Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.8k

16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
67 Beiträge 5 Kommentatoren 13.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • J Offline
    J Offline
    JXA
    schrieb am zuletzt editiert von
    #39

    Habe die Änderung vorgenommen…
    5860_swap2.png
    5860_swap_function.png

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • G Offline
      G Offline
      Garf
      schrieb am zuletzt editiert von
      #40

      Erstaunlich, dass es funktioniert, Normalerweise hättest Du das BE durch LE ersetzen müssen. Bisher jedenfalls hast Du immer Littel Endian ausgelesen.

      Hier mal die Grundlagen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge

      Lt. Bedienungsanleitung von deinem X-320 lässt sich die Byte-Reihenfolge einstellen:

      ` > Big Endian

      32-bit data is treated as two individual 16-bit words using IEEE 754 floating point format. Floating

      point format is used for sensor, pulse counter, analog, and frequency data as well as for setting

      output pulse duration.

      If the checkbox is set, the X-320™ will use big-endian architecture, and the most significant 16-bit

      word (big end) is sent first. If the box is cleared, then the X-320™ will use little-endian architecture,

      and the least significant word (little end) is sent first. The default setting for this box is

      unchecked,

      use little-endian.

      For example, in little-endian format, a 32-bit floating point number represented by '1234 ABCD' is

      sent as 'ABCD 1234'. `

      Um Big Endian auslesen zu können verwendest Du die Funktion msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3) und für Littel Endian die Funktion msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1,2,3).

      Nicht, dass wir uns hier ständig im Kreis drehen. Vielleicht im X-320 Big Endian einstellen und dann mal schauen was in den Modbusregistern 1 und 2 steht. Es könnte dir das Auslesen evtl. vereinfachen.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • J Offline
        J Offline
        JXA
        schrieb am zuletzt editiert von
        #41

        Hallo Graf,

        danke für den Hinweis!

        Hatte ich mit keinem Gedanken mehr daran gedacht…

        Und jetzt funktioniert es!!!!

        Danke für DEINE (Eure) Hilfe!
        5860_working.png

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • J Offline
          J Offline
          JXA
          schrieb am zuletzt editiert von
          #42

          Hier noch die Funktion…...
          5860_swap_working.png

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • P Offline
            P Offline
            pitu61
            schrieb am zuletzt editiert von
            #43

            das ist ja Wahnsinn,

            was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich

            damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob ;)

            Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…

            wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:

            msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)

            erhalte ich folgende fehlermeldung:

            TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined

            ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem

            Code nicht an?

            Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.

            Vielen Dank

            Pitu61

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              atelmblcd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #44

              @pitu61:

              msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `

              du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.

              Ober wird kein Buffer ausgegeben.

              MfG

              Jean

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • G Offline
                G Offline
                Garf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #45

                @atelmblcd:

                Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
                Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.

                Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.

                Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.

                Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  atelmblcd
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #46

                  Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.

                  Ich habe noch eine Methode gefunden.

                  return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},

                  { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];

                  Habe mal den Modbussimulator hergenommen

                  https://sourceforge.net/projects/modrssim/

                  Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2

                  und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,

                  dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus

                  Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                  (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                  lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                  wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.

                  gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18

                  Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.

                  Ist es ein Fehler im Simulator?

                  Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.

                  Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.

                  MfG

                  Jean

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    JXA
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #47

                    Guten Abend!

                    Ich habe noch 2 Fragen

                    zum Modbus Read

                    Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                    z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...

                    Zur Datenanzeige.

                    Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
                    5860_feuchtigkeit.png
                    5860_readout.png

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      atelmblcd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #48

                      Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.

                      bis 50 dürfte kein Problem sein.

                      Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.

                      https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4

                      Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.

                      MfG

                      Jean

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A Offline
                        A Offline
                        atelmblcd
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #49

                        Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach

                        folgendes in der Gauge eingeben

                        {{value | number:1}}

                        eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          JXA
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #50

                          Hallo Jean,

                          danke für deine Antwort!

                          Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

                          In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • J Offline
                            J Offline
                            JXA
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #51

                            Hallo atelmblcd,

                            perfect!!

                            Danke!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Offline
                              A Offline
                              atelmblcd
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #52

                              du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

                              es ist das 5 Feld was du abändern must

                              Value Format

                              kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

                              Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

                              Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

                              MfG

                              jean
                              5726_canvas.png
                              5726_canvas2.png

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Offline
                                J Offline
                                JXA
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #53

                                Hallo Jean,

                                deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!

                                Gefällt mir!

                                Hast du meine PN erhalten?

                                Danke!

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  JXA
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #54

                                  Ich habe noch eine Frage

                                  zum Modbus Read

                                  ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                  z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.

                                  Danke!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    atelmblcd
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #55

                                    Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.

                                    Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.

                                    mfG

                                    Jean

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Offline
                                      J Offline
                                      JXA
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #56

                                      Hallo Jean,

                                      soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.

                                      Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?

                                      Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.

                                      Ich probiere es mit der PN noch einmal!

                                      Danke!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G Offline
                                        G Offline
                                        Garf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #57

                                        @JXA:

                                        ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                        z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                        Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Offline
                                          J Offline
                                          JXA
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #58

                                          Hallo "Graf",

                                          danke für deine Antwort!

                                          Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.

                                          Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.

                                          Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.

                                          Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register

                                          1x Read FC01 -> alle Register

                                          usw

                                          Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)

                                          Danke.

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          851

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe