    16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      JXA last edited by

      Hallo Jean,

      danke für deine Antwort!

      Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

      In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • J
        JXA last edited by

        Hallo atelmblcd,

        perfect!!

        Danke!

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          atelmblcd last edited by

          du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

          es ist das 5 Feld was du abändern must

          Value Format

          kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

          Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

          Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

          MfG

          jean
          5726_canvas.png
          5726_canvas2.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JXA last edited by

            Hallo Jean,

            deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!

            Gefällt mir!

            Hast du meine PN erhalten?

            Danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              JXA last edited by

              Ich habe noch eine Frage

              zum Modbus Read

              ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

              z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.

              Danke!

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                atelmblcd last edited by

                Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.

                Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.

                mfG

                Jean

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • J
                  JXA last edited by

                  Hallo Jean,

                  soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.

                  Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?

                  Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.

                  Ich probiere es mit der PN noch einmal!

                  Danke!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    Garf last edited by

                    @JXA:

                    ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                    z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                    Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JXA last edited by

                      Hallo "Graf",

                      danke für deine Antwort!

                      Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.

                      Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.

                      Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.

                      Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register

                      1x Read FC01 -> alle Register

                      usw

                      Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)

                      Danke.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        Garf last edited by

                        Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.

                        Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.

                        Garf

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • P
                          pitu61 last edited by

                          Hallo Forum, nochmals vielen Dank, empfange nun die richtigen Werte 😉

                          ` > Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                          (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                          lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                          wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen. `

                          jedoch möchte ich noch weitere Register auslesen und habe damit so meine Probleme…

                          für:

                          msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(0,2);
                          

                          erhalte ich die Spannung von L1

                          für:

                          msg.payload = msg.payload.buffer.readFloatBE(8,4);
                          

                          erhalte ich die Spannung von L2

                          und nun verstehe ich von "atelmblcd" noch nicht den Auslese Algorithmus.

                          Warum …readFloatBE(8,4); also die 8 verstehe ich nicht. :roll:

                          welche Parameter benötige ich nun für das auslesen von L3

                          hier mal ein aktueller ausschnitt:
                          5869_testbild.jpg
                          aus den beiden letzten Werten im Response müsste sch ja L3 ermitteln lassen.

                          Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen

                          Vielen Dank

                          Pitu61

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            Garf last edited by

                            @pitu61:

                            Hoffe ihr könnt mir da nochmal auf die Sprunge helfen `
                            In deinem Screenshot kann man erkennen, dass Du sechs Modbusregister ausliest. Im Buffer werden diese als 8bit Werte dargestellt und zwar in Summe zwölf Stück.

                            Nach der bisherigen Schreibweise verwendet man für:

                            das erste Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(0,1,2,3) –--> vermutlich L1

                            das zweite Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(4,5,6,7) ----> vermutlich L2

                            das dritte Modbus-Register-Pärchen: readFloatBE(8,9,10,11) ----> vermutlich L3

                            In der neuen Schreibweise:

                            readFloatBE(0,4) ----> vermutlich L1

                            readFloatBE(4,4) ----> vermutlich L2

                            readFloatBE(8,4) ----> vermutlich L3

                            So jedenfalls habe ich es verstanden.

                            Garf

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              atelmblcd last edited by

                              Genau so wie Garf es beschrieben hat habe ich es verstanden.

                              Siehe dir auf youtube folgendes Video an.

                              https://www.youtube.com/watch?v=eXP0gxD … FNbJOW_-gH

                              interessant ist 0:58 dort erklärt Klaus Landsdorf es. Und er ist der Author der Auslesesoftware.

                              er liest 50 Register gleichzeitig aus und filtert die benötigte Ausgabe mit z.b (8,4)

                              es ist sehr gut auf dem Youtube Video zu erkennen.

                              https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus

                              Alle Beispiele die Klaus auf youtube zeigt kannst du hier runterladen.

                              https://github.com/biancode/node-red-contrib-modbus

                              MfG

                              Jean

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • J
                                JXA last edited by

                                @Garf:

                                Ich verstehe immer noch nicht so ganz worauf Du hinaus willst. Jeden Anfrage im Modbusfeld wird nacheinander abgearbeitet. Und dass was Du abfragen willst ist in einer Größenordnung, die man als überschaubar klein bezeichnen kann. Überfordern kann man solche Bussysteme jedoch schnell mit zu klein eingestellten Abtastraten. Darüber sollte man sich im Vorfeld Gedanken machen. Eine Raum- oder Außentemperatur wird sich im Gegensatz zu Betriebszuständen kaum schlagartig verändern. Wenn ich z.B. Temperaturwerte in einem Trend erfasse, so lasse ich nur alle 10-15 Minuten einen Wert aufzeichnen.

                                Für den Fall, dass Du immer zum gleichen Zeitpunkt z.B. alle FC03 für eine Device auslesen möchtest, so nimmst Du das Modbus Node Flex Getter und schaltest dem ein Funnction und ein Inject Node vor. Wird aber zeitlich kaum anders sein wie mit dem Modbus Read-Node, denn nach einem Deploy werden die Nodes ja zeitgleich neu gestartet.

                                Garf `
                                Hallo Graf,

                                ich werde die Sache austesten, wie es am stabilsten läuft.

                                Danke.

                                Gruß

                                JXA

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • G
                                  Garf last edited by

                                  Hi Jean,

                                  und schon wieder ist es passiert. Deinen Links zu Klaus Landsdorf gefolgt, gepaart mit meiner Neugier habe ich mir von Klaus Landsdorf ein Beispielflow in mein Testsystem (Windowslaptop) kopiert. Ich wusste schon als die Nodes nicht auf dem Bildschirm auftauchten, jetzt wird es blöd. Und was soll ich dir sagen, Node-Red war abgestürzt und ließ sich auch nicht mehr wegen der fehlerbehafteten Json-Datei neu starten. Abhilfe brachte hier nur die Datei flows_xxxxxx.json (xxx = Platzhalter) im Unterordner .node-red zu löschen. Nun startete Node-Red zwar wieder, aber alle Flows waren natürlich weg. Den Ordnerinhalt hatte ich letztmalig in der 1.KW 2018 gesichert. Somit war nun die Arbeit der letzen 4-6 Wochen mit einmal weg.

                                  Dann fiel mir allerdings noch die Datei mit der Bezeichnung .flows_xxxxxx.json.backup vom 18.02.2018 ins Auge. Da ich eh nichts mehr zu verlieren hatte, habe ich der Backupdatei dann die Dateibezeichnung der gelöschten Datei gegeben. Und tatsächlich alles wieder da.

                                  Ab sofort werde ich regelmäßig, und immer bevor ich mir einen Flow von irgendwoher ins System kopiere, den Inhalt des .node-red Ordners sichern.

                                  Mir ist dies nun schon mindestens das zweite Mal passiert, dabei einmal sogar auf einem laufenden System (RevPi). Seitdem nutze ich ausschließlich meinen Windowslaptop als Testsystem. Aber auch hier sammeln sich über Zeit wichtige Dinge an, die man noch nicht in das Wirksystem übertragen hat

                                  Garf

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    atelmblcd last edited by

                                    Hallo Graf,

                                    das ist mehr als ärgerlich wenn der Import eines Flows Node-Red abschießt.

                                    Der Im-und Export ich ja dafür da.

                                    Ich hatte noch nie Probleme damit auch in der Schule nicht wo die Schüler dauernd Im-und Exporte in Node-Red machen.

                                    Allerdings habe ich noch nie Node-Red auf Windows Systemen installiert.

                                    Immer nur aus Raspberry und Debian.

                                    Mein Note-Red's laufen bei mir zuhause auf Synology NAS Virtual Maschinen.

                                    Auf den Virtual Machines ist ein Debian installiert mit Node-Red.

                                    Teste mal Virtual-Box und installiere da ein Debian mit Node-Red

                                    https://www.virtualbox.org/

                                    Seit gut 5 Jahren benutzte ich in dem Programmierkursen Virtualbox und es lief bis jetzt problemlos.

                                    Einmal installiert kann man soviel Clones machen wie man will. Schießt man eine Maschine ab einfach den Master klonen und weiter gehst.

                                    MfG

                                    Jean

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      Garf last edited by

                                      Hi Jean,

                                      vielen Dank für deine Antwort. Es liegt aber definitiv nicht am verwendeten Betriebssystem. Einmal ist es jetzt unter Windows und einmal unter Linux passiert. Und jedes mal, wenn man Modbus-Beispielflows einliest. Vermutlich liegt es an den in den Beispielflows bereits voreingestellten Ports und IP-Adressen. Dies jedenfalls entnehme ich dem Log auf der Konsole.

                                      Meine Node-Red Anwendungen laufen zur Zeit auf einem RasPi3 und auf einem Revolution Pi (https://revolution.kunbus.de/). Und darauf werden nur die fertigen Nodes und Flows installiert. Testen werden ich darauf nicht mehr.

                                      War dir die Backupfunktion schon bekannt?

                                      Ich bin jedenfalls froh, dass man sich so sein System wieder herstellen kann.

                                      Kennst Du vielleicht eine Möglichkeit wie man in Node-Red feststellen kann, in welchen Nodes z.B. eine bestimmte globale Variable verwendet (lesend/schreibend) wird?

                                      Garf

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • P
                                        pitu61 last edited by

                                        super vielen Dank,

                                        jetzt habe ich die Zugriffe auf die jeweiligen Register verstanden.

                                        Gruß

                                        Pitu61

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • First post
                                          Last post

                                        Support us

                                        ioBroker
                                        Community Adapters
                                        Donate

                                        864
                                        Online

                                        31.9k
                                        Users

                                        80.2k
                                        Topics

                                        1.3m
                                        Posts

                                        5
                                        67
                                        11739
                                        Loading More Posts
                                        • Oldest to Newest
                                        • Newest to Oldest
                                        • Most Votes
                                        Reply
                                        • Reply as topic
                                        Log in to reply
                                        Community
                                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                        The ioBroker Community 2014-2023
                                        logo