    16 bit signed Float einlesen über den Node-red Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • J
      JXA last edited by

      Habe die Änderung vorgenommen…
      5860_swap2.png
      5860_swap_function.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • G
        Garf last edited by

        Erstaunlich, dass es funktioniert, Normalerweise hättest Du das BE durch LE ersetzen müssen. Bisher jedenfalls hast Du immer Littel Endian ausgelesen.

        Hier mal die Grundlagen dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge

        Lt. Bedienungsanleitung von deinem X-320 lässt sich die Byte-Reihenfolge einstellen:

        ` > Big Endian

        32-bit data is treated as two individual 16-bit words using IEEE 754 floating point format. Floating

        point format is used for sensor, pulse counter, analog, and frequency data as well as for setting

        output pulse duration.

        If the checkbox is set, the X-320™ will use big-endian architecture, and the most significant 16-bit

        word (big end) is sent first. If the box is cleared, then the X-320™ will use little-endian architecture,

        and the least significant word (little end) is sent first. The default setting for this box is

        unchecked,

        use little-endian.

        For example, in little-endian format, a 32-bit floating point number represented by '1234 ABCD' is

        sent as 'ABCD 1234'. `

        Um Big Endian auslesen zu können verwendest Du die Funktion msg.payload.buffer.readFloatBE(0,1,2,3) und für Littel Endian die Funktion msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1,2,3).

        Nicht, dass wir uns hier ständig im Kreis drehen. Vielleicht im X-320 Big Endian einstellen und dann mal schauen was in den Modbusregistern 1 und 2 steht. Es könnte dir das Auslesen evtl. vereinfachen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          JXA last edited by

          Hallo Graf,

          danke für den Hinweis!

          Hatte ich mit keinem Gedanken mehr daran gedacht…

          Und jetzt funktioniert es!!!!

          Danke für DEINE (Eure) Hilfe!
          5860_working.png

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • J
            JXA last edited by

            Hier noch die Funktion…...
            5860_swap_working.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              pitu61 last edited by

              das ist ja Wahnsinn,

              was ihr hier zu dem Thema abliefert, ich bin begeistert, nun versuche ich mich

              damit auch zu befassen, bin jedoch wirklich auf diesem Gebiet ein Noob 😉

              Ich komme schon gar nicht so weit wie ihr…

              wenn ich die 32bit function von euch übernehme also:

              msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3)

              erhalte ich folgende fehlermeldung:

              TypeError: Cannot read property 'readFloatLE' of undefined

              ist das eine zusätzliche Lib die ich übersehen habe, oder warum nimmt er meinem

              Code nicht an?

              Verwende einen Raspi mit Node Red drauf.

              Vielen Dank

              Pitu61

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                atelmblcd last edited by

                @pitu61:

                msg.payload.buffer.readFloatLE(0,1.2,3) `

                du hast ein Punkt zwischen 1.2 stehen es muss (0,1,2,3) sein und nicht vergessen die Funktion unten anzuknÜpfen damit du an die Buffer kommst.

                Ober wird kein Buffer ausgegeben.

                MfG

                Jean

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • G
                  Garf last edited by

                  @atelmblcd:

                  Ober wird kein Buffer ausgegeben. `
                  Donnerwetter, gute erkannt. Ist mir gar nicht so direkt aufgeallen.

                  Ich habe mich vielmehr gefragt was will er überhaupt wo und in welchem Format auslesen. Integer- oder Flioatwert, Big Endian oder Littel Endian usw.

                  Aber vielleicht ist es ja schon genau dieser kleine Tippfehler gewesen.

                  Aber schön, dass du hier wieder etwas gepostet hast, ich hatte deine Wortmeldungen in den letzten Tagen schon vermisst.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    atelmblcd last edited by

                    Ich bin am Hausbauen, und die Handwerker haben diese Woche wieder angefangen zu arbeiten, da kann ich nicht immer online sein.

                    Ich habe noch eine Methode gefunden.

                    return [{ payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4)},

                    { payload: msg.payload.buffer.readFloatBE(0,4) }];

                    Habe mal den Modbussimulator hergenommen

                    https://sourceforge.net/projects/modrssim/

                    Die Wert habe ich aus dem Screenshot Buffer 0002 41a2

                    und in die Kolonne +0 41a2 und in der Kolonne +1 0002 in den Simulator eingegeben,

                    dann kommt genau der Wert 20,25….. heraus

                    Die Klammer ()wird anders ausgewertet bei den Floats wenn ich richtg liege.

                    (0,4) 0 ist wo ich anfange zu lesen und 4 die Anzahl

                    lese ich z.b 3Stück 32 bit Floats ein und ich will das das 3te 32 bit Float haben so schreibe ich (8,4)

                    wenn ich nur ein Float habe kann ich die Klammer sogar leer lassen.

                    gebe ich in der Kolonne +0 0002 und in der Kolonne +1 41a2 in den Simulator kommt -2.6157436202396862e-18

                    Was komisch ist das es egal ist ob ich LE oder BE angebe die Werte sind immer gleich.

                    Ist es ein Fehler im Simulator?

                    Man müsste testen ob das obengenannte Beispiel an dem x320 funktioniert.

                    Es ist alles so schlecht dokumentiert so dass es nur mit try und error geht, ich hasse das.

                    MfG

                    Jean

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • J
                      JXA last edited by

                      Guten Abend!

                      Ich habe noch 2 Fragen

                      zum Modbus Read

                      Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                      z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen...

                      Zur Datenanzeige.

                      Wie kann ich die Anzahl der angezeigten Stellen einstellen?
                      5860_feuchtigkeit.png
                      5860_readout.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        atelmblcd last edited by

                        Ja kann man, die Werte sollten jedoch nicht zu weit auseinanderliegen weil man sonst sehr grosse Arrays hat.

                        bis 50 dürfte kein Problem sein.

                        Es gibt Modbus Hardware wo ein Limit gesetzt ist, ab einen gewissen Anzahl werden falsche Werte ausgegeben, so steht es jedenfalls in der Anleitung von Klaus ( Authos der Modbus Software) und das sagt er auch in seinem Youtube Video.

                        https://www.youtube.com/watch?v=YIqb02D3Ps4

                        Man muss nur die richtige Array oder Buffer Nummer angeben.

                        MfG

                        Jean

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          atelmblcd last edited by

                          Um die stellen in der Gauge zu limitieren einfach

                          folgendes in der Gauge eingeben

                          {{value | number:1}}

                          eingeben 1 steht für 1 Nachkommastelle 2 für 2 Nachkommastellen usw.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • J
                            JXA last edited by

                            Hallo Jean,

                            danke für deine Antwort!

                            Ich lese diesen Wert als 32Bit float direkt aus.

                            In der Hardware kann ich die Anzahl der Stellen nicht begrenzen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • J
                              JXA last edited by

                              Hallo atelmblcd,

                              perfect!!

                              Danke!

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                atelmblcd last edited by

                                du ziehst ja die gauge in den float, mit einem Doppelklick kannst du die gauge konfigurieren.

                                es ist das 5 Feld was du abändern must

                                Value Format

                                kopiere die Zeile die ich gepostet habe einfach rein.

                                Wenn du bessere Anzeigen haben willst du sende mir per PN deine Emailadresse ich sende dir dann einen Downloadlink mit den Instrumenten und einer Anleitung wie es installiert wird.

                                Siehe 1 Seite Instrument.pdf was ich eingestellt habe um zu sehen welche Instrumente du dann zur Verfügung hast.

                                MfG

                                jean
                                5726_canvas.png
                                5726_canvas2.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • J
                                  JXA last edited by

                                  Hallo Jean,

                                  deine Anzeigen sehen richtig "Cool" aus!

                                  Gefällt mir!

                                  Hast du meine PN erhalten?

                                  Danke!

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • J
                                    JXA last edited by

                                    Ich habe noch eine Frage

                                    zum Modbus Read

                                    ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                    z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****.

                                    Danke!

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      atelmblcd last edited by

                                      Wenn du z.b von 272-278 auslesen willst dann gibst du 272 als Adresse an und 6 als Quantity.

                                      Leider ist keine Mail als private Nachricht eingetroffen.

                                      mfG

                                      Jean

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        JXA last edited by

                                        Hallo Jean,

                                        soweit ist es klar, wenn ich jedoch noch zusetzlich die Register 528-530 einlesen möchte.

                                        Also 272-278 + 528-530 mit einem FC Read ist das möglich?

                                        Im FC Setup kann ich ja nur eine Range angeben. Als A-B.

                                        Ich probiere es mit der PN noch einmal!

                                        Danke!

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • G
                                          Garf last edited by

                                          @JXA:

                                          ****Kann man mit einer FC3 Abfrage auch Register abfragen die nicht zusammenhängen?

                                          z.B 272-278,528-530…... oder muss man jeden Block einzeln abfragen..****. `
                                          Mit etwas Programmieraufwand könnte ich mir vorstellen, dass man es über das Flex Getter https://www.youtube.com/watch?v=G4p-Af1olo8 , https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-modbus hinbekommen könnte. Aber übersichtlicher wird es dadurch sicher nicht. Ich würde für jeden Registerbereich ein eigenes Read-Node und das Response Node verwenden.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • J
                                            JXA last edited by

                                            Hallo "Graf",

                                            danke für deine Antwort!

                                            Sicher mit einer einzelnen Abfrage für jeden Block bleibt es übersichtlicher.

                                            Ich frage mich halt wie es mit dem timing aussieht.

                                            Wenn ich für 1 Device 3x FC03 ausführen muss und dann noch die anderen FC1 ;FC2; FC5.

                                            Dachte daher 1x Read FC03 -> alle Register

                                            1x Read FC01 -> alle Register

                                            usw

                                            Hat jemand Erfahrung ab das sauber läuft? (Dauerbetrieb)

                                            Danke.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            898
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            67
                                            11740
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo