Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
230 Beiträge 27 Kommentatoren 59.2k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • W warp735

    @wendy2702 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

    bei Gelegenheit mal posten würdest.

    Bitteschön. Teilnehmer 5 ist der Deye

    _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
    1	1	Voltage of pack	Voltage of pack	V	uint16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    2	1	SOC	SOC	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    3	1	SOH	SOH	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    7	1	Charging cycles count	Charging cycles count		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    15	1	Cell_1_1	Cell_1_1	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    16	1	Cell_1_2	Cell_1_2	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    17	1	Cell_1_3	Cell_1_3	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    18	1	Cell_1_4	Cell_1_4	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    19	1	Cell_1_5	Cell_1_5	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    20	1	Cell_1_6	Cell_1_6	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    21	1	Cell_1_7	Cell_1_7	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    22	1	Cell_1_8	Cell_1_8	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    23	1	Cell_1_9	Cell_1_9	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    24	1	Cell_1_10	Cell_1_10	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    25	1	Cell_1_11	Cell_1_11	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    26	1	Cell_1_12	Cell_1_12	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    27	1	Cell_1_13	Cell_1_13	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    28	1	Cell_1_14	Cell_1_14	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    29	1	Cell_1_15	Cell_1_15	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    30	1	Cell_1_16	Cell_1_16	mV	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    16399	4	wago_tarif_code			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    16406	4	wago_power_down			int16be	1	1	0		value		true	false	false	false
    20482	4	wago_L1_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20484	4	wago_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20486	4	wago_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20488	4	wago_Frequenz		Hz	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20492	4	wago_L1_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20494	4	wago_L2_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20496	4	wago_L3_Strom		A	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20498	4	wago_act_Energy		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
    20498	4	wago_totale_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
    20500	4	wago_L1_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
    20502	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
    20504	4	wago_L3_Wirkleistung		W	floatbe	2	1000	0		value		true	false	false	false
    20530	4	wago_L1_L2_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20532	4	wago_L1_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    20534	4	wago_L2_L3_Spannung		V	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    24588	4	wago_Bezug		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    24590	4	wago_T1_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    24592	4	wago_T2_Bezug	Wirkenergie	kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    24600	4	wago_Lieferung		kWh	floatbe	2	1	0		value		true	false	false	false
    104	5	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    108	5	Max A Charge	Charge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    109	5	Max A discharge	Discharge Batt	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    128	5	Grid charge the battery current	Grid Charge Batt	A	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    146	5	time_of_use_enabled	R/W		int16be	1	0	0		switch		true	false	false	false
    148	5	Sell_mode_time_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    149	5	Sell_mode_time_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    150	5	Sell_mode_time_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    151	5	Sell_mode_time_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    152	5	Sell_mode_time_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    153	5	Sell_mode_time_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    154	5	Sell_mode_power_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    155	5	Sell_mode_power_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    156	5	Sell_mode_power_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    157	5	Sell_mode_power_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    158	5	Sell_mode_power_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    159	5	Sell_mode_power_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    166	5	Sell_mode_capacity_point_1	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    167	5	Sell_mode_capacity_point_2	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    168	5	Sell_mode_capacity_point_3	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    169	5	Sell_mode_capacity_point_4	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    170	5	Sell_mode_capacity_point_5	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    171	5	Sell_mode_capacity_point_6	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    172	5	Time point 1 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    173	5	Time point 2 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    174	5	Time point 3 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    175	5	Time point 4 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    176	5	Time point 5 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    177	5	Time point 6 charge enable	R/W		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    501	5	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    514	5	Today charge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    515	5	Today discharge of the battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    516	5	Total charge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    518	5	Total discharge of battery		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    520	5	Day Grid Buy Power Wh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    521	5	Day Grid Sell Power Wh	Tag Netzverkauf Leistung Wh	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    522	5	Total Grid buy Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    524	5	Total Grid sell Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    526	5	Day load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    527	5	Total load Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    529	5	Day_PV_Power Wh	Tagesproduzierte leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    530	5	Day PV1 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    531	5	Day PV2 Power		kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    534	5	Total PV power	Gesamt-PV-Leistung	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    541	5	AC_Temp			int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
    586	5	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,1	-100		level		true	false	false	false
    587	5	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    588	5	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    590	5	Battery output power	Ausgangsleistung Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    591	5	Battery output current	Ausgangsstrom Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    598	5	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    599	5	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    600	5	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    633	5	Inverter output phase power A	 Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    634	5	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    635	5	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    636	5	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    637	5	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
    638	5	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    653	5	Load totalpower	Load totalpower	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    655	5	Load frequency		Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
    667	5	GEN total power	GEN total power	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    672	5	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    672	5	PV1 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    673	5	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    673	5	PV2 input power		W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
    676	5	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    676	5	Dc voltage 1		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    677	5	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    677	5	Dc current 1		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    678	5	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    678	5	Dc voltage 2		V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    679	5	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    679	5	Dc current 2		A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
    
    
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    wendy2702
    schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
    #170

    @warp735 Danke!

    Hast ja scheinbar mehrere Devices am Waveshare hängen, konntest du die von den Serial Settings alle gleich einstellen, also Speed, Parity, usw. ?

    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      schrieb am zuletzt editiert von warp735
      #171

      Ja, sonst würde es ja nicht funktionieren

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        schrieb am zuletzt editiert von
        #172

        Hi,

        die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • wendy2702W wendy2702

          Hi,

          die meisten hier Beschreiben Ihren Deye ja auch per Modbus. Darf ich fragen was Ihr beschreibt und warum?

          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von
          #173

          @wendy2702
          Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • W warp735

            @wendy2702
            Ich beschreib nix mit Scripten. Gehöre nicht zu der "bei jeder Wolke die Wallbox / Heizstab regeln Fraktion"

            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            schrieb am zuletzt editiert von
            #174

            @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            M 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • wendy2702W wendy2702

              @warp735 Mache ich auch nicht. Deshalb meine Frage was die Leute beschreiben und warum.

              M Offline
              M Offline
              Meintre 0
              schrieb am zuletzt editiert von
              #175

              Hallo,
              ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
              Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
              Soweit läuft alles prima.

              Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
              Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
              √ 9:00 18:00 2500 80%

              Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.

              Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.

              Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
              Vielleicht auch noch eine Schaltung.

              Vielen dank im Voraus

              Meintre

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • M Meintre 0

                Hallo,
                ich habe einen Deye Hybrid-Wechselrichter SUN-12K-SG04LP3-EU mit 12,5 kWh Lifepo4 Batterie und einen Senec mit 7,5 kWh Batterie (leider weiter keine Angaben).
                Der Deye ist an 3 kWp Modulen angeschlossen und der Senec an 9,5 kWp.
                Soweit läuft alles prima.

                Nun meine Frage: Im Winter wird meine 3 kWp nicht soviel Energie erzeugen, um die Batterie aufzuladen. Der Deye kann ja auch aus dem Netzt laden.
                Einstellung Netz Aufladen Zeit Leistung Batt
                √ 9:00 18:00 2500 80%

                Nun lädt er aber aus dem Netz mit 2500 W egal ob die Sonne scheint oder nicht.

                Meine Idee: Die Register: Netz Aufladen, Leistung und Batterie mit Werten aus dem iobroker (Werte vom Zähler über Volkszähler) so zu beschreiben, dass keine Energie aus dem Netz genommen wird.

                Kann man dies mit dem Modus realisieren, wenn ja, welche Register muß ich beschreiben?
                Vielleicht auch noch eine Schaltung.

                Vielen dank im Voraus

                Meintre

                W Offline
                W Offline
                warp735
                schrieb am zuletzt editiert von
                #176

                @meintre-0
                Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix

                M 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W warp735

                  @meintre-0
                  Lass ihn doch nachts laden. Da scheint sicher keine Sonne. Und wenn tagsüber genug Sonne war, macht er nachts auch nix

                  M Offline
                  M Offline
                  Meintre 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                  #177

                  Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt, die andere Solaranlage erzeugt einen Überschuss, der ins Netz geht und diesen Überschuss möchte ich für die Ladung der Batterie des Deye nutzen.
                  Also Nachts soll er gar nicht laden und auch nicht wenn kein Überschuss vorhanden ist.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #178

                    @meintre-0
                    Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                    Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt ;)

                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • W warp735

                      @meintre-0
                      Was hampelst dann mit Grid laden rum?!
                      Stell den Gen Eingang auf Micro inverter und fertig. Dann schiebt er alles in den Akku. Auch wenn nix am Deye hängt ;)

                      M Offline
                      M Offline
                      Meintre 0
                      schrieb am zuletzt editiert von Meintre 0
                      #179

                      Beide Wechselrichter sind ca. 30 m entfernt. Ich habe nur ein Kabel 5 x 4 qmm, welches ich am Netzeingang angeschlossen habe.
                      Wie soll ich das denn klemmen?
                      Vielleicht über Schütz steuern!
                      Habe ich noch nicht nachgedacht! Vielleicht eine gute Idee.
                      Danke.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #180

                        @meintre-0
                        Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)

                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • W warp735

                          @meintre-0
                          Ist völlig egal wo der andere WR sitzt. Den brauchst nicht an Deye anschliessen. Wenn die CT-Klemmen am Hauseingang sitzen, dann erkennt der Deye den Überschuss und schiebt den in den Akku. Ist dem Deye egal woher der Überschuss kommt, er nimmt ihn einfach. Stell einfach den GEN Eingang um. Mehr musst nicht machen (und den Grid Haken natürlich raus)

                          M Offline
                          M Offline
                          Meintre 0
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #181

                          Danke für die Antwort, habe den Wechselrichter erst einen Monat.

                          Nur noch mal zum Verständnis:
                          Wo schließe ich das Kabel an: Netz, Load oder Generator?
                          Wenn ich Überschuss am Deye habe, geht das dann auch ins Netz (Hausanschluss)?

                          Vielen Dank im Voraus

                          Meintre

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            #182

                            @meintre-0
                            Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                            Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • W warp735

                              @meintre-0
                              Sprech ich arabisch?! Du brauchst garnix an der Verkabelung ändern! Stell deinen GEN Eingang auf Microinverter und fertig. Geht schneller als hier ne Frage zu stellen. Mach das und schau obs dir so passt
                              Und deaktivier alles was du da mit Grid Laden reingefummelt hast

                              M Offline
                              M Offline
                              Meintre 0
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #183

                              Da bin ich mal gespannt! Werde ich gleich mal ausprobieren.
                              Vielen Dank

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                #184

                                Hallo Deye-Experten,

                                wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                                Uwe

                                EDIT:
                                ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                ​Problem gelöst ;-)

                                Proxmox/LXC/Docker

                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • uweklattU uweklatt

                                  Hallo Deye-Experten,

                                  wie sind die Fehlermeldungen in Register 40555 - 40558 zu interpretieren?
                                  Es gibt eine Fehlerliste mit 64 verschiedenen Meldungen, aber wie stellen sich diese in den 4 Registern dar?

                                  Uwe

                                  EDIT:
                                  ​Anscheinend werden die 64 Meldungen einfach als jeweils 1 Bit in den 4 Registern dargestellt.
                                  ​Problem gelöst ;-)

                                  E Offline
                                  E Offline
                                  euro
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #185

                                  Moin
                                  jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                  ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                  dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt

                                  mfg STefan

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • E euro

                                    Moin
                                    jemand hier der den MI erfolgreich via modbus an/abschaltet?
                                    ich bräuchte das nur temporär, zB bei Schlechtwetter um den netzparallen Wechselrichter zusätzlich zum laden zu nutzen
                                    dauerhaft macht keinen Sinn, dann ist die Ausregelung so schlecht dass fast 10x so viel Netzbezug wie ohne MI anfällt

                                    mfg STefan

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp735
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #186

                                    @euro
                                    Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

                                    Snag_8ca7d.png

                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W warp735

                                      @euro
                                      Kannst einfach den GEN Port auf zum Beispiel Smart Load umschalten. Ich mach das nicht, weil meine Regelung eigentlich super aussieht.

                                      Snag_8ca7d.png

                                      E Offline
                                      E Offline
                                      euro
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #187

                                      @warp735
                                      bei mir sind es ohne MI 200Wh / Tag
                                      aktiviert immer >1 meist 1,5kWh
                                      umschalten über die App ist etwas umständlich, daher wäre das via modbus einfacher
                                      hab hier gesucht, aber nicht gefunden welches Register dies sein soll (1Phasen SG03lp1)
                                      und in der Deye modbus Beschreibung finde ich nichts was dem entsprechen könnte
                                      "AC couple on grid side" wäre genau so gut

                                      e2d4562c-b56e-4ca1-ae0e-db3259a0d7b4-image.png

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Offline
                                        M Offline
                                        Meintre 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #188

                                        Hallo Warp735,
                                        danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
                                        Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
                                        Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
                                        Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
                                        Vielen Dank im Voraus
                                        Meintre

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • M Meintre 0

                                          Hallo Warp735,
                                          danke für Deinen Hinweis. Klappt super mit der Einstellung (Micro Inverter).
                                          Nun tritt trotzdem ein kleines Problem auf, wenn der SENEC Energie aus der Batterie ins Haus einspeist, lädt der Deye zum Teil seine Batterie damit.
                                          Kann man den Micro inverter nicht zeitlich Begrenzen, oder über welche Registernummer per IoBroker (Smart load) ein und ausschalten.
                                          Vielleicht kannst Du mir nochmals Helfen.
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Meintre

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Meintre 0
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #189

                                          @meintre-0

                                          Hallo Zusammen,

                                          ich habe jetzt herausbekommen, dass es das Register 133 ist. Bis jetzt nutze ich den Deyeidc Adapter in iobroker. Dort kann ich alle Werte auslesen aber nicht beschreiben. Bevor ich aber zum Modbus wechsle habe ich einige Fragen. Vielleicht kann jemand sie mir beantworten.
                                          Kann ich das Register 133 mit 0;1;2 beschreiben ( 0 steht für Generator input, 1 für SmartLoad Output, 2 für Micinv Input) und welchen Modbus Adapter nehme ich?

                                          Kann jemand es mal ausprobieren. Wäre sehr dankbar

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          929

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe