Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
1.2k Posts 112 Posters 398.9k Views 95 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • Ö Offline
    Ö Offline
    Öler
    wrote on last edited by Öler
    #1161

    f054f724-6a98-4d7a-81a2-33af7fde62c2-grafik.png
    Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.

    Thomas BraunT 1 Reply Last reply
    0
    • Ö Öler

      f054f724-6a98-4d7a-81a2-33af7fde62c2-grafik.png
      Die Nummer steht aber auf dem Logger drauf.

      Thomas BraunT Online
      Thomas BraunT Online
      Thomas Braun
      Most Active
      wrote on last edited by
      #1162

      @Öler

      (Vermutlich) losgelöst vom Problem:
      Installier da komplett neu ein reines 64Bit-System. Du fährst da offenbar einen Mix aus 64Bit-Kernel und 32Bit-Userland.

      Linux-Werkzeugkasten:
      https://forum.iobroker.net/topic/42952/der-kleine-iobroker-linux-werkzeugkasten
      NodeJS Fixer Skript:
      https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
      iob_diag: curl -sLf -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh

      1 Reply Last reply
      0
      • Ö Offline
        Ö Offline
        Öler
        wrote on last edited by Öler
        #1163

        Ich habe jetzt einfach mal die Seriennummer des Wechselrichters eingegeben. Nun Ist der Adapter verbunden. Es werden aber keine Werte in den in den Opjekten im Deyeidc Ordner ausgegeben.

        grafik.png

        1 Reply Last reply
        0
        • 1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          wrote on last edited by
          #1164

          Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?

          Ö 1 Reply Last reply
          0
          • 1Topf1 1Topf

            Was hast Du in der Instanz in Registerbereich u. Spulen stehen? Paßt das zu Deinem WR?

            Ö Offline
            Ö Offline
            Öler
            wrote on last edited by
            #1165

            @1Topf
            Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
            Wie kann ich das rausfinden?

            Rene55R fuzzy1955F 2 Replies Last reply
            0
            • 1Topf1 Offline
              1Topf1 Offline
              1Topf
              wrote on last edited by
              #1166

              Ausprobieren. Hab ich bei meinem WR auch so gemacht. Ich glaub, das ist in der Anleitung vom Adapter beschrieben oder hier im Thread. Ist schon zu lange her, hab ich mir nicht gemerkt. 😇

              1 Reply Last reply
              0
              • Ö Öler

                @1Topf
                Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
                Wie kann ich das rausfinden?

                Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                wrote on last edited by
                #1167

                @Öler Wäre eventuell nicht ganz uninteressant zu wissen, was das für ein Wechselrichter ist.

                Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                1 Reply Last reply
                0
                • Ö Offline
                  Ö Offline
                  Öler
                  wrote on last edited by
                  #1168

                  Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    wrote on last edited by
                    #1169

                    Für den Typ hat noch kein User die richtige Konfiguration mitgeteilt. Möglicherweise ist aber die Konfiguration vom "deyeidc.Sun3.6k-sg03lp1.json" hierfür brauchbar - was zu testen wäre.

                    Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                    ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                    Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • Ö Öler

                      Wechselrichter ist der SUN-5K-SG01/03LP1-EU

                      D Offline
                      D Offline
                      dataeasy
                      wrote on last edited by
                      #1170

                      @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!

                      Ö 1 Reply Last reply
                      0
                      • D dataeasy

                        @Öler und hst du etwas heraus gefunden... welchen Dongle type verwendest du denn stehe nämlich gerade vor dem selben Problem ich nutze den Lan Dongle und habe es mur dem SUN3.6 versucht geeht nicht !!!

                        Ö Offline
                        Ö Offline
                        Öler
                        wrote on last edited by
                        #1171

                        @dataeasy
                        mit der Konfiguration vom Sun3.6k kam ich auch nicht weiter. Ich weis nicht welcher Dongel ich habe, komme zZ auch nicht dazu nachzuschauen.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • Ö Öler

                          @1Topf
                          Hab ich so gelassen. In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen.
                          Wie kann ich das rausfinden?

                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          wrote on last edited by
                          #1172

                          @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                          In den Unterlagen vom Wechselrichter finde ich keine Registerbereiche oder Spulen

                          Probiers mal mit denen:

                          HOLDING:

                          Register Länge Typ Bedeutung
                          0 2 uint32 PV1‑Spannung (V)
                          2 2 uint32 PV1‑Strom (A)
                          4 2 uint32 PV2‑Spannung (V)
                          6 2 uint32 PV2‑Strom (A)
                          12 2 uint32 AC‑Ausgangsleistung (W)
                          14 2 uint32 AC‑Spannung (V)
                          16 2 uint32 AC‑Frequenz (Hz × 100)
                          18 2 uint32 Batterieladung (W)
                          20 2 uint32 Batterieentladung (W)
                          22 2 uint32 Batteriestrom (A × 10)
                          24 2 uint32 Batteriespannung (V × 10)
                          26 2 uint32 SOC (%)
                          28 2 uint32 Temperatur (°C)
                          40 2 uint32 Grid‑Import (W)
                          42 2 uint32 Grid‑Export (W)
                          50 2 uint32 Gesamt‑PV‑Leistung (W)
                          60 2 uint32 Tagesertrag (Wh)
                          62 2 uint32 Gesamtertrag (kWh × 10)

                          BESCHREIBBARE REGISTER:
                          

                          Register Wert Bedeutung
                          1000 0/1 Wechselrichter EIN/AUS
                          1001 0–100 Max. Ladeleistung (%)
                          1002 0–100 Max. Entladeleistung (%)
                          1005 0–100 SOC‑Min‑Limit
                          1006 0–100 SOC‑Max‑Limit
                          1010 0–6 Arbeitsmodus (0=Self‑Use, 1=Feed‑In, 2=Backup, …)
                          1011 0/1 Grid‑Charge erlauben
                          1012 0/1 Grid‑Export erlauben

                          INPUT:
                          

                          Register Typ Bedeutung
                          30000 uint16 Geräte‑Typ
                          30001 uint16 Firmware‑Version
                          30002 uint16 Seriennummer (Teil 1)
                          30003 uint16 Seriennummer (Teil 2)
                          30004 uint16 Seriennummer (Teil 3)

                          Evt. eine Zahl nach oben oder unten testen z.B. 30001 = 30002

                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • Ö Offline
                            Ö Offline
                            Öler
                            wrote on last edited by
                            #1173

                            Sorry, ich verstehe es nicht.
                            Im Adapter kann ich eingeben
                            Register, Regel, Schlüssel, Name, Einheit, Faktor
                            Du schreibst jetzt
                            Register Länge Typ Bedeutung
                            wie krige ich das zusammen?

                            fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                            0
                            • Ö Öler

                              Sorry, ich verstehe es nicht.
                              Im Adapter kann ich eingeben
                              Register, Regel, Schlüssel, Name, Einheit, Faktor
                              Du schreibst jetzt
                              Register Länge Typ Bedeutung
                              wie krige ich das zusammen?

                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955F Online
                              fuzzy1955
                              wrote on last edited by fuzzy1955
                              #1174

                              @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                              wie krige ich das zusammen?

                              Indem du es beim entsprechenden Register einträgst z.B.

                              Modbus1.jpg

                              Aber zu Beginn immer nur eine Registernummer probieren. So kannst du die Werte auch mit dem Symbol Pfeil oben/unten als TSV-Daten einfügen:

                              _address	deviceId	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp	cw	isScale
                              0	1	PV1‑Spannung	PV1‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              2		PV1‑Strom	PV1‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              4		PV2‑Spannung	PV2‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              6		PV2‑Strom	PV2‑Strom	A	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              12		AC‑Ausgangsleistung	AC‑Ausgangsleistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              14		AC‑Spannung	AC‑Spannung	V	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              16		AC‑Frequenz	AC‑Frequenz	Hz	uint16be	1	100	0		state		true	false	false	false
                              18		Batterieladung	Batterieladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              20		Batterieentladung	Batterieentladung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              22		Batteriestrom	Batteriestrom	A	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                              24		Batteriespannung	Batteriespannung	V	uint16be	1	10	0		state		true	false	false	false
                              26		SOC	SOC	%	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              28		Temperatur	Temperatur	°C	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              40		Grid‑Import	Grid‑Import	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              42		Grid‑Export	Grid‑Export	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              50		Gesamt‑PV‑Leistung	Gesamt‑PV‑Leistung	W	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              60		Tagesertrag	Tagesertrag	Wh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false
                              62		Gesamtertrag	Gesamtertrag	kWh	uint16be	1	1	0		state		true	false	false	false

                              Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                              Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                              PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • Ö Offline
                                Ö Offline
                                Öler
                                wrote on last edited by Öler
                                #1175

                                Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter. Den hab ich mir dann drauf gemacht. funktionirt aber auch nicht

                                grafik.png

                                grafik.png

                                fuzzy1955F 1 Reply Last reply
                                0
                                • Ö Öler

                                  Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter. Den hab ich mir dann drauf gemacht. funktionirt aber auch nicht

                                  grafik.png

                                  grafik.png

                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  wrote on last edited by
                                  #1176

                                  @Öler sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                  Das ist wenn ich das richtig sehe ein anderer Adapter

                                  Ja, der Modbus-Adapter. Ich hatte geglaubt, dass du den schon verwendest.

                                  funktioniert aber auch nicht

                                  Du hast eine Registernummer von meinem Adapter. Die wird nicht laufen. Nimm mal

                                  16		AC‑Frequenz	AC‑Frequenz	Hz	uint16be	1	100	0		state		true	false	false	false
                                  
                                  

                                  Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                  Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                  PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • Ö Offline
                                    Ö Offline
                                    Öler
                                    wrote on last edited by
                                    #1177

                                    grafik.png
                                    ich bekomme diese fehlermeldung.

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      wrote on last edited by
                                      #1178

                                      Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                                      deye02.jpg

                                      Ö fuzzy1955F 2 Replies Last reply
                                      0
                                      • 1Topf1 1Topf

                                        Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                                        deye02.jpg

                                        Ö Offline
                                        Ö Offline
                                        Öler
                                        wrote on last edited by
                                        #1179

                                        @1Topf Stimmt natürlich
                                        Ich habe das so eingegeben. Aber es werden keine Objekte angelegt.
                                        Es gibt auch keine Fehlermeldung.
                                        Was mir noch etwas unlogisch erscheint, ist das ich oben lese man soll die SN der Loggers eingeben. Ich bekomme aber nur die Verbindung mit der SN des Wechselrichters hin.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • 1Topf1 1Topf

                                          Das ist Quatsch. Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder? Du mußt das im Deye-Adapter (um den es hier in diesem Thread auch geht!) eintragen.
                                          deye02.jpg

                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955F Online
                                          fuzzy1955
                                          wrote on last edited by
                                          #1180

                                          @1Topf sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:

                                          Du hast den Deye doch nicht über Modbus eingebunden, oder?

                                          Ich bin mit dem Deye-Adapter nicht zurechtgekommen. Es fehlten viele Werte.

                                          Raspberry PI5 mit Linux Debian 13, IoBroker v7.7.22, VIS-2, MariaDB (MySQL)
                                          Shellies: 1G4, 1MiniG3, PlusI4DC, PlusPlugS, Pro0110PM, ProSmoke. Modbus: Waveshare Relay 8 Channels, Waveshare RS485-TO-ETH.
                                          PV: 10 kWp Module, 2 x Deye WR SUN-10K, 3 x 10 kWh MeritSun LiFe Speicher, KEBA P30 Wallbox, Fronius Wattpilot home 11

                                          HomoranH 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          601

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe