    16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      atelmblcd last edited by

      @pitu61:

      msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `

      du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.

      Ober wird kein Buffer ausgegeben.

      MfG

      Jean

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Garf last edited by

        @atelmblcd:

        Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
        Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.

        Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.

        Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.

        Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          atelmblcd last edited by

          Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.

          Ich habe noch eine Methode gefunden.

          return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},

          { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];

          Habe mal den Modbussimulator hergenommen

          https://sourceforge.net/projects/modrssim/

          Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2

          und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,

          dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus

          Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

          (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

          lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

          wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.

          gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18

          Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.

          Ist es ein Fehler im Simulator?

          Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.

          Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.

          MfG

          Jean

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JXA last edited by

            Guten Abend!

            Ich habe noch 2 Fragen

            zum Modbus Read

            Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

            z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...

            Zur Datenanzeige.

            Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
            5860_feuchtigkeit.png
            5860_readout.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              atelmblcd last edited by

              Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.

              bis 50 dürfte kein Problem sein.

              Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.

              https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4

              Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.

              MfG

              Jean

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                atelmblcd last edited by

                Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach

                folgendes in der Gauge eingeben

                {{value | number:1}}

                eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JXA last edited by

                  Hallo Jean,

                  danke für deine Antwort!

                  Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

                  In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    JXA last edited by

                    Hallo atelmblcd,

                    perfect!!

                    Danke!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • A
                      atelmblcd last edited by

                      du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

                      es ist das 5 Feld was du abändern must

                      Value Format

                      kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

                      Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

                      Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

                      MfG

                      jean
                      5726_canvas.png
                      5726_canvas2.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • J
                        JXA last edited by

                        Hallo Jean,

                        deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!

                        Gefällt mir!

                        Hast du meine PN erhalten?

                        Danke!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • J
                          JXA last edited by

                          Ich habe noch eine Frage

                          zum Modbus Read

                          ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                          z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.

                          Danke!

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            atelmblcd last edited by

                            Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.

                            Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.

                            mfG

                            Jean

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JXA last edited by

                              Hallo Jean,

                              soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.

                              Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?

                              Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.

                              Ich probiere es mit der PN noch einmal!

                              Danke!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • G
                                Garf last edited by

                                @JXA:

                                ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JXA last edited by

                                  Hallo "Graf",

                                  danke für deine Antwort!

                                  Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.

                                  Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.

                                  Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.

                                  Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register

                                  1x Read FC01 -> alle Register

                                  usw

                                  Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)

                                  Danke.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    Garf last edited by

                                    Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.

                                    Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.

                                    Garf

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      pitu61 last edited by

                                      Hallo Forum, nochmals vielen Dank, empfange nun die richtigen Werte 😉

                                      ` > Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                                      (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                                      lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                                      wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen. `

                                      jedoch möchte ich noch weitere Register auslesen und habe damit so meine Probleme…

                                      für:

                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,2);
                                      

                                      erhalte ich die Spannung von L1

                                      für:

                                      msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(8,4);
                                      

                                      erhalte ich die Spannung von L2

                                      und nun verstehe ich von "atelmblcd" noch nicht den Auslese Algorithmus.

                                      Warum …readFloatBE(8,4); also die 8 verstehe ich nicht. :roll:

                                      welche Parameter benötige ich nun für das auslesen von L3

                                      hier mal ein aktueller ausschnitt:
                                      5869_testbild.jpg
                                      aus den beiden letzten Werten im Response müsste sch ja L3 ermitteln lassen.

                                      Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen

                                      Vielen Dank

                                      Pitu61

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • G
                                        Garf last edited by

                                        @pitu61:

                                        Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen `
                                        In deinem Screenshot kann man erkennen, dass Du sechs Modbusregister ausliest. Im Buffer werden diese als 8bit Werte dargestellt und zwar in Summe zwölf Stück.

                                        Nach der bisherigen Schreibweise verwendet man für:

                                        das erste Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(0,1,2,3) –--> vermutlich L1

                                        das zweite Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(4,5,6,7) ----> vermutlich L2

                                        das dritte Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(8,9,10,11) ----> vermutlich L3

                                        In der neuen Schreibweise:

                                        readFloatBE(0,4) ----> vermutlich L1

                                        readFloatBE(4,4) ----> vermutlich L2

                                        readFloatBE(8,4) ----> vermutlich L3

                                        So jedenfalls habe ich es verstanden.

                                        Garf

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • A
                                          atelmblcd last edited by

                                          Genau so wie Garf es beschrieben hat habe ich es verstanden.

                                          Siehe dir auf youtube folgendes Video an.

                                          https://www.youtube.com/watch?v=eXP0gxD … FNbJOW_-gH

                                          interessant ist 0:58 dort erklärt Klaus Landsdorf es. Und er ist der Author der Auslesesoftware.

                                          er liest 50 Register gleichzeitig aus und filtert die benötigte Ausgabe mit z.b (8,4)

                                          es ist sehr gut auf dem Youtube Video zu erkennen.

                                          https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus

                                          Alle Beispiele die Klaus auf youtube zeigt kannst du hier runterladen.

                                          https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus

                                          MfG

                                          Jean

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JXA last edited by

                                            @Garf:

                                            Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.

                                            Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.

                                            Garf `
                                            Hallo Graf,

                                            ich werde die Sache austesten, wie es am stabilsten läuft.

                                            Danke.

                                            Gruß

                                            JXA

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            474
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            67
                                            11593
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo