Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Einbindung von Geräten
230 Beiträge 27 Kommentatoren 57.8k Aufrufe 26 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • TheBamT Offline
    TheBamT Offline
    TheBam
    schrieb am zuletzt editiert von
    #105

    @berlinerbolle
    Also deine Doppel Frage ist etwas schwer zu beantworten. Es gibt einen deye Adapter für Cloud freies auslesen. Wenn man da in der Programmierung etwas ändert geht der auch für die Hybriden aber. Irgendwie stimmen die Register nicht. Ich habe das Mal ausprobiert bei mir aber ich konnte da jetzt keine Werte zuordnen also irgendwie passten die nicht überrein. Deswegen lese ich die Werte aus dem wr mit eine Adapter/Gateway aus. Was mir den rs485 auf Ethernet gibt. Der WLAN Stick schickt aber auch die Daten an die Solarmann App mit der man dann von überall her den Wechselrichter auslesen kann.

    Zu deiner 2. Frage, grundsätzlich kann der deye mit allen 48v Batterien umgehen. Nur schöner ist es wenn eine Kommunikation funktioniert. Zwischen BMS und dem wr. Aber hierfür spricht der deye ja auch can und rs485. (Bei rs485 brauchst du aber noch den Lithium Mode...ist nur eine Nummer damit die miteinander sprechen)

    W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • miaelM Offline
      miaelM Offline
      miael
      schrieb am zuletzt editiert von
      #106

      Moin,
      hat einer Erfahrung mit einem Umsetzer auf WLAN?
      Z.B. sowas:
      https://www.amazon.de/dp/B09PD5ZD56/ref=sspa_mw_detail_2?ie=UTF8&psc=1&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9waG9uZV9kZXRhaWwyp13NParams

      Habe eigentlich ganz guten Empfang in der Garage.
      Gruß miael

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • TheBamT TheBam

        @berlinerbolle
        Also deine Doppel Frage ist etwas schwer zu beantworten. Es gibt einen deye Adapter für Cloud freies auslesen. Wenn man da in der Programmierung etwas ändert geht der auch für die Hybriden aber. Irgendwie stimmen die Register nicht. Ich habe das Mal ausprobiert bei mir aber ich konnte da jetzt keine Werte zuordnen also irgendwie passten die nicht überrein. Deswegen lese ich die Werte aus dem wr mit eine Adapter/Gateway aus. Was mir den rs485 auf Ethernet gibt. Der WLAN Stick schickt aber auch die Daten an die Solarmann App mit der man dann von überall her den Wechselrichter auslesen kann.

        Zu deiner 2. Frage, grundsätzlich kann der deye mit allen 48v Batterien umgehen. Nur schöner ist es wenn eine Kommunikation funktioniert. Zwischen BMS und dem wr. Aber hierfür spricht der deye ja auch can und rs485. (Bei rs485 brauchst du aber noch den Lithium Mode...ist nur eine Nummer damit die miteinander sprechen)

        W Offline
        W Offline
        Waly_de
        schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
        #107

        @thebam Bin jetzt auch mal in dieses Thema eingestiegen. Echt spannend. Danke für Deine Registerdefinitionen. Das hat mir viel geklickt gespart 😉

        Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

        Hier mal die Definitionen der Datentypen:

        uint16be und int16be beziehen sich auf die Darstellung von 16-Bit-Werten (2-Byte-Werte) in einem Computer. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Art, wie die Zahlen interpretiert werden.

        uint16be (Unsigned 16-Bit Big-Endian):

        • Wertebereich: 0 bis 65,535 (2^16 - 1)

        • uint16be repräsentiert eine 16-Bit-unsigned integer (vorzeichenlose Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Das bedeutet, dass der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert wird, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

        int16be (Signed 16-Bit Big-Endian):

        • Wertebereich: -32,768 bis 32,767

        • int16be repräsentiert eine 16-Bit-signed integer (vorzeichenbehaftete Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Auch hier wird der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

        Oder hab ich etwas übersehen?

        Ich hab eben mal das chinesische Dokument mit der Modbusbeschreibung mal durch den Übersetzter gejagt. Vielleicht hilft das ja auch jemandem weiter 😉

        MODBUSRTU (Deutsch).pdf

        TheBamT 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • W Waly_de

          @thebam Bin jetzt auch mal in dieses Thema eingestiegen. Echt spannend. Danke für Deine Registerdefinitionen. Das hat mir viel geklickt gespart 😉

          Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

          Hier mal die Definitionen der Datentypen:

          uint16be und int16be beziehen sich auf die Darstellung von 16-Bit-Werten (2-Byte-Werte) in einem Computer. Der Unterschied zwischen ihnen liegt in der Art, wie die Zahlen interpretiert werden.

          uint16be (Unsigned 16-Bit Big-Endian):

          • Wertebereich: 0 bis 65,535 (2^16 - 1)

          • uint16be repräsentiert eine 16-Bit-unsigned integer (vorzeichenlose Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Das bedeutet, dass der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert wird, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

          int16be (Signed 16-Bit Big-Endian):

          • Wertebereich: -32,768 bis 32,767

          • int16be repräsentiert eine 16-Bit-signed integer (vorzeichenbehaftete Ganzzahl) im Big-Endian-Format. Auch hier wird der Wert in 2 Byte (16 Bit) gespeichert, wobei das höchstwertige Byte zuerst kommt und das niederwertige Byte danach.

          Oder hab ich etwas übersehen?

          Ich hab eben mal das chinesische Dokument mit der Modbusbeschreibung mal durch den Übersetzter gejagt. Vielleicht hilft das ja auch jemandem weiter 😉

          MODBUSRTU (Deutsch).pdf

          TheBamT Offline
          TheBamT Offline
          TheBam
          schrieb am zuletzt editiert von
          #108

          @waly_de
          Das ist eine gute Frage. Ich hatte es anfangs mit verschiedenen Byte Arten probiert und die unit ging am besten daher bin ich dabei geblieben und irgendwann habe ich bemerkt das die Werte nicht ins Minus gehen sondern halbe im integer minus. Ich habe auch mit welchen gesprochen die Home Assistent nutzen mit dem deye die haben das selbe gesagt man muss die Werte dann umrechnen deswegen habe ich das nie mit anderen probiert. Aber wenn das auch anders geht wäre das super. Kannst es ja Mal testen und berichten.

          W 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • TheBamT TheBam

            @waly_de
            Das ist eine gute Frage. Ich hatte es anfangs mit verschiedenen Byte Arten probiert und die unit ging am besten daher bin ich dabei geblieben und irgendwann habe ich bemerkt das die Werte nicht ins Minus gehen sondern halbe im integer minus. Ich habe auch mit welchen gesprochen die Home Assistent nutzen mit dem deye die haben das selbe gesagt man muss die Werte dann umrechnen deswegen habe ich das nie mit anderen probiert. Aber wenn das auch anders geht wäre das super. Kannst es ja Mal testen und berichten.

            W Offline
            W Offline
            Waly_de
            schrieb am zuletzt editiert von
            #109

            @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
            Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

            Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

            Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

            hier meine überarbeiteten Definitionen:

            _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
            40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
            40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
            40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
            40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
            40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
            40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
            40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
            40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
            40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
            40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
            40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
            40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
            

            Viel spaß Damit 😉
            VG Markus

            miaelM E TheBamT wendy2702W 4 Antworten Letzte Antwort
            1
            • W Waly_de

              @thebam Ich hab mal ein wenig weiter gemacht und getestet. Klappt ganz gut, auch ohne Formeln.
              Ich hab auch die Register zum Schreiben eingefügt. Was mir großen Spaß macht: Mit "Fernsperre" und "SchalterModus" kann man den WR ein und aus schalten. (Nur vorher den Beeper abstellen denn er geht dann in Störung, so lange er abgeschaltet ist. 😉

              Auch die Netzspeisung lässt sich nun schön fernsteuern. Das könnte vor allem für Leute mit dynamischen Stromtarifen (Timber & Co) eine Freude sein.

              Ich hab angefangen in Vis eine Oberfläche zum steuern zu bauen... klappt schon mal prima 😉 Bildschirmfoto 2023-07-28 um 14.22.12.jpg

              hier meine überarbeiteten Definitionen:

              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              40001	1	Device type	Gerätetyp		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40004	1	Seriennummer	Seriennummer		string	5	0	0		state		true	false	false	false
              40061	1	Fernsperre	Fernsperre		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40081	1	SchalterModus	SchalterModus		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40105	1	ZeroExport power	ZeroExport-Leistung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40109	1	Max A Charge	Maximaler Ladestrom der Batterie	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40110	1	Max A discharge	Max A Entladung	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40122	1	Max-Gen-Time	Max-Gen-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40123	1	Gen-Cool-Time	Gen-Cool-Time	h	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40124	1	Gen-Start-Volt	Gen-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40125	1	Gen-Start-Proz	Gen-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40126	1	Gen-Charge-Current	Gen-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40127	1	Grid-Start-Volt	Grid-Start-Volt	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40128	1	Grid-Start-Proz	Grid-Start-Proz	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40129	1	Grid-Charge-Current	Grid-Charge-Current	A	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40130	1	Gen-Charge-Enable	Gen-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40131	1	Grid-Charge-Enable	Grid-Charge-Enable		uint16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40144	1	Max Limit Power Output Grid Connection	Begrenzen Sie die maximale Ausgangsleistung des Netzes	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40145	1	External current sensor clamp phase	Klemmphase des externen Stromsensors	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40146	1	Solar sell	Verkauf von Solar		uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
              40147	1	TOUBits	TOUBits	Bits	uint8be	1	0	0		value		true	false	false	false
              40149	1	Sell mode time point 1	Sell mode time point 1		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40150	1	Sell mode time point 2	Sell mode time point 2		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40151	1	Sell mode time point 3	Sell mode time point 3		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40152	1	Sell mode time point 4	Sell mode time point 4		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40153	1	Sell mode time point 5	Sell mode time point 5		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40154	1	Sell mode time point 6	Sell mode time point 6		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40155	1	BatMaxPower1	BatMaxPower1	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40156	1	BatMaxPower2	BatMaxPower2	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40157	1	BatMaxPower3	BatMaxPower3	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40158	1	BatMaxPower4	BatMaxPower4	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40159	1	BatMaxPower5	BatMaxPower5	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40160	1	BatMaxPower6	BatMaxPower6	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40167	1	BatProz1	BatProz1	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40168	1	BatProz2	BatProz2	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40169	1	BatProz3	BatProz3	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40170	1	BatProz4	BatProz4	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40171	1	BatProz5	BatProz5	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40172	1	BatProz6	BatProz6	%	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40173	1	GridGenEn1	GridGenEn1	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40174	1	GridGenEn2	GridGenEn2	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40175	1	GridGenEn3	GridGenEn3	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40176	1	GridGenEn4	GridGenEn4	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40177	1	GridGenEn5	GridGenEn5	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40178	1	GridGenEn6	GridGenEn6	Bits	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40341	1	Max Solar Sell Power at Zero grid	Maximale Solarverkaufsleistung bei null einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40341	1	Max Solar Sell Power by full in	Maximale Solarverkaufsleistung bei einspeisung	W	int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40501	1	Status	Status (Standby, check, norm, altert, fault)		int16be	1	0	0		level		true	false	false	false
              40502	1	active power generation of today	active power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40503	1	reactive power generation of today	reactive power generation of today	kwh	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40504	1	Grid connection time of today	Grid connection time of today	s	uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40515	1	Today charge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40516	1	Today discharge of the battery 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40517	1	Total charge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40518	1	Total charge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40519	1	Total discharge of the battery low byte 	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40520	1	Total discharge of the battery high byte	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40521	1	Day Grid Buy Power kWh	Tag Netzabnahme Strom Wh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40522	1	Day_GridSell_Power kWh	Tages Verkaufs leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40523	1	Total_GridBuy_Power kWh_low word	Total_GridBuy_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40524	1	Total_GridBuy_Power kWh_high word	Total_GridBuy_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40525	1	Total_GridSell_Power kWh_low word	Total_GridSell_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40526	1	Total_GridSell_Power kWh_high word	Total_GridSell_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40527	1	Day_Load_Power kWH	Day_Load_Power kWH	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40528	1	Total_Load_Power kWh_low word	Total_Load_Power kWh_low word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40529	1	Total_Load_Power kWh_high word	Total_Load_Power kWh_high word	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40530	1	Day_PV_Power kWh	Tagesproduzierte leistung	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40531	1	Day_PV-1_Power kWh	Day_PV-1_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40532	1	Day_PV-2_Power kWh	Day_PV-2_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40533	1	Day_PV-3_Power kWh	Day_PV-3_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40534	1	Day_PV-4_Power kWh	Day_PV-4_Power kWh	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40535	1	Total PV power Wh low word	Gesamt-PV-Leistung Wh niedriges Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40536	1	Total PV power Wh high word	Gesamt-PV-Leistung Wh hohes Wort	kwh	uint16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40587	1	battery temperature	Batterietemperatur	°C	int16be	1	0,01	10		level		true	false	false	false
              40588	1	battery voltage	Batteriespannung	V	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40589	1	battery capacity	Batteriekapazität	%	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40591	1	Battery output power	Ausgangsleistung der Batterie	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40592	1	Battery output current	Ausgangsstrom der Batterie	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40593	1	Corrected AH	AH korrigiert	AH	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40599	1	Grid phase voltage A	Netzphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40600	1	Grid phase voltage B	Netzphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40601	1	Grid phase voltage C	Netzphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40602	1	Grid line voltage AB	Netzphasenspannung L1-L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40603	1	Grid line voltage BC	Netzphasenspannung L2-L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40604	1	Grid line voltage CA	Netzphasenspannung L3-L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40605	1	L1 phase power on the inner side of the grid	L1 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40606	1	L2 phase power on the inner side of the grid	L2 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40607	1	L3 phase power on the inner side of the grid	L3 Phasenleistung auf der Innenseite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40608	1	active power from side to side of the grid	Wirkleistung von Seite zu Seite des Netzes	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40609	1	Grid side - inside total apparent power	Netzseite – innere Gesamtscheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40610	1	Grid-side frequency	Grid Seite Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40611	1	grid side inner current L1	netzseitiger Innenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40612	1	grid side inner current L2	netzseitiger Innenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40613	1	grid side inner current L3	netzseitiger Innenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40614	1	Out-of-grid - current L1	Außerhalb des Netzes – aktuelles L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40615	1	Out-of-grid - current L2	Außerhalb des Netzes – aktuelles L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40616	1	Out-of-grid - current L3	Außerhalb des Netzes – aktuelles L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40617	1	A Out-of-grid -power L1	A Außerhalb des Netzes - Strom L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40618	1	A Out-of-grid -power L2	A Außerhalb des Netzes - Strom L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40619	1	A Out-of-grid -power L3	A Außerhalb des Netzes - Strom L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40620	1	Out-of-grid-total-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40621	1	Out-of-grid-total-apparent-power	Außerhalb des Netzes - Gesamtscheinleistung	VA	uint16le	1	1	0		level		true	false	false	false
              40622	1	Grid-connected power factor PF	Netzgekoppelter Leistungsfaktor PF		int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40623	1	Grid side A-phase power	Netzseitiger L1-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40624	1	Grid side B-phase power	Netzseitiger L2-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40625	1	Grid side C-phase power	Netzseitiger L3-Phasen-Strom	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40626	1	Grid side total power	Netzseitige Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40628	1	Inverter output phase voltage A	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40629	1	Inverter output phase voltage B	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40630	1	Inverter output phase voltage C	Wechselrichter-Ausgangsphasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40631	1	Inverter output phase current A	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40632	1	Inverter output phase current B	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40633	1	Inverter output phase current C	Ausgangsphasenstrom des Wechselrichters L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40634	1	Inverter output phase power A	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40635	1	Inverter output phase power B	Ausgangsphase des Wechselrichters Macht L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40636	1	Inverter output phase power C	Ausgangsphase des Wechselrichters Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40637	1	Inverter output total power	Gesamtleistung des Wechselrichters Leistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40638	1	Inverter output total apparent power	Gesamtleistung des Wechselrichters Scheinleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40639	1	Inverter frequency	Wechselrichter frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40641	1	UPS load-side phase power A	USV-lastseitige Phasenleistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40642	1	UPS load-side phase power B	USV-lastseitige Phasenleistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40643	1	UPS load-side phase power C	USV-lastseitige Phasenleistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40644	1	UPS load-sidetotal power	Lastseitige Gesamtleistung der USV	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40645	1	Load phase voltage A	Load phasenspannung L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40646	1	Load phase voltage B	Load phasenspannung L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40647	1	Load phase voltage C	Load phasenspannung L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40648	1	Load phase current A	Load phasenstrom L1	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40649	1	Load phase current B	Load phasenstrom L2	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40650	1	Load phase current C	Load phasenstrom L3	A	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40651	1	Load phase power A	Load phase Leistung L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40652	1	Load phase power B	Load phase Leistung L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40653	1	Load phase power C	Load phase Leistung L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40654	1	Load totalpower	Load Gesamtleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40655	1	Load phase apparent power	Scheinleistung der Lastphase	VA	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40656	1	Load frequency	Load Frequenz	Hz	int16be	1	0,01	0		level		true	false	false	false
              40662	1	Phase voltage of Gen port A	Phasenspannung von Gen-Port L1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40663	1	Phase voltage of Gen port B	Phasenspannung von Gen-Port L2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40664	1	Phase voltage of Gen port C	Phasenspannung von Gen-Port L3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40665	1	Phase power of Gen port A	Phasenleistung von Gen-Port L1	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40666	1	Phase power of Gen port B	Phasenleistung von Gen-Port L2	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40667	1	Phase power of Gen port C	Phasenleistung von Gen-Port L3	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40668	1	total power of Gen port	Gesamtleistung des Gen-Ports	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40673	1	PV1 input power	PV1 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40674	1	PV2 input power	PV2 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40675	1	PV3 input power	PV3 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40676	1	PV4 input power	PV4 Eingangsleistung	W	int16be	1	1	0		level		true	false	false	false
              40677	1	Dc voltage 1	Gleichspannung 1	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40678	1	Dc current 1	Gleichstrom 1	A	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40679	1	Dc voltage 2	Gleichspannung 2	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40680	1	Dc current 2	Gleichstrom 2	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
              40681	1	Dc voltage 3	Gleichspannung 3	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40682	1	Dc current 3	Gleichstrom 3	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
              40683	1	Dc voltage 4	Gleichspannung 4	V	int16be	1	0,1	0		level		true	false	false	false
              40684	1	Dc current 4	Gleichstrom 4	A	int16be	1	0,1	0		level		false	false	false	false
              

              Viel spaß Damit 😉
              VG Markus

              miaelM Offline
              miaelM Offline
              miael
              schrieb am zuletzt editiert von
              #110

              Ich bekomme auf dem MODBUS POrt immer:

              modbus.0
              	2023-07-29 17:00:05.669	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2023-07-29 17:00:05.668	error	Client in error state.
              modbus.0
              	2023-07-29 17:00:05.668	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2023-07-29 17:00:05.668	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2023-07-29 17:00:00.666	info	Connected to slave 192.168.188.11
              modbus.0
              	2023-07-29 16:59:00.656	info	Disconnected from slave 192.168.188.11
              

              Auf dem BMS Port geht es.
              Habe die aktuelle Firmware 35. Als Akku habe ich den DEYE 6.1. Kann mir einer einen Splitter für den BMS Port empfehlen?
              Danke!

              W 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • miaelM miael

                Ich bekomme auf dem MODBUS POrt immer:

                modbus.0
                	2023-07-29 17:00:05.669	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                modbus.0
                	2023-07-29 17:00:05.668	error	Client in error state.
                modbus.0
                	2023-07-29 17:00:05.668	error	Request timed out.
                modbus.0
                	2023-07-29 17:00:05.668	warn	Error: undefined
                modbus.0
                	2023-07-29 17:00:00.666	info	Connected to slave 192.168.188.11
                modbus.0
                	2023-07-29 16:59:00.656	info	Disconnected from slave 192.168.188.11
                

                Auf dem BMS Port geht es.
                Habe die aktuelle Firmware 35. Als Akku habe ich den DEYE 6.1. Kann mir einer einen Splitter für den BMS Port empfehlen?
                Danke!

                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                #111

                @miael
                also ich hab das drauf:
                HMI: Ver 1001-C031 MAIN: Ver 2005-1128-1807
                und der MODeBus funktioniert.
                Ich hatte anfangs auch die Timeouts. Dann ging es irgendwann. Frag nicht was genau das Problem war 😉

                Wenn Du mal Deine Instanzeistellungen vom Modbusadapter postest, vergleiche ich mal mit meinen.
                Der Deye steht bei mir übrigens auf SLAVE Adresse 1

                miaelM 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • W Waly_de

                  @miael
                  also ich hab das drauf:
                  HMI: Ver 1001-C031 MAIN: Ver 2005-1128-1807
                  und der MODeBus funktioniert.
                  Ich hatte anfangs auch die Timeouts. Dann ging es irgendwann. Frag nicht was genau das Problem war 😉

                  Wenn Du mal Deine Instanzeistellungen vom Modbusadapter postest, vergleiche ich mal mit meinen.
                  Der Deye steht bei mir übrigens auf SLAVE Adresse 1

                  miaelM Offline
                  miaelM Offline
                  miael
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #112

                  @waly_de
                  d5c8bf7e-ec99-4293-8173-61323eb32688-grafik.png

                  Ich habe schon viel ausporobiert...

                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • miaelM miael

                    @waly_de
                    d5c8bf7e-ec99-4293-8173-61323eb32688-grafik.png

                    Ich habe schon viel ausporobiert...

                    W Offline
                    W Offline
                    Waly_de
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #113

                    @miael sieht fast so aus wie bei mir...
                    Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

                    miaelM 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • W Waly_de

                      @miael sieht fast so aus wie bei mir...
                      Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

                      miaelM Offline
                      miaelM Offline
                      miael
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #114

                      @waly_de
                      Hab es auch gerade nochmal umgesteckt und keine Fehler auf dem BMS Port. Ich bestell mir jetzt einen Splitter

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      1
                      • W Waly_de

                        @miael sieht fast so aus wie bei mir...
                        Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

                        miaelM Offline
                        miaelM Offline
                        miael
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #115

                        @waly_de
                        ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • miaelM miael

                          @waly_de
                          ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #116

                          @miael Ich hab GND angeschlossen

                          miaelM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • W Waly_de

                            @miael Ich hab GND angeschlossen

                            miaelM Offline
                            miaelM Offline
                            miael
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #117

                            @waly_de
                            Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
                            8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

                            W 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • miaelM miael

                              @waly_de
                              Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
                              8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #118

                              @miael
                              So würde ich sagen:

                              Dein Pin     Deye Pin 
                              1            2
                              3            3
                              4            1
                              
                              
                              
                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • miaelM miael

                                @waly_de
                                Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
                                8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                #119

                                @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉

                                Nicht benannt-2.png

                                miaelM 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • W Waly_de

                                  @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉

                                  Nicht benannt-2.png

                                  miaelM Offline
                                  miaelM Offline
                                  miael
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #120

                                  @Waly_de
                                  Vielen Dank für deine Mühe.
                                  Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                                  Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....

                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • miaelM miael

                                    @Waly_de
                                    Vielen Dank für deine Mühe.
                                    Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                                    Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #121

                                    @miael Mist... Einen Versuch wars wert...
                                    Denk dran.. der Deye will für jede Kleinigkeit ein und ausgeschaltet werden.... hoffe du bekommst es wieder hin.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #122

                                      @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                                      Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.

                                      miaelM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      1
                                      • W warp735

                                        @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                        Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                                        Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.

                                        miaelM Offline
                                        miaelM Offline
                                        miael
                                        schrieb am zuletzt editiert von miael
                                        #123

                                        @warp735
                                        IMG_20230730_174615.jpg
                                        Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                                        T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • TheBamT TheBam

                                          @warp735

                                          Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                                          Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                                          Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                                          T Offline
                                          T Offline
                                          tedesco1968
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #124

                                          @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                          @warp735

                                          Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                                          Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                                          Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                                          Hallo @thebam,

                                          habe jetzt die Modbus Verbindung auch hinbekommen über den Raspberry mit Iobroker und einen RS485-USB Adapter, habe Testweise ein paar Register eingegeben, ich finde aber leider deine Holdingregister für den Deye nicht.

                                          Möchte die Objekte dann per MQTT an meinen anderen Raspberry senden worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft. Welcher MQTT Adapter muss beim dem zu sendenden Objekte sein ein Client oder der Server.

                                          Gruß
                                          Antonio

                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          654

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe