@planetkeane Server B bringt keinen Erfolg, den Port zu wechseln eigentlich auch nicht. Wie weit kommt der Adapter denn? Legt der schon eine Struktur an?
-
@rene55 Nur die Standardstruktur
-
@planetkeane Ist ja schon ein bisschen. Was hast du denn unter "Registerbereiche" eingetragen?
Wird wahrscheinlich heute abend etwas mau werden, weil die WR gleich abschalten. -
@rene55 In den anderen Bereichen habe ich alles so gelassen, wie es voreingestellt ist
-
@planetkeane Dann vermute ich eine falsche Logger-Seriennummer.
-
@rene55 Die habe ich ungefähr 20 Mal überprüft. Du siehst auch anhand des Screenshots das es sich um die korrekte handelt
-
@planetkeane Das hab ich mir gedacht. Das ist die Inverter Seriennummer! Schau mal auf der Seite "Device Information" Da gibt es eine Nummer Device serial number. Damit wird es funktionieren.
-
@rene55 Danke. Leider auch hier keine Änderung
-
@planetkeane Noch Saft auf dem WR? Sonst morgen nochmal antriggern.
-
@rene55 Jetzt vor einigen Sekunden nicht mehr... Danke für die Hilfe. Ich werde morgen berichten
-
@Rene55 Vielen Dank für deinen Adapter.
Bei der Installation habe ich einige Warnungen erhalten.chenda@raspberrypi:~ $ npm install iobroker.deyeidc > bufferutil@4.0.7 install /home/chenda/node_modules/bufferutil > node-gyp-build make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird betreten CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node COPY Release/bufferutil.node make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/bufferutil/build� wird verlassen > utf-8-validate@5.0.10 install /home/chenda/node_modules/utf-8-validate > node-gyp-build make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird betreten CC(target) Release/obj.target/validation/src/validation.o SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/validation.node COPY Release/validation.node make: Verzeichnis �/home/chenda/node_modules/utf-8-validate/build� wird verlassen > es5-ext@0.10.62 postinstall /home/chenda/node_modules/es5-ext > node -e "try{require('./_postinstall')}catch(e){}" || exit 0 npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json' npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file. npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/chenda/package.json' npm WARN chenda No description npm WARN chenda No repository field. npm WARN chenda No README data npm WARN chenda No license field. + iobroker.deyeidc@0.0.7 added 22 packages from 57 contributors and audited 22 packages in 34.961s found 0 vulnerabilities
Der Adapter wird mir im Admin Panel leider auch nicht angezeigt. Nicht unter "Instanzen" und auch nicht unter "Adapter". Auch nicht nach restart von iobroker.
-
@rene55 Da kommen Erinnerungen hoch... wie lange ich es ebenfalls mit der SN des WRs und nicht der Loggers versucht habe...
Kann man das Feld mit der Loggernummer im Adapter irgendwie fett rot markieren und irgendein "ACHTUNG du Blöddi, die vom LOGGER, nicht vom Wechselrichter" hinzufügen?
-
@rene55 Leider tut sich weiterhin nichts. Diesmal solten die Werte richtig sein.
Muss ich unter Server B überhaupt irgendwas eintragen? Habe momentan den ioBroker stehen.
-
@planetkeane Ein Eintrag unter "Server B" bringt nichts, ob der stört weiß ich aber auch nicht. Nimm ihn einfach mal raus.
-
@rene55 Hab ich raus genommen. Verhalten aber unverändert
-
@planetkeane Ich vermute mal, dass weiterhin
immer noch false ist. Was sagt den das Protokoll dazu?
-
@chenda Installiere doch einfach mal im Expertenmodus über die Katze 'Benutzerdefiniert' von Github. Danach eine Instanz erstellen.
-
@rene55 Komisch. Ich habe nichts geändert und auf einmal ist der Adapter grün.
Gibt es eine "Vorlage" wie ich mir andere Werte anzeigen lassen kann?
Edit:
"Nichts geändert" stimmt gar nicht. Ich habe den Server B ausgetragen. Dann hat es wohl ein wenig gedauert bis der Adapter verbunden wurde.
Also merken: Server B muss leer bleiben -
@planetkeane Ok, Danke für die Info. Eine Vorlage für den kleinen Mikrowechselrichter MI600 findest du im Repository https://github.com/raschy/ioBroker.deyeidc/blob/main/deyeidc.MI600.json .
Hier bitte beachten, dass bei 'Computes' die Formel 'DV1*DC1' heißen muss.
-
@rene55 das passt übrigens auch für den 800er