Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Klimaanlage taktet

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    762

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.1k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Klimaanlage taktet

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
350 Posts 12 Posters 68.2k Views 8 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B balu67

    @paul53

    so, bin gerade dabei, die einzelnen Skripte für die Räume anzupassen.
    Was mir auffällt - wenn ich z.B. das Script für den Raum Bad manuell starte ist, dass sich das IG im Bad einschaltet, aber die Klimaparameter so setzt, als wäre es im Heizbetrieb (<21 Grad), also auch heizt. Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

    d652e359-4cd8-4f65-be3a-40f8646240ec-image.png
    Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?
    Wobei ich gerade sehe, dass Quiet gesetzt wird, was das Skript eigentlich nur dann macht, wenn die Temp am Shelly >21,5 Grad ist?
    b9555fff-eb42-4727-a72a-6bba249364ae-image.png

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    wrote on last edited by paul53
    #249

    @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

    Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.

    @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

    Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

    Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Reply Last reply
    0
    • paul53P paul53

      @balu67 sagte: Kann es sein, dass das Skript erst auf eine Temperaturänderung des Shelly wartet?

      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" sofort geprüft.

      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

      Dann wird beim Einschalten (Skriptstart) der Quiet-Modus aktiviert.

      B Offline
      B Offline
      balu67
      wrote on last edited by balu67
      #250

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
      @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

      Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

      Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.

      also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

      paul53P 1 Reply Last reply
      0
      • B balu67

        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

        Beim Skriptstart wird die aktuelle Temperatur für die Entscheidung "Aufheizen" geprüft.
        @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

        Im Bad hat es aber gerade am Shelly 23.2 Grad

        Dann wird beim Skriptstart der Quiet-Modus aktiviert.

        also muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        wrote on last edited by
        #251

        @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

        Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @balu67 sagte: muss sich nicht erst einmal die Temperatur am Shelly verändern?

          Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

          B Offline
          B Offline
          balu67
          wrote on last edited by balu67
          #252

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

          Ja, das mit dem "Quiet" passt.
          Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
          Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
          Hoffe es ist verständlich?

          paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
          0
          • B balu67

            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

            Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

            Ja, das mit dem "Quiet" passt.
            Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
            Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
            Hoffe es ist verständlich?

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by paul53
            #253

            @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

            Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Reply Last reply
            0
            • B balu67

              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

              Weshalb? Der Quiet-Modus passt zur hohen Raumtemperatur.

              Ja, das mit dem "Quiet" passt.
              Mir geht es darum, dass ich das Script vorhin manuell gestartet habe und eben beim Start das Innengerät auf eine Solltemperatur von 30 Grad gesetzt wird und dem zu Folge auch zu heizen beginnt, obwohl der Temperaturshelly 23.2 Grad anzeigt.
              Und wenn ich es nicht falsch verstanden habe, meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss? Wobei das eigentich nicht sein kann, denn scheinbar erkennt das Skript beim Start sehr wohl die Shelly Temperatur, sonst würde es ja nicht auf "quiet" schalten.
              Hoffe es ist verständlich?

              HomoranH Do not disturb
              HomoranH Do not disturb
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              wrote on last edited by
              #254

              @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

              meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

              du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
              Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
              Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              B 1 Reply Last reply
              0
              • HomoranH Homoran

                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                meint @Homoran (und ich auch) , dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                B Offline
                B Offline
                balu67
                wrote on last edited by
                #255

                @homoran said in Klimaanlage taktet:

                du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                sorry

                a48cd0b6-8c93-4bbe-901b-97ebd60cbbf3-image.png

                paul53P 1 Reply Last reply
                0
                • B balu67

                  @homoran said in Klimaanlage taktet:

                  du hast nur einen Ausschnitt (die Funktion) des Gesamtskripts gezeigt.
                  Was im ganzen Skript bei Skriptstart (außerhalb des Triggerbausteins) in der jetzt von dir verwendeten Version passiert kann ich nicht wissen.

                  sorry

                  a48cd0b6-8c93-4bbe-901b-97ebd60cbbf3-image.png

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  wrote on last edited by paul53
                  #256

                  @balu67
                  Die Zeitpläne und den Skriptstart außerhalb der Funktion anordnen!!

                  Blockly_temp.JPG

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • paul53P paul53

                    @balu67 sagte: dass es daran liegt, dass erst am Shelly eine Temperaturänderung erfolgen muss?

                    Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                    B Offline
                    B Offline
                    balu67
                    wrote on last edited by
                    #257

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                    ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                    Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

                    paul53P 1 Reply Last reply
                    0
                    • B balu67

                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                      Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

                      ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
                      Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      wrote on last edited by paul53
                      #258

                      @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                      Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                      Blockly_temp.JPG

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      B 2 Replies Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                        Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                        Blockly_temp.JPG

                        B Offline
                        B Offline
                        balu67
                        wrote on last edited by
                        #259

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                        Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                        Blockly_temp.JPG

                        poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                        8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                        HomoranH paul53P 2 Replies Last reply
                        0
                        • B balu67

                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                          @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                          Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                          Blockly_temp.JPG

                          poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                          8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                          HomoranH Do not disturb
                          HomoranH Do not disturb
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          wrote on last edited by
                          #260

                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                          Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                          damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • B balu67

                            @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                            @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                            Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                            Blockly_temp.JPG

                            poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

                            8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by paul53
                            #261

                            @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"

                            Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            B 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"

                              Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                              B Offline
                              B Offline
                              balu67
                              wrote on last edited by
                              #262

                              @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                              Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                              ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡

                              HomoranH 1 Reply Last reply
                              0
                              • B balu67

                                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                                ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #263

                                @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                das lerne ich nie

                                doch!
                                nicht aufgeben!

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                  Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  balu67
                                  wrote on last edited by balu67
                                  #264

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                  Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                  Blockly_temp.JPG

                                  sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                                  paul53P 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B balu67

                                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                    @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                                    Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #265

                                    @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                                    Ja.

                                    Mache den Skriptstart besser, wie links oben im folgenden Bild und setze auch die Sollwertvariable beim Einschalten:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                                      Ja.

                                      Mache den Skriptstart besser, wie links oben im folgenden Bild und setze auch die Sollwertvariable beim Einschalten:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      balu67
                                      wrote on last edited by balu67
                                      #266

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                                      Ja.

                                      jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                                      Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                                      D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden :-)

                                      paul53P HomoranH 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • B balu67

                                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                        @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                                        Ja.

                                        jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                                        Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                                        D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden :-)

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        wrote on last edited by paul53
                                        #267

                                        @balu67 sagte: An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                                        In der Funktion "einschalten":

                                        Blockly_temp.JPG

                                        Die Funktion "einschalten" wird bei Skriptstart aufgerufen, wenn das Klimagerät nicht bereits läuft.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        B 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B balu67

                                          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                          @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                                          Ja.

                                          jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                                          Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                                          D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden :-)

                                          HomoranH Do not disturb
                                          HomoranH Do not disturb
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #268

                                          @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                          Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!?

                                          Das hatte ich zwischenzeitlich befürchtet!

                                          Du musst zwischen Skriptstart und Triggerzeitpunkt unterscheiden.

                                          Der Skriptstart findet statt wenn du das Skript abspeicherst oder neu startest, oder wenn der Javascript Adapter neu starten würde.

                                          Der Triggerzeitpunkt ist im CRON festgelegt oder bei Änderung der Temperatur.

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Reply Last reply
                                          0

                                          Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.

                                          Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.

                                          With your input, this post could be even better 💗

                                          Register Login
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          559

                                          Online

                                          32.8k

                                          Users

                                          82.7k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe