  4. Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.0k

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Test Adapter pid (pid-Regler) V1.0.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
314 Posts 16 Posters 64.5k Views 14 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    wrote on last edited by mcm1957
    #1
    Aktuelle Test Version 1.0.0
    Veröffentlichungsdatum 11.3.2024
    Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

    Adapter Beschreibung, Changelog

    [INFO]

    Die aus der ersten Diskussionrunde resultierenden Änderungen wurden umgesetzt.

    Zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/206

    Dieser Adapter stellt einen konfigurierbaren pid Regler zur Verfügung.

    Je Instanz können beliebig viele Regler konfiguriert werden. Im Einstellungsmenu stehen die wichtigsten Reglerparamater (P, I, D Anteil, Zykluszeit sowie Minimum und Maximumwerte zur Verfügung. Aktuelle Werte werden via Zuständen übergeben.

    Zusätzlich kann der Regler angehalten (Zustand 'run ') und resetted (Zustand 'rst') werden.

    Weiters kann der Regler via manuellem Eingabewert (Zustände 'man' und 'man_inp') übersteuert werden, falls dies in einer Anwendung benötigt wird.

    Eine Beschreibung findet sich hier:

    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md

    Changelog

    1.0.0

    • BREAKING: Adapter benötigt nun node.js 18 oder neuer
    • BREAKING: Adapter erfordert jetzt js-controller 5.x.x und admin 6.x.x oder neuer
    • Offset war nicht funktionsfähig. Das Problem wurde behoben. (#105)
    • Die falsche Fehlermeldung, wenn keine Controller fehlerhaft sind, wurde entfernt. (#68)
    • State-Roles wurden überprüft und angepasst. (#88)
    • Abhängigkeiten wurden aktualisiert.",

    0.0.7

    • geändert: Die Zykluszeit muss nun mindestens 100ms betragen
    • geändert: Neuberechnungen werden nur mehr durch den Taktgeber gesteuert, es werden keine zusätzlichen Updates durchgeführt (#62)
    • geändert: Abhängigkeiten wurden aktualisiert

    0.0.6

    • behoben: Die fehlerhafte Berechnung bei Erreichen der max/min Limits wurde korrigiert

    0.0.5

    • Adapter ist nun via npm verfügbar

    0.0.4

    • Zustand last_upd_str wurde entfernt
    • Diverse Roles wurden angepasst

    0.0.3.alpha.0

    • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
    • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
    • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
    • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
    • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
    • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
    • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
    • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
    • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
    • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."

    0.0.2.alpha.2

    • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
    • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
    • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
    • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
    • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
    • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"

    0.0.2-alpha.1

    • (McM19157) zweite Testversion nach Diskussionsrunde

    zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/63

    0.0.1-alpha.x
    (McM19157) erste Testversion

    Bitte Probleme / Fragen hier im Forum deponieren oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues

    Danke für eure Zeit beim Testen und für jedes Feedback / Kritik / Anregung.

    McM57

    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
    Support Repositoryverwaltung.

    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

    LESEN - gute Forenbeitrage

    mcm1957M paul53P 2 Replies Last reply
    1
    • mcm1957M mcm1957
      Aktuelle Test Version 1.0.0
      Veröffentlichungsdatum 11.3.2024
      Github Link https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid

      Adapter Beschreibung, Changelog

      [INFO]

      Die aus der ersten Diskussionrunde resultierenden Änderungen wurden umgesetzt.

      Zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-x/206

      Dieser Adapter stellt einen konfigurierbaren pid Regler zur Verfügung.

      Je Instanz können beliebig viele Regler konfiguriert werden. Im Einstellungsmenu stehen die wichtigsten Reglerparamater (P, I, D Anteil, Zykluszeit sowie Minimum und Maximumwerte zur Verfügung. Aktuelle Werte werden via Zuständen übergeben.

      Zusätzlich kann der Regler angehalten (Zustand 'run ') und resetted (Zustand 'rst') werden.

      Weiters kann der Regler via manuellem Eingabewert (Zustände 'man' und 'man_inp') übersteuert werden, falls dies in einer Anwendung benötigt wird.

      Eine Beschreibung findet sich hier:

      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/de/pid_de.md

      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md

      Changelog

      1.0.0

      • BREAKING: Adapter benötigt nun node.js 18 oder neuer
      • BREAKING: Adapter erfordert jetzt js-controller 5.x.x und admin 6.x.x oder neuer
      • Offset war nicht funktionsfähig. Das Problem wurde behoben. (#105)
      • Die falsche Fehlermeldung, wenn keine Controller fehlerhaft sind, wurde entfernt. (#68)
      • State-Roles wurden überprüft und angepasst. (#88)
      • Abhängigkeiten wurden aktualisiert.",

      0.0.7

      • geändert: Die Zykluszeit muss nun mindestens 100ms betragen
      • geändert: Neuberechnungen werden nur mehr durch den Taktgeber gesteuert, es werden keine zusätzlichen Updates durchgeführt (#62)
      • geändert: Abhängigkeiten wurden aktualisiert

      0.0.6

      • behoben: Die fehlerhafte Berechnung bei Erreichen der max/min Limits wurde korrigiert

      0.0.5

      • Adapter ist nun via npm verfügbar

      0.0.4

      • Zustand last_upd_str wurde entfernt
      • Diverse Roles wurden angepasst

      0.0.3.alpha.0

      • neu: Eine optionale Ordnerstruktur für Zustände wurde implementiert.
      • geändert: Timer wird bei Neustart nach Pausierung nun resetted.
      • geändert: Werte für act und set werden nun gespeichert und beim Starten des Adapters verwendet
      • geändert: Zustandsänderungen mit ack=true werden gelogged
      • geändert: Falsche Updates beim Schreiben des act Zustands werden nun verhindert
      • geändert: Funktionsfehler des Invert-Flags wurden behoben
      • geändert: Die Fehleranzeige beim Erreichen der Limits wurde entfernt.
      • geändert: q-Flag-Handling wurde korrigiert
      • geändert: Unerwartetes Verhalten des sup-Parameters wurde behoben
      • geändert: Der Eingabe-Zustand 'run' wurde auf 'hold' umbenannt."

      0.0.2.alpha.2

      • geändert: die Werte von kp, xp und sup werden nun auch überprüft falls diese mittels Zuständen verändert werden
      • geändert: Werte von min und max werden nun auch überprüftfalls diese mittels Zuständen verändert werden
      • geändert: Aktivierung von man atzualisiert nun y mit aktuellem Wert von man_inp
      • geändert: min Wert wird nun beim Neustart der Instanz nicht neu initialisiert
      • geändert: Umrechnung zwischen kp und xp wurde an mehreren Stellen korrigiert
      • geändert: kp oder xp werden jetzt gemäß Modeauswahl schreibgeschützt"

      0.0.2-alpha.1

      • (McM19157) zweite Testversion nach Diskussionsrunde

      zur aktuellen Diskussion gehts hier: https://forum.iobroker.net/topic/64250/test-neuer-adapter-pid-pid-regler-v0-0-1-alpha-x/63

      0.0.1-alpha.x
      (McM19157) erste Testversion

      Bitte Probleme / Fragen hier im Forum deponieren oder auch als Issues direkt im Adapter repository anlegen:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.envertech-pv/issues

      Danke für eure Zeit beim Testen und für jedes Feedback / Kritik / Anregung.

      McM57

      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      wrote on last edited by mcm1957
      #2

      FAQ

      reserved

      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
      Support Repositoryverwaltung.

      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

      LESEN - gute Forenbeitrage

      Ben1983B 1 Reply Last reply
      0
      • mcm1957M mcm1957

        FAQ

        reserved

        Ben1983B Online
        Ben1983B Online
        Ben1983
        wrote on last edited by
        #3

        @mcm57 bedeutet das für Änderungen von P, I oder D muss ich in die Einstellung und der Adapter startet neu?
        Werde ihn später testen, war nur so der erste Eindruck vom Lesen.

        mcm1957M 1 Reply Last reply
        0
        • Ben1983B Ben1983

          @mcm57 bedeutet das für Änderungen von P, I oder D muss ich in die Einstellung und der Adapter startet neu?
          Werde ihn später testen, war nur so der erste Eindruck vom Lesen.

          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          wrote on last edited by mcm1957
          #4

          @ben1983
          Derzeit ja.

          Wenn es sinnvoll erscheint bzw der Bedarf besteht kann ich diese Einstellungen auch via States ermöglichen. Prinzipiell war de Ansatz die wichtigen Werte auch für wenig geeübte User mal einstellbar zu machen. Ich warte da aber mal auf Feedback.

          Insbesondere stellt sich die Frage ob man die Einstellung via Config Maske ganz entfernt und nur eine Einstellung via States ermöglicht oder beides. Wobei bei "Beides" noch eine Lösung gefunden werden muss wann der Adapter dann die Warte von der GUI Maske übernimmt.

          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
          Support Repositoryverwaltung.

          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

          LESEN - gute Forenbeitrage

          fu_zhouF 1 Reply Last reply
          0
          • mcm1957M mcm1957

            @ben1983
            Derzeit ja.

            Wenn es sinnvoll erscheint bzw der Bedarf besteht kann ich diese Einstellungen auch via States ermöglichen. Prinzipiell war de Ansatz die wichtigen Werte auch für wenig geeübte User mal einstellbar zu machen. Ich warte da aber mal auf Feedback.

            Insbesondere stellt sich die Frage ob man die Einstellung via Config Maske ganz entfernt und nur eine Einstellung via States ermöglicht oder beides. Wobei bei "Beides" noch eine Lösung gefunden werden muss wann der Adapter dann die Warte von der GUI Maske übernimmt.

            fu_zhouF Offline
            fu_zhouF Offline
            fu_zhou
            wrote on last edited by
            #5

            @mcm57 Der Einwand von Ben geht in die selbe Richtung wie mein letzte Github-Eintrag ("Rumprobieren"). Wichtig wäre auch, LL und LH als State dynamisch beschreibbar zu machen. Vielleicht wäre es sinnvoll, im Instanz-Konfigurations-Menü nur die Zykluszeit für jede Reglerinstanz und den Namen, wie er dann in den Objekten als Ordner auftaucht, anzugeben und die Reglerparamter sind alle States im Objektordner.

            Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S

            mcm1957M 1 Reply Last reply
            0
            • fu_zhouF fu_zhou

              @mcm57 Der Einwand von Ben geht in die selbe Richtung wie mein letzte Github-Eintrag ("Rumprobieren"). Wichtig wäre auch, LL und LH als State dynamisch beschreibbar zu machen. Vielleicht wäre es sinnvoll, im Instanz-Konfigurations-Menü nur die Zykluszeit für jede Reglerinstanz und den Namen, wie er dann in den Objekten als Ordner auftaucht, anzugeben und die Reglerparamter sind alle States im Objektordner.

              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              wrote on last edited by mcm1957
              #6

              Damit andere auch wissen auf was sich "Letzter Github Beitrag" bezieht:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/6

              Prinzipiell orte ich mal einen starken Wunsch die (alle?) Parameter via States einstellbar zu machen. Ich nehms mal auf - möchte aber ein/zwei Tage warten ob noch andere ev. gegenläufige Wünsche kommen.

              Hinweis: Ich sammle mal die Wünsche in diesem Issue als Taskliste. Da kann jeder nachsehen, was der Status ist.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/18

              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
              Support Repositoryverwaltung.

              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

              LESEN - gute Forenbeitrage

              mcm1957M 1 Reply Last reply
              0
              • mcm1957M mcm1957

                Damit andere auch wissen auf was sich "Letzter Github Beitrag" bezieht:
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/6

                Prinzipiell orte ich mal einen starken Wunsch die (alle?) Parameter via States einstellbar zu machen. Ich nehms mal auf - möchte aber ein/zwei Tage warten ob noch andere ev. gegenläufige Wünsche kommen.

                Hinweis: Ich sammle mal die Wünsche in diesem Issue als Taskliste. Da kann jeder nachsehen, was der Status ist.
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/issues/18

                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                wrote on last edited by
                #7

                Ansatz zur Einstellung via States:
                In der Config Maske Flag "Use states for Config"
                Ist dieses gesetzt, gibts keine Config für P,I,D, ... in der Maske und die States sind schreibbar bzw. werden verwendet. Ist es nicht gesetzt, so gelten die Eingaben in der Maske.

                Damit können auch User die via Blockly / Rules arbeiten den Regler benutzen ohne sich mit übermäßgen setStattes die sie vielleicht gar nicht brauchen zu quälen. Und wer VIS / JS-Script verwendet um die Warte zu setzeb kann das auch.

                Einwände?

                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                Support Repositoryverwaltung.

                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                LESEN - gute Forenbeitrage

                Rene55R HomoranH 2 Replies Last reply
                1
                • mcm1957M mcm1957

                  Ansatz zur Einstellung via States:
                  In der Config Maske Flag "Use states for Config"
                  Ist dieses gesetzt, gibts keine Config für P,I,D, ... in der Maske und die States sind schreibbar bzw. werden verwendet. Ist es nicht gesetzt, so gelten die Eingaben in der Maske.

                  Damit können auch User die via Blockly / Rules arbeiten den Regler benutzen ohne sich mit übermäßgen setStattes die sie vielleicht gar nicht brauchen zu quälen. Und wer VIS / JS-Script verwendet um die Warte zu setzeb kann das auch.

                  Einwände?

                  Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  wrote on last edited by
                  #8

                  @mcm57 Ich wollte mich gerade mal ein wenig einlesen in die Doku, bekomme aber nur "The 'iobroker-community-adapters/ioBroker.pid' repository doesn't contain the 'docs/en/envertech.md' path in 'master'. "

                  Meine persönliche Meinung: beim 'last_upd_str' gefällt mir das Datum nicht besonders - oder liegt das an meinen Einstellungen (ich hab Deutsch)?

                  Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                  ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                  Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                  mcm1957M 1 Reply Last reply
                  0
                  • mcm1957M mcm1957

                    Ansatz zur Einstellung via States:
                    In der Config Maske Flag "Use states for Config"
                    Ist dieses gesetzt, gibts keine Config für P,I,D, ... in der Maske und die States sind schreibbar bzw. werden verwendet. Ist es nicht gesetzt, so gelten die Eingaben in der Maske.

                    Damit können auch User die via Blockly / Rules arbeiten den Regler benutzen ohne sich mit übermäßgen setStattes die sie vielleicht gar nicht brauchen zu quälen. Und wer VIS / JS-Script verwendet um die Warte zu setzeb kann das auch.

                    Einwände?

                    HomoranH Do not disturb
                    HomoranH Do not disturb
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    wrote on last edited by
                    #9

                    @mcm57 eine ganz große Bitte für die Doku:

                    This adapter provides the functionality of a pid controller. Within one instance there could be more than one controller configured. The adpter supports configuring the paramaters (P, I, D components) and the cycle time used for calculation.

                    Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?
                    auch @Paul53 schreibt dauernd davon.

                    Könnteyt du dazu einen Zweizeiler in die Doku nehmen?

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    paul53P mcm1957M 3 Replies Last reply
                    0
                    • Rene55R Rene55

                      @mcm57 Ich wollte mich gerade mal ein wenig einlesen in die Doku, bekomme aber nur "The 'iobroker-community-adapters/ioBroker.pid' repository doesn't contain the 'docs/en/envertech.md' path in 'master'. "

                      Meine persönliche Meinung: beim 'last_upd_str' gefällt mir das Datum nicht besonders - oder liegt das an meinen Einstellungen (ich hab Deutsch)?

                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      wrote on last edited by mcm1957
                      #10

                      @rene55
                      Also die Docu liegt bei mir auf github:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md

                      Wo hast du den Link her der nicht geht?

                      6bc4fa11-0172-4887-b3ed-5d7f00051e73-image.png


                      Schon gefunden. S... copy & Paste des Dokugerüsts 🙂

                      Soory, sollte gefixed sein

                      Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                      Support Repositoryverwaltung.

                      Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                      LESEN - gute Forenbeitrage

                      Rene55R 1 Reply Last reply
                      0
                      • mcm1957M mcm1957

                        @rene55
                        Also die Docu liegt bei mir auf github:
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.pid/blob/master/docs/en/pid.md

                        Wo hast du den Link her der nicht geht?

                        6bc4fa11-0172-4887-b3ed-5d7f00051e73-image.png


                        Schon gefunden. S... copy & Paste des Dokugerüsts 🙂

                        Soory, sollte gefixed sein

                        Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        wrote on last edited by Rene55
                        #11

                        @mcm57 Ich hatte auf Github unter english documentation is available here geklickt.

                        Nachtrag: Yes, gefixt.

                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @mcm57 eine ganz große Bitte für die Doku:

                          This adapter provides the functionality of a pid controller. Within one instance there could be more than one controller configured. The adpter supports configuring the paramaters (P, I, D components) and the cycle time used for calculation.

                          Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?
                          auch @Paul53 schreibt dauernd davon.

                          Könnteyt du dazu einen Zweizeiler in die Doku nehmen?

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @homoran sagte: Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?

                          Siehe Wiki

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                          1
                          • HomoranH Homoran

                            @mcm57 eine ganz große Bitte für die Doku:

                            This adapter provides the functionality of a pid controller. Within one instance there could be more than one controller configured. The adpter supports configuring the paramaters (P, I, D components) and the cycle time used for calculation.

                            Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?
                            auch @Paul53 schreibt dauernd davon.

                            Könnteyt du dazu einen Zweizeiler in die Doku nehmen?

                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @homoran
                            Danke fürs Feedback.
                            Hab zwar in der docu auf wikipedia verlinkt, werd aber ein paar Worte direkt ins Readme schreiben damit dem User klar ist um was es prinzipiell mal geht.

                            Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                            Support Repositoryverwaltung.

                            Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                            LESEN - gute Forenbeitrage

                            Rene55R 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @homoran sagte: Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?

                              Siehe Wiki

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              wrote on last edited by
                              #14

                              @paul53 said in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                              @homoran sagte: Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?

                              Siehe Wiki

                              Und bevor die Farge kommt - ja deutsche Doku mach ich auch. Aber erst wenn klar ist ob / was sich ändert und die englische dem IST STand entspricht. Wenn wer vorher Fragen hat - es muss ja nicht jeder english können - bitte melden !

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              1 Reply Last reply
                              1
                              • mcm1957M mcm1957

                                @homoran
                                Danke fürs Feedback.
                                Hab zwar in der docu auf wikipedia verlinkt, werd aber ein paar Worte direkt ins Readme schreiben damit dem User klar ist um was es prinzipiell mal geht.

                                Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @mcm57 Ich versuche gerade mal, was mit dem Adapter zu machen. Hab als 'Regler-ID' die Produktion meines Solarkraftwerks eingegeben. Dann dachte ich, dass hier im Adapter unter 'akt' der gerade aktuelle Wert stehen müsste und dann sollte ja irgendwo auch der berechnete Wert mit den Faktoren aus PID zu finden sein. Bei mir ist alles 0. Wo hab ich den Denkfehler?

                                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                mcm1957M 1 Reply Last reply
                                0
                                • HomoranH Homoran

                                  @mcm57 eine ganz große Bitte für die Doku:

                                  This adapter provides the functionality of a pid controller. Within one instance there could be more than one controller configured. The adpter supports configuring the paramaters (P, I, D components) and the cycle time used for calculation.

                                  Was um Alles in der Welt ist ein PID Regler?
                                  auch @Paul53 schreibt dauernd davon.

                                  Könnteyt du dazu einen Zweizeiler in die Doku nehmen?

                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @homoran
                                  Hab mal eine Kurzbeschreibung ins Readme eingefügt. Wenn du Zeit / Lust hast schaus dir an.
                                  Link zu Wikipedia ist inder docu (docs/en/pid.md)

                                  Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben. Aber ich glaube die Ergänzung informiert den User mal ausreichend damit er entscheiden kann ob er sich weiter hinein vertieft oder das Ding für ihne uninteressant ist.

                                  Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                  Support Repositoryverwaltung.

                                  Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                  LESEN - gute Forenbeitrage

                                  HomoranH 1 Reply Last reply
                                  1
                                  • Rene55R Rene55

                                    @mcm57 Ich versuche gerade mal, was mit dem Adapter zu machen. Hab als 'Regler-ID' die Produktion meines Solarkraftwerks eingegeben. Dann dachte ich, dass hier im Adapter unter 'akt' der gerade aktuelle Wert stehen müsste und dann sollte ja irgendwo auch der berechnete Wert mit den Faktoren aus PID zu finden sein. Bei mir ist alles 0. Wo hab ich den Denkfehler?

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    wrote on last edited by mcm1957
                                    #17

                                    @rene55
                                    Der Adapter ist stand alone. Regler ID dient nur dazu die Namen der States zu definieren. Hier kannst du z.B.1 oder auch einen (kurzen) Namen eintragen

                                    Für die Benutzung musst du (neben den Paramatern) den Sollwert in den State 'set' und den Ist-Wert in den state 'act' schreiben, z.B. per js, blockly, rules, ... Siehe Beschreibung der states in en/pid.md

                                    Im Prinzip wär es natürlich denkbar, dass sich der Adapter an existierende States "anhängt". Könnt ev. als Feature eingequeued werden wenn es gewiunschen ist. Frage ist da nur wie das zu konfigurieren geht und ob es ausreicht act und y dann mit was zu verknüpfen ....

                                    Erstell einen Feature Request wenn es dir wichtig ist mit möglich genauer Info was da geunschen ist. Aber bitte bedenk, dass der Adapter kein Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug werden kann (und soll).

                                    Für V0.0.1 quetsch ich das aber nicht mehr rein.

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    Rene55R 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @homoran
                                      Hab mal eine Kurzbeschreibung ins Readme eingefügt. Wenn du Zeit / Lust hast schaus dir an.
                                      Link zu Wikipedia ist inder docu (docs/en/pid.md)

                                      Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben. Aber ich glaube die Ergänzung informiert den User mal ausreichend damit er entscheiden kann ob er sich weiter hinein vertieft oder das Ding für ihne uninteressant ist.

                                      HomoranH Do not disturb
                                      HomoranH Do not disturb
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                      Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben.

                                      denk ich auch.
                                      Hab's gera mal auf Wikipedia überflogen. Das mit einem Zweizeiler zu schaffen war wohl zu optimistisch 😢

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      mcm1957M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                        Eine Kopie von wikipedia im Readme ist sicher übertrieben.

                                        denk ich auch.
                                        Hab's gera mal auf Wikipedia überflogen. Das mit einem Zweizeiler zu schaffen war wohl zu optimistisch 😢

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @homoran
                                        Nö - das Beispiel der Geschwindigkeitsregelung beim Auto beschreibt das eigentlich sehr gut.
                                        Aber DANKE dass du was gesagt hast. Wenn man den Begriff kennt ist es einem nicht bewußt dass andere "Bahnhof" verstehen.

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @rene55
                                          Der Adapter ist stand alone. Regler ID dient nur dazu die Namen der States zu definieren. Hier kannst du z.B.1 oder auch einen (kurzen) Namen eintragen

                                          Für die Benutzung musst du (neben den Paramatern) den Sollwert in den State 'set' und den Ist-Wert in den state 'act' schreiben, z.B. per js, blockly, rules, ... Siehe Beschreibung der states in en/pid.md

                                          Im Prinzip wär es natürlich denkbar, dass sich der Adapter an existierende States "anhängt". Könnt ev. als Feature eingequeued werden wenn es gewiunschen ist. Frage ist da nur wie das zu konfigurieren geht und ob es ausreicht act und y dann mit was zu verknüpfen ....

                                          Erstell einen Feature Request wenn es dir wichtig ist mit möglich genauer Info was da geunschen ist. Aber bitte bedenk, dass der Adapter kein Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug werden kann (und soll).

                                          Für V0.0.1 quetsch ich das aber nicht mehr rein.

                                          Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          wrote on last edited by
                                          #20

                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                          Steuerungsdesign_und_Stromlaufplan-Werkzeug

                                          Soetwas hatte ich eigentlich erwartet.

                                          @mcm57 sagte in Test neuer Adapter pid (pid-Regler) V0.0.1-alpha.x:

                                          Adapter an existierende States "anhängt"

                                          Sah aber schon sehr gut aus, da er den Quelldatenpunkt schön aufgedröselt hatte.

                                          Ok, dann werde ich mal die Werte über die States eingeben und mal weiter schauen.

                                          Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                          ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                          Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                                          mcm1957M 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          610

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe