Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.5k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    983

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.3k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 466.8k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sneak-L8

    @ak1ra Teststellung einer Keba für mich kloingt ja toll, aber ich habe leider nur Platz für eine Wallbox :) Aber gut, an anderer Stelle wüsste ich einen Platz, wo man kostenlosen Stromüberschuss im Ort bereitstellen könnte. Aber ich glaube, Keba liest hier nicht mit und hat - wenn ich mir die Reaktionen auf meine Anfragen dort anschaue, die sind immer recht knapp - wenig Interesse, freie Proojekte (aktiv) zu unterstützen.
    Aber immerhin veröffentlichen sie auch alle UDP-Kommandos und geben dann auch auskunft dazu. Das macht vermutlich auch nicht jeder Anbieter.
    Ich sehe gerade, dass sie nun auch die Version der UDP-Anleitung auf 2.04 angehoben haben, da ich festgesteltl hatte, dass die letzten Änderungen mit der gleichen Version 2.03 wie zuvor veröffentlicht wurden.

    Zu Deiner Frage: eine allbox kannst du immer passiv betreiben und die 2. dan aktiv. Dann wird die 2. Wallbox einfach dem "normalen" Verbrauch zugerechnet und die 1. nimmt, was nach dem Verbrauch der 2. noch übrig bleibt. Da musst du dann halt ein individuelles Skript machen, wann und wieviel die 2. Wallbox so laden darf.

    Auch eine x-Series wird vom Adapter nur alleine gesteuert. Mit der Master-Slave-Steuerung der x-Series habe ich mich mangels Box und mangels Bedarf nicht beschäftigt. Wenn Du das genauer wissen willst, müsstest Du mal im Netz stöbern oder Keba direkt fragen, ob sie Dir da Infos zu geben. Die stehen m.W. nicht auf der Download-Seite. Evtl. steht es auch im "Konfigurationshandbuch (x-series)" au der Homepage.
    Aber die Steuerung erfolgt ja immer über die Stromstärke und die berechnete Anzahl der genutzten Phasen. Da gibt es nichts, worüber ich Infos zu weiteren Slave-Wallboxen bekommen würde, um die Steuerung anzupassen. Und wie weiter oben beschrieben ist dann ja immer die Frage, ob der Überschuss auf alle Wallboxen verteilt wird oder eine (oder mehrere) bevorzugt werden, ob man erst bei einer bestimmten Stromstärke (oberhalb von 6A) oder einer Leistung dann weitere Wallboxen zuschaltet...

    G Offline
    G Offline
    gto
    wrote on last edited by
    #701

    @sneak-l8 Hallo Sneak
    Kann ich den Adapter auch in der Weise einstellen, dass zuerst die Batterie geladen wird und danach die Wallbox startet, bzw wenn trotz Batterieladung noch Überschuss vorhanden ist?
    LG
    Thomas

    S 1 Reply Last reply
    0
    • D darkiop

      @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

      Danke, werde berichten sobald der KC-S10 geliefert und angeschlossen ist.

      @Sneak-L8

      Das KC-S10 ist da. Werde heute mal montieren und ggf. auch schon anklemmen.

      Was mich etwas irritiert (aus dem Installations-Handbuch der KC-S10):
      a0899a4d-d9be-4dcf-95a8-4c5eb69c674f-image.png

      DSW1.3 ist klar (UDP), aber bei DSW1.2 hätte ich = on erwartet.

      58eeab69-6571-4ee3-b0a1-af9ef8b9dfd0-image.png

      Der DSW1.1 wird im KC-S10 Handbuch nicht erwähnt, der ist aber wohl auch nur für die RFID Freigabe.
      d8d8e099-244a-4c9f-8fbe-625ee850ff3e-image.png

      Aktuell sieht die Einstellung so aus:
      3f7e60ae-618d-4c50-838c-b00a4d35441e-image.png
      339174b6-29e9-4272-9769-8575f1913838-image.png

      Grüße,
      Thorsten

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      wrote on last edited by
      #702

      @darkiop Ich glaube mit DIP 1.2 und X2-Ausgang ist gemeint, dass der X2 als "normaler" Schaltausgang benutzt wird, also nicht für die Phasensteuerung. Und damit ist off korrekt, weil er nicht gleichzeitig zum Schalten (etwas anderen) und für die Phasenumschaltung genutzt werden kann.

      D 1 Reply Last reply
      0
      • G gto

        @sneak-l8 Hallo Sneak
        Kann ich den Adapter auch in der Weise einstellen, dass zuerst die Batterie geladen wird und danach die Wallbox startet, bzw wenn trotz Batterieladung noch Überschuss vorhanden ist?
        LG
        Thomas

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #703

        @gto das sollte halbwegs funktionieren, wenn Du nur den Netzbezug-State vverwnedest und dieser ausschließlich positive Werte liefert, also nicht mitteilt, wenn er geladen wird. Dann wird die Leistung zum Laden der Batterie nicht fürs Laden des Fahrzeugs herangezogen.
        Das klappt aber nur, wenn die Batterie bereits lädt und sich der Überschuss erhöht. Also eher zu Beginn des Tages. Später wird dann erst das Laden der Batterie eingeschränkt und dann des Fahrzeugs.
        Da müsste ich wohl noch einen Schalter einbauen, damit man das regeln kann.
        Vermutlich wäre es dann eine Selektionbox bei der man die Ladestrategie festlegt:

        • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
        • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
        • Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
        • Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)

        Da brauche ich noch etwas Zeit, um das mal zu programmieren.
        An alle Batterie-Nutzer: passen die Szenarien oder gibt es noch mehr?

        G 1 Reply Last reply
        1
        • S Sneak-L8

          @darkiop Ich glaube mit DIP 1.2 und X2-Ausgang ist gemeint, dass der X2 als "normaler" Schaltausgang benutzt wird, also nicht für die Phasensteuerung. Und damit ist off korrekt, weil er nicht gleichzeitig zum Schalten (etwas anderen) und für die Phasenumschaltung genutzt werden kann.

          D Offline
          D Offline
          darkiop
          Most Active
          wrote on last edited by
          #704

          @sneak-l8

          fa8f7ea4-ac73-4888-af4b-6f7d4d7f964e-image.png

          Montiert ist das KC-S10 nun & mittlerweile steht auch die LAN-Verbindung wieder.

          Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
          Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

          Zum Testen die Github Version nehmen oder?

          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

          S 1 Reply Last reply
          0
          • D darkiop

            @sneak-l8

            fa8f7ea4-ac73-4888-af4b-6f7d4d7f964e-image.png

            Montiert ist das KC-S10 nun & mittlerweile steht auch die LAN-Verbindung wieder.

            Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
            Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

            Zum Testen die Github Version nehmen oder?

            S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            wrote on last edited by
            #705

            @darkiop Ja, auf jeden Fall. Die Stable-Version ist noch weit zurück.
            Wenn das klappt, muss ich die mal veröffentlichen ...

            D 1 Reply Last reply
            0
            • S Sneak-L8

              @darkiop Ja, auf jeden Fall. Die Stable-Version ist noch weit zurück.
              Wenn das klappt, muss ich die mal veröffentlichen ...

              D Offline
              D Offline
              darkiop
              Most Active
              wrote on last edited by
              #706

              @sneak-l8

              Ok, ich schau heut Abend / morgen im Laufe des Tages danach.

              @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

              Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
              Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

              Hättest du das Verhalten erwartet? Ich habe mit 3 aktive Phasen erwartet :D

              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

              S 1 Reply Last reply
              0
              • D darkiop

                @sneak-l8

                Ok, ich schau heut Abend / morgen im Laufe des Tages danach.

                @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
                Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

                Hättest du das Verhalten erwartet? Ich habe mit 3 aktive Phasen erwartet :D

                S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by
                #707

                @darkiop Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

                Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

                D 1 Reply Last reply
                0
                • S Sneak-L8

                  @darkiop Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

                  Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

                  D Offline
                  D Offline
                  darkiop
                  Most Active
                  wrote on last edited by darkiop
                  #708

                  @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                  Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

                  Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen und auch das LAN-Kabel war nicht aufgelegt.

                  @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                  Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

                  So schauts aktuell aus:

                  772b1fce-fda6-445a-94cf-5d06a28c691c-image.png

                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • D darkiop

                    @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                    Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

                    Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen und auch das LAN-Kabel war nicht aufgelegt.

                    @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                    Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

                    So schauts aktuell aus:

                    772b1fce-fda6-445a-94cf-5d06a28c691c-image.png

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    wrote on last edited by
                    #709

                    @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                    Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                    Du hast die neuste Version von github?

                    D 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                      Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                      Du hast die neuste Version von github?

                      D Offline
                      D Offline
                      darkiop
                      Most Active
                      wrote on last edited by darkiop
                      #710

                      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                      @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                      Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                      Du hast die neuste Version von github?

                      Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.

                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • D darkiop

                        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                        @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                        Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                        Du hast die neuste Version von github?

                        Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #711

                        @darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.

                          D Offline
                          D Offline
                          darkiop
                          Most Active
                          wrote on last edited by darkiop
                          #712

                          @sneak-l8

                          Ja, das wollt ich nur bestätigen.

                          Kann ich mit dem

                          kecontact.0.x2phaseSwitch
                          

                          Manuell zwischen 1P und 3P schalten? Dann könnte ich vor dem ersten Auto anklemmen das mal tun und nochmal messen.

                          Edit:

                          Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • S Sneak-L8

                            @gto das sollte halbwegs funktionieren, wenn Du nur den Netzbezug-State vverwnedest und dieser ausschließlich positive Werte liefert, also nicht mitteilt, wenn er geladen wird. Dann wird die Leistung zum Laden der Batterie nicht fürs Laden des Fahrzeugs herangezogen.
                            Das klappt aber nur, wenn die Batterie bereits lädt und sich der Überschuss erhöht. Also eher zu Beginn des Tages. Später wird dann erst das Laden der Batterie eingeschränkt und dann des Fahrzeugs.
                            Da müsste ich wohl noch einen Schalter einbauen, damit man das regeln kann.
                            Vermutlich wäre es dann eine Selektionbox bei der man die Ladestrategie festlegt:

                            • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
                            • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
                            • Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
                            • Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)

                            Da brauche ich noch etwas Zeit, um das mal zu programmieren.
                            An alle Batterie-Nutzer: passen die Szenarien oder gibt es noch mehr?

                            G Offline
                            G Offline
                            gto
                            wrote on last edited by
                            #713

                            @sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
                            Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
                            Thomas

                            S 2 Replies Last reply
                            0
                            • S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #714

                              Ja, das sollte gehen

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                Ja, das sollte gehen

                                D Offline
                                D Offline
                                darkiop
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #715

                                @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                                error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed  
                                

                                Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                S 1 Reply Last reply
                                0
                                • G gto

                                  @sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
                                  Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
                                  Thomas

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  Sneak-L8
                                  wrote on last edited by
                                  #716

                                  @gto Dann lege Dir doch einen eigenen State an, z.B. als Skript, der nur den positiven Teil des State vom FRonius enthält. Also wenn Du es so mal testne willst ...

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D darkiop

                                    @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                    Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                                    error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed  
                                    

                                    Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.

                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    wrote on last edited by Sneak-L8
                                    #717

                                    @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                    • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
                                    • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                    • state x2src muss auf 4 stehen

                                    Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.

                                    Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                    Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                      • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
                                      • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                      • state x2src muss auf 4 stehen

                                      Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.

                                      Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                      Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #718

                                      @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                      @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                      • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)

                                      Die ist installiert.

                                      • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                      • state x2src muss auf 4 stehen

                                      4acb94c3-2c75-4326-a607-fde05e5d683d-image.png

                                      Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
                                      Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                      Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.

                                      Ich teste das jetzt nochmal durch.

                                      Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                      Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen ;)

                                      PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
                                      https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                      Ein Kommentar von dort:
                                      Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.

                                      Das ist hier wohl nicht gegeben.

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      D 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D darkiop

                                        @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                        @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                        • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)

                                        Die ist installiert.

                                        • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                        • state x2src muss auf 4 stehen

                                        4acb94c3-2c75-4326-a607-fde05e5d683d-image.png

                                        Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
                                        Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                        Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.

                                        Ich teste das jetzt nochmal durch.

                                        Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                        Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen ;)

                                        PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
                                        https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                        Ein Kommentar von dort:
                                        Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.

                                        Das ist hier wohl nicht gegeben.

                                        D Offline
                                        D Offline
                                        darkiop
                                        Most Active
                                        wrote on last edited by
                                        #719

                                        @Sneak-L8

                                        Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.

                                        2023-05-01 09:35:28.972  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                         2023-05-01 09:35:28.987  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode
                                         2023-05-01 09:35:28.988  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000
                                         2023-05-01 09:35:28.989  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0
                                         2023-05-01 09:35:29.087  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28
                                         2023-05-01 09:35:29.088  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false
                                         2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0
                                         2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true
                                         2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false
                                         2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell
                                         2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus:
                                         2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging:
                                         2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging:
                                         2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC:
                                         2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0
                                         2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10
                                         2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true
                                         2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true
                                         2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch:
                                         2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true
                                         2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                                         2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null
                                         2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null
                                         2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000
                                         2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500
                                         2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1:
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2:
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3:
                                         2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false
                                         2023-05-01 09:35:30.323  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed
                                         2023-05-01 09:35:39.232  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                         2023-05-01 09:35:39.503  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                         2023-05-01 09:35:39.815  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging
                                         2023-05-01 09:35:44.928  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                         2023-05-01 09:35:45.193  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                        

                                        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                        S 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • D darkiop

                                          @Sneak-L8

                                          Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.

                                          2023-05-01 09:35:28.972  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                           2023-05-01 09:35:28.987  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode
                                           2023-05-01 09:35:28.988  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000
                                           2023-05-01 09:35:28.989  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0
                                           2023-05-01 09:35:29.087  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28
                                           2023-05-01 09:35:29.088  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false
                                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0
                                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true
                                           2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false
                                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell
                                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus:
                                           2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging:
                                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging:
                                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC:
                                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0
                                           2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10
                                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true
                                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true
                                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch:
                                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true
                                           2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null
                                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null
                                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000
                                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500
                                           2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1:
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2:
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3:
                                           2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false
                                           2023-05-01 09:35:30.323  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed
                                           2023-05-01 09:35:39.232  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                           2023-05-01 09:35:39.503  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                           2023-05-01 09:35:39.815  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging
                                           2023-05-01 09:35:44.928  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                           2023-05-01 09:35:45.193  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                          
                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          wrote on last edited by Sneak-L8
                                          #720

                                          @darkiop aha, bereits das Setzen von x2src wird abgelehnt. Das ist komisch. Das soll ja gerade der Wallbox mitteilen, dass Du den KC10 schalten willst. Ändere dann doch nochmal den DIP, den dann war die aber Einstellung die richtige.
                                          Probiere mal, die Ladung mit dem Pause-state zu um und dann manuell die pad über den state zu schalten. Geht das?

                                          D 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          784

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe