Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. 16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.3k

16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
67 Beiträge 5 Kommentatoren 14.0k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • P Offline
    P Offline
    pitu61
    schrieb am zuletzt editiert von
    #43

    das ist ja Wahnsinn,

    was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich

    damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob ;)

    Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…

    wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:

    msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)

    erhalte ich folgende fehlermeldung:

    TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined

    ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem

    Code nicht an?

    Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.

    Vielen Dank

    Pitu61

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Offline
      A Offline
      atelmblcd
      schrieb am zuletzt editiert von
      #44

      @pitu61:

      msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `

      du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.

      Ober wird kein Buffer ausgegeben.

      MfG

      Jean

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • G Offline
        G Offline
        Garf
        schrieb am zuletzt editiert von
        #45

        @atelmblcd:

        Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
        Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.

        Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.

        Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.

        Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A Offline
          A Offline
          atelmblcd
          schrieb am zuletzt editiert von
          #46

          Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.

          Ich habe noch eine Methode gefunden.

          return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},

          { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];

          Habe mal den Modbussimulator hergenommen

          https://sourceforge.net/projects/modrssim/

          Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2

          und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,

          dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus

          Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

          (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

          lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

          wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.

          gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18

          Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.

          Ist es ein Fehler im Simulator?

          Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.

          Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.

          MfG

          Jean

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • J Offline
            J Offline
            JXA
            schrieb am zuletzt editiert von
            #47

            Guten Abend!

            Ich habe noch 2 Fragen

            zum Modbus Read

            Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

            z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...

            Zur Datenanzeige.

            Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
            5860_feuchtigkeit.png
            5860_readout.png

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Offline
              A Offline
              atelmblcd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #48

              Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.

              bis 50 dürfte kein Problem sein.

              Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.

              https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4

              Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.

              MfG

              Jean

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • A Offline
                A Offline
                atelmblcd
                schrieb am zuletzt editiert von
                #49

                Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach

                folgendes in der Gauge eingeben

                {{value | number:1}}

                eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Offline
                  J Offline
                  JXA
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #50

                  Hallo Jean,

                  danke für deine Antwort!

                  Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

                  In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • J Offline
                    J Offline
                    JXA
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #51

                    Hallo atelmblcd,

                    perfect!!

                    Danke!

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Offline
                      A Offline
                      atelmblcd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #52

                      du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

                      es ist das 5 Feld was du abändern must

                      Value Format

                      kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

                      Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

                      Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

                      MfG

                      jean
                      5726_canvas.png
                      5726_canvas2.png

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • J Offline
                        J Offline
                        JXA
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #53

                        Hallo Jean,

                        deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!

                        Gefällt mir!

                        Hast du meine PN erhalten?

                        Danke!

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • J Offline
                          J Offline
                          JXA
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #54

                          Ich habe noch eine Frage

                          zum Modbus Read

                          ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                          z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.

                          Danke!

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            atelmblcd
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #55

                            Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.

                            Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.

                            mfG

                            Jean

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • J Offline
                              J Offline
                              JXA
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #56

                              Hallo Jean,

                              soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.

                              Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?

                              Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.

                              Ich probiere es mit der PN noch einmal!

                              Danke!

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G Offline
                                G Offline
                                Garf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #57

                                @JXA:

                                ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • J Offline
                                  J Offline
                                  JXA
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #58

                                  Hallo "Graf",

                                  danke für deine Antwort!

                                  Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.

                                  Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.

                                  Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.

                                  Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register

                                  1x Read FC01 -> alle Register

                                  usw

                                  Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)

                                  Danke.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G Offline
                                    G Offline
                                    Garf
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #59

                                    Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.

                                    Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.

                                    Garf

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      pitu61
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #60

                                      Hallo Forum, nochmals vielen Dank, empfange nun die richtigen Werte ;)

                                      ` > Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                                      (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                                      lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                                      wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen. `

                                      jedoch möchte ich noch weitere Register auslesen und habe damit so meine Probleme…

                                      für:

                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,2);
                                      

                                      erhalte ich die Spannung von L1

                                      für:

                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(8,4);
                                      

                                      erhalte ich die Spannung von L2

                                      und nun verstehe ich von "atelmblcd" noch nicht den Auslese Algorithmus.

                                      Warum …readFloatBE(8,4); also die 8 verstehe ich nicht. :roll:

                                      welche Parameter benötige ich nun für das auslesen von L3

                                      hier mal ein aktueller ausschnitt:
                                      5869_testbild.jpg
                                      aus den beiden letzten Werten im Response müsste sch ja L3 ermitteln lassen.

                                      Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen

                                      Vielen Dank

                                      Pitu61

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G Offline
                                        G Offline
                                        Garf
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #61

                                        @pitu61:

                                        Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen `
                                        In deinem Screenshot kann man erkennen, dass Du sechs Modbusregister ausliest. Im Buffer werden diese als 8bit Werte dargestellt und zwar in Summe zwölf Stück.

                                        Nach der bisherigen Schreibweise verwendet man für:

                                        das erste Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(0,1,2,3) –--> vermutlich L1

                                        das zweite Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(4,5,6,7) ----> vermutlich L2

                                        das dritte Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(8,9,10,11) ----> vermutlich L3

                                        In der neuen Schreibweise:

                                        readFloatBE(0,4) ----> vermutlich L1

                                        readFloatBE(4,4) ----> vermutlich L2

                                        readFloatBE(8,4) ----> vermutlich L3

                                        So jedenfalls habe ich es verstanden.

                                        Garf

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          atelmblcd
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #62

                                          Genau so wie Garf es beschrieben hat habe ich es verstanden.

                                          Siehe dir auf youtube folgendes Video an.

                                          https://www.youtube.com/watch?v=eXP0gxD … FNbJOW_-gH

                                          interessant ist 0:58 dort erklärt Klaus Landsdorf es. Und er ist der Author der Auslesesoftware.

                                          er liest 50 Register gleichzeitig aus und filtert die benötigte Ausgabe mit z.b (8,4)

                                          es ist sehr gut auf dem Youtube Video zu erkennen.

                                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus

                                          Alle Beispiele die Klaus auf youtube zeigt kannst du hier runterladen.

                                          https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus

                                          MfG

                                          Jean

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          522

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe