Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.5k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.7k

Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
431 Beiträge 59 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 45 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Nobody 0

    @ichderarnd sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

    Danke für deine Antwort, aber ich kann ja nicht die RS485-5 wieder auf Multi Modbus stellen, dann findet er die anderen Wechselrichter nicht.
    Wenn man die auf RS485-2 anschliesst und den ersten als Master Konfiguriert, findet er die anderen als Slave Wechselrichter.

    Oder muss ich jeden Wechselrichter einen ID Manuell geben und die dann alle auf den RS485-1 anschliessen?

    Wechselrichter ID = 1 an RS485-1
    Wechselrichter ID = 3 an RS485-1 durchgeschlieffen
    Wechselrichter ID = 4 an RS485-1 durchgeschlieffen
    Smart Meter ID = 2 an RS485-1 und dann Terminiert als Abschluss?
    Dann könnte ich am Ersten Wechselrichter den RS485-2 wieder auf MultiProtokoll stellen statt auf Modbus Master.

    Danke für Deine Hilfe.

    I Offline
    I Offline
    ichderarnd
    schrieb am zuletzt editiert von
    #407

    @nobody-0
    Ich verstehe Dich so, dass Du drei Wechselrichter hast. Einer davon muss wie Du geschrieben hast als RS485 Master konfiguriert sein, ID auf 1 setzen und Terminator ein. Von dort geht es auf den zweiten Wechselrichter mit ID 2, Slave, Terminator aus. Dann weiter auf den dritten Wechselrichter mit ID 3, Slave, Terminator an. Den iobroker schließt Du über LAN MODBUS TCP an den Master Wechselrichter an.
    Der Smart Meter kommt an den anderen RS485 Bus des Masters. Auch hier bekommt der Master die ID 1 und der Smart Meter die ID 2. Terminator auf beiden Seiten des Busses ein (die IDs zählen pro Bus).

    Im Modbus-Adapter des iobrokers kannst Du nun unter ID 1 den Master-Wechselrichter und das SmartMeter auslesen (dazu gibt es separate Register im Master z.B. 40227). Den zweiten Wechselrichter liest Du mit ID 2 und den dritten mit ID 3 aus.

    Beispiel:

    1. WR: 40084 1 I_AC_Power ...
      40227 1 M_Exported ...
    2. WR: 40084 2 I_AC_Power ...
    3. WR: 40084 3 I_AC_Power ...

    und das für alle Register...

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hsjan

      Hallo zusammen,
      habe seit 2 Jahren den Modbus Adapter an meiner SE PV-Anlage im Einsatz.
      Die stimmten auch immer mit den Werten aus der solaredge APP überein.
      Seit ca. 4 Wochen besitze ich einen BYD Speicher 8 LVS. Meine Register habe ich schon so wie hier im Forum beschrieben erweitert und bekomme auch Daten.
      Die passen aber irgendwie überhaupt nicht mehr.
      Müssen jetzt alle Daten wie, PV-Leistung; Einspeise- und Bezug, Hausverbrauch, separat berechnet werden??
      Oder habe ich evtl. die falschen Register??

      I Offline
      I Offline
      ichderarnd
      schrieb am zuletzt editiert von
      #408

      @hsjan
      Ich hatte dasselbe Problem mit meinen SE10K-RWB48 nachdem ich die Batterien angeschlossen hatte.
      Der Hybridwechselrichter hat kein Register, in dem die PV-Leistung abzulesen ist.
      Ich habe es nun so gelöst, dass ich mir per Javascript im ioBroker jeweils die Register

      • modbus.0.holdingRegisters.1.40101_I_DC_Power
      • modbus.0.holdingRegisters.1.97717_Battery_1_Instantaneous_Power

      bei jeder Änderung merke und jede Sekunde daraus die Summe bilde und als Variable I_DC_PV_Power merke. Falls dabei I_DC_PV_Power wegen kleiner Zeitdifferenzen unter 0 fällt, setze ich es auf 0 um eine negative PV-Leistung zu verhindern.

      Dann multipliziere ich I_DC_PV_Power mit 0.98 (Umwandlungsverlust DC -> AC) und runde es auf eine ganze Zahl und erhalte somit einen neuen Wert, den ich in der Variablen I_AC_PV_Power speicher. Dieser Wert gibt mir dann die PC Leistung des SE10K-RWB48 an.

      H 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • I ichderarnd

        @hsjan
        Ich hatte dasselbe Problem mit meinen SE10K-RWB48 nachdem ich die Batterien angeschlossen hatte.
        Der Hybridwechselrichter hat kein Register, in dem die PV-Leistung abzulesen ist.
        Ich habe es nun so gelöst, dass ich mir per Javascript im ioBroker jeweils die Register

        • modbus.0.holdingRegisters.1.40101_I_DC_Power
        • modbus.0.holdingRegisters.1.97717_Battery_1_Instantaneous_Power

        bei jeder Änderung merke und jede Sekunde daraus die Summe bilde und als Variable I_DC_PV_Power merke. Falls dabei I_DC_PV_Power wegen kleiner Zeitdifferenzen unter 0 fällt, setze ich es auf 0 um eine negative PV-Leistung zu verhindern.

        Dann multipliziere ich I_DC_PV_Power mit 0.98 (Umwandlungsverlust DC -> AC) und runde es auf eine ganze Zahl und erhalte somit einen neuen Wert, den ich in der Variablen I_AC_PV_Power speicher. Dieser Wert gibt mir dann die PC Leistung des SE10K-RWB48 an.

        H Offline
        H Offline
        hsjan
        schrieb am zuletzt editiert von
        #409

        @ichderarnd

        vielen Dank, das werde gleich morgen mal nachbauen.
        Vielen Dank
        ....werde berichten.

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • I ichderarnd

          @hsjan
          Ich hatte dasselbe Problem mit meinen SE10K-RWB48 nachdem ich die Batterien angeschlossen hatte.
          Der Hybridwechselrichter hat kein Register, in dem die PV-Leistung abzulesen ist.
          Ich habe es nun so gelöst, dass ich mir per Javascript im ioBroker jeweils die Register

          • modbus.0.holdingRegisters.1.40101_I_DC_Power
          • modbus.0.holdingRegisters.1.97717_Battery_1_Instantaneous_Power

          bei jeder Änderung merke und jede Sekunde daraus die Summe bilde und als Variable I_DC_PV_Power merke. Falls dabei I_DC_PV_Power wegen kleiner Zeitdifferenzen unter 0 fällt, setze ich es auf 0 um eine negative PV-Leistung zu verhindern.

          Dann multipliziere ich I_DC_PV_Power mit 0.98 (Umwandlungsverlust DC -> AC) und runde es auf eine ganze Zahl und erhalte somit einen neuen Wert, den ich in der Variablen I_AC_PV_Power speicher. Dieser Wert gibt mir dann die PC Leistung des SE10K-RWB48 an.

          H Offline
          H Offline
          hsjan
          schrieb am zuletzt editiert von
          #410

          @ichderarnd
          Die Werte sind immer noch unplausiebel.
          Auch wenn die PV aus, ergibt die Berechung ein positiver Wert.
          Wobei es keine Sonneneinstrahlung gibt.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • H Offline
            H Offline
            hsjan
            schrieb am zuletzt editiert von
            #411

            @ichderarnd
            Die Werte sind immer noch unplausiebel.
            Auch wenn die PV aus, ergibt die Berechung ein positiver Wert.
            Wobei es keine Sonneneinstrahlung gibt.

            I 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • H hsjan

              @ichderarnd
              Die Werte sind immer noch unplausiebel.
              Auch wenn die PV aus, ergibt die Berechung ein positiver Wert.
              Wobei es keine Sonneneinstrahlung gibt.

              I Offline
              I Offline
              ichderarnd
              schrieb am zuletzt editiert von
              #412

              @hsjan
              Welche Werte liest Du denn aus I_DC_Power und Battery_1_Instantaneous_Power in den jeweiligen Anlagenzuständen aus?:

              • Im Dunkeln, Batterie wird entladen
              • Bei Sonne, Batterie wird geladen, keine Einspeisung
              • Bei Sonne, Batterie wird geladen, Einspeisung

              Den scale factor hast Du sicher berücksichtigt?

              H 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • I ichderarnd

                @hsjan
                Welche Werte liest Du denn aus I_DC_Power und Battery_1_Instantaneous_Power in den jeweiligen Anlagenzuständen aus?:

                • Im Dunkeln, Batterie wird entladen
                • Bei Sonne, Batterie wird geladen, keine Einspeisung
                • Bei Sonne, Batterie wird geladen, Einspeisung

                Den scale factor hast Du sicher berücksichtigt?

                H Offline
                H Offline
                hsjan
                schrieb am zuletzt editiert von
                #413

                @ichderarnd

                Sorry, dass ich mich jetzt erst melde.

                Den scale factor habe ich berücksichtigt.
                • Im Dunkeln, Batterie wird entladen
                I_DC_Power 200W und Battery_1_Instantaneous_Power 199W
                • Bei Sonne, Batterie wird geladen, keine Einspeisung
                I_DC_Power 323W und Battery_1_Instantaneous_Power 477W
                • Bei Sonne, Batterie wird geladen, Einspeisung
                I_DC_Power 410W und Battery_1_Instantaneous_Power 870W
                • Bei Sonne, Batterie wird nicht geladen, Netz Bezug
                I_DC_Power 314W und Battery_1_Instantaneous_Power 2040W
                Ich hoffe du kannst da was erkennen.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • I ichderarnd

                  Grafisch sieht es dann so aus:

                  IMG_2500.jpeg

                  Blau und Grün sind die TotalImport/TotalExport Werte. Wenn diese auf 0 fallen, ist kurz vorher immer die Modbus TCP Registerabfrage in einen Timeout gelaufen und die Verbindung wurde geschlossen (Datenpunkt modbus.0.info.connection == false == Orange Punkte). Und anschließend gibt es meist den Wert -3,402823E+38 (Maximalwert für Float 32 Bit) für den SOC (gelb) der Batterie.

                  Mich würde mal interessieren, ob die Modbus Verbindung seltener unterbrochen wird wenn ich weniger Holding Register abfrage. Wenn ich in den Adapter Settings allerdings das Häkchen bei „Abfrage“ rausnehme, scheint der Adapter trotzdem alle konfigurierten Register abzufragen (Die Dauer der Abfrage in Millisekunden ändert sich nicht). Nur trägt er das Ergebnis nicht in die Objekte ein.

                  Ich müsste also die Zeilen wieder aus der Config löschen, die ich mühsam dort eingefügt habe. Kann man die irgendwie wieder herstellen? Ich sehe keine Export/Import Funktion. Vermutlich muss ich die Dateien im ioBroker Filesystem sichern?

                  S Offline
                  S Offline
                  Smartuser_1
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #414

                  @ichderarnd

                  Guten Morgen,

                  Hast Du zu diesem Thema eine Lösung gefunden? Bei mir sieht es leider ähnlich aus. Prinzipiell hole ich die Werte der Batterie aus dem Kanal 57716, takte den WR alle 2 s und summiere die Werte in einer Liste für einen definierten Intervallzeitraum auf. Das belastet natürlich das System und ich würde das gerne einfacher gestalten.

                  57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                  57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                  57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                  57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                  57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                  57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                  57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw

                  Verwendest Du den Kanal 57728? Nach meinen Verständnis sollte dieser die verfügbare Energie in Wh anzeigen, leider bewegt sich dieser bei mir nicht und steht immer bei 11532 Wh. Ich habe einen LG Chem Resu 13 57666 = 13100Wh.

                  Danke & Vg

                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Smartuser_1

                    @ichderarnd

                    Guten Morgen,

                    Hast Du zu diesem Thema eine Lösung gefunden? Bei mir sieht es leider ähnlich aus. Prinzipiell hole ich die Werte der Batterie aus dem Kanal 57716, takte den WR alle 2 s und summiere die Werte in einer Liste für einen definierten Intervallzeitraum auf. Das belastet natürlich das System und ich würde das gerne einfacher gestalten.

                    57666 Battery Rated Energy Battery Rated Energy Wh floatsw 2 1 0 value true
                    57716 Batterie Batterie W floatsw 2 1 0 value true
                    57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                    57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true
                    57728 Batterie Available Energy Batterie Available Energy Wh floatsw 2 1 value true
                    57732 Batterielevel Batterielevel % floatsw 2 1 0 value true
                    57734 Batteriezustand Batteriezustand Batterie Zustand (0 = Aus, 1 = Standby, 2 = Initialisierung, 3 = Laden, 4 = Entladen, 5 = Fehler, 6 = Leerlauf) uint32sw

                    Verwendest Du den Kanal 57728? Nach meinen Verständnis sollte dieser die verfügbare Energie in Wh anzeigen, leider bewegt sich dieser bei mir nicht und steht immer bei 11532 Wh. Ich habe einen LG Chem Resu 13 57666 = 13100Wh.

                    Danke & Vg

                    H Offline
                    H Offline
                    hsjan
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #415

                    Moin zusammen,

                    ich bekomme es einfach nicht hin die erzeugten Energiemengen zu errechnen.
                    Seit ich den BYD-Speicher installiert habe liegen mir keine Verbrauch- bzw. Erzeugungswert mehr vor. Mit Hilfe von "ichderarnd" habe ich es geschafft die Leistungen zu errechnen und zu visualisieren ab bei den Verbräuchen komme ich nicht weiter.
                    Über einen Tipp, wie ich vorgehen muss, würde ich mich freuen.

                    I L 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • H hsjan

                      Moin zusammen,

                      ich bekomme es einfach nicht hin die erzeugten Energiemengen zu errechnen.
                      Seit ich den BYD-Speicher installiert habe liegen mir keine Verbrauch- bzw. Erzeugungswert mehr vor. Mit Hilfe von "ichderarnd" habe ich es geschafft die Leistungen zu errechnen und zu visualisieren ab bei den Verbräuchen komme ich nicht weiter.
                      Über einen Tipp, wie ich vorgehen muss, würde ich mich freuen.

                      I Offline
                      I Offline
                      ichderarnd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #416

                      @hsjan, @Smartuser_1
                      Ich erfasse im Moment auch nur die aktuellen Leistungen der Wechselrichter, Batterie und am Netzübergabepunkt.
                      Das Aufzeichnen der Energie mache ich aktuell noch nicht. Dazu importiere ich die Werte im Moment vom Solaredge Monitoring Portal (siehe hier). Das ist allerdings mühsam...

                      Wenn sich das aus den Wattstunden-Registern der Wechselrichter zusammengenommen mit den Batteriewerten nicht ermitteln lässt, dann wäre selbst rechnen aus den Leistungen multipliziert mit der Zeit angesagt. Ich möchte damit gerne zum Jahresanfang starten, hoffentlich finde ich die Zeit.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • H hsjan

                        Moin zusammen,

                        ich bekomme es einfach nicht hin die erzeugten Energiemengen zu errechnen.
                        Seit ich den BYD-Speicher installiert habe liegen mir keine Verbrauch- bzw. Erzeugungswert mehr vor. Mit Hilfe von "ichderarnd" habe ich es geschafft die Leistungen zu errechnen und zu visualisieren ab bei den Verbräuchen komme ich nicht weiter.
                        Über einen Tipp, wie ich vorgehen muss, würde ich mich freuen.

                        L Offline
                        L Offline
                        lesiflo
                        Most Active
                        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                        #417

                        @hsjan Das Problem gibt es beim Zendure Solarflow auch. Hier werden nur die Leistungswerte ausgegeben. Ich habe mir aber dazu ein Blockly geschrieben um einen groben Verbrauchswert zu haben. Ich ermittle dazu einen Mittelwert und multipliziere diesen mit der Zeit seit Produktionsbegin.

                        fa484fc0-83e5-4f68-8f46-4a8f304a9f15-image.png

                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • L lesiflo

                          @hsjan Das Problem gibt es beim Zendure Solarflow auch. Hier werden nur die Leistungswerte ausgegeben. Ich habe mir aber dazu ein Blockly geschrieben um einen groben Verbrauchswert zu haben. Ich ermittle dazu einen Mittelwert und multipliziere diesen mit der Zeit seit Produktionsbegin.

                          fa484fc0-83e5-4f68-8f46-4a8f304a9f15-image.png

                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                          #418

                          Hallo zusammen,

                          Ich habe mir die letzte Hälfte des Threads durchgelesen, muss aber zugeben, dass ich nicht alles verstanden hab. Vielleicht kann mir jemand mit mehr Wissen kurz auf die Sprünge helfen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, daher hier die Visualisierung der interessanten Daten (Offset der Daten beachten, Werte stehen in der Legende):

                          c6ae2c85-a642-4e7c-96f8-7a1bb17fc155-image.png

                          Folgende Daten werden direkt aus dem Modbus ausgelesen (Registerwerte haben bei mir einen Offset von 1 im Modbus):

                          • AC (Register 40084)
                          • DC (Register 40101)
                          • Netzeinspeisung (Register 40207)
                          • Batterieladeleistung (BYD Akku, Register 102837)

                          Die anderen Werte werden daraus wie folgt berechnet:

                          • Sonnenenergie = AC + Batterieladeleistung + Netzeinspeisung
                          • Gebäudeverbrauch = Sonnenenergie - Batterieladeleistung - Netzeinspeisung (was am Ende bedeutet, dass der Gebäudeverbrauch = AC ist)

                          Nun meine Fragen:

                          • Die Sonnenenergie wird teilweise negativ. Das kommt bei meiner Berechnung daher, dass die Batterieladeleistung nachts Null ist und die Netzeinspeisung negativ, sprich Strom wird aus dem Netz bezogen. Reicht es, Werte <0 hart auf 0 zu setzen oder habe ich einen Fehler in meiner Berechnung?

                          • Der Gebäudeverbrauch ist nachts 0. Das kann aber nicht stimmen, denn nachts verbrauchen wir natürlich auch Strom. Ich denke, dass der Verbrauch nicht richtig bestimmt wird, sprich er ist nicht gleich AC?

                          • Und letztendlich noch zu den heftigen Ausschlägen - hier gab es ja diverse Ansätze mit Abfrage der Werte zu unterschiedlichen Zeiten etc. Hat sich hier über die Zeit etwas herauskristallisiert, was das Problem am besten behebt?

                          Danke für die Hilfe schon mal im Voraus!

                          Edit: Ich denke, ich hatte einen Fehler in der Berechnung. Ich habe es noch mal angepasst, mal sehen, wie sich die Werte jetzt entwickeln:

                          b51c80a5-1f8a-4e36-b226-e06b986e96e0-image.png

                          Edit2: Auch jetzt stimmen die Werte nicht. Jetzt ergibt sich manchmal ein negativer Verbrauch.

                          Edit3: So, ich denke, jetzt hab ich es:
                          4bda80c2-78de-4a65-a67d-44d83a8f724c-image.png

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Online
                            M Online
                            ManfredHi
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #419

                            Hallo.
                            Seit heute habe ich einen SE10K-RWS und eine BYD BatterieBox LVS 8.0
                            Habe momentan Probleme, dass ich den Hausverbrauch richtig hinbekomme.
                            Welche Lösungen habt ihr in diesem Zusammenhang.

                            Ein zweites Problem:
                            Ich bekomme bei den beiden Parametern irgendwelche extrem hohen Werte über Modbus
                            Funktionieren diese mit BYD LVS nicht oder weiß jemand was ich machen muss, damit diese WErte richtig im MOdbus ankommen.

                            57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                            57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true

                            DANKE.

                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • M ManfredHi

                              Hallo.
                              Seit heute habe ich einen SE10K-RWS und eine BYD BatterieBox LVS 8.0
                              Habe momentan Probleme, dass ich den Hausverbrauch richtig hinbekomme.
                              Welche Lösungen habt ihr in diesem Zusammenhang.

                              Ein zweites Problem:
                              Ich bekomme bei den beiden Parametern irgendwelche extrem hohen Werte über Modbus
                              Funktionieren diese mit BYD LVS nicht oder weiß jemand was ich machen muss, damit diese WErte richtig im MOdbus ankommen.

                              57718 Batterie Lifetime_Exp Batterie Lifetime_Exp Wh uint64le 4 1 0 value true
                              57722 Batterie Lifetime_Imp Batterie Lifetime_Imp Wh uint64le 4 1 0 value true

                              DANKE.

                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                              #420

                              @manfredhi Woher hast du denn diese Register? Ich habe die gleiche Kombination (allerdings mit LVS 20) und verwende diese Register:

                              _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              97709	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              101698	Restore Power Control Default Settings	Restore Power Control Default Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              101761	PowerReduce	PowerReduce		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102721	Battery 1 Manufacturer Name	Battery 1 Manufacturer Name		string	8	1	0		level		true	false	false	false
                              102737	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                              102753	Battery 1 Firmware Version	Battery 1 Firmware Version		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                              102769	Battery 1 Serial Number	Battery 1 Serial Number		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                              102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102789	Battery 1 Max Charge Continues Power	Battery 1 Max Charge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102791	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Battery 1 Max Discharge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102839	xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              102843	xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                              102847	Battery 1 Max Energy	Battery 1 Max Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102849	Battery 1 Available Energy	Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102851	Speicher_SoH	Batterie Alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102853	Speicher_SoC	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102855	Speicher_Betriebszustand	1: Aus, 3: Laden, 4: Entladen, 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102857	Battery 1 Status Internal	Battery 1 Status Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102859	Battery 1 Events Log	Battery 1 Events Log		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              102867	Battery 1 Events Log Internal	Battery 1 Events Log Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103233	Export Control Mode	Export Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103234	Export Control Limit Mode	Export Control Limit Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103235	Export Control Site Limit	Export Control Site Limit		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0: Disable, 1: Always allowed , 2: Fixed Energy Limit		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103239	Storage AC Charge Limit	Storage AC Charge Limit	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103241	Storage_Backup_Reserved_Setting	Storage Backup Reserved Setting	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103246	Remote Control Command Mode RW	Remote Control Command Mode RW		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                              103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              103249	Remote Control Command Discharge Limit	Remote Control Command Discharge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                              40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
                              40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                              40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                              40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                              40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                              40069	C_DeviceAddress 	MODBUS Unit ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                              40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                              40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                              40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                              40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                              40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                              40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                              40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                              40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                              40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                              40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                              40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                              40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                              40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                              40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0				true	false	false	false
                              40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0				true	false	false	false
                              40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0				true	false	false	false
                              40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                              40192	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                              40193	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                              40194	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                              40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
                              40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40221	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
                              40226	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                              40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                              40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                              

                              Edit: Die Berechnungen zu Verbrauch und die zugehörigen Register findest du in meinem Post darüber.

                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • G guitardoc

                                @manfredhi Woher hast du denn diese Register? Ich habe die gleiche Kombination (allerdings mit LVS 20) und verwende diese Register:

                                _address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                                97709	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                101697	CommitSettings	Commit Power Control Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                101698	Restore Power Control Default Settings	Restore Power Control Default Settings		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                101701	ReactivePwrConfig	ReactivePwrConfig		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                101761	PowerReduce	PowerReduce		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                101763	AdvancedPwrControlEn	AdvancedPwrControlEn		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102721	Battery 1 Manufacturer Name	Battery 1 Manufacturer Name		string	8	1	0		level		true	false	false	false
                                102737	Battery 1 Model	Battery 1 Model		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                                102753	Battery 1 Firmware Version	Battery 1 Firmware Version		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                                102769	Battery 1 Serial Number	Battery 1 Serial Number		string	16	1	0		level		true	false	false	false
                                102787	Batt Rated Energy	Batt Rated Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102789	Battery 1 Max Charge Continues Power	Battery 1 Max Charge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102791	Battery 1 Max Discharge Continues Power	Battery 1 Max Discharge Continues Power	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102829	Batt1_Avg_T	Batterie 1 Average Temperature °C	°C	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102837	Speicher_Ladung	Speicher Ladeleistung	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102839	xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter	Battery 1 Lifetime Export Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                102843	xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter	Battery 1 Lifetime Import Energy Counter	Wh	uint64le	4	1	0		value		true	false	false	false
                                102847	Battery 1 Max Energy	Battery 1 Max Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102849	Battery 1 Available Energy	Battery 1 Available Energy	Wh	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102851	Speicher_SoH	Batterie Alterung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102853	Speicher_SoC	Batterieladung	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102855	Speicher_Betriebszustand	1: Aus, 3: Laden, 4: Entladen, 6: Erhaltungsladen		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102857	Battery 1 Status Internal	Battery 1 Status Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102859	Battery 1 Events Log	Battery 1 Events Log		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                102867	Battery 1 Events Log Internal	Battery 1 Events Log Internal		uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103233	Export Control Mode	Export Control Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103234	Export Control Limit Mode	Export Control Limit Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103235	Export Control Site Limit	Export Control Site Limit		floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103237	Str	Storage control mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103238	Storage_AC_Charge_Policy_RW	0: Disable, 1: Always allowed , 2: Fixed Energy Limit		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103239	Storage AC Charge Limit	Storage AC Charge Limit	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103241	Storage_Backup_Reserved_Setting	Storage Backup Reserved Setting	%	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103243	StChDisChMode	Storage Charge/Discharge Mode		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103244	Timeout	Timout	sec	uint32sw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103246	Remote Control Command Mode RW	Remote Control Command Mode RW		uint16be	1	1	0		level		true	false	false	false
                                103247	Remote Control Charge Limit	Remote Control Charge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                103249	Remote Control Command Discharge Limit	Remote Control Command Discharge Limit	W	floatsw	2	1	0		level		true	false	false	false
                                40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0				true	false	false	false
                                40003	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40004	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40005	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0				true	false	false	false
                                40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0				true	false	false	false
                                40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0				true	false	false	false
                                40069	C_DeviceAddress 	MODBUS Unit ID		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40076'])			true	false	false	false
                                40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40085'])			true	false	false	false
                                40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40089'])			true	false	false	false
                                40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40091'])			true	false	false	false
                                40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40093'])			true	false	false	false
                                40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3)			true	false	false	false
                                40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40098'])			true	false	false	false
                                40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40100'])			true	false	false	false
                                40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40102'])			true	false	false	false
                                40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40107'])			true	false	false	false
                                40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0				true	false	false	false
                                40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0				true	false	false	false
                                40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0				true	false	false	false
                                40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0				true	false	false	false
                                40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                40192	M_AC_Current_A	Phase A AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                40193	M_AC_Current_B	Phase B AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                40194	M_AC_Current_C	Phase C AC Current	A	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40195'])			true	false	false	false
                                40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40211'])			true	false	false	false
                                40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40221	M_AC_PF	Average Power Factor (average of active phases)	%	uint16be	1	1	0	x * Math.pow(10, sf['40226'])			true	false	false	false
                                40226	M_AC_PF_SF	AC Power Factor Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                                40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	kWh	uint32be	2	1	0	x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3)			true	false	false	false
                                40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0				true	false	false	true
                                

                                Edit: Die Berechnungen zu Verbrauch und die zugehörigen Register findest du in meinem Post darüber.

                                L Offline
                                L Offline
                                lisalisa
                                schrieb am zuletzt editiert von lisalisa
                                #421

                                @guitardoc
                                Die von @manfredhi sind die gleichen wie diese:
                                102839 xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter Battery 1 Lifetime Export Energy Counter Wh uint64le 4 1 0 value true false false false
                                102843 xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter Battery 1 Lifetime Import Energy Counter Wh uint64le 4 1 0

                                Falls du noch mehr Register brauchst...

                                Die funktioniern bei mir auch:
                                101699 PwrFrqDeratingConfig PwrFrqDeratingConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
                                102209 Enable Dynamic Power Control Enable Dynamic Power Control uint16be 1 1 0 level true false false false
                                102221 Active Power Limit Active Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                                102223 Reactive Power Limit Reactive Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                                102225 Command Timeout Command Timeout Sec uint32sw 2 1 0 level true false false false

                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • L lisalisa

                                  @guitardoc
                                  Die von @manfredhi sind die gleichen wie diese:
                                  102839 xBattery 1 Lifetime Export Energy Counter Battery 1 Lifetime Export Energy Counter Wh uint64le 4 1 0 value true false false false
                                  102843 xBattery 1 Lifetime Import Energy Counter Battery 1 Lifetime Import Energy Counter Wh uint64le 4 1 0

                                  Falls du noch mehr Register brauchst...

                                  Die funktioniern bei mir auch:
                                  101699 PwrFrqDeratingConfig PwrFrqDeratingConfig uint32sw 2 1 0 level true false false false
                                  102209 Enable Dynamic Power Control Enable Dynamic Power Control uint16be 1 1 0 level true false false false
                                  102221 Active Power Limit Active Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                                  102223 Reactive Power Limit Reactive Power Limit W floatsw 2 1 0 level true false false false
                                  102225 Command Timeout Command Timeout Sec uint32sw 2 1 0 level true false false false

                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                  #422

                                  @lisalisa Die Register geben sinnvolle Werte zurück. Die Frage ist aber - was bedeuten diese? Hast du da Erläuterungen dazu?

                                  101699: ist bei mir eine 7
                                  102209: ist bei mir eine 0

                                  Die anderen Werte sind klar.

                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • G guitardoc

                                    @lisalisa Die Register geben sinnvolle Werte zurück. Die Frage ist aber - was bedeuten diese? Hast du da Erläuterungen dazu?

                                    101699: ist bei mir eine 7
                                    102209: ist bei mir eine 0

                                    Die anderen Werte sind klar.

                                    L Offline
                                    L Offline
                                    lisalisa
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #423

                                    @guitardoc Erklärungen stehen wie immer in "Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf".
                                    Habe aber wie meistens keine Ahnung was man damit machen könnte. Ich verwende die Register nicht, habe nur mal rumgespielt welche funktionieren.

                                    F102 = 101699
                                    F300 = 102209

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                      #424

                                      @lisalisa said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                      Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf

                                      Cool. Das Dokument kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank für die Info! Das hilft schon mal sehr weiter.
                                      Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                                      Ist aber eigentlich auch egal, die Werte die ich brauche hab ich ja dank deiner Hilfe.

                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • G guitardoc

                                        @lisalisa said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Power Control Open Protocol for SolarEdge Inverters.pdf

                                        Cool. Das Dokument kannte ich noch gar nicht. Vielen Dank für die Info! Das hilft schon mal sehr weiter.
                                        Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                                        Ist aber eigentlich auch egal, die Werte die ich brauche hab ich ja dank deiner Hilfe.

                                        L Offline
                                        L Offline
                                        lisalisa
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #425

                                        @guitardoc sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                        Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                                        Bei mir steht auch 7

                                        Wenn du die PDF nicht kennst hast du den Beitrag wahrscheinlich auch nicht gelesen

                                        https://forum.iobroker.net/post/1130330

                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • L lisalisa

                                          @guitardoc sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):

                                          Allerdings scheint es nicht aktuell zu sein... 101699 kann Werte von 0-4 annehmen (entsprechend Dokument) - bei mir steht da eine 7...

                                          Bei mir steht auch 7

                                          Wenn du die PDF nicht kennst hast du den Beitrag wahrscheinlich auch nicht gelesen

                                          https://forum.iobroker.net/post/1130330

                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
                                          #426

                                          @lisalisa Doch, hatte ich - aber mein Open Office (auf Mac) hat die Datei völlig falsch formatiert angezeigt, da konnte ich nichts damit anfangen. Besser als pdf posten, da ist die Anzeige überall gleich...

                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          832

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe