Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 468.1k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A Offline
    A Offline
    ak68
    wrote on last edited by
    #1281

    pauseWallbox steht bereits auf "false":
    image.png

    ioBroker auf QNAP TVS-473
    Visu und Logiken mit node-red
    Anbindung an KNX per openKNX

    1 Reply Last reply
    0
    • G Offline
      G Offline
      gto
      wrote on last edited by
      #1282

      @ ak68
      Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

      A 1 Reply Last reply
      0
      • A ak68

        Ich hänge mich ´mal an das Keba-Thema, dran :)

        Ich habe eine P30c und habe per DIP den X1-Eingang aktiviert (Potentialfreier Kontakt geschlossen = Ladung EIN, offen = Ladung AUS).
        Hintergrund ist, dass bei Benutzung einen 40A Durchlauferhitzers der Ladevorgang an der P30c (16A) pausiert werden soll, da sonst die die Leistung des Hausanschlusses überschritten ist (56A).

        Dies funktioniert auch teilweise, die P30c wird korrekt in den Ruhezustand versetzt.
        Beim erneuten Schließen des Kontakts (DLE AUS !), bleibt die P30c jedoch im Status 5 (charging temporaily interrupted).

        Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
        Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
        kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

        Unter Edomi hat dies bereits funktioniert, ich komme aber leider nicht mehr an die alte Logik :(

        Daher die Frage an Euch :)
        Viele Dank Andreas

        image.png

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #1283

        @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

        Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
        Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
        kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

        Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

        • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
        • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
        • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
        • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
        A 1 Reply Last reply
        0
        • S Sneak-L8

          @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
          Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
          kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

          Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

          • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
          • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
          • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
          • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
          A Offline
          A Offline
          ak68
          wrote on last edited by
          #1284

          @Sneak-L8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          @ak68 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          Wie kann ich den "Ladepause" Stratus wieder deaktivieren ?
          Weder mit "Enable SYS = True", noch bei "Unlock = True", noch bei "State = 3"
          kann ich die Wallbox dazu bringen, wieder die "Ladepause" zu deaktivieren (nur für ca. 1s)

          Das kann viele Gründe haben. Daher erst mal ein paar Fragen:

          • Welchen Modus nutzt du (aktiv/passiv/PV-Automatik)?
            AKTIV
          • nutzt Du die Autorisierung der Ladevorgänge (z.B. mittels RFID-Karte)?
            NEIN
          • Kannst Du ein Debug-Log bereitstellen, in dem man das Schalten von X1 nachvollziehen kann?
            liefere ich nach :)
          • Nutzt Du die Abschaltung der Wallbox mittels X1 über den Adapter (entsprechende Option in den Einstellungen) oder direkt über die Wallbox (entsprechender DIP-Schalter DSW1.1)?
            DSW 1.1 ist EIN, Steuerung des X1 über analogen Lastabwurf-Schalter (Durchlauferhitzer)

          ioBroker auf QNAP TVS-473
          Visu und Logiken mit node-red
          Anbindung an KNX per openKNX

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            wrote on last edited by
            #1285

            Hm, dann dürfte es nicht am Adapter liegen. Aktive DIP-Switch heißt ja, dass die Wallbox selbst abschaltet. Was passiert denn, wenn Du in den Einstellungen den passiven Modus aktivierst?
            Dann macht der Adapter erst mal gar nichts und das Auto sollte immer laden. Über X1 wird der Ladevorgang dann unterbrochen. Wenn X1 den Ladevorgang wieder freigibt, startet er dann?
            Wenn nein, hieße das, dass man den Ladevorgang bewusst wieder anstoßen muss. Wäre aber komisch, weil ja nicht jeder ne aktive Steuerung wie den Keba-Adapter nutzt. Eigentlich müsste der Ladevorgang dann wieder automatisch starten. Wenn nein, wäre mal bei Keba nachzufragen, warum das nicht der Fall ist.

            1 Reply Last reply
            0
            • G gto

              @ ak68
              Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

              A Offline
              A Offline
              ak68
              wrote on last edited by ak68
              #1286

              @gto sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

              @ ak68
              Hast du ein Smartmeter verbaut? Für diesen Fall, sofern du die 3 Phasen-Datenpunkte hinterlegst, regelt der Adapter selbstständig den Strombezug damit keine Überschreitung des Hausanschlusses eintritt und berücksichtigt hierfür jede einzelne Phasenleistung (Regelung erfolgt aber für alle 3 Phasen synchron). Etwas grober funktioniert die Steuerung wenn du den Gesamtbezug am Hausanschluss hinterlegst. Du musst dann mit keinem Script über X1 regeln.

              Ist das so korrekt ?
              Was micht verwirrt ist: "zusätzlicher" Netzbezuzg, kann man auch einen Gesamtnetzbezug festlegen ?

              PS: Das sind die Werte des Deye-WR (nach Hauptzähler), da der Hauptzähler nur den Gesamtverbrauch P1-3 "ausspuckt" !

              b689b23d-3e9f-4d62-8a7e-64417686aa58-image.png

              ioBroker auf QNAP TVS-473
              Visu und Logiken mit node-red
              Anbindung an KNX per openKNX

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by Sneak-L8
                #1287

                Hast Du wirklich drei EnergyMeter? In dem von Dir gescreenshotteten Bereich der Einstellungen gibst Du eine Leistungsbegrenzung in Watt ein. Die bezieht sich auf die Gesamtleistung aller drei Phasen. Wenn Dein EnergyMeter nur die Leistung je Phase ausgeben kann, dann kannst Du hier alle drei Phasen angeben.
                Wenn ich Deinen Port richtig verstehe, dann wäre ja gerade die Gesamtleistung vom Zähler relevant, da musst Du nicht die Werte vom WR nehmen.

                Bei einem Durchlauferhitzer wäre es aber sinnvoller, den folgenden Abschnitt zu nutzen, dort wird die Stromstärke je Phase überwacht.
                Auch wenn der Adapter nur alle 15 Sekunden die aktuelle Leistung prüft und die Wallbox alle 30 Sekunden regelt, führen Leistungsüberschreitungen im der Adapter aber unmittelbar (ich würde sagen mit max. 1 Sekunde Verzögerung) zu einer Abregelung der Wallbox.
                Sind die Werte vom WR zuverlässig identisch mit den Werten am Hausanschluss? Ich kenne Dein Setup nicht, daher frage ich sicherheitshalber nach.

                Du hast du Leistung am Hausanschluss in Deinem Beispiel außerdem auf 11kW begrenzt. Ist das gewollt? Der Wert gibt an, welche Leistung am Hausanschluss (Stelle des EnergyMeters) maximal abgerufen werden kann. Bei 11 kW wirst Du wohl nie mit 11 kW laden können, außer alle anderen Verbraucher im Haus sind aus. Mach den Backofen an und schon kannst Du nur noch 9 kW laden ...

                1 Reply Last reply
                0
                • A Offline
                  A Offline
                  ak68
                  wrote on last edited by
                  #1288

                  neues Spiel, neues Glück :)

                  Ich habe jetzt die Einstellungen so geändert (Mein Zähler wirft per Sonoff leider keinen Strom pro Phase aus !)

                  image.png

                  ioBroker auf QNAP TVS-473
                  Visu und Logiken mit node-red
                  Anbindung an KNX per openKNX

                  1 Reply Last reply
                  0
                  Reply
                  • Reply as topic
                  Log in to reply
                  • Oldest to Newest
                  • Newest to Oldest
                  • Most Votes


                  Support us

                  ioBroker
                  Community Adapters
                  Donate
                  FAQ Cloud / IOT
                  HowTo: Node.js-Update
                  HowTo: Backup/Restore
                  Downloads
                  BLOG

                  724

                  Online

                  32.6k

                  Users

                  82.3k

                  Topics

                  1.3m

                  Posts
                  Community
                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                  ioBroker Community 2014-2025
                  logo
                  • Login

                  • Don't have an account? Register

                  • Login or register to search.
                  • First post
                    Last post
                  0
                  • Home
                  • Recent
                  • Tags
                  • Unread 0
                  • Categories
                  • Unreplied
                  • Popular
                  • GitHub
                  • Docu
                  • Hilfe