NEWS
Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
-
Hab gerade nochmal nachgeschaut, ich komm bei mir ohne das öffnen an die Funktion dran.
Jeweils durch länger drücken der Taste unten am Gerät bestätigt man den Punkt
-Taste länger drücken
-Kommunikation
-Lan Konfiguration
-Modbus TCP 501
Gruß Christian
-
Welchen WR hast du?
Taster unter dem WR neben dem Kippschalter?
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Ich hab den SE4K.
Genau den Taster neben dem Kippschalter.
-
Ja super. Komme (bei meinem SE5000) in das Menü so wie du es geschrieben hast. Mache mich die Tage direkt an die Arbeit. Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Habe nun ein neues "Problem" mit modbus/solaredge.
Fast ein Jahr lief alles super - konnte z.B.40083_I_AC_Power * 10 hoch 40084_I_AC_Power_SF die aktuelle Produktion berechnen.
Jetzt habe ich seit ein paar tagen die Anlage um einen einen LG Speicher aufrüsten lassen.
Nun haut es nicht mehr hin der Ausgegebene Wert ist definitiv nicht mehr die der Produktion.
Aus dem Photovoltaik Forum habe ich folgendes entnommen:
Register 62836 als float(swap) steht für Batterieleistung [W], neg= Entladung, pos=Ladung der Batterie
Register 62852 als float(swap) steht für Batterieladung [%]
Register 62854 als uint16 steht für Betriebszustand, nämlich:
Das ist bei mir auch so. Leider sagt der Autor nichts über die Werde der PV Anlage selbst.
Hat jemand "zufällig" auch eine Kombination mit Speicher ?
Ich habe auch nirgends mehr Informationen gefunden.
-
Hallo zusammen.
Habe TCP bei meinem WR aktiviert und die IP in den Modbus Adapter eingetragen. Leider springt der Adapter nicht auf grün. Was mache ich falsch? Anbei ein paar Bilder zum besseren Verständnis. Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e5a107.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/d8cb00f3c28815bc841c12470ae5a107.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... e3ee2f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181101/0abedb07ef91e06833ffdf7171e3ee2f.jpg</link_text>" />Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~~~
-
Versuche mal deine Leseanforderungslänge float und bool mal zu reduzieren bzw ganz klein anfangen.
Wenn das nicht hilft, mal mit diesem Programm versuchen. http://en.radzio.dxp.pl/modbus-master-simulator/
Ist Modbus auf dem WR aktiviert ?
Ist die IP Adresse richtig ?
-
Modbus ist auf dem WR auf dem Port 502 aktiviert.
IP Adresse stimmt auch. Welche Werte sollte ich denn da eingeben?
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Hallo nochmal. Wollte nur eben Bescheid geben das der Modbus läuft. Es lag einfach nur daran das ich noch keine Werte abgefragt habe. Hat einer von euch die Werte die man beim Solaredge WR abrufen kann auf deutsch?
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
-
Hi…
Habe jetzt ein wenig experimentiert und soweit läuft auch alles. Eine Sache gibt es jedoch wo ich nicht weiter komme.
Beispielsweise wird mir bei dem Wert der derzeitig erzeugten Energie nicht wie es sein soll mit 1,1 (KW) bzw 1100 (Watt) angezeigt sondern 11000. Habe in dem Modbus Adapter versucht den Faktor von 1 auf 0,1 zu setzen aber ohne Erfolg. Wie habt ihr das ganze umgesetzt. Danke im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Neben der Leistung gibt es noch den "Skalierfaktor" (ist auch in der Schnittstellebeschreibung erwähnt aber leider nicht genauer beschrieben).
Am besten Du liest den Wert ebenfalls. Wenn er immer gleich ist hast Du es einfach. Je nach Anlagengrösse schaltet sich die Skalierfaktor aber je nach aktueller Leistung um. Dann musst Du die effektive Leistung berechnen.
Suche mal im Forum nach "Solaredge Skalierfaktor" da gibt es schon einige Diskussionen.
Ich selber verwende das Script aus folgendem Beitrag erfolgreich:http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
-
Du musst den Power Faktor mit einbeziehen.
-
Super. Danke für die Tips…..
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Hallo zusammen.
Ich habe das ganze jetzt ein paar Tage beobachtet und mir ist aufgefallen das der Skalierfaktor sich nicht ändert.
Jetzt weiß ich natürlich nicht wie sich das verhält wenn der Ertrag höher wird. Habe bisher noch nie selber Datenpunkte erstellt um diese dann mit einem Skript anzusteuern.
Wie genau wird der Datenpunkt erstellt und wie muss dieser eingestellt werden damit ich nachher dann den richtigen wert mit dem Skript ausgegeben bekomme?
In der Beschreibung finde ich nicht den Eigenverbrauch. Welche Adresse muss ich mit dem Modbus auslesen um bei Solaredge den Eigenverbrauch angezeigt zu bekommen.
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Hallo Markus,
was meinst Du genau mit "Eigenverbrauch"? Deinen individuellen Hausverbrauch? Den kannst Du nicht im Wechselrichter finden, da müstetst du entweder einen eigenen Zähler haben oder den Wert mit Deinem Hauszähler berechnen.
Gruß
Markus
-
Der derzeitige Eigenverbrauch wird mir in der App und im Portal angezeigt. Somit muss die Info ja eigentlich auch im WR sein. Wenn ich am WR durch die einzelnen Menüpunkte durchklicke zeigt er mir das ja auch auf dem kleinen Display an. Somit muss man dies ja eigentlich auch abrufen können oder?
Hier ein Bild von dem wert den ich meine.
~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201811 ... 9003d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/ca961ea4c1267fcb5036ece68e9003d1.jpg</link_text>" />
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
-
o.k, dann scheinst Du einen zusätzlichen Sensor zu haben, der den Eigenverbrauch erfasst. Gibt es auch.
Naja, wäre schön, wenn solaredge hier auch die Adressen rausrücken würde…..
-
Ja es wurde zusätzliche Hardware installiert damit das angezeigt wird.
Vielleicht hat ja einer die passende Adresse parat.
Wie schaut es wegen meiner Frage bezüglich des Datenpunkt und dem Skalierfaktor aus?
Ist für mich absolutes Neuland. Kann mir da einer weiterhelfen?
Gruß Markus
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
-
Der Eigenverbrauch hat keine Adresse!
Dieser Wert muss berechnet werden.