Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    705

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    5.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
290 Beiträge 33 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 27 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Offline
    A Offline
    ak68
    schrieb am zuletzt editiert von ak68
    #249

    Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

    Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
    image.png

    Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
    image.png

    Meine IOB-Einstellungen:
    image.png

    Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
    image.png

    Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
    image.png

    Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
    image.png

    Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
    a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

    Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
    Danke !!!!!

    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX

    HomoranH haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • A ak68

      Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

      Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
      image.png

      Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
      image.png

      Meine IOB-Einstellungen:
      image.png

      Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
      image.png

      Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
      image.png

      Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
      image.png

      Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
      a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

      Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
      Danke !!!!!

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #250

      @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Dabei verwende ich folgende Einstellungen:

      meist liegt es am

      @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      Waveshare 485 -> ETH

      und nicht am nicht

      @ak68 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

      funktionierendes Register-Verzeichnis

      Ohne exakte Fehlermeldung und die Konfiguration des Konverters wird dir niemand helfen können

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • A ak68

        Ich versuche auch verzweifelt, meine Deye-Daten (SUN 12K) mit einem Waveshare 485 -> ETH abzurufen.

        Dabei verwende ich folgende Einstellungen:
        image.png

        Der Abruf der Modbus-Daten im Modbus-Scanner scheint zu funktionieren, also stimmt wohl auch die Verkabelung:
        image.png

        Meine IOB-Einstellungen:
        image.png

        Die Holdung-Register-Daten habe ich von hier importiert:
        image.png

        Leider wird die Geräteverbindung abgebrochen (nachdem die Markierung kurz grün ist):
        image.png

        Der Abruf bleibt unvollständig, lediglich die Register 1+4 sind korrekt:
        image.png

        Diese Fehlermeldungen erhalte ich im IOB:
        a28abd1a-1b5c-46c4-9c4a-26a5229a954c-image.png

        Wer hat eine Idee, wo ich den Fehler suchen kann, bzw. wer hat ein funktionierendes Register-Verzeichnis für den SUN-12K-SG05LP3-EU ?
        Danke !!!!!

        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von haselchen
        #251

        @ak68

        Leseintervall -1 ?

        Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

        https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

        A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • haselchenH haselchen

          @ak68

          Leseintervall -1 ?

          Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

          A Offline
          A Offline
          ak68
          schrieb am zuletzt editiert von
          #252

          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @ak68

          Leseintervall -1 ?

          Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

          Ja, habe ich, die Konfiguration des

          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

          @ak68

          Leseintervall -1 ?

          Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

          https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

          Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
          f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

          ioBroker auf QNAP TVS-473
          Visu und Logiken mit node-red
          Anbindung an KNX per openKNX

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A ak68

            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @ak68

            Leseintervall -1 ?

            Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

            https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

            Ja, habe ich, die Konfiguration des

            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

            @ak68

            Leseintervall -1 ?

            Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

            https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

            Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
            f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

            A Offline
            A Offline
            ak68
            schrieb am zuletzt editiert von
            #253

            Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

            https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

            Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
            f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

            ioBroker auf QNAP TVS-473
            Visu und Logiken mit node-red
            Anbindung an KNX per openKNX

            haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A ak68

              Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

              https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

              Ja, die Konfiguration ist (ist leider im obigen Thread verlorengegangen):
              f238c4d1-6c3d-4d5b-853b-46f040a7aa2a-image.png

              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von haselchen
              #254

              @ak68

              Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

              Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

              A 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • haselchenH haselchen

                @ak68

                Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                A Offline
                A Offline
                ak68
                schrieb am zuletzt editiert von
                #255

                @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                @ak68

                Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)

                ioBroker auf QNAP TVS-473
                Visu und Logiken mit node-red
                Anbindung an KNX per openKNX

                haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • A ak68

                  @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                  @ak68

                  Im Modbus Adapter stell mal die Verbindung auf RTU über TCP um.

                  Gleiches Ergebnis- habe ich auch schon ohne Erfolg versucht :)

                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                  #256

                  @ak68

                  Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                  Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                  Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                  Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?

                  Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • haselchenH haselchen

                    @ak68

                    Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                    Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                    Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                    Hast Du den WLAN Logger oder LAN Verbindung bei der Installation verbaut?

                    A Offline
                    A Offline
                    ak68
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #257

                    @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                    @ak68

                    Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                    Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                    Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                    Geändert:

                    38cce037-5cd0-46fb-8310-986165861a83-image.png

                    Ergebnis:

                    38cdef2b-c52e-4b28-a354-423f801778fb-image.png

                    0c05e189-6a27-42b7-9a1d-198b109460f3-image.png

                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                    Visu und Logiken mit node-red
                    Anbindung an KNX per openKNX

                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A ak68

                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                      @ak68

                      Das wäre aber die richtige Verbindungseinstellung

                      Der PollError kommt vermutlich von Deinem -1 beim Leseintervall.
                      Stell das mal auf 5000 oder Standard 0

                      Geändert:

                      38cce037-5cd0-46fb-8310-986165861a83-image.png

                      Ergebnis:

                      38cdef2b-c52e-4b28-a354-423f801778fb-image.png

                      0c05e189-6a27-42b7-9a1d-198b109460f3-image.png

                      A Offline
                      A Offline
                      ak68
                      schrieb am zuletzt editiert von ak68
                      #258

                      Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)

                      ioBroker auf QNAP TVS-473
                      Visu und Logiken mit node-red
                      Anbindung an KNX per openKNX

                      haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • A ak68

                        Ich habe den LAN-Logger zusätzlich verbaut, der (bisher) Daten nach China schickt :)

                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #259

                        @ak68

                        Ich benutze auch den Logger.
                        Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                        Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                        Du machst es viel zu kompliziert :)
                        Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                        Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                        Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                        Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • haselchenH haselchen

                          @ak68

                          Ich benutze auch den Logger.
                          Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                          Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                          Du machst es viel zu kompliziert :)
                          Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                          Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                          Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                          Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                          A Offline
                          A Offline
                          ak68
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #260

                          @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                          @ak68

                          Ich benutze auch den Logger.
                          Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                          Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                          Du machst es viel zu kompliziert :)
                          Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                          Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                          Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                          Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                          Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...

                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                          Visu und Logiken mit node-red
                          Anbindung an KNX per openKNX

                          haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • A ak68

                            @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                            @ak68

                            Ich benutze auch den Logger.
                            Keine baulichen Veränderungen nötig und Du kannst auch alles lesen und steuern.
                            Mit HomeAssistant noch viel komfortabler.
                            Du machst es viel zu kompliziert :)
                            Ich hab nen 15kw WR und seit kurzem auch in den Thema.
                            Läuft unkompliziert mit dem Logger.
                            Den kannst Du übrigens auch fürs I-Net sperren.
                            Vermutlich siehst Du dann nichts in der App, kannst Dir aber Ersatz mit den Daten erstellen fürs Handy.

                            Leider ist per Cloud über die solarman-Integration das Abfrageintervall viel zu groß/ langsam ...

                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                            #261

                            @ak68

                            Ähm, ich meine alle 5 sek.
                            Ich habs ja installiert.
                            Da ist (fast) Echtzeit.

                            Edit: ich meine, ich habe die Integration

                            a13d7a8d-bd9f-47b9-97ee-6ea879022341-grafik.png

                            Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung

                            Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • haselchenH haselchen

                              @ak68

                              Ähm, ich meine alle 5 sek.
                              Ich habs ja installiert.
                              Da ist (fast) Echtzeit.

                              Edit: ich meine, ich habe die Integration

                              a13d7a8d-bd9f-47b9-97ee-6ea879022341-grafik.png

                              Bin aber mehr mehr bei Iobroker, wegen der Visualisierung

                              A Offline
                              A Offline
                              ak68
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #262

                              @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              @ak68

                              Ähm, ich meine alle 5 sek.
                              Ich habs ja installiert.
                              Da ist (fast) Echtzeit.

                              Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
                              Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !

                              ioBroker auf QNAP TVS-473
                              Visu und Logiken mit node-red
                              Anbindung an KNX per openKNX

                              haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ak68

                                @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                @ak68

                                Ähm, ich meine alle 5 sek.
                                Ich habs ja installiert.
                                Da ist (fast) Echtzeit.

                                Erfolgt die Abfrage so: 10.10.1.61:8899i ?
                                Habe ich noch nicht probiert, muss auch erst die IP ändern, da Deye in Gastnetz nach China sendet !

                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von haselchen
                                #263

                                @ak68

                                Über den Adapter hier:

                                https://forum.iobroker.net/topic/63899/adapter-cloudfreie-auslesung-von-deye-invertern/1207

                                Bei den Einstellungen kann ich Dir helfen.

                                b0330fbb-a183-433f-889d-d020d986af32-grafik.png
                                IP vom Logger und SN vom Logger. Intervall kannste auch senken wenn Du willst.

                                Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • A Offline
                                  A Offline
                                  ak68
                                  schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                  #264

                                  Ich habe das ´mal versucht, jedoch ohne Erfolg:

                                  Deye ist aktiv im Netzwerk mit IP:
                                  image.png

                                  Einstellungen:

                                  c059e85e-72da-43fe-b3f8-bcf28839aa51-image.png

                                  Muss hier irgendetwas an dem WR eingestellt werden ?

                                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                                  Visu und Logiken mit node-red
                                  Anbindung an KNX per openKNX

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A Offline
                                    A Offline
                                    ak68
                                    schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                    #265

                                    PS: S/N ist vom Logger, NICHT vom Wechselrichter :)

                                    5c294d97-1f22-4109-ba1a-4325e6a04241-image.png

                                    ioBroker auf QNAP TVS-473
                                    Visu und Logiken mit node-red
                                    Anbindung an KNX per openKNX

                                    haselchenH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • haselchenH haselchen

                                      @ak68

                                      Leseintervall -1 ?

                                      Du hast alles so angeschlossen und konfiguriert wie hier angegeben?

                                      https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(B)

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #266

                                      @haselchen sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @ak68

                                      Leseintervall -1 ?

                                      7st das jetzt überhaupt geändert worden?

                                      soll wirklich alle -1 Millisekunden abgerufen werden???

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • A ak68

                                        PS: S/N ist vom Logger, NICHT vom Wechselrichter :)

                                        5c294d97-1f22-4109-ba1a-4325e6a04241-image.png

                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #267

                                        @ak68

                                        Hat die Verbindung geklappt?
                                        Kommen Werte?

                                        Mach mal den Haken bei onlinecheck raus.

                                        Synology DS218+ & 2 x Fujitsu Esprimo (VM/Container) + FritzBox7590 + 2 AVM 3000 Repeater & Homematic & HUE & Osram & Xiaomi, NPM 10.9.4, Nodejs 22.21.0 ,JS Controller 7.0.7 ,Admin 7.7.19

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • A Offline
                                          A Offline
                                          ak68
                                          schrieb am zuletzt editiert von ak68
                                          #268

                                          Ich kämpfe gerade mit einem Netzwerkproblem:
                                          Offensichlich hat der Deye-Logger noch die Einstellungen des Gastnetzes (169.254.173.207), ich benötige aber die des eigentlichen Home-Netzes (10.10.1.x).

                                          Leider ist der Deye sehr zickig mit einer Veränderung dieser Einstellungen,
                                          Zwar habe ich unter: AP -> LAN-Parameter die Deye-IP-Adresse (.152) oder testhalber den DHCP-Server (.1) eingestellt, aber der Deye bekommt keine Adresse auis dem Heimnetz zugewiesen.

                                          b068a2ee-1c15-4ccf-8a9e-5452f6b1cee1-image.png

                                          Auch eine manuelle Eingabe einer Adresse unter den Quick-Einstellungen kann nicht abgeschlossen werden, da ASCII-Zeichen zwischen 3 und 8 benötigt werden ?

                                          image.png

                                          Jetzt komme ich leider Peer-to-Peer weder aus dem Gast- noch aus dem Heimnetzt auf den Logger :(

                                          Auch eine Verbindung per Solarman-App schläg fehl: "Das akt. Gerät unterstützt keine lokale verbindung"

                                          ioBroker auf QNAP TVS-473
                                          Visu und Logiken mit node-red
                                          Anbindung an KNX per openKNX

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          307

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe