      metaxa @manrum1 last edited by

      @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:

      Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.

      Sevus!
      Bei mir ließ ich letztendlich den T4 (SmartEnergy) Teil ausbauen und habe mir dafür einen weiteren Akku dazubauen lassen, seit dem rennt auch Mosbus abolut zuverlässig und sauber.

      Seit dem habe ich auch den "USR-TCP232-T2" in meinem Netz, wie loggst du dich da ein?
      3f2d3dcc-8345-4772-9642-b0d3615b5b28-image.png
      Mit den Standardzugangsdaten wie für das Webportal komme ich da nicht rein.

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        manrum1 @metaxa last edited by

        @metaxa Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Probier "admin" bei user und Passwort.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • T
          TinoNikol @manrum1 last edited by TinoNikol

          @metaxa @manrum1 Könnte jemand evtl mal die eingepflegten Modbus Adressen Exportieren und Posten das würde vielleicht einigen weiterhelfen! Danke

          metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • metaxa
            metaxa @TinoNikol last edited by

            @tinonikol Wie/Wo kann ich die exportieren?

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              manrum1 @metaxa last edited by

              @tinonikol Hi, habs über den modbus-Adapter im Expertenmodus exportiert. Solltest du wiede reinlesen können.
              Viel Spaß!

              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
              10011	Firmware Version	Firmware Version			1	1	0				true	false	false	false
              10105	Running State	Running State		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              10112	Fault FLAG1	Fault FLAG1		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              10114	Fault FLAG2	Fault FLAG2		uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              10994	Phase A Power on Meter	Phase A Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              10996	Phase B Power on Meter	Phase B Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              10998	Phase C Power on Meter	Phase C Power on Meter	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              11000	Zähler (NVP) Leistung	Netz Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              11002	Total Grid-Injection Energy on Meter	Total Grid-Injection Energy on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              11004	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	Total Purchasing Energy from Grid on Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              11009	Grid Phase A Voltage	Grid Phase A Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11010	Grid Phase A Current	Grid Phase A Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11011	Grid Phase B Voltage	Grid Phase B Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11012	Grid Phase B Current	Grid Phase B Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11013	Grid Phase C Voltage	Grid Phase C Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11014	Grid Phase C Current	Grid Phase C Current	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11015	Grid Frequency	Grid Frequency	Hz	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
              11016	AC Leistung Netz	Verbraucher Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              11018	Total PV Generation on that day	Total PV Generation on that day	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              11020	Total PV Generation from Installation	Total PV Generation from Installation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              11028	PV Leistung	PV Leistung	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              11032	Temperature Sensor 1	Temperature Sensor 1	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11033	Temperature Sensor 2	Temperature Sensor 2	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11034	Temperature Sensor 3	Temperature Sensor 3	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11035	Temperature Sensor 4	Temperature Sensor 4	°C	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11038	PV1 Voltage	PV1 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11039	PV1 Currrent	PV1 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11040	PV2 Voltage	PV2 Voltage	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11041	PV2 Currrent	PV2 Currrent	A	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              11062	PV1 Input Power	PV1 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              11064	PV2 Input Power	PV2 Input Power	W	uint32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              30230	AC Leistung Backup	AC Leistung Backup 	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              30236	Inverter Phase A Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              30242	Inverter Phase B Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              30248	Inverter Phase C Active Power	Inverter Phase A Active Power	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              30254	Batterie Spannung DC	Batterie Spannung DC	V	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              30255	Batterie Strom	Batterie Strom	A	int16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              30256	Batterie Mode	Batterie Mode		uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
              30258	Batterie Leistung	Batterie Leistung	W	int32be	2	1	0		value		true	false	false	false
              31000	Grid Injection today Meter	Grid Injection Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31001	Grid Purchasing today Meter	Grid Purchasing Energy on that day[Meter]	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31003	Battery Charge Energy today	Battery Charge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31004	Battery Discharge Energy today	Battery Discharge Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31005	PV Generation today	PV Generation Energy on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31006	Loading Energy today	Loading Energy today	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31008	Energy Purchased from Grid on that day	Energy Purchased from Grid on that day	kWh	uint16be	1	0,1	0		value		true	false	false	false
              31102	Total Energy injected to grid	Total Energy injected to grid	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              31104	Total Energy Purchased from Grid Meter	Total Energy Purchased from Grid from Meter	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              31108	Total Energy Charged to Battery	Total Energy Charged to Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              31110	Total Energy Discharged from Battery	Total Energy Discharged from Battery	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
              31112	Total PV Generation	Total PV Generation	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              31114	Total Loading Energy Consumed at Grid side	Total Loading Energy Consumed at Grid side	kWh	uint32be	2	0,1	0		value		true	false	false	false
              31118	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	Total Energy Purchased from Grid at Inverter side	kWh	uint32be	2	0,1	0		state		true	false	false	false
              33000	SOC	Ladezustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
              33001	SOH	Alterrungszustand Batterie	%	uint16be	1	0,01	0		value		true	false	false	false
              33002	BMS Status	BMS Status		uint16be	1	1	0		value		true	false	false	false
              33003	Batterie Temperatur	Batterie Temperatur	°C	uint16be	1	0,1	0		value.temperature		true	false	false	false
              33016	BMS Error	BMS Error		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
              33018	BMS Warnung	BMS Warnung		uint32be	2	1	0		state		true	false	false	false
              
              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • M
                Merceile last edited by

                Hallo Zusammen,

                ich habe die Verbindung mit Hilfe der Einträge hier im Forum hinbekommen. Vielen Dank dafür. Wie bereits beschrieben wird der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Ich habe nun einen Datenpunkt erstellt habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich werte dort berechnen kann. Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.

                Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen) (Post von manrum1)

                Hat vielleicht jemand eine Idee oder Vorlage wie ich diesen Datenpunkt mit Werten füttern kann.

                Vielen Dank im Voraus 🙂

                metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • metaxa
                  metaxa @Merceile last edited by

                  @merceile sagte in M-TEC Energy Butler:

                  Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.

                  Zeig mal bitte dein Blockly, welches nicht funktioniert!

                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Merceile @metaxa last edited by

                    @metaxa Hallo Metaxa,

                    danke für deine Nachricht. Ich habe es in der Zwischenzeit hinbekommen. 🙂
                    Das Ding sieht so aus. Bisher stimmen die Werte. Ich nutze für die Ansicht auf den Displays den Adapter "Energiefluss"

                    blockly.png

                    Vielleicht gibt es ja noch eine schönere Lösung.

                    metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • metaxa
                      metaxa @Merceile last edited by

                      @merceile 👍

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        Merceile last edited by

                        Hallo nochmal,

                        ich habe doch noch eine Frage. Ich habe das Gefühl das mein Blockly-Script doch nicht sauber und korrekt funktioniert. Manchmal stimmt der Wert für den Verbrauch nicht. Es erscheinen Werte die rechnerisch niemals stimmen können. Hat hier jemand vielleicht etwas ähnliches beobachtet? Es geht mir dabei um den aktuellen Verbrauch des Hauses.

                        Wenn ich mich recht erinnere taucht das Verhalten immer dann auf, wenn der Akku geladen wird.

                        Aktuell frage ich die Werte für das Script direkt über den ModBus ab. Ohne Konvertierung oder ähnliches. Vielleicht ist das schon der Fehler.

                        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Merceile @Merceile last edited by

                          @merceile Update. Ich habe nun doch einmal mit eigenen Datenpunkten und Konvertierungen gearbeitet. Ob die Werte so stimmen und das Script so funktioniert, kann ich schwer überprüfen.

                          Der Einzige Wert den ich zu 100% prüfen kann, ist der Stromzähler. Alles Weitere kommt dann von Mtec.

                          Blockly2.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • KOMAD-bit
                            KOMAD-bit @-FX-RIDER- last edited by

                            @fx-rider Hallo,

                            Ich wollte fragen wo hast du dieses Dokument mit den Registern her? Bzw. gibt es das auch offizielle von M-Tec zum downloaden ?

                            Mit besten Grüßen
                            Katharina

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            662
                            Online

                            31.7k
                            Users

                            79.7k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            21
                            201
                            28950
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo