Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Modbus & Fronius GEN24

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    1
    423

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.9k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    817

Modbus & Fronius GEN24

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 38.8k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • R Offline
    R Offline
    Ralph 0
    schrieb am zuletzt editiert von
    #101

    Moin,

    vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
    40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
    Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

    VG Ralph

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • R Ralph 0

      Moin,

      vom Namen/Beschreibung her, sollte dies passen:
      40233/40243 WMaxLimPct, Set power output to specified level
      Hab ich aber selber bisher nicht getestet.

      VG Ralph

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #102

      @Ralph-0 sagte:

      vom Namen

      Dürfte das Prozent (der Produktion??) sein.
      Nutzt also nichts für Nulleinspeisung wenn das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • R Offline
        R Offline
        Ralph 0
        schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
        #103

        Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

        Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

        Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R Ralph 0

          Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

          Und warum das EVU vom BKW nichts mitbekommen soll, erschließt sich mir jetzt bei der Fragestellung von karlpe nicht spontan. Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

          Zusätzlich muss übrigens auch noch WMaxLim_Ena (40237/40247) auf 1 gesetzt werden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #104

          @Ralph-0 sagte:

          Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

          Ok, danke!
          Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

          @Ralph-0 sagte:

          Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

          Das ist die Folge davon!
          Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • karlpeK Offline
            karlpeK Offline
            karlpe
            schrieb am zuletzt editiert von
            #105

            WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion, das hab' ich schon versucht, und es funktioniert (ich hab auch gemeint es könnte das Einspeiselimit sein).

            Mein EVU kündigt grad negative Einspeisetarife an, und daher suche ich nach einer einfachen Lösung wie z.b. einfach Zeit- oder preisgesteuert die Einspeisung runterzufahren, ohne meine internen Verbräuche zu beeinflussen.

            Bin also noch offen für weitere Ideen ..

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @Ralph-0 sagte:

              Das sind Prozent der nominellen Wechselrichterleistung.

              Ok, danke!
              Dann war das eine Fehlinterpretation des kryptischen Namens meinerseits

              @Ralph-0 sagte:

              Auch nicht, warum es für den Fall nichts nützen sollte.

              Das ist die Folge davon!
              Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

              R Offline
              R Offline
              Ralph 0
              schrieb am zuletzt editiert von Ralph 0
              #106

              @karlpe sagte:

              WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

              lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

              @Homoran sagte:

              Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

              versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
              Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
              Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • R Ralph 0

                @karlpe sagte:

                WMaxLimPct + ENa sind Prozent der Produktion

                lt. Fronius Prozent der Nominalleistung aber wenn Du's ausprobiert hast, kann das auch ein Fehler in der Doku sein ... wäre ja nicht der erste :-).

                @Homoran sagte:

                Wenn es die Prozente der aktuellen Produktion gewesen wären.....

                versteh ich trotzdem nicht, warum das nicht funktionieren soll...
                Ich messe die aktuelle Produktion und die aktuelle Einspeisung und regle entsprechend.
                Würde ich zwar nicht machen, weil ich ungern in der Frequenz in die Register schreiben wollen würde.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #107

                @Ralph-0 sagte:

                und regle entsprechend.

                Das ist aber aufwändiger als einmalig einen festen Wert einzugeben.

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • R Offline
                  R Offline
                  Ralph 0
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #108

                  Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                  HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • R Ralph 0

                    Vollkommen richtig. Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #109

                    @Ralph-0 sagte:

                    Das ist aber was anderes als "Nutzt also nichts..."

                    Es nutzt nichts da einmalig den Wert zu verändern

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                    Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • R Offline
                      R Offline
                      Ralph 0
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #110

                      519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • R Ralph 0

                        519d055f-d36e-49b3-a3e7-4ea3ce747322-image.jpeg

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #111

                        @Ralph-0
                        Vielleicht gehe ich da von falschen Vorstellungen aus!

                        Bei der Frage nach

                        @karlpe sagte:

                        Gibt es auch ein Register, mit dem ich das Einspeiselimit direkt setzen kann?

                        gehe ich von etwas wie bei meinem Victron-System aus

                        1066.jpg

                        Da stelle ich einmalig einen Wert ein und d gut ist.
                        Da muss ich nichts aus Produktion und deren Prozenten (in Abhängigkeit vom Variablen Hausverbrauch) in schnellen Intervallen berechnen.
                        Das läuft dann automatisch.

                        Und dafür nutzt nach meinem Verständnis dieser ein Pct-Register eben nichts

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                        Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate
                        FAQ Cloud / IOT
                        HowTo: Node.js-Update
                        HowTo: Backup/Restore
                        Downloads
                        BLOG

                        471

                        Online

                        32.9k

                        Benutzer

                        83.0k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe