      miael @Waly_de last edited by

      Ich bekomme auf dem MODBUS POrt immer:

      modbus.0
      	2023-07-29 17:00:05.669	warn	Poll error count: 5 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2023-07-29 17:00:05.668	error	Client in error state.
      modbus.0
      	2023-07-29 17:00:05.668	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2023-07-29 17:00:05.668	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2023-07-29 17:00:00.666	info	Connected to slave 192.168.188.11
      modbus.0
      	2023-07-29 16:59:00.656	info	Disconnected from slave 192.168.188.11
      

      Auf dem BMS Port geht es.
      Habe die aktuelle Firmware 35. Als Akku habe ich den DEYE 6.1. Kann mir einer einen Splitter für den BMS Port empfehlen?
      Danke!

      W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • W
        Waly_de @miael last edited by Waly_de

        @miael
        also ich hab das drauf:
        HMI: Ver 1001-C031 MAIN: Ver 2005-1128-1807
        und der MODeBus funktioniert.
        Ich hatte anfangs auch die Timeouts. Dann ging es irgendwann. Frag nicht was genau das Problem war 😉

        Wenn Du mal Deine Instanzeistellungen vom Modbusadapter postest, vergleiche ich mal mit meinen.
        Der Deye steht bei mir übrigens auf SLAVE Adresse 1

        miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • miael
          miael @Waly_de last edited by

          @waly_de
          d5c8bf7e-ec99-4293-8173-61323eb32688-grafik.png

          Ich habe schon viel ausporobiert...

          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • W
            Waly_de @miael last edited by

            @miael sieht fast so aus wie bei mir...
            Versuchs vielleicht noch mal mit meinen Einstellungen rechts. Und guck das der Deye auf Slave steht. Viel Glück... Bildschirmfoto 2023-07-29 um 18.00.15.jpg

            miael 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • miael
              miael @Waly_de last edited by

              @waly_de
              Hab es auch gerade nochmal umgesteckt und keine Fehler auf dem BMS Port. Ich bestell mir jetzt einen Splitter

              1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • miael
                miael @Waly_de last edited by

                @waly_de
                ICh nutze ja den oben verlinkten Elfin und habe nur A/B angeschlossen und eine externe Stromversorung. GND vom Port brauch ich nicht, oder?

                W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  Waly_de @miael last edited by

                  @miael Ich hab GND angeschlossen

                  miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • miael
                    miael @Waly_de last edited by

                    @waly_de
                    Also PIN 6 mit auf Nr. 3 GND vom Netzteil???
                    8ce21c6a-3758-4e7e-bb35-8ac0d428805d-grafik.png

                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • W
                      Waly_de @miael last edited by

                      @miael
                      So würde ich sagen:

                      Dein Pin     Deye Pin 
                      1            2
                      3            3
                      4            1
                      
                      
                      
                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Waly_de @miael last edited by Waly_de

                        @miael Aber ich laufe für dich auch noch mal schnell in den Keller und mach ein Foto 😉

                        Nicht benannt-2.png

                        miael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • miael
                          miael @Waly_de last edited by

                          @Waly_de
                          Vielen Dank für deine Mühe.
                          Hat leider noch nicht geklappt. Auch mit Deiner Pin Belegung nicht. Bekomme jetzt auch keine Verbindung auf dem BMS Port l.😞
                          Ich werde wohl morgen noch einmal von null anfangen....

                          W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • W
                            Waly_de @miael last edited by

                            @miael Mist... Einen Versuch wars wert...
                            Denk dran.. der Deye will für jede Kleinigkeit ein und ausgeschaltet werden.... hoffe du bekommst es wieder hin.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 last edited by

                              @waly_de sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                              Allerdings ist mir nicht klar, warum du uint16be verwendest und dann mit einer Formel die Werte wieder grade ziehst. In der Definition steht ja auch oft der Wertebereich.

                              Das habe ich bereits vor hundert Beiträgen gesagt 🙂 Ich habe alle Werte auf signed16bit und alle Werte stimmen einwandfrei.

                              miael 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • miael
                                miael @warp735 last edited by miael

                                @warp735
                                IMG_20230730_174615.jpg
                                Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • T
                                  tedesco1968 @TheBam last edited by

                                  @thebam said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                  @warp735

                                  Ok das ist seltsam weil bei mir Läuft es einfwandfrei mit den unsigned.
                                  Aber die 2 sind ähnlich von daher hauptsache es geht jetzt.

                                  Hast du alle Register schon eingetragen? Wenn ja kannst du das exportieren. Wenn nich habe ich das demnächst noch vor und will es dann für andere user bereitstellen.

                                  Hallo @thebam,

                                  habe jetzt die Modbus Verbindung auch hinbekommen über den Raspberry mit Iobroker und einen RS485-USB Adapter, habe Testweise ein paar Register eingegeben, ich finde aber leider deine Holdingregister für den Deye nicht.

                                  Möchte die Objekte dann per MQTT an meinen anderen Raspberry senden worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft. Welcher MQTT Adapter muss beim dem zu sendenden Objekte sein ein Client oder der Server.

                                  Gruß
                                  Antonio

                                  W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • W
                                    warp735 @tedesco1968 last edited by

                                    @tedesco1968 sagte in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                    worauf mein richtiger Iobroker fürs Haus läuft.

                                    Warum machst kein Master / Slave? Wäre doch die bedeutend elegantere Lösung. Oder ein Modbus ETH Adapter und direkt an richtigen iobroker. Dann kann der Pi komplett weg.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • T
                                      tedesco1968 @miael last edited by

                                      @miael said in Deye Wechselrichter Modbus Register beschreiben:

                                      @warp735
                                      IMG_20230730_174615.jpg
                                      Funktioniert am BMS inkl. Akku😄

                                      Hallo @miael,

                                      ich habe auch so ein Elfin noch rumliegen, könntest du mal deine Elfin und
                                      Modbusadapter Einstellungen hier posten?

                                      Vielen Dank im vorraus

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • E
                                        etzeste13 @Waly_de last edited by

                                        @waly_de
                                        Hallo Waly,

                                        ich habe auch den Deye am Laufen und lese auch mit dem Waveshare die Daten über den Modbus-Adapter aus und verwende auch deine Registerliste. Funktioniert alles soweit OK. Vielen Dank hier für deine Vorarbeit und den coolen Ansatz deiner Vis-Darstellung. Ich möchte mir auch gerne so eine Steuerung/Dashboard bauen aber ich komme mit den Registerbeschreibungen nicht klar.

                                        "Out of Grid Total Power", oder "Inverter Output total Power", UPS_loas-side phase power A" oder "grid side inner current" diese Werte sind für mich nicht wirklich selbsterklärend.

                                        Was ich gerne hätte ist:
                                        -)Leistung am LOAD-Ausgang,
                                        -) Welche Leistung speise ich aktuell ein, bzw ziehe ich aus dem Netz für den LOAD Ausgang oder Batterie Ladung
                                        -) Ziel wäre eine VIS zu machen, die das Display am Deye simuliert...

                                        Wäre super, wenn es hier für all die übermittelten Register eine Erklärung gibt wo/wie Strom und Spannung gemessen werden die hier geliefert werden.

                                        Hoffe hier kann mir wer helfen.

                                        vG
                                        Etze

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          Unterums last edited by

                                          Hallo,

                                          ich versuche den Deye SUN 12K
                                          über Modbus folgende Werte zu setzen:
                                          System Work Mode-2

                                          (also wann die Batterie vom Netz geladen wird)
                                          Ein und Ausschalten
                                          Startzeit
                                          Endezeit

                                          Hat hier jemand eine Idee für mich ?

                                          Danke !!!Screenshot 2023-11-23 151919.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • H
                                            Hasan last edited by Hasan

                                            Hi, hab eure ganzen Beiträge gelesen und bin was diese Werte hier betrifft nicht schlauer geworde. Vielleicht kann jemand helfen.

                                            Kann jemand hier die verschiedenen "Power" Werte anhand einer Zeichnung beschreiben? (ohne ist auch okay)
                                            Mir ist nicht ganz klar an welcher Stelle im Wechselrichter das gemessen wird.
                                            Eins davon werden wohl die Klammern sein die ich im Schaltschrank habe.
                                            Eins davon die Energie die vom Wechselrichter von Richtung DC erzeugt wird.
                                            Aber was ist mit den Anderen?

                                            Ich hab in den Registern folgende gefunden:

                                            register 604+605+606 A,B,C phase power on the inner side of the grid
                                            register 616+617+618 Out of grid power
                                            register 625 Grid output total
                                            register 633+634+635 Inverter output phase power
                                            register 640+641+642 UPS Load side phase power ABC
                                            register 650+651+652 Load phase power ABC
                                            register 656+657+658 Load phase power ABC das gehört wohl zu 650... dazu

                                            Vielen Dank im vorraus

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            855
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.6k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            25
                                            228
                                            39704
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo