Skip to content
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Node-Red
  5. Shelly addon über Node Red

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.2k

Shelly addon über Node Red

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Node-Red
97 Beiträge 3 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • D Dirk 4

    @mickym 70a21088-e36e-48fb-b5bb-eff9b55459fc-grafik.png
    Reicht das nicht wenn man da den anderen port ein gibt

    mickymM Online
    mickymM Online
    mickym
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #65

    @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:

    Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.

    Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.

    67e50efa-7ac5-4e2d-801c-c92d486720df-image.png

    Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also

    shellies/licht/flur/decke
    

    aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.

    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

    D 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • mickymM mickym

      @dirk-4 Doch im Prinzip schon, wenn du später allerdings mehr umziehen willst, dann kannst Du Dir über topics eine eigene Struktur unter mqtt aufbauen:

      Muss aber jetzt nicht sein, damit Du auch wieder schnell zurück kannst.

      Ich habe halt so eine Struktur aufgebaut. Erstens ist da die Seriennummer nicht enthalten und insofern kannst Du die Shellies austauschen ohne das sich die Pfade etc. ändern.

      67e50efa-7ac5-4e2d-801c-c92d486720df-image.png

      Du siehst ich habe erst den typ denn raum und dann das gerät als Hierarchie verwenden. Also

      shellies/licht/flur/decke
      

      aber das muss jetzt nicht sein - nur wenn Du mehrere umziehst, solltest Du zumindest von der Möglichkeit wissen.

      D Offline
      D Offline
      Dirk 4
      schrieb am zuletzt editiert von
      #66

      @mickym Und wo schreibt man das rein?
      1db5454f-9ca4-44b7-ae59-34fa28006b14-grafik.png
      da wo ich markiert habe

      mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • D Dirk 4

        @mickym Und wo schreibt man das rein?
        1db5454f-9ca4-44b7-ae59-34fa28006b14-grafik.png
        da wo ich markiert habe

        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        Most Active
        schrieb am zuletzt editiert von mickym
        #67

        @dirk-4 ja ich glaube - ich habe leider selbst keine Generation 2 Geräte. Und ich glaube bei der Generation musst Du shellies auch noch voranstellen. Probiers halt mal - Du kannst die Datenpunkt im mqtt-Adapter alle wieder löschen, wenn dir die Struktur nicht passt.

        Ah ich glaub ich hab die SEite wieder gefunden: https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-pro-2-web-interface-guide

        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • D Dirk 4

          @mickym Und wo schreibt man das rein?
          1db5454f-9ca4-44b7-ae59-34fa28006b14-grafik.png
          da wo ich markiert habe

          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #68

          @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:

          @mickym Und wo schreibt man das rein?
          1db5454f-9ca4-44b7-ae59-34fa28006b14-grafik.png
          da wo ich markiert habe

          Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.

          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

          D 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • mickymM mickym

            @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:

            @mickym Und wo schreibt man das rein?
            1db5454f-9ca4-44b7-ae59-34fa28006b14-grafik.png
            da wo ich markiert habe

            Genau gib einfach mal eine Struktur ein, wie es für Dich passt und passe den Port an - dann sehen wir, ob sich die Struktur korrekt bildet.

            D Offline
            D Offline
            Dirk 4
            schrieb am zuletzt editiert von
            #69

            @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
            Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

            mickymM 3 Antworten Letzte Antwort
            0
            • D Dirk 4

              @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
              Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

              mickymM Online
              mickymM Online
              mickym
              Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #70

              @dirk-4 Wow sehr gut - ja das schalten musst Du über ein Command Ast machen. Ich schau nochmal schnell in den anderen Thread. 😉

              Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • D Dirk 4

                @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
                Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                Most Active
                schrieb am zuletzt editiert von
                #71

                @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:

                Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

                Na das ist ja das wichtigste - deswegen machen wir das ja. 😉

                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • D Dirk 4

                  @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
                  Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

                  mickymM Online
                  mickymM Online
                  mickym
                  Most Active
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #72

                  @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:

                  @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
                  Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

                  kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.

                  Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • mickymM mickym

                    @dirk-4 sagte in Shelly addon über Node Red:

                    @mickym a4d1cf64-7822-4582-83db-df09a8fa4dbc-grafik.png
                    Ich hab das jetzt mal gemacht da kann ich den Schalter aber nicht mehr schalten.Die Temperatur ist jetzt aber auch da.

                    kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein.

                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                    #73

                    @mickym

                    Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:

                    <topic_prefix>/command/switch:0
                    

                    Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.

                    Also

                    shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                    

                    bzw. switch:1 für den 2. Schalter.

                    Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch

                    f2308198-1f04-46b5-a5d7-a5bb056e83ec-image.png

                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • mickymM mickym

                      @mickym

                      Schalten müsstest Du mit on oder off über folgendes topic:

                      <topic_prefix>/command/switch:0
                      

                      Das topic_prefix ist der ganze Pfad bis Pumpe.

                      Also

                      shellies/.../.../Pumpe/command/switch:0
                      

                      bzw. switch:1 für den 2. Schalter.

                      Siehe hier: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/ComponentsAndServices/Switch

                      f2308198-1f04-46b5-a5d7-a5bb056e83ec-image.png

                      D Offline
                      D Offline
                      Dirk 4
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #74

                      @mickym
                      kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein
                      was meinst du damit

                      code_text
                      

                      {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}

                      shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0

                      D 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • D Dirk 4

                        @mickym
                        kopier mir mal bitte den Namen des switch:0 Datenpunktes unter status hier in codetags rein
                        was meinst du damit

                        code_text
                        

                        {"id":0,"source":"init","output":false,"apower":0,"voltage":234.5,"current":0,"pf":0,"aenergy":{"total":88.595,"by_minute":[0,0,0],"minute_ts":1681772939},"temperature":{"tC":37.7,"tF":99.8}}

                        shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/status/switch:0

                        D Offline
                        D Offline
                        Dirk 4
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #75

                        @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten

                        mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • D Dirk 4

                          @dirk-4 ja genau mit on oder off muss ich schalten

                          mickymM Online
                          mickymM Online
                          mickym
                          Most Active
                          schrieb am zuletzt editiert von mickym
                          #76

                          @dirk-4 Genau, also mit den beiden Inject Nodes


                          [
                          {
                          "id": "d28bfd9c48516218",
                          "type": "inject",
                          "z": "b34b45b3a4a17157",
                          "name": "",
                          "props": [
                          {
                          "p": "payload"
                          },
                          {
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          }
                          ],
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                          "payload": "on",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 810,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                          []
                          ]
                          },
                          {
                          "id": "838d95c74f8c2985",
                          "type": "inject",
                          "z": "b34b45b3a4a17157",
                          "name": "",
                          "props": [
                          {
                          "p": "payload"
                          },
                          {
                          "p": "topic",
                          "vt": "str"
                          }
                          ],
                          "repeat": "",
                          "crontab": "",
                          "once": false,
                          "onceDelay": 0.1,
                          "topic": "shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0",
                          "payload": "off",
                          "payloadType": "str",
                          "x": 810,
                          "y": 540,
                          "wires": [
                          []
                          ]
                          }
                          ]

                          kannst Du an eine mqtt-out Node (ohne topic) klemmen und damit schalten. Topic ist in der Inject Node.

                          Das sind die beiden topics über die Du schaltest:

                          shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:0
                          shellies/Heizraum/Schalter/Pumpe/command/switch:1
                          

                          Du kannst wenn Du es einmal über NodeRed veröffentlicht hast, dann auch direkt im mqtt-Adapter schalten.

                          Damit solltest Du doch nun alles haben. Du kannst schalten und hast die Temperaturen. Den Status holst Du Dir aus den status Ast und den beiden topics.

                          Falls Du Probleme mit Objekten hast, musst halt sagen. Du kannst das nun über Alias machen oder über NodeRed. Keine Ahnung was Du generell als Logikmaschine verwendest.

                          Damit SOLLTEN doch nun alle Probleme gelöst sein????

                          Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            Most Active
                            schrieb am zuletzt editiert von mickym
                            #77

                            Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584

                            Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. 😉

                            Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.

                            Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                            D 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • mickymM mickym

                              Ansonsten schau hier: https://forum.iobroker.net/post/976584

                              Hier hat @dos1973 seinen Shelly2pm über NodeRed und mqtt gesteuert. 😉

                              Alternativ kannst Du auch über einen Alias arbeiten, wenn du nicht mit NodeRed steuern willst.

                              D Offline
                              D Offline
                              Dirk 4
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #78

                              @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                              Ich werde mal schauen
                              Nochmal Danke

                              mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • D Dirk 4

                                @mickym Ok Ich Danke dir erstmal für deine Hilfe.👍 👍 👍
                                Ich werde mal schauen
                                Nochmal Danke

                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                Most Active
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #79

                                @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. 😉

                                Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                D 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • mickymM mickym

                                  @dirk-4 Dann schlaf gut - und viel Spaß mit Deinen Shellies und richtigem Mqtt. 😉

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  Dirk 4
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #80

                                  @mickym Hallo nabend
                                  Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                                  Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢

                                  mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • D Dirk 4

                                    @mickym Hallo nabend
                                    Ich wollte mal ein kurzes Update schreiben nachdem ich gestern Abend den Port geändert hatte und wir die daten einmal hatten ist mein Raspi abgestürzt.
                                    Ich konte dann den Moquito noch wieder Stoppen dann lief der Raspi wieder heute hab ich dann nochmal getestet den Mqtt Adapter aus und Mosquito an alles ok den Adappter an ist der Raspi wieder abgestürzt. 😢 😢

                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    Most Active
                                    schrieb am zuletzt editiert von mickym
                                    #81

                                    @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?

                                    Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:

                                    sudo systemctl stop mosquitto
                                    

                                    Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                    D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mickymM mickym

                                      @dirk-4 Hast Du irgendwelche Einstellungen am mqtt Adapter geändert?

                                      Den mosquitto stoppen kannst Du jederzeit mit dem Befehl:

                                      sudo systemctl stop mosquitto
                                      
                                      D Offline
                                      D Offline
                                      Dirk 4
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #82

                                      @mickym Hallo Nabend
                                      Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.

                                      mickymM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • D Dirk 4

                                        @mickym Hallo Nabend
                                        Nee ich habe nichts mehr geändert . Gestoppt hab ich den schon. Leider.

                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        Most Active
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #83

                                        @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?

                                        Jeder Flow bzw. jedes Script, das ich hier poste implementiert jeder auf eigene Gefahr. Flows und Scripts können Fehler aufweisen und weder der Seitenbetreiber noch ich persönlich können hierfür haftbar gemacht werden. Das gleiche gilt für Empfehlungen aller Art.

                                        D 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mickymM mickym

                                          @dirk-4 Poste mal einen Screenshot Deiner mqtt- Einstellungen im Adapter. - Gibts irgendwelche Einträge im Log. Irgendwas muss doch passiert sein. Gestern abend ist doch noch alles gegangen?

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          Dirk 4
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #84

                                          @mickym Ja aber nachdem ich den Port umgestellt hatte ist der Raspi schon langsam geworden.
                                          2d2a41ec-93a9-4918-a655-8249c020852a-grafik.png

                                          d9b38024-5626-4ed9-a01d-b4ab1d40ebcb-grafik.png

                                          D mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          660

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe