusmeldung und Verbunden. Mehr gibt es leider nicht her.
-
@waly_de
steht auf true -
bitte suche einmal nach
function SetBasePower() {
und mache daraus:
function SetBasePower() { logM = true
es sollte dann einiges im Log stehen. Das bitte mal kopieren und hier als Code einfügen (keine Bilder machen)
-
@resilient Ach ja, und vergib lieber eindeutige Namen für die Powerstream. z.B. Powerstream1 und Powerstream2
-
@waly_de
habe die Namen geändert und auch logM eingeschaltet... folgendes log:2023-09-28 11:22:30.842 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
2023-09-28 11:25:00.517 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 99%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
2023-09-28 11:25:07.357 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: RealPower Set Warte auf aktuelle Daten von: [PowerStream] lezter: 11:24:57 / ACset: 11:25:00
2023-09-28 11:26:03.857 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
2023-09-28 11:31:51.319 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
2023-09-28 11:32:44.371 - info: javascript.0 (490) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
2023-09-28 11:32:44.372 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
2023-09-28 11:32:44.424 - info: javascript.0 (490) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
2023-09-28 11:32:44.440 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2023-09-28 11:32:44.731 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
2023-09-28 11:32:53.356 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
2023-09-28 11:34:21.212 - info: admin.0 (463) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77
2023-09-28 11:34:26.839 - info: admin.0 (463) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.77 javascript
2023-09-28 11:41:33.283 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 134
2023-09-28 11:45:06.641 - info: javascript.0 (490) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Brokerjetzt kommen Fehler:
2023-09-28 11:52:43.631 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 11:52:53.632 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 11:53:02.089 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PeakSkip Delta: 1431
2023-09-28 11:53:03.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 11:53:13.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 11:53:23.633 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No datadas geht eigentlich dauerhaft weiter mit dem selben fehler...
-
@resilient history Adapter installiert?
-
@waly_de Viel mehr steht leider nicht im Log. Bisher nur:
2023-09-28 13:56:06.353 - info: javascript.0 (186) Start javascript script.js.ps 2023-09-28 13:56:06.397 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-09-28 13:56:06.708 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker 2023-09-28 14:08:36.580 - info: javascript.0 (186) script.js.ps: PowerStream [PowerStream] Batterie ist bei 98%: Schalte auf Batterie Prioritätsmodus.
Irgendwann hatte ich noch ein PeakSkip Delta: 141.
-
@waly_de
hmm... History Adapter war ausgeschaltet weil ich influxdb instaliert hatte... kann das der Grund sein?
hab jetzt History Adapter an und MinValueMin: 0, auf Echtzeit gestellt jetzt tut sich mehr.... Sind zwar gerade beide Batterien voll deswegen überschuss aber die Meldungen scheinen ok zu sein:2023-09-28 12:17:48.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:17:48.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 230 W
2023-09-28 12:17:58.330 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -435
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -435
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 26
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 470
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 26
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.05531914893617021
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:435
2023-09-28 12:17:58.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:17:58.337 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 260 W
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -430
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -430
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:430
2023-09-28 12:18:08.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:18:08.336 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Änderung für Einspeisung gesendet PS:[PowerStream1] : 290 W
2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Durchschnitt: PS:[PowerStream1] : -422
2023-09-28 12:18:18.331 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Lastcutoff: 0
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: gapSumme: -422
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Bedarf : 29
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: totalPV: 469
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVBedarf : 29
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: BatBedarf: 0
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: PVfaktor:0.06183368869936034
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Batfaktor:0
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: ueberschuss:422
2023-09-28 12:18:18.332 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: *************************************sobald ich MinValueMin: 0.5 einstelle statt 0 kommen wieder die Fehler:
2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) Stop script script.js.ecoflow-connector_v1142
2023-09-28 12:30:31.645 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Ecoflow MQTT-Client beendet
2023-09-28 12:30:31.857 - info: javascript.0 (10357) Start javascript script.js.ecoflow-connector_v1142
2023-09-28 12:30:31.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
2023-09-28 12:30:32.535 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Verbunden mit dem Ecoflow MQTT-Broker
2023-09-28 12:30:41.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:30:51.872 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:01.873 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:11.874 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:21.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:31.875 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:41.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
2023-09-28 12:31:51.876 - info: javascript.0 (10357) script.js.ecoflow-connector_v1142: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data -
Hi,
könnt ihr mir helfen, diesen Wert aus dem InverterHeartbeat2 so zu editieren, dass eine Kommastelle dargestellt wird. Also nit 7199dW sondern 719.9W oder besser 719.90W?
Danke