      Soul_man @TheBam last edited by

      @thebam

      Mit Aliase und deinen restlichen Einstellungen klappt die Verbindung - das ist schon mal gut!

      Leider sind genau die selben Verbindungsabbrüche wie bei meinem Versuch ohne Aliase.

      --> eventuell liegt es ja auch daran, dass ich an der "Modebus" Buchse dran hänge...
      Laut Deye Support sollte die mit meiner Firmware nämlich funktionieren.
      Ich versuchs mal an der BMS Buchse

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • TheBam
        TheBam last edited by TheBam

        @soul_man
        Das könnte auch sein ich bekomme gar keine Infos raus bei dem modebus Anschluss da kommt bei mir gar nix egal was ich mache. Ich hänge auch auf dem BMS Anschluss.
        Ansonsten sind die Abbrüche nicht ganz eindeutig zumindest aus dem Log heraus. Ich habe mit auch so einen Ethernet Splitter besorgt klappt ganz gut. Allerdings habe ich auch noch keine Batterie

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Soul_man @TheBam last edited by

          @thebam

          Hab's an der BMS Buchse probiert und da klappt es einwandfrei ohne Abbrüche.

          Ich werde es auch mit einem Splitter versuchen oder eventuell ein Kabel zerschneiden und an die offenen enden klemmen 😁

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Soul_man last edited by

            @thebam

            Weißt du vielleicht wie man den DEYE Slave (hab 2 DEYE 12 parallel) auslesen kann?
            Aktuell bekomme ich nur die Werte vom Master per RS485 in den iobroker.

            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • TheBam
              TheBam @Soul_man last edited by

              @soul_man
              Das ist eine gute Frage Soweit mir bekannt ist kannst du nur einen Wr. damit auslesen über evtl. kannst du mal Probieren die Geräte id zu ändern. Vielleicht geht es denke aber nicht.

              Ansonsten schau dir mal dieses video an: https://www.youtube.com/watch?v=BSHhyKvolsg
              in der Beschreibung ist eine Mail vielleicht kann er dir sagen wie es geht ich hatte auch schon mit ihm Kontakt ist sehr hilfsbereit.

              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Soul_man @TheBam last edited by Soul_man

                @thebam

                Habs rausgefunden und erfolgreich getestet:

                Man braucht zusätzlich eine Stichleitung (A & B) vom Modbus an den BMS port vom Slave Wechselrichter.

                Im iobroker in der Modbus Instanz unter Allgemein den Haken bei "Mehrere Geräte IDs" setzen.

                Dann kann man zusätzlich die ID vom Slave (in meinem Fall 2) bei den Holding Register angeben.

                7f60b7fc-d4ec-455a-9885-f50786dda494-image.png

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • W
                  warp735 @Soul_man last edited by

                  @soul_man
                  Genau... Ich hab mehrere Sachen an einem Konverter. Jedes Gerät braucht halt seine eigene Modbus Adresse.
                  Ich richte auch die Modbus Instanz grundsätzlich so ein. Ändert man das später, sind alle Werte weg.

                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • TheBam
                    TheBam @warp735 last edited by

                    Geht das auslesen eigentlich noch wenn an dem BMS port noch eine RS485 Batterie dran hängt oder geht das nur mit einer CAN Batterie?

                    coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      warp735 last edited by

                      @thebam
                      Muss halt jeder Teilnehmer seine eindeutige Adresse haben, dann ist das kein Problem. Aber wenn sich das auf einer Seite nicht einstellen lässt, wirds zum Problem

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • coyote
                        coyote Most Active @TheBam last edited by

                        @thebam hast du mittlerweile deine Batterie mit dran? Meine Batterie läuft über RS485 mit dem original mitgelieferten Kabel auf PIN 1/2 der BMS Buchse vom Deye.
                        Hab selbst ein Kabel gemacht um über CAN zu kommunizieren, ging aber nicht.
                        Jetzt ist die Frage, da die Batterie auf 1/2 an der BMS Buchse liegt, müsste ich ja trotzdem den RS485 an PIN 7/8 nutzen können mit dem Waveshare. Muss ich die Tage mal testen.

                        Du wolltest doch noch einen Liste machen mit den Register, richtig?

                        Die „Modebus“ Buchse scheint ja nicht richtig zu funktionieren, sonst wäre ich direkt da dran.

                        TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TheBam
                          TheBam @coyote last edited by TheBam

                          @coyote

                          Ja ich habe meine Batterie dran. Der deye kann nur can nach draußen sprechen Empfangen geht nicht. Daher habe ich die selben Probleme wie du gehabt meine Batterie spricht auch nur rs485.
                          Es ist egal ob du pin1/2 nimmst oder 7/8 die sind auf der Platine sowieso Verbunden

                          Allerdings habe ich eine gute Nachricht für dich. Im neuesten Firmware Update geht der modebus Anschluss wieder. Anderenfalls müsste man über den solarman stick gehen und da ein Y-stück einbauen das geht auch.

                          Ansonsten habe ich die Register für den Adapter sowie alles weitere in einem anderen Post erklärt https://forum.iobroker.net/topic/64642/deye-hybrid-wechselrichter/28?_=1688418021331

                          coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • coyote
                            coyote Most Active @TheBam last edited by

                            @thebam prima, danke dir werde ich mir genauer anschauen und die Firmware noch hochziehen.
                            Dann nehm ich die Modebus Buchse für den Waveshare und die BMS für die Batterie👍
                            Anstatt Smartmeter werde ich wohl die CT Klemmen nehmen, habe zwar beides da, aber der Deye soll wohl genauer regeln mit den CTs.

                            TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • TheBam
                              TheBam @coyote last edited by

                              @coyote
                              Wenn du die Möglichkeiten hast die CT klemme. Zu nutzen dann mach das damit ist der noch Mal ein wenig besser. Zudem kannst du auch die Klammen mit einem lan kabel auf bis zu 25m verlängern das soll auch ohne Probleme gehen.
                              Kannst den eastron ja dann noch als normale Auswertung nehmen am iobroker;-)

                              coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • coyote
                                coyote Most Active @TheBam last edited by

                                @thebam genau so hatte ich es vor, verlängern mit Netzwerkkabel (vorausgesetzt ich bekomme die CTs unter). Habe noch eh einen zweiten Eastron für die Auswertung von der EG Wohnung am Waveshare hängen für iobroker und den ersten für den Rest des Hauses. Mal schauen wie ich alles unter bekomme.

                                TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • TheBam
                                  TheBam @coyote last edited by TheBam

                                  @coyote
                                  so das register 40591 habe ich jetzt auch ergänzt mit einer Formel:
                                  x > 30000 ? x-65535:x

                                  diese bewirkt das wenn der wert über 30000 ist das dann gerechnet wird. Wert von batterie minus max. integ wert. Allerdings ist eines noch etwas unschön was ich so nicht hin bekommen habe. Wenn er jetzt in die Batterie einspeist ist es ein Minus wert und wenn er aus der Batterie raus zieht ein Positiver wert ich hätte das gerne anders herum gehabt aber leider geht das nicht so einfach.

                                  Ich habe auch gerade gesehen das noch mehr register davon betroffen sind. Ich werde mal schauen ob ich die tage zeit finde das mal durchzugehen auch sind in meiner Import liste ein paar fehler in der deutschen übersetzung. 40625 z.b.

                                  coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • coyote
                                    coyote Most Active @TheBam last edited by

                                    @thebam irgendwie bin ich anscheinend zu doof um deine Liste zu importieren.
                                    Hab die Liste kopiert und eingefügt -> Fehler
                                    Hab die Liste als tsv gespeichert, wird meiner Meinung auch sauber angezeigt, kopiert und versucht zu importieren -> Fehler

                                    TheBam 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • TheBam
                                      TheBam @coyote last edited by

                                      @coyote
                                      Das sollte eigentlich nicht sein. Ich Guck da morgen noch Mal nach. Nicht das ich das mit einer alten modbus Version exportiert habe.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • TheBam
                                        TheBam @coyote last edited by

                                        @coyote
                                        so ich habe das bei mir noch mal getestete der Import klappt gut bei mir. Hast du evtl. die alte Kopfzeile gelöscht??
                                        also die erste zeile:
                                        _address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale
                                        die ist in meiner vorlage mit drin. Wenn du aber den import aufrufst steht die auch mit drin und wenn dies 2 mal der fall ist geht das nicht das konnte ich repuduzieren ansonsten ging es ohne Probleme.

                                        Die formel habe ich auch noch was verbessert. Damit klappt es dann auch mit den richtigen werten bei der Batterie:
                                        x > 30000 ? 65535-x:x*-1
                                        Damit wird angezeigt wenn aus der Batterie Strom entnommen wird (z.b.-300W) und wenn in die Batterie geladen wird (z.b 300W)

                                        Für die Grid werte muss ich auch noch Formeln hinterlegen sonst erkennt der den Minus wert auch nicht, hier lautet die Formel:
                                        x>30000 ? x-65535:x

                                        ist in meiner Vorlage noch nicht eingefügt

                                        coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • coyote
                                          coyote Most Active @TheBam last edited by

                                          @thebam hm komisch. Hatte beides probiert, also mit der Kopfzeile die drin stand und auch ohne.
                                          Ich muss doch nur oben die beiden Pfeile drücken, dann deine Liste kopieren und dann einfügen. Dann Import drücken oder? Ich probiere es nachher nochmal

                                          TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TheBam
                                            TheBam @coyote last edited by

                                            @coyote
                                            am besten gehst du her und drückst die beiden pfeile in dem fenster was sich öffnet alles raus löschen. (STRG+A) und dann die liste einfügen komplett und dann auf Import so habe ich es auch gemacht und klappte

                                            coyote 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            930
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39143
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo