      hsjan @Smartuser_1 last edited by

      Moin zusammen,

      ich bekomme es einfach nicht hin die erzeugten Energiemengen zu errechnen.
      Seit ich den BYD-Speicher installiert habe liegen mir keine Verbrauch- bzw. Erzeugungswert mehr vor. Mit Hilfe von "ichderarnd" habe ich es geschafft die Leistungen zu errechnen und zu visualisieren ab bei den Verbräuchen komme ich nicht weiter.
      Über einen Tipp, wie ich vorgehen muss, würde ich mich freuen.

      I L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • I
        ichderarnd @hsjan last edited by

        @hsjan, @Smartuser_1
        Ich erfasse im Moment auch nur die aktuellen Leistungen der Wechselrichter, Batterie und am Netzübergabepunkt.
        Das Aufzeichnen der Energie mache ich aktuell noch nicht. Dazu importiere ich die Werte im Moment vom Solaredge Monitoring Portal (siehe hier). Das ist allerdings mühsam...

        Wenn sich das aus den Wattstunden-Registern der Wechselrichter zusammengenommen mit den Batteriewerten nicht ermitteln lässt, dann wäre selbst rechnen aus den Leistungen multipliziert mit der Zeit angesagt. Ich möchte damit gerne zum Jahresanfang starten, hoffentlich finde ich die Zeit.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          lesiflo Most Active @hsjan last edited by lesiflo

          @hsjan Das Problem gibt es beim Zendure Solarflow auch. Hier werden nur die Leistungswerte ausgegeben. Ich habe mir aber dazu ein Blockly geschrieben um einen groben Verbrauchswert zu haben. Ich ermittle dazu einen Mittelwert und multipliziere diesen mit der Zeit seit Produktionsbegin.

          fa484fc0-83e5-4f68-8f46-4a8f304a9f15-image.png

          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • G
            guitardoc @lesiflo last edited by guitardoc

            Hallo zusammen,

            Ich habe mir die letzte Hälfte des Threads durchgelesen, muss aber zugeben, dass ich nicht alles verstanden hab. Vielleicht kann mir jemand mit mehr Wissen kurz auf die Sprünge helfen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, daher hier die Visualisierung der interessanten Daten (Offset der Daten beachten, Werte stehen in der Legende):

            c6ae2c85-a642-4e7c-96f8-7a1bb17fc155-image.png

            Folgende Daten werden direkt aus dem Modbus ausgelesen (Registerwerte haben bei mir einen Offset von 1 im Modbus):

            • AC (Register 40084)
            • DC (Register 40101)
            • Netzeinspeisung (Register 40207)
            • Batterieladeleistung (BYD Akku, Register 102837)

            Die anderen Werte werden daraus wie folgt berechnet:

            • Sonnenenergie = AC + Batterieladeleistung + Netzeinspeisung
            • Gebäudeverbrauch = Sonnenenergie - Batterieladeleistung - Netzeinspeisung (was am Ende bedeutet, dass der Gebäudeverbrauch = AC ist)

            Nun meine Fragen:

            • Die Sonnenenergie wird teilweise negativ. Das kommt bei meiner Berechnung daher, dass die Batterieladeleistung nachts Null ist und die Netzeinspeisung negativ, sprich Strom wird aus dem Netz bezogen. Reicht es, Werte <0 hart auf 0 zu setzen oder habe ich einen Fehler in meiner Berechnung?

            • Der Gebäudeverbrauch ist nachts 0. Das kann aber nicht stimmen, denn nachts verbrauchen wir natürlich auch Strom. Ich denke, dass der Verbrauch nicht richtig bestimmt wird, sprich er ist nicht gleich AC?

            • Und letztendlich noch zu den heftigen Ausschlägen - hier gab es ja diverse Ansätze mit Abfrage der Werte zu unterschiedlichen Zeiten etc. Hat sich hier über die Zeit etwas herauskristallisiert, was das Problem am besten behebt?

            Danke für die Hilfe schon mal im Voraus!

            Edit: Ich denke, ich hatte einen Fehler in der Berechnung. Ich habe es noch mal angepasst, mal sehen, wie sich die Werte jetzt entwickeln:

            b51c80a5-1f8a-4e36-b226-e06b986e96e0-image.png

            Edit2: Auch jetzt stimmen die Werte nicht. Jetzt ergibt sich manchmal ein negativer Verbrauch.

            Edit3: So, ich denke, jetzt hab ich es:
            4bda80c2-78de-4a65-a67d-44d83a8f724c-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              ManfredHi last edited by

              Hallo.
              Seit heute habe ich einen SE10K-RWS und eine BYD BatterieBox LVS 8.0
              Habe momentan Probleme, dass ich den Hausverbrauch richtig hinbekomme.
              Welche Lösungen habt ihr in diesem Zusammenhang.

              Ein zweites Problem:
              Ich bekomme bei den beiden Parametern irgendwelche extrem hohen Werte über Modbus
              Funktionieren diese mit BYD LVS nicht oder weiß jemand was ich machen muss, damit diese WErte richtig im MOdbus ankommen.

              57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
              57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true

              DANKE.

              G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • G
                guitardoc @ManfredHi last edited by guitardoc

                @manfredhi Woher hast du denn diese Register? Ich habe die gleiche Kombination (allerdings mit LVS 20) und verwende diese Register:

                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                97709	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                101698	Restore Power Control Default Settings	Restore Power Control Default Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                101761	PowerReduce	PowerReduce		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102721	Battery 1 Manufacturer Name	Battery 1 Manufacturer Name		string	8	1	0		level		true	false	false	false
                102737	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                102753	Battery 1 Firmware Version	Battery 1 Firmware Version		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                102769	Battery 1 Serial Number	Battery 1 Serial Number		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102789	Battery 1 Max Charge Continues Power	Battery 1 Max Charge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102791	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Battery 1 Max Discharge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102839	xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                102843	xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                102847	Battery 1 Max Energy	Battery 1 Max Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102849	Battery 1 Available Energy	Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102851	Speicher_SoH	Batterie Alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102853	Speicher_SoC	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102855	Speicher_Betriebszustand	1: Aus, 3: Laden, 4: Entladen, 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102857	Battery 1 Status Internal	Battery 1 Status Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102859	Battery 1 Events Log	Battery 1 Events Log		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                102867	Battery 1 Events Log Internal	Battery 1 Events Log Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103233	Export Control Mode	Export Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103234	Export Control Limit Mode	Export Control Limit Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103235	Export Control Site Limit	Export Control Site Limit		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0: Disable, 1: Always allowed , 2: Fixed Energy Limit		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103239	Storage AC Charge Limit	Storage AC Charge Limit	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103241	Storage_Backup_Reserved_Setting	Storage Backup Reserved Setting	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103246	Remote Control Command Mode RW	Remote Control Command Mode RW		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                103249	Remote Control Command Discharge Limit	Remote Control Command Discharge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
                40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                40069	C_DeviceAddress 	MODBUS Unit ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0				true	false	false	false
                40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0				true	false	false	false
                40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0				true	false	false	false
                40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                40192	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                40193	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                40194	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
                40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40221	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
                40226	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                

                Edit: Die Berechnungen zu Verbrauch und die zugehörigen Register findest du in meinem Post darüber.

                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  lisalisa @guitardoc last edited by lisalisa

                  @guitardoc
                  Die von @manfredhi sind die gleichen wie diese:
                  102839 xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter Battery 1 Lifetime Export Energy Counter Wh uint64le 4 1 0 value true false false false
                  102843 xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter Battery 1 Lifetime Import Energy Counter Wh uint64le 4 1 0

                  Falls du noch mehr Register brauchst...

                  Die funktioniern bei mir auch:
                  101699 PwrFrqDeratingConfig PwrFrqDeratingConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
                  102209 Enable Dynamic Power Control Enable Dynamic Power Control uint16be 1 1 0 level true false false false
                  102221 Active Power Limit Active Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                  102223 Reactive Power Limit Reactive Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                  102225 Command Timeout Command Timeout Sec uint32sw 2 1 0 level true false false false

                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • G
                    guitardoc @lisalisa last edited by guitardoc

                    @lisalisa Die Register geben sinnvolle Werte zurück. Die Frage ist aber - was bedeuten diese? Hast du da Erläuterungen dazu?

                    101699: ist bei mir eine 7
                    102209: ist bei mir eine 0

                    Die anderen Werte sind klar.

                    L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • L
                      lisalisa @guitardoc last edited by

                      @guitardoc Erklärungen stehen wie immer in "Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf".
                      Habe aber wie meistens keine Ahnung was man damit machen könnte. Ich verwende die Register nicht, habe nur mal rumgespielt welche funktionieren.

                      F102 = 101699
                      F300 = 102209

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • G
                        guitardoc last edited by guitardoc

                        @lisalisa said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                        Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf

                        Cool. Das Dokument kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank für die Info! Das hilft schon mal sehr weiter.
                        Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                        Ist aber eigentlich auch egal, die Werte die ich brauche hab ich ja dank deiner Hilfe.

                        L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • L
                          lisalisa @guitardoc last edited by

                          @guitardoc sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                          Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                          Bei mir steht auch 7

                          Wenn du die PDF nicht kennst hast du den Beitrag wahrscheinlich auch nicht gelesen

                          https://forum.iobroker.net/post/1130330

                          G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • G
                            guitardoc @lisalisa last edited by guitardoc

                            @lisalisa Doch, hatte ich - aber mein Open Office (auf Mac) hat die Datei völlig falsch formatiert angezeigt, da konnte ich nichts damit anfangen. Besser als pdf posten, da ist die Anzeige überall gleich...

                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • L
                              lisalisa @guitardoc last edited by

                              @guitardoc sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                              @lisalisa Doch, hatte ich - aber mein Open Office (auf Mac) hat die Datei völlig falsch formatiert angezeigt, da konnte ich nichts damit anfangen. Besser als pdf posten, da ist die Anzeige überall gleich...

                              Ich dachte als Open Office wäre besser da könnte man noch eigene Kommentare oder so hinzufügen...
                              Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.en.de.pdf
                              Decimal Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf

                              G 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • G
                                guitardoc @lisalisa last edited by

                                Hab mittlerweile einen SolarEdge Warmwasser Controller angeschlossen. Hat zufällig jemand schon irgendwelche Modbus Register herausgefunden, welche Daten dieses Controllers liefern?

                                L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • L
                                  lisalisa @guitardoc last edited by lisalisa

                                  @guitardoc sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                  SolarEdge Warmwasser Controller

                                  Liefert keine Daten, ist nur ein Zigbee Schalter der einen Heizstab bedienen kann und ist nicht mit Modbus verbunden.
                                  Das oben ist falsch.

                                  Der ist über "SolarEdge Home Network" verbunden.

                                  G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • G
                                    guitardoc @lisalisa last edited by guitardoc

                                    @lisalisa
                                    Ahh, OK. Aber Zigbee dürfte nicht mehr sein - die neuen haben ein eigenes Datenaustauschsystem.
                                    PS: das ist dann sicher dieses Home Network System.

                                    G 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • G
                                      guitardoc @guitardoc last edited by

                                      Liefert denn dann das Home Network Daten, die man in ioB auswerten kann?

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate
                                      FAQ Cloud / IOT
                                      HowTo: Node.js-Update
                                      HowTo: Backup/Restore
                                      Downloads
                                      BLOG

                                      887