Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

SMA Mod-Bus einbinden ( Register )

Scheduled Pinned Locked Moved Hardware
44 Posts 5 Posters 2.8k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • wendy2702W wendy2702

    @bob-der-1 sonst zeige nochmal das aktuell Debug log und die Einstellungen vom Adapter und der Register .

    Nach entfernen des Hakens zwingend die Register kontrollieren

    B Offline
    B Offline
    bob der 1.
    wrote on last edited by
    #10

    @wendy2702

    Mitlerweile habe ich den Mod-Bus am laufen,Daten werden gezogen und mit dem Energieadapter auch in meinem VIS angezeigt.

    Ich muss nur mal Zeit finden die ganzen Register die ich haben will zu finden.Die Batterie macht noch Probleme,da der Ladetzustand auch im App von SMA ewig braucht bis der Ladezustand aktuell ist.

    Ich nehme nochmal die ganze PV vom Netz und schaue ob da durch die vielen Updates ein kleiner "Schluckauf" entstanden ist....

    Klar melde ich mich dann nochmal

    1 Reply Last reply
    0
    • wendy2702W wendy2702

      @bob-der-1 sonst zeige nochmal das aktuell Debug log und die Einstellungen vom Adapter und der Register .

      Nach entfernen des Hakens zwingend die Register kontrollieren

      B Offline
      B Offline
      bob der 1.
      wrote on last edited by
      #11

      @wendy2702

      Ich komme nicht weiter,die Verbidnung zum MOD-BUS steht aber.
      die richtigen register finde ich nach und nach, was ich aber icht hinbekomme

      • einbindung Batterie über den Adapter BYDbatt bzw. register 30845 Ladung in % der Batt.
      • das Register 30871, verbrauch intern
      B 1 Reply Last reply
      0
      • B bob der 1.

        @wendy2702

        Ich komme nicht weiter,die Verbidnung zum MOD-BUS steht aber.
        die richtigen register finde ich nach und nach, was ich aber icht hinbekomme

        • einbindung Batterie über den Adapter BYDbatt bzw. register 30845 Ladung in % der Batt.
        • das Register 30871, verbrauch intern
        B Offline
        B Offline
        bob der 1.
        wrote on last edited by
        #12

        @bob-der-1

        So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.

        Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

        Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.

        arteckA wendy2702W 2 Replies Last reply
        0
        • B bob der 1.

          @bob-der-1

          So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.

          Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

          Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.

          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          Developer Most Active
          wrote on last edited by
          #13

          @bob-der-1 denVerbrauch findest du nicht.. den musst du dir errechnen.. die Daten wenn du diese bekommst hast du dann alle

          hier sind meine ModBus Datenpunkte

          9ea219c8-2ec5-4df2-91e7-f18c8b0053a6-grafik.png

          ansonsten würde ich dir empfehlen keine hier im Forum zu schauen . es gibt genügend Hinweisse

          https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-7-x-latest/246?_=1684815745260

          zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

          1 Reply Last reply
          0
          • B bob der 1.

            @bob-der-1

            So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.

            Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

            Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #14

            @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

            Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

            Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.

            Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            B 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

              Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.

              Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.

              Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?

              B Offline
              B Offline
              bob der 1.
              wrote on last edited by bob der 1.
              #15

              @wendy2702

              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
              modbus.0
              	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
              

              das noch

              Mod-Adapter.jpg

              Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
              die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%

              wendy2702W 1 Reply Last reply
              0
              • B bob der 1.

                @wendy2702

                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                modbus.0
                	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                

                das noch

                Mod-Adapter.jpg

                Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
                die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%

                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                wrote on last edited by wendy2702
                #16

                @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:

                fb4c9658-04cd-49f1-a8d1-a26e5177e80e-grafik.png

                Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?

                Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:

                PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                Link zum SMA Portal

                Und in dieser gibt es kein Register: 30871

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                B 1 Reply Last reply
                0
                • wendy2702W wendy2702

                  @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:

                  fb4c9658-04cd-49f1-a8d1-a26e5177e80e-grafik.png

                  Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?

                  Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:

                  PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip

                  Link zum SMA Portal

                  Und in dieser gibt es kein Register: 30871

                  B Offline
                  B Offline
                  bob der 1.
                  wrote on last edited by
                  #17

                  @wendy2702
                  nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
                  abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....

                  wendy2702W 1 Reply Last reply
                  0
                  • B bob der 1.

                    @wendy2702
                    nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
                    abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....

                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    wrote on last edited by
                    #18

                    @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?

                    Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier

                    af1ebfcf-8e18-4fde-be81-03e19777edae-grafik.png

                    Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken

                    a40fdb0f-0d79-441d-be80-f9d141230c5b-grafik.png

                    Dann landet man hier:

                    d2e227b6-b71e-4ed8-8e96-48724397aa90-grafik.png

                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    B 1 Reply Last reply
                    0
                    • wendy2702W wendy2702

                      @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?

                      Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier

                      af1ebfcf-8e18-4fde-be81-03e19777edae-grafik.png

                      Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken

                      a40fdb0f-0d79-441d-be80-f9d141230c5b-grafik.png

                      Dann landet man hier:

                      d2e227b6-b71e-4ed8-8e96-48724397aa90-grafik.png

                      B Offline
                      B Offline
                      bob der 1.
                      wrote on last edited by
                      #19

                      @wendy2702

                      Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                      die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich

                      wendy2702W 1 Reply Last reply
                      0
                      • B bob der 1.

                        @wendy2702

                        Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                        die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich

                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        wrote on last edited by
                        #20

                        @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.

                        Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.

                        Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.

                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        B 1 Reply Last reply
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.

                          Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.

                          Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.

                          B Offline
                          B Offline
                          bob der 1.
                          wrote on last edited by bob der 1.
                          #21

                          @wendy2702

                          Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.

                          Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.

                          Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder

                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                          0
                          • B bob der 1.

                            @wendy2702

                            Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.

                            Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.

                            Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #22

                            @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                            Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                            Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                            https://forum.iobroker.net/post/993687

                            @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            B 2 Replies Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                              Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                              Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                              https://forum.iobroker.net/post/993687

                              @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                              B Offline
                              B Offline
                              bob der 1.
                              wrote on last edited by
                              #23

                              @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                              @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                              Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                              Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                              https://forum.iobroker.net/post/993687

                              @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                              Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.

                              Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.

                              Danke schon mal für deine Zeit

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • wendy2702W wendy2702

                                @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂

                                Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.

                                Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->

                                https://forum.iobroker.net/post/993687

                                @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker

                                B Offline
                                B Offline
                                bob der 1.
                                wrote on last edited by
                                #24

                                @wendy2702

                                Was mir aufgefallen ist.
                                Die PV Leistung ist auch errechnet...
                                Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.

                                wendy2702W 1 Reply Last reply
                                0
                                • B bob der 1.

                                  @wendy2702

                                  Was mir aufgefallen ist.
                                  Die PV Leistung ist auch errechnet...
                                  Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.

                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702
                                  wrote on last edited by
                                  #25

                                  @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                                  Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                                  Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                                  Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  B A 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • wendy2702W wendy2702

                                    @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                                    Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                                    Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                                    Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                                    B Offline
                                    B Offline
                                    bob der 1.
                                    wrote on last edited by
                                    #26

                                    @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                    @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                                    Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                                    Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                                    Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                                    die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                                    muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.

                                    also ist da noch nee Baustelle 😞

                                    arteckA wendy2702W 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • B bob der 1.

                                      @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                      @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                                      Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                                      Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                                      Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                                      die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                                      muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.

                                      also ist da noch nee Baustelle 😞

                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      Developer Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #27

                                      @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                                      zigbee hab ich, zwave auch, nuc's genauso und HA auch

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B bob der 1.

                                        @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                        @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.

                                        Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.

                                        Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.

                                        Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.

                                        die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                                        muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.

                                        also ist da noch nee Baustelle 😞

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        wrote on last edited by
                                        #28

                                        @bob-der-1 Welchen Energiefluss Adapter nutzt du denn?

                                        Den "alten" oder erweiterten?

                                        Da ich aber keinen Akku habe und den erweiterten derzeit nicht nutze kann ich da nicht viel zu beitragen.

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Offline
                                          B Offline
                                          bob der 1.
                                          wrote on last edited by
                                          #29

                                          @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):

                                          @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht

                                          da muss ich erst sehen wie das geht

                                          @wendy2702

                                          den alten wohl energiefluss v3.6.0

                                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          278

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe