    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    200

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Adapter um elektrische Arbeit zu messen

Adapter um elektrische Arbeit zu messen

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
30 Posts 5 Posters 1.8k Views 3 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Offline
    S Offline
    stevensen
    wrote on last edited by
    #1

    moin moin,

    ich habe hier ein so ein Sct013-030 Zangenwandler an einem Wemos D1, der liefert momentan jeder Sekunde eine Wattzahl. (ungefähr mit einem wattmeter verglichen)

    Gibt es einen Adapter der solche Werte aufnehmen und in elektrische Arbeit umrechnen kann?

    HomoranH K paul53P 3 Replies Last reply
    0
    • S stevensen

      moin moin,

      ich habe hier ein so ein Sct013-030 Zangenwandler an einem Wemos D1, der liefert momentan jeder Sekunde eine Wattzahl. (ungefähr mit einem wattmeter verglichen)

      Gibt es einen Adapter der solche Werte aufnehmen und in elektrische Arbeit umrechnen kann?

      HomoranH Do not disturb
      HomoranH Do not disturb
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      wrote on last edited by Homoran
      #2

      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

      Gibt es einen Adapter der solche Werte aufnehmen und in elektrische Arbeit umrechnen kann?

      Sourceanalytics !?

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Reply Last reply
      0
      • S stevensen

        moin moin,

        ich habe hier ein so ein Sct013-030 Zangenwandler an einem Wemos D1, der liefert momentan jeder Sekunde eine Wattzahl. (ungefähr mit einem wattmeter verglichen)

        Gibt es einen Adapter der solche Werte aufnehmen und in elektrische Arbeit umrechnen kann?

        K Offline
        K Offline
        klassisch
        Most Active
        wrote on last edited by
        #3

        @stevensen

        • Bedient der WeMOS MQTT? -> MQTT Adapter
        • Wemos selbst programmiert -> simpleApi Adapter
        S 1 Reply Last reply
        0
        • S stevensen

          moin moin,

          ich habe hier ein so ein Sct013-030 Zangenwandler an einem Wemos D1, der liefert momentan jeder Sekunde eine Wattzahl. (ungefähr mit einem wattmeter verglichen)

          Gibt es einen Adapter der solche Werte aufnehmen und in elektrische Arbeit umrechnen kann?

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by
          #4

          @stevensen sagte: in elektrische Arbeit umrechnen kann?

          Die Integration über die Zeit kann auch ein kleines Skript erledigen.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          1 Reply Last reply
          1
          • K klassisch

            @stevensen

            • Bedient der WeMOS MQTT? -> MQTT Adapter
            • Wemos selbst programmiert -> simpleApi Adapter
            S Offline
            S Offline
            stevensen
            wrote on last edited by
            #5

            @klassisch
            Ich bin eher Anfänger in iobroker, und habe den Wemos D1 selbstprogrammiert und per MQTT eingebunden.

            Die Frage ist jetzt wie ich es mache.

            Jetzt kommt jede Sekunde die aktuelle Leistung eines Stromsensors.

            Ich dachte es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert, auch hinsichtlich 3 Phasen.

            Ich fände es auch gut wenn er nicht so viel Traffic macht.

            HomoranH K 2 Replies Last reply
            0
            • S stevensen

              @klassisch
              Ich bin eher Anfänger in iobroker, und habe den Wemos D1 selbstprogrammiert und per MQTT eingebunden.

              Die Frage ist jetzt wie ich es mache.

              Jetzt kommt jede Sekunde die aktuelle Leistung eines Stromsensors.

              Ich dachte es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert, auch hinsichtlich 3 Phasen.

              Ich fände es auch gut wenn er nicht so viel Traffic macht.

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #6

              @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

              es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert

              also doch!

              Dann ist der Sensor schon über MQTT eingebunden und die Werte müssen ur noch mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                stevensen
                wrote on last edited by stevensen
                #7

                @homoran
                Sorry hatte dich nicht erwähnt.
                an alle
                Vielen Dank für die Antworten bisher.

                SourceAnalytix hatte ich gesucht und nicht gefunden.
                Dann sollte man die repositories auf Beta umschalten. Nur das Umschalten hatte ich gemacht und dann ist mein Iobroker nicht mehr gestartet.
                Gibt es eine stabile Version davon, und wenn ja wie kann ich die instaliieren?

                1 Reply Last reply
                0
                • S stevensen

                  @klassisch
                  Ich bin eher Anfänger in iobroker, und habe den Wemos D1 selbstprogrammiert und per MQTT eingebunden.

                  Die Frage ist jetzt wie ich es mache.

                  Jetzt kommt jede Sekunde die aktuelle Leistung eines Stromsensors.

                  Ich dachte es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert, auch hinsichtlich 3 Phasen.

                  Ich fände es auch gut wenn er nicht so viel Traffic macht.

                  K Offline
                  K Offline
                  klassisch
                  Most Active
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                  @klassisch
                  Ich bin eher Anfänger in iobroker,

                  das gibt sich. Da kommt man schnell rein, wenn man schon WeMos programmieren kann. In ioBroker programmiert man in javascript. Eine hilfreiche Einführung, gerade auch was das einlesen und Ausgeben von Datenpunkten betrifft: https://www.iobroker.net/docu/index-43.htm?page_id=5385&lang=de
                  Ansonsten ist selfhtml eine gute Quelle für allgemeine Javascript Fragen.
                  Viele verwenden Blockly, ein graphische UI.

                  und habe den Wemos D1 selbstprogrammiert und per MQTT eingebunden.

                  Das klingt doch gut. Die Daten sind also im ioBroker im Datenpunktverzeichnis von MQTT

                  Die Frage ist jetzt wie ich es mache.

                  Ich mache das prinzilell so

                  Delta E = (neuerLeistungswert + alterLeistungswert) / (2*(neuerZeitstempel - alterZeitstempel))
                  Also Mittelwert der letzten beiden Leistungswerte / Delta t

                  Gesamtenergie = Gesamtenergie + Delta E

                  Jetzt kommt jede Sekunde die aktuelle Leistung eines Stromsensors.

                  Ja, wenn das WLAN und der ioBroker Rechner das verkraften, ist das kein Problem, Ich habe etliche solcher Messungen im Sekundentakt

                  Ich dachte es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert, auch hinsichtlich 3 Phasen.

                  @Homoran verweist auf sourceanalytics Adapter. Ich weiß aber nicht, ob der Leistung in Energie integriert. Der Adapter kam für mich zu spät, da war ich mit diesen Themen schon durch

                  Ich fände es auch gut wenn er nicht so viel Traffic macht.

                  Dann kannst Du ja die Integration der Leistung in die Energie in den WeMos verlegen und von dort z.B. jede Minute einen Wert an den ioBroker schicken.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • S Offline
                    S Offline
                    stevensen
                    wrote on last edited by stevensen
                    #9

                    @klassisch
                    Ich probiers mal in blockly.
                    Aber wie machen es die anderen Adapter so. Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben. die man dann zählt und addiert und nach ner Stunde schreibt man das in einen Datenpunkt und das addiert man dann auch bis zum Ende des Tages?

                    K 1 Reply Last reply
                    0
                    • S stevensen

                      @klassisch
                      Ich probiers mal in blockly.
                      Aber wie machen es die anderen Adapter so. Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben. die man dann zählt und addiert und nach ner Stunde schreibt man das in einen Datenpunkt und das addiert man dann auch bis zum Ende des Tages?

                      K Offline
                      K Offline
                      klassisch
                      Most Active
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                      Ich probiers mal in blockly.

                      Viel Erfolg! Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher

                      Aber wie machen es die anderen Adapter so.

                      Sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann

                      Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben.

                      Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls. Das nennt sich S0-Schnittstelle. Jeder Impuls sagt, daß eine bestimmte Energiemenge gezählt wurde. Die Leistung wurde also schon differenziert.

                      Hatte ich auch schon in Betrieb:

                      • Mit ESPEasy (oder ähnlichem) Habe ich die Impulse summiert ("Integer")
                      • Diese Impuls-Summe jede Minute an den ioBroker übertragen
                      • Auf dem ioBroker überprüft, ob der ESP einen Reset hatte und die Gesamtenergie berechnet. Bei Bedarf wird noch differenziert und so die Leistung berechnet.

                      Keine Ahnung, ob es dazu mittlerweile einen Adapter gibt. Als ich das implementiert habe, hatte ich keinen gefunden. Ist aber in JS auch schnell gemacht.

                      paul53P S 2 Replies Last reply
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                        es gibt vielleicht schom einen fertigen "Powermeter" Adapter der die Werte über die Zeit integriert

                        also doch!

                        Dann ist der Sensor schon über MQTT eingebunden und die Werte müssen ur noch mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @homoran sagte: mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

                        Gerade getestet: Wenn man die Integration W in kWh in SA nutzt, indem man als Einheit W auswählt, muss alles mit 0 beginnen, denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        K HomoranH 2 Replies Last reply
                        1
                        • paul53P paul53

                          @homoran sagte: mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

                          Gerade getestet: Wenn man die Integration W in kWh in SA nutzt, indem man als Einheit W auswählt, muss alles mit 0 beginnen, denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                          K Offline
                          K Offline
                          klassisch
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @paul53 sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                          denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                          Schade. Das kann selbst mein selbsgefrickeltes S0-Programm bzw. Wasseruhren-Programm. Wenn der Energiewert vom Admin (also user) verändert wird, dann wird auch ein neuer Energie-Offsetwert berechnet.
                          Aber man könnte sowas natürlich als Skript mit einbauen und dann SA zur Zwischenrechnung nutzen.

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • K klassisch

                            @paul53 sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                            denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                            Schade. Das kann selbst mein selbsgefrickeltes S0-Programm bzw. Wasseruhren-Programm. Wenn der Energiewert vom Admin (also user) verändert wird, dann wird auch ein neuer Energie-Offsetwert berechnet.
                            Aber man könnte sowas natürlich als Skript mit einbauen und dann SA zur Zwischenrechnung nutzen.

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @klassisch sagte: als Skript mit einbauen und dann SA zur Zwischenrechnung nutzen.

                            Ja, so würde ich es auch machen. Zur Ermittlung von Periodenwerten ist SA gut geeignet.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • K klassisch

                              @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:

                              Ich probiers mal in blockly.

                              Viel Erfolg! Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher

                              Aber wie machen es die anderen Adapter so.

                              Sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann

                              Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben.

                              Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls. Das nennt sich S0-Schnittstelle. Jeder Impuls sagt, daß eine bestimmte Energiemenge gezählt wurde. Die Leistung wurde also schon differenziert.

                              Hatte ich auch schon in Betrieb:

                              • Mit ESPEasy (oder ähnlichem) Habe ich die Impulse summiert ("Integer")
                              • Diese Impuls-Summe jede Minute an den ioBroker übertragen
                              • Auf dem ioBroker überprüft, ob der ESP einen Reset hatte und die Gesamtenergie berechnet. Bei Bedarf wird noch differenziert und so die Leistung berechnet.

                              Keine Ahnung, ob es dazu mittlerweile einen Adapter gibt. Als ich das implementiert habe, hatte ich keinen gefunden. Ist aber in JS auch schnell gemacht.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @klassisch sagte: Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher

                              Das denke ich auch.

                              const idPower = '...'; // in W
                              const idEnergy = '0_userdata.0.Elektro.Gesamt.Energie'; // Zählerstand in kWh
                              
                              var energy = getState(idEnergy).val;
                              
                              on(idPower, function(dp) {
                                  energy += dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000000;
                                  setState(idEnergy, Math.round(energy * 100) / 100, true);
                              });
                              

                              Vor Skriptstart den aktuellen Zählerstand manuell eintragen.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              K 1 Reply Last reply
                              0
                              • paul53P paul53

                                @klassisch sagte: Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher

                                Das denke ich auch.

                                const idPower = '...'; // in W
                                const idEnergy = '0_userdata.0.Elektro.Gesamt.Energie'; // Zählerstand in kWh
                                
                                var energy = getState(idEnergy).val;
                                
                                on(idPower, function(dp) {
                                    energy += dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000000;
                                    setState(idEnergy, Math.round(energy * 100) / 100, true);
                                });
                                

                                Vor Skriptstart den aktuellen Zählerstand manuell eintragen.

                                K Offline
                                K Offline
                                klassisch
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @paul53 Ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Allerdings operiere ich mit .ts statt .lc und überspringe nach Skriptstart die erste Berechnung weil ich nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.
                                Bringt einen Fehler, aber die PV Anlage wirft fast sekündlich einen neuen Wert ab.
                                Und ich nutze die Mittelwertsumme. Macht aber wahrscheinlich keinen nennenswerten Unterschied.

                                paul53P 1 Reply Last reply
                                0
                                • K klassisch

                                  @paul53 Ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Allerdings operiere ich mit .ts statt .lc und überspringe nach Skriptstart die erste Berechnung weil ich nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.
                                  Bringt einen Fehler, aber die PV Anlage wirft fast sekündlich einen neuen Wert ab.
                                  Und ich nutze die Mittelwertsumme. Macht aber wahrscheinlich keinen nennenswerten Unterschied.

                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  wrote on last edited by paul53
                                  #16

                                  @klassisch sagte: nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.

                                  "oldState" ist beim ersten Trigger mit dem Zustand befüllt, der bei Skriptstart in "state" enthalten ist.
                                  Beim Trigger auf Wertänderung wird der Wert von "oldState" gerade verlassen und der bisherige Wert lag für die Dauer von "dp.state.lc - dp.oldState.lc" an.

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  K 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • paul53P paul53

                                    @klassisch sagte: nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.

                                    "oldState" ist beim ersten Trigger mit dem Zustand befüllt, der bei Skriptstart in "state" enthalten ist.
                                    Beim Trigger auf Wertänderung wird der Wert von "oldState" gerade verlassen und der bisherige Wert lag für die Dauer von "dp.state.lc - dp.oldState.lc" an.

                                    K Offline
                                    K Offline
                                    klassisch
                                    Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #17

                                    @paul53 Vielen Dank! Da ich die Datenpunkte initial beim Skriptstart einlese, könnte ich also schon vom ersten Trigger an rechnen und müßte nicht die erste Messung verwerfen.

                                    paul53P 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • K klassisch

                                      @paul53 Vielen Dank! Da ich die Datenpunkte initial beim Skriptstart einlese, könnte ich also schon vom ersten Trigger an rechnen und müßte nicht die erste Messung verwerfen.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @klassisch sagte: müßte nicht die erste Messung verwerfen.

                                      Die erste Messung muss nicht verworfen werden.

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      1 Reply Last reply
                                      1
                                      • paul53P paul53

                                        @homoran sagte: mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.

                                        Gerade getestet: Wenn man die Integration W in kWh in SA nutzt, indem man als Einheit W auswählt, muss alles mit 0 beginnen, denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @paul53 sagte:

                                        denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                                        sicher?
                                        ich meine einfach in der Vorperiode den initialen Zählerstand eingegeben zu haben.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        paul53P 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • HomoranH Homoran

                                          @paul53 sagte:

                                          denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.

                                          sicher?
                                          ich meine einfach in der Vorperiode den initialen Zählerstand eingegeben zu haben.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @homoran sagte: sicher?

                                          Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          HomoranH crunchipC 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          146

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe