    Klimaanlage taktet

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      balu67 @paul53 last edited by

      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

      Das stimmt. Der niedrige Sollwert wird erst bei einer Shelly-Temperaturänderung geschrieben.

      ok. Dann muss ich eigentlich nur vor den Trigger den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?
      Dann startet das Innengerät eben mit einer Solltemperatur von 18 Grad und wenn dann irgendwann mal eine aktuelle Shellytemperatur kommt, setzt der Trigger dann die weiteren Schaltvorgänge wie gehabt?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @balu67 last edited by paul53

        @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

        Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

        Blockly_temp.JPG

        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • B
          balu67 @paul53 last edited by

          @paul53 said in Klimaanlage taktet:

          @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

          Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

          Blockly_temp.JPG

          poah, du machst mich fertig 😊 . Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

          8ae0f32b-9983-47e5-8d09-562c4e1a6bd2-image.png

          Homoran paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Homoran
            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

            Warum reicht es eigentlich nicht, einfach "setze variable Sollwert auf 18" zu setzen.

            damit bei einem Absturz immer der zuletzt verwendete Wert bei einem Neustart benutzt wird.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @balu67 last edited by paul53

              @balu67 sagte: einfach "setze variable Sollwert auf 18"

              Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                balu67 @paul53 last edited by

                @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                Morgens um 6:00 Uhr muss sicherlich aufgeheizt werden? Dazu passt ein Sollwert von 18 nicht. Außerdem wird die Variable nur im linken Teil ausgewertet, also erst nach einer Temperaturänderung (Shelly).

                ok, danke ich geb's auf, das lerne ich nie und mach es einfach so, wie du es vorschlägst 🤡

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                  @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                  das lerne ich nie

                  doch!
                  nicht aufgeben!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    balu67 @paul53 last edited by balu67

                    @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                    @balu67 sagte: den Sollwert auf 18 Grad steuern -oder?

                    Du kannst den Sollwert auch schon beim Einschalten auf den passenden Wert setzen:

                    Blockly_temp.JPG

                    sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @balu67 last edited by paul53

                      @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??

                      Ja.

                      Mache den Skriptstart besser, wie links oben im folgenden Bild und setze auch die Sollwertvariable beim Einschalten:

                      Blockly_temp.JPG

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        balu67 @paul53 last edited by balu67

                        @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                        @balu67 sagte: sollte das Innengerät jetzt einschalten, OHNE dass vorher eine Temperaturänderung am Shelly erfolgt und die Solltemperatur auf 18 Grad gesetzt werden??
                        Ja.

                        jetzt setzt das Skript beim Starten den Sollwert auf 18 Grad, weil die Innentemperatur 23 Grad hat.....perfekt 👍 . Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!? An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                        Ich glaub dass diese Anpassung sehr gut war, denn heute wurde von meinem Temperatur-Shelly keine Daten übermittelt, warum auch immer.
                        D.h. das Innengerät hätte eingeschaltet, Solltemperatur auf 30 Grad gestellt und keine Temperaturänderung mehr bekommen......der Raum wär ne Sauna geworden 🙂

                        paul53 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @balu67 last edited by paul53

                          @balu67 sagte: An welcher Stelle hast du das gemacht, dass das nun anderes ist, gab ja einige Anpassungen?

                          In der Funktion "einschalten":

                          Blockly_temp.JPG

                          Die Funktion "einschalten" wird bei Skriptstart aufgerufen, wenn das Klimagerät nicht bereits läuft.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            Homoran Global Moderator Administrators @balu67 last edited by

                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                            Dachte ich hätte gelernt, dass das Skript generell erst startet, wenn es zu einer Temperaturänderung kommt!?

                            Das hatte ich zwischenzeitlich befürchtet!

                            Du musst zwischen Skriptstart und Triggerzeitpunkt unterscheiden.

                            Der Skriptstart findet statt wenn du das Skript abspeicherst oder neu startest, oder wenn der Javascript Adapter neu starten würde.

                            Der Triggerzeitpunkt ist im CRON festgelegt oder bei Änderung der Temperatur.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              balu67 @paul53 last edited by balu67

                              @paul53
                              es klappt nicht ganz

                              Ausgangssituation:
                              23 Grad Shelly-Temperatur
                              Innengerät ist aus

                              e78bce04-9845-417c-bcfd-61e46dff4874-image.png

                              Bei Skriptstart

                              • schaltet das Innengerät ein und setzt die Solltemperatur auf 18 und den eco-Modus (Quiet) ein, das passt.
                              • Wenn die Temperatur unter 21 Grad fällt, wird die Solltemperatur auf 30 Grad gestellt, passt auch, aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.
                              • Wenn dann die Temperatur über 21 Grad steigt, wird der eco-modus wieder gesetzt und auf Solltemperatur 18 gesetzt, das passt dann wieder.

                              Kann es sein, dass ich auf der rechten Seite bei "falls Variable aufheizen" bei mache, zu dem "steuere fanspeed mit 0" noch "steuere eco-modus mit 0" hinzufügen muss ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @balu67 last edited by

                                @balu67 sagte: aber der eco-Modus wird nicht ausgeschaltet.

                                Soll er auch nicht. Nachdem das Aufheizen beendet ist, soll der Flüstermodus bleiben und nur noch der Sollwert gesteuert werden.

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  balu67 @paul53 last edited by balu67

                                  @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                  Soll er auch nicht. Nachdem das Aufheizen beendet ist, soll der Flüstermodus bleiben und nur noch der Sollwert gesteuert werden.

                                  ja, das ist richtig.

                                  Aber mir geht es um's aufheizen. Das ist nicht beendet......schau bitte den roten Text, den Beitrag zuvor von mir. Die 30 Grad Solltemperatur werden gesetzt, aber es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @balu67 last edited by paul53

                                    @balu67 sagte: es muss zudem der Ecomodus ausgeschaltet werden und der Fanspeed auf Auto, sonst heizt das Teil nicht richtig

                                    Das ist mir neu. Weit oben im Forum hieß es, man muss den Flüstermodus einschalten und die Sollwerte umschalten, um das Takten zu vermeiden. Das Aufheizen - wofür man eine höhere Lüfterstufe benötigt - ist ja vorbei: Es wird nur beim Einschalten aktiviert, wenn die Raumtemperatur niedrig ist.

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      balu67 @paul53 last edited by balu67

                                      @paul53 said in Klimaanlage taktet:

                                      Weit oben im Forum hieß es, man muss den Flüstermodus einschalten und die Sollwerte umschalten, um das Takten zu vermeiden

                                      ja, da hast du Recht, dass das weiter oben steht. Sorry für die Verwirrung!
                                      Ich bin mir aber nicht sicher, ob der Quiet-Modus bei richtig kalten Temperaturen ausreicht, die Zimmer zu heizen. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob es tatsächlich "Quiet" sein muss, dass es nicht zu takten anfängt. Ich denke das setzen von 18 und 30 Grad ist das entscheidende!

                                      Aber das muss ich erst testen 😵 . An welcher Stelle müsste das Skript angepasst werden, damit beim Heizen IMMER Quiet ausgeschaltet wird und der Fanspeed auf Auto (=0)

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @balu67 last edited by paul53

                                        @balu67 sagte: Fanspeed auf Auto (=0)

                                        Auto ist richtig? Ändert sich dann nicht die Lüfterstufe in Anhängigkeit von der Temperaturdifferenz? Ich würde eher Stufe 1 nehmen, wenn der Flüstermodus zu langsam ist, um die Raumtemperatur zu halten.

                                        Anstelle Flüstermodus Fanspeed auf Auto:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        ... und beim Einschalten:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          balu67 @paul53 last edited by balu67

                                          @paul53
                                          ich hab deine letzte Änderung noch nicht eingearbeitet. Hier mal das Ergebnis des alten Skriptes, mit 2 Innengeräten...... GROSSARTIG 👍 👍 !!!!!

                                          ad328b1a-b5e4-49d3-9dc2-fd8ed6ce2b43-image.png

                                          Die Innengeräte fahren um 6 Uhr los, geben Vollgas, die Innentepmeraturen steigen, die Leistung geht etwas zurück.....und jetzt kommt das was ich meinte....in der jetzigen Jahreszeit mit deutlichen Plusgraden scheint Quiet zu reichen um die Temperatur zu halten. Ich werd das mit deiner letzten Änderung heute Abend auch mal testen, ob bei Auto (statt Quiet) die Takterei los ginge.

                                          Ich werd dann wohl künftig 4 Skripte im Winter nutzen (die mit deiner letzten Änderung(Auto statt Quiet)), wenn Quiet nicht reicht.
                                          Und die 4 Skripte, so wie sie bisher waren in der Übergangszeit

                                          e590c11b-daf9-40b9-b65f-108de87d514c-image.png

                                          N Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            Nordischerjung @balu67 last edited by

                                            @balu67 sagte in Klimaanlage taktet:

                                            Ich werd dann wohl künftig 4 Skripte im Winter nutzen (die mit deiner letzten Änderung(Auto statt Quiet)), wenn Quiet nicht reicht.
                                            Und die 4 Skripte, so wie sie bisher waren in der Übergangszeit

                                            das kann man doch auch mit der Außentemperatur koppeln, wenn <X° dann Auto sonst Quiet

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            943
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.1k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            12
                                            350
                                            44577
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo