Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    11
    2
    207

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    7.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Scheduled Pinned Locked Moved Einbindung von Geräten
230 Posts 27 Posters 57.7k Views 26 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • W warp735

    @euro
    Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

    Snag_8ca7d.png

    E Offline
    E Offline
    euro
    wrote on last edited by
    #187

    @warp735
    bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
    aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
    umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
    hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
    und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
    "AC couple on grid side" wäre genau so gut

    e2d4562c-b56e-4ca1-ae0e-db3259a0d7b4-image.png

    1 Reply Last reply
    0
    • M Offline
      M Offline
      Meintre 0
      wrote on last edited by
      #188

      Hallo Warp735,
      danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
      Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
      Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
      Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
      Vielen Dank im Voraus
      Meintre

      M 1 Reply Last reply
      0
      • M Meintre 0

        Hallo Warp735,
        danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
        Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
        Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
        Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
        Vielen Dank im Voraus
        Meintre

        M Offline
        M Offline
        Meintre 0
        wrote on last edited by
        #189

        @meintre-0

        Hallo Zusammen,

        ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
        Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?

        Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar

        wendy2702W 1 Reply Last reply
        0
        • M Meintre 0

          @meintre-0

          Hallo Zusammen,

          ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
          Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?

          Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          wrote on last edited by
          #190

          @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?

          Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?

          Und warum probierst du nicht selber?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @meintre-0 was meinst du mit: „welchen Modbus Adapter“ ?

            Im ioBroker gibt es nur einen Modbus Adapter oder meinst du Hardware?

            Und warum probierst du nicht selber?

            M Offline
            M Offline
            Meintre 0
            wrote on last edited by
            #191

            @wendy2702
            Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
            Danke für den Ratschlag

            wendy2702W 1 Reply Last reply
            0
            • M Meintre 0

              @wendy2702
              Meine natürlich die Hardware. Dachte vielleicht hat einer die Hardware schon und wenn das nicht muss ich einen anderen Weg gehen. Aber natürlich kann ich es selber probieren.
              Danke für den Ratschlag

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              wrote on last edited by
              #192

              @meintre-0 als Hardware ist mittlerweile der Waveshare RS485-TCP wandler recht verbreitet.

              https://www.amazon.de/Waveshare-RS485-Ethernet-Converter-Auto-Negotiation/dp/B09QMNWYLQ

              Ob der deinen Anforderungen entspricht musst du schauen.

              Ich nutze den zum auslesen eines Deye und anderen Geräten welche ich auch beschreibe.

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              1 Reply Last reply
              0
              • E Offline
                E Offline
                euro
                wrote on last edited by
                #193

                der verrichtet in der PoE Version hier auch seit 1 Jahr anstandslos seinen Dienst

                bei mir aktuell aber auch nur lesend im Einsatz

                1 Reply Last reply
                0
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  wrote on last edited by
                  #194

                  Register beim Deye beschreiben ist kein Problem

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • W warp735

                    Register beim Deye beschreiben ist kein Problem

                    M Offline
                    M Offline
                    Meintre 0
                    wrote on last edited by
                    #195

                    @warp735
                    Vielen Dank für die Antworten.
                    Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.

                    oberfraggerO 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Meintre 0

                      @warp735
                      Vielen Dank für die Antworten.
                      Werde mir den weveshare-Rs485 mal zulegen und es ausprobieren.

                      oberfraggerO Offline
                      oberfraggerO Offline
                      oberfragger
                      wrote on last edited by
                      #196

                      @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                      https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                      M D 3 Replies Last reply
                      0
                      • oberfraggerO Offline
                        oberfraggerO Offline
                        oberfragger
                        wrote on last edited by
                        #197

                        Hallo,

                        ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

                        Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

                        Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

                        _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                        40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                        40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                        40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                        40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                        40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                        40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                        40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                        40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                        

                        Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • oberfraggerO oberfragger

                          @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                          https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                          M Offline
                          M Offline
                          Meintre 0
                          wrote on last edited by
                          #198

                          @oberfragger
                          Danke,

                          habe schon alle Geräte. Muß noch eingebaut werden. War in letzter Zeit viel los.

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • oberfraggerO oberfragger

                            Hallo,

                            ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Facebook befragt aber leider habe cih keinen Erfolg.

                            Ich suche den Datenpunkt/ das Register auf welchem ich den aktuellen PV-Bezug angezeigt bekomme. Ich habe einen Deye GB-S10K-EU Wechselrichter mit Akku. Gibt es bei Deye diesen Datnpunkt überhaupt oder muss cih mir die Daten erreichnen (PV1 Spannung * PV1 Stromstärke + PV2 Spannung * PV2 Stromstärke)? Selbst im Deyeidc-Adapter muss man den PV-Ertrag je berechnen...!?!

                            Habe alle Modbus-Register die ich finden konnte eingebunden.

                            _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                            40001	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40002	ModbusAdress	ModbusAdress		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40003	ComProtVersion	ComProtVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40004	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
                            40012	AssistProgVersion	AssistProgVersion		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40015	ControlPanelFirmware-2	ControlPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40016	ControlPanelFirmware-master	ControlPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40017	CommPanelFirmware-1	CommPanelFirmware0		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40018	CommPanelFirmware-2	CommPanelFirmware-1		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40019	CommPanelFirmware-master	CommPanelFirmware-master		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40061	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40081	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40105	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40106	EqualizationDayCycle	EqualizationDayCycle	Day	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40107	EqualizationTime	EqualizationTime	0.5h	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40108	TEMPCO	TEMPCO	mV/C	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40109	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40110	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40112	BatOpMode	battery operates according to voltage or capacity 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40113	BatWakeBit	Lithium battery wake up sign bit 		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40114	BatResistVal	battery resistance value 	mOhm	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40115	BatChargeEfficiency	Battery charging efficiency	0.1%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40116	BatCapacityShutDown	battery capacity ShutDown	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40117	BatCapacityRestart	battery capacity Restart	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40118	BatCapacityLowBatt	battery capacityLowBatt	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40119	BatVoltageShutDown	battery voltageShutDown	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40120	BatVoltageRestart	battery voltage Restart	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40121	BatVoltageLowBatt	battery voltageLowBatt	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40122	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40123	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40124	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40125	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40126	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40127	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40128	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40129	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40130	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40131	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40132	AC-Frequency-Cap	AC couplefrequency cap setting		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40133	Force-On-Generator-As-Load	Force on generator as load function		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40134	Generator-Input-Is-Load-Output	generator input is enabled as the load output		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40135	SmartLoadOffBattVoltage	SmartLoad OFF batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40136	SmartLoadOffBattProz	SmartLoad OFF batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40137	SmartLoadOnBattVoltage	SmartLoad ON batt Voltage	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40138	SmartLoadOnBattProz	SmartLoad ON batt Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40140	MinPvStartGen	minimum solar power required to start a generator	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40141	Gen_Grid_Signal On			int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40144	MaxLimitPowerOutputGridConnection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40145	ExternalCurrentSensorClampPhase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40146	SolarSell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                            40147	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
                            40149	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40150	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40151	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40152	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40153	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40154	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40155	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40156	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40157	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40158	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40159	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40160	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40161	BatVolt1	BatVolt1	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40162	BatVolt2	BatVolt2	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40163	BatVolt3	BatVolt3	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40164	BatVolt4	BatVolt4	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40165	BatVolt5	BatVolt5	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40166	BatVolt6	BatVolt6	0.01V	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40167	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40168	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40169	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40170	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40171	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40172	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40173	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40174	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40175	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40176	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40177	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40178	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40341	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
                            40502	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40503	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40504	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40515	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40516	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40517	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40518	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40519	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40520	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40521	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40522	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40523	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40524	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40525	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40526	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40527	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40528	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40529	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40530	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40531	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40532	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40533	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40534	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40535	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40536	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40554	Warning message word 1	Warning message word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40555	Warning message word 2	Warning message word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40556	Fault information word 1	Fault information word 1		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40557	Fault information word 2	Fault information word 2		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40558	Fault information word 3	Fault information word 3		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40559	Fault information word 4	Fault information word 4		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40587	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
                            40588	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40589	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40591	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40592	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40593	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40599	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40600	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40601	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40602	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40603	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40604	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40605	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40606	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40607	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40608	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40609	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40610	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40611	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40612	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40613	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40614	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes Spannung L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40615	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes Spannung L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40616	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes Spannung L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40617	A Out-of-grid -power L1	Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40618	A Out-of-grid -power L2	Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40619	A Out-of-grid -power L3	Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40620	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40621	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40622	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40623	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40624	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40625	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40626	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40628	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40629	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40630	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40631	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40632	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40633	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40634	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40635	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40636	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40637	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40638	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40639	Inverter frequency	Wechselrichterfrequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40641	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40642	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40643	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40644	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40645	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40646	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40647	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40648	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40649	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40650	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40651	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40652	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40653	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40654	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40655	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40656	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
                            40662	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40663	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40664	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40665	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40666	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40667	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40668	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40673	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40674	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                            40677	PV1 DC voltage	PV1 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40678	PV1 DC current	PV1 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40679	PV2 DC voltage	PV2 Gleichspannung	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            40680	PV2 DC current	PV2 Gleichstrom	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
                            

                            Könnte ich ja via Script machen, aber das läuft dann jede Sekunde...!?! Oder gibts da etwas Intelligenteres?

                            D Offline
                            D Offline
                            DoMM
                            wrote on last edited by DoMM
                            #199

                            @oberfragger

                            Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                            40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                            
                            oberfraggerO 1 Reply Last reply
                            0
                            • oberfraggerO oberfragger

                              @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                              https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                              D Offline
                              D Offline
                              DoMM
                              wrote on last edited by
                              #200

                              @oberfragger

                              Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

                              modbus.0
                              2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                              
                              modbus.0
                              2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                              
                              modbus.0
                              2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                              
                              modbus.0
                              2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                              
                              modbus.0
                              2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                              

                              Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • D DoMM

                                @oberfragger

                                Ich nutze aktuell den Elfin RS 485 Umsetzer und habe im Log immer den Fehler: Generell werden aber Daten abgeholt.

                                modbus.0
                                2024-07-30 11:59:40.520	info	Disconnected from slave 192.168.0.240
                                
                                modbus.0
                                2024-07-30 11:59:39.519	error	Client in error state.
                                
                                modbus.0
                                2024-07-30 11:59:39.519	error	Request timed out.
                                
                                modbus.0
                                2024-07-30 11:59:39.519	warn	Error: undefined
                                
                                modbus.0
                                2024-07-30 11:59:39.265	warn	[1] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                

                                Läuft der Waveshare sauber ohne jegliche Fehler im Log?

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #201

                                @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

                                Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @domm bei mir läuft Waveshare ohne Probleme.

                                  Vielleicht ist es bei dir auch nur ein Konfigurations Problem

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  DoMM
                                  wrote on last edited by
                                  #202

                                  @wendy2702
                                  Ich habe nochmal die Verkabelung erneuert und bin auf den Elfin EW 11 umgestiegen, jetzt läuft es .

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D DoMM

                                    @oberfragger

                                    Schau dir mal den Datenpunkt an, der sollte das sein.

                                    40637 Inverter output total power Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung W
                                    
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfraggerO Offline
                                    oberfragger
                                    wrote on last edited by
                                    #203

                                    @domm Nein, leider nicht. Der liefert auch Nachts positive Werte. Müsste dann ja eigentlich 0 sein.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Offline
                                      S Offline
                                      Schimi
                                      wrote on last edited by
                                      #204

                                      kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                                      Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                                      W 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Schimi

                                        kann man über Modbus auch den "zustand" des anschlusses mitteilen?

                                        Quasi das man sich die Cts oder den Extra smartmeter spart?

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        wrote on last edited by
                                        #205

                                        @schimi

                                        Auch hier nochmal: nein

                                        Kannst natürlich versuchen mit einem Modbus ETH Konverter die Adressen eines Eastron zu schicken. Logischerweise musst dafür an den Meter-Port

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • oberfraggerO oberfragger

                                          @meintre-0 Falls du da noch nicht umgesetzt hast. Ich hab mal step-by-step Anleitung geschrieben.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/75688/deye-gb-s10k-eu-via-modbus-anschließen?_=1721570153730

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Meintre 0
                                          wrote on last edited by
                                          #206

                                          @oberfragger

                                          Habe es genau nach Deiner Anleitung verbaut.

                                          Habe einen Sun 12k mit 12,5 kWh Batterie.
                                          Die Batterie ist über mitgeliefertes Kabel (1/2) angeschlossen. Habe eine Trennung des Kabels über diese BuchsenBild 1.png vorgenommen und den Waveshare mit 6,7,8 angeschlossen.
                                          Alle anderen Einstellungen habe ich, wie von Dir beschrieben vorgenommen.

                                          Adapter in iobroker ist grün
                                          alle Holding registers zeigen den Wert 65535 an.
                                          Außerdem bekomme ich eine Fehler Meldung beim Deye:
                                          Bild2.jpeg

                                          Nun meine Frage muß ich eine andere ID eingeben (Batterie vielleicht ID1 und Waveshare ID2 so habe ich es schon versucht - geht nicht)

                                          Ich komme einfach nicht weiter!

                                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          115

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe