@manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
Ihr könnt ja spaßeshalber mal in eure Fritzbox schauen. Da werdet ihr 2 Adressen für den Energy Butler finden, einer davon heißt (bei mir) USR-TCP232-T2. Dies ist ein von MTEC gelieferter RS485-Konverter. Man kann sich auch einloggen und sieht an der Konfiguration, dass die Daten an "eeaccess.solarmanpv.com" gesendet werden. Dies ist der chinesiche Provider für das WEB-Portal.
Sevus!
Bei mir ließ ich letztendlich den T4 (SmartEnergy) Teil ausbauen und habe mir dafür einen weiteren Akku dazubauen lassen, seit dem rennt auch Mosbus abolut zuverlässig und sauber.Seit dem habe ich auch den "USR-TCP232-T2" in meinem Netz, wie loggst du dich da ein?
Mit den Standardzugangsdaten wie für das Webportal komme ich da nicht rein. -
@metaxa Sorry, dass ich jetzt erst antworte. Probier "admin" bei user und Passwort.
-
-
@tinonikol Wie/Wo kann ich die exportieren?
-
@tinonikol Hi, habs über den modbus-Adapter im Expertenmodus exportiert. Solltest du wiede reinlesen können.
Viel Spaß!_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 10011 Firmware Version Firmware Version 1 1 0 true false false false 10105 Running State Running State uint16be 1 1 0 state true false false false 10112 Fault FLAG1 Fault FLAG1 uint32be 2 1 0 value true false false false 10114 Fault FLAG2 Fault FLAG2 uint32be 2 1 0 value true false false false 10994 Phase A Power on Meter Phase A Power on Meter W int32be 2 1 0 value true false false false 10996 Phase B Power on Meter Phase B Power on Meter W int32be 2 1 0 value true false false false 10998 Phase C Power on Meter Phase C Power on Meter W int32be 2 1 0 value true false false false 11000 Zähler (NVP) Leistung Netz Leistung W int32be 2 1 0 value true false false false 11002 Total Grid-Injection Energy on Meter Total Grid-Injection Energy on Meter kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 11004 Total Purchasing Energy from Grid on Meter Total Purchasing Energy from Grid on Meter kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 11009 Grid Phase A Voltage Grid Phase A Voltage V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11010 Grid Phase A Current Grid Phase A Current A uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11011 Grid Phase B Voltage Grid Phase B Voltage V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11012 Grid Phase B Current Grid Phase B Current A uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11013 Grid Phase C Voltage Grid Phase C Voltage V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11014 Grid Phase C Current Grid Phase C Current A uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11015 Grid Frequency Grid Frequency Hz uint16be 1 0,01 0 value true false false false 11016 AC Leistung Netz Verbraucher Leistung W uint32be 2 1 0 value true false false false 11018 Total PV Generation on that day Total PV Generation on that day kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 11020 Total PV Generation from Installation Total PV Generation from Installation kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 11028 PV Leistung PV Leistung W uint32be 2 1 0 value true false false false 11032 Temperature Sensor 1 Temperature Sensor 1 °C int16be 1 0,1 0 value true false false false 11033 Temperature Sensor 2 Temperature Sensor 2 °C int16be 1 0,1 0 value true false false false 11034 Temperature Sensor 3 Temperature Sensor 3 °C int16be 1 0,1 0 value true false false false 11035 Temperature Sensor 4 Temperature Sensor 4 °C int16be 1 0,1 0 value true false false false 11038 PV1 Voltage PV1 Voltage V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11039 PV1 Currrent PV1 Currrent A uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11040 PV2 Voltage PV2 Voltage V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11041 PV2 Currrent PV2 Currrent A uint16be 1 0,1 0 value true false false false 11062 PV1 Input Power PV1 Input Power W uint32be 2 1 0 value true false false false 11064 PV2 Input Power PV2 Input Power W uint32be 2 1 0 value true false false false 30230 AC Leistung Backup AC Leistung Backup W int32be 2 1 0 value true false false false 30236 Inverter Phase A Active Power Inverter Phase A Active Power W int32be 2 1 0 value true false false false 30242 Inverter Phase B Active Power Inverter Phase A Active Power W int32be 2 1 0 value true false false false 30248 Inverter Phase C Active Power Inverter Phase A Active Power W int32be 2 1 0 value true false false false 30254 Batterie Spannung DC Batterie Spannung DC V uint16be 1 0,1 0 value true false false false 30255 Batterie Strom Batterie Strom A int16be 1 0,1 0 value true false false false 30256 Batterie Mode Batterie Mode uint16be 1 1 0 state true false false false 30258 Batterie Leistung Batterie Leistung W int32be 2 1 0 value true false false false 31000 Grid Injection today Meter Grid Injection Energy on that day[Meter] kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31001 Grid Purchasing today Meter Grid Purchasing Energy on that day[Meter] kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31003 Battery Charge Energy today Battery Charge Energy today kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31004 Battery Discharge Energy today Battery Discharge Energy today kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31005 PV Generation today PV Generation Energy on that day kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31006 Loading Energy today Loading Energy today kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31008 Energy Purchased from Grid on that day Energy Purchased from Grid on that day kWh uint16be 1 0,1 0 value true false false false 31102 Total Energy injected to grid Total Energy injected to grid kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 31104 Total Energy Purchased from Grid Meter Total Energy Purchased from Grid from Meter kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 31108 Total Energy Charged to Battery Total Energy Charged to Battery kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 31110 Total Energy Discharged from Battery Total Energy Discharged from Battery kWh uint32be 2 0,1 0 state true false false false 31112 Total PV Generation Total PV Generation kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 31114 Total Loading Energy Consumed at Grid side Total Loading Energy Consumed at Grid side kWh uint32be 2 0,1 0 value true false false false 31118 Total Energy Purchased from Grid at Inverter side Total Energy Purchased from Grid at Inverter side kWh uint32be 2 0,1 0 state true false false false 33000 SOC Ladezustand Batterie % uint16be 1 0,01 0 value true false false false 33001 SOH Alterrungszustand Batterie % uint16be 1 0,01 0 value true false false false 33002 BMS Status BMS Status uint16be 1 1 0 value true false false false 33003 Batterie Temperatur Batterie Temperatur °C uint16be 1 0,1 0 value.temperature true false false false 33016 BMS Error BMS Error uint32be 2 1 0 state true false false false 33018 BMS Warnung BMS Warnung uint32be 2 1 0 state true false false false
-
Hallo Zusammen,
ich habe die Verbindung mit Hilfe der Einträge hier im Forum hinbekommen. Vielen Dank dafür. Wie bereits beschrieben wird der Verbrauch nicht korrekt angezeigt. Ich habe nun einen Datenpunkt erstellt habe aber ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich werte dort berechnen kann. Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.
Verbraucher_Leistung = PV_Leistung - Batterie_Leistung - Netz_Leistung (jeweils absolut, also ohne Vorzeichen) (Post von manrum1)
Hat vielleicht jemand eine Idee oder Vorlage wie ich diesen Datenpunkt mit Werten füttern kann.
Vielen Dank im Voraus
-
@merceile sagte in M-TEC Energy Butler:
Meine Versuche mit Blockly funktionieren leider nicht.
Zeig mal bitte dein Blockly, welches nicht funktioniert!
-
@metaxa Hallo Metaxa,
danke für deine Nachricht. Ich habe es in der Zwischenzeit hinbekommen.
Das Ding sieht so aus. Bisher stimmen die Werte. Ich nutze für die Ansicht auf den Displays den Adapter "Energiefluss"Vielleicht gibt es ja noch eine schönere Lösung.
-
-
Hallo nochmal,
ich habe doch noch eine Frage. Ich habe das Gefühl das mein Blockly-Script doch nicht sauber und korrekt funktioniert. Manchmal stimmt der Wert für den Verbrauch nicht. Es erscheinen Werte die rechnerisch niemals stimmen können. Hat hier jemand vielleicht etwas ähnliches beobachtet? Es geht mir dabei um den aktuellen Verbrauch des Hauses.
Wenn ich mich recht erinnere taucht das Verhalten immer dann auf, wenn der Akku geladen wird.
Aktuell frage ich die Werte für das Script direkt über den ModBus ab. Ohne Konvertierung oder ähnliches. Vielleicht ist das schon der Fehler.
-
@merceile Update. Ich habe nun doch einmal mit eigenen Datenpunkten und Konvertierungen gearbeitet. Ob die Werte so stimmen und das Script so funktioniert, kann ich schwer überprüfen.
Der Einzige Wert den ich zu 100% prüfen kann, ist der Stromzähler. Alles Weitere kommt dann von Mtec.
-
@fx-rider Hallo,
Ich wollte fragen wo hast du dieses Dokument mit den Registern her? Bzw. gibt es das auch offizielle von M-Tec zum downloaden ?
Mit besten Grüßen
Katharina