[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
Hallo
ich bin eigentlich nur Gast in diesem Forum, da ich vor ein paar Monaten von FHEM auf Home Assistant umgestiegen bin. Obwohl es dort eine Integration gibt, finde ich zu Keba P30 dort wenig.
Daher habe ich mit gro
ß
em Interesse dieses Thema gelesen.Ich habe die P30 Deutschland Edition -P30-EC220112-000-DE.
Wenn ich die Diskussion hier richtig verstehe, ist es ohne Probleme m
ö
glich ein Software-/Firmware-Update zu machen. Ist das tats
ä
chlich m
ö
glich (da irgendwo steht, dass ein Update nicht erforderlich ist)?Aktuell gehe ich davon aus,
ü
ber X1 und ein Shelly 1 pro die Wallbox zu starten und zu stoppen, ob durch HA oder
ü
ber EVCC, ist noch offen, aber ohne Phasenumschaltung.Im zweiten Schritt w
ü
rde ich mir die Integration in HA (das ist nat
ü
rlich hier au
ß
en vor) anschauen.Das w
ä
re dann meine zweite Frage: Kann ich daf
ü
r jetzt schon die Dippschalter 1.1 und 1.3 parallel aktivieren?Als letztes hat die Keba generell ja auch eine Modbus Schnittstelle, diese Option m
ö
chte ich offenhalten. Gilt das auch f
ü
r die Deutschlandversion? Und das
ü
ber RJ45?Schlie
ß
en sich UDP und Modbus aus?Ich hoffe, ihr k
ö
nnt mir mit Eurem Wissen und Eurer Erfahrung ein wenig weiterhelfen.Danke
J
ü
rgen -
Hallo
ich bin eigentlich nur Gast in diesem Forum, da ich vor ein paar Monaten von FHEM auf Home Assistant umgestiegen bin. Obwohl es dort eine Integration gibt, finde ich zu Keba P30 dort wenig.
Daher habe ich mit gro
ß
em Interesse dieses Thema gelesen.Ich habe die P30 Deutschland Edition -P30-EC220112-000-DE.
Wenn ich die Diskussion hier richtig verstehe, ist es ohne Probleme m
ö
glich ein Software-/Firmware-Update zu machen. Ist das tats
ä
chlich m
ö
glich (da irgendwo steht, dass ein Update nicht erforderlich ist)?Aktuell gehe ich davon aus,
ü
ber X1 und ein Shelly 1 pro die Wallbox zu starten und zu stoppen, ob durch HA oder
ü
ber EVCC, ist noch offen, aber ohne Phasenumschaltung.Im zweiten Schritt w
ü
rde ich mir die Integration in HA (das ist nat
ü
rlich hier au
ß
en vor) anschauen.Das w
ä
re dann meine zweite Frage: Kann ich daf
ü
r jetzt schon die Dippschalter 1.1 und 1.3 parallel aktivieren?Als letztes hat die Keba generell ja auch eine Modbus Schnittstelle, diese Option m
ö
chte ich offenhalten. Gilt das auch f
ü
r die Deutschlandversion? Und das
ü
ber RJ45?Schlie
ß
en sich UDP und Modbus aus?Ich hoffe, ihr k
ö
nnt mir mit Eurem Wissen und Eurer Erfahrung ein wenig weiterhelfen.Danke
J
ü
rgen@jove Hallo J
ü
rgen,Warum sollte das Update ein Problem sein? F
ü
r die c-Series werden laufen Firmware-Updates auf der Keba-Seite ver
ö
fffentlicht. Wenn die f
ü
r die DE-Edition ver
ö
ffentlicht werden, spricht nichts gegen eine Aktualisierung. Anleitung sollte dazu in der ZIP-Datei enthalten sein.Warum solltest Du den DIP-Switch 1.1 nicht aktivieren?
Gleiche Frage f
ü
r dne DIP-Switch 1.3. Du aktivierst nur die Steuerungsm
ö
glichkeit. Die Wallbox bleibt ja diesselbe. Ob das ein Angriffspunkt wird, weil nun jemand z.B. Fremdes ein Netzwerkkabel mit Internet in Deine Box stecken kann, musst Du beurteilen.Ob die DE-Edition Modbus unterst
ü
tzt wei
ß
ich nicht, ich habe eine c-Series. Dazu solltest Du bei Keba die entsprechenden Dokumente herunterladen und studieren. Ich meine, die Wallbox ist eine Mischung aus b- und c-Series.Auch das solltest Du im Handbuch finden. Ich wei
ß
es nicht ,vermute, aber dass es parallel geht. -
@jove Hallo J
ü
rgen,Warum sollte das Update ein Problem sein? F
ü
r die c-Series werden laufen Firmware-Updates auf der Keba-Seite ver
ö
fffentlicht. Wenn die f
ü
r die DE-Edition ver
ö
ffentlicht werden, spricht nichts gegen eine Aktualisierung. Anleitung sollte dazu in der ZIP-Datei enthalten sein.Warum solltest Du den DIP-Switch 1.1 nicht aktivieren?
Gleiche Frage f
ü
r dne DIP-Switch 1.3. Du aktivierst nur die Steuerungsm
ö
glichkeit. Die Wallbox bleibt ja diesselbe. Ob das ein Angriffspunkt wird, weil nun jemand z.B. Fremdes ein Netzwerkkabel mit Internet in Deine Box stecken kann, musst Du beurteilen.Ob die DE-Edition Modbus unterst
ü
tzt wei
ß
ich nicht, ich habe eine c-Series. Dazu solltest Du bei Keba die entsprechenden Dokumente herunterladen und studieren. Ich meine, die Wallbox ist eine Mischung aus b- und c-Series.Auch das solltest Du im Handbuch finden. Ich wei
ß
es nicht ,vermute, aber dass es parallel geht.@sneak-l8
Hallo, vielen Dank f
ü
r die ausf
ü
hrliche Antwort. Irgendwo in den Tiefen der FAQ hatte ich in Bezug zur App gefunden, "das kein Software Update erforderlich ist '. Das liess mich daran zweifeln, ob das Update
ü
berhaupt durchgef
ü
hrt werden darf (siehe auch die hier diskutierten Besonderheiten)Dann werde ich mich irgendwann daran machen.
Vielen Dank
J
ü
rgen -
@sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
Thomas@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll... -
Hallo zusammen,
Ich nutze seit kurzem die Keba Dienstwagen wallbox. Den Adapter habe ich verbunden, allerdings schaffe ich es nicht, die ladeleistung
ü
ber das property currentUser zu ver
ä
ndern.Meine Firmware: P30 v 3.10.53 (230713-211537)
Leistung ist auf 11kw via dip begrenzt. Eine
Ä
nderung der ladeleistung via App klappt auch. Habe keine Photovoltaik.Interessant: viele Werte in den Proporties sind (null), zb currentHardware.

F
ü
r Support w
ä
re ich sehr dankbar. -
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...Hi Sneak,
ich bin dabei die Funktionen zu testen. Sieht erst mal gut aus. Kann man die Einstellungen auch per objekt ver
ä
ndern? W
ä
re geschickt, wenn ich das bei mir auf der Vis einstellen k
ö
nnte. -
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss)
Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Ich denke dann stimmt die Auswahl 1 im Dropdown vom Text nicht mit dem
ü
berein was du oben beschreibst. -
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...Super, unser neuer WR und Speicher ist seit einer Woche in Betrieb. Allerdings bin ich aktuell noch unsicher ob ich
ü
berhaupt steuernd auf die Batterie zugreifen kann (SMA STP 10 Smart Energy, SMA Home Manager 2.0, BYD HVM 11). -
Hallo zusammen,
Ich nutze seit kurzem die Keba Dienstwagen wallbox. Den Adapter habe ich verbunden, allerdings schaffe ich es nicht, die ladeleistung
ü
ber das property currentUser zu ver
ä
ndern.Meine Firmware: P30 v 3.10.53 (230713-211537)
Leistung ist auf 11kw via dip begrenzt. Eine
Ä
nderung der ladeleistung via App klappt auch. Habe keine Photovoltaik.Interessant: viele Werte in den Proporties sind (null), zb currentHardware.

F
ü
r Support w
ä
re ich sehr dankbar.@achim_m Ich w
ü
rde sagen, die Box ist nicht f
ü
r UDP-Kommunikation freigeschaltet. Die beiden DIP-Switches stehen fast komplett auf OFF. Mir scheint, dass aktuell 16A als maximale Stromst
ä
trke eingestellt sind und sonst nichts.Zumindest der SW1.3 muss aktiv sein, damit die Wallbox mit dem Adapter kommuniziert. Technisch tut sie es wohl auch ohne die Aktivierung, dann aber nur rudiment
ä
r. -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@gto @darkiop Ich habe es endlich mal geschafft, eine neue Option in den Batterie-Einstellungen zu bauen. Damit kann man in den Einstellungen nun die vier Optionen:
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
- Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
- Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss) - Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Bei "maximale Leistung der Batterie sollte eigentlich der 2. Satz des Tooltips fehlen, aber bekomme es gerade nicht hin, dass ein bestehender Text bei den
Ü
bersetzungen angepasst wird. Sprich: max. Leistung kann/soll jetzt immer eingetragen werden...Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...Super, unser neuer WR und Speicher ist seit einer Woche in Betrieb. Allerdings bin ich aktuell noch unsicher ob ich
ü
berhaupt steuernd auf die Batterie zugreifen kann (SMA STP 10 Smart Energy, SMA Home Manager 2.0, BYD HVM 11). -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Version steht bei github bereit. Da ich keinen Speicher habe, kann ich da nicht wirklich viel testen. Bin daher auf Eure Mithilfe angewiesen...
Probiert es gerne aus und sagt, ob der Adapter tut, was er soll...Hi Sneak,
ich bin dabei die Funktionen zu testen. Sieht erst mal gut aus. Kann man die Einstellungen auch per objekt ver
ä
ndern? W
ä
re geschickt, wenn ich das bei mir auf der Vis einstellen k
ö
nnte.@christian-kohl
ö
ffel Bisher nicht, kann ich aber einbauen.
Wie w
ä
re es dann geschickt? Man hinterlegt in den Einstellungen einen Wert. Zus
ä
tzlich gibt es den State, dessen default z.B. -1 ist, was bedeutet, dass der Wert aus den Einstellungen zieht. Setzt ich den State auf 0, 1, 2, oder 3, greift dieser.
Damit w
ä
re f
ü
r alle, die die Strategie nur in den Einstellungen hinterlegen, in den States nichts zu tun.Soll ich die Werte nochmal
ä
ndern (bisher -1 = off/default und 0-3 die vier Strategien) und sagen 0 = off/default und 1-4 die obigen Werte? -
@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig
Ü
berschuss)
Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)
Ich denke dann stimmt die Auswahl 1 im Dropdown vom Text nicht mit dem
ü
berein was du oben beschreibst. -
@darkiop Der adapter steuert die Batterie nicht. Aber, je nachdem wie er die Wallbox steuert blwibt mehr oder weniger Leistung f
ü
r die Batterie
ü
berig oder wird von dort geholt.@sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
@darkiop Der adapter steuert die Batterie nicht. Aber, je nachdem wie er die Wallbox steuert blwibt mehr oder weniger Leistung f
ü
r die Batterie
ü
berig oder wird von dort geholt.Jep, wenn dann macht das der WR. Bin am schauen wie und ob er das kann.
Aktuell wird der PV
Ü
berschuss zuerst f
ü
r den Hausstrom verwendet, dann die Batterie geladen und dann verkauft. Wenn ich jetzt einfach nur das E-Auto lade, dann w
ä
re ich vermutlich ja bei "Fahrzeug laden und komplette Kapazit
ä
t der Batterie daf
ü
r nutzen (
Ü
berschuss + Batterie-Leistung)". -
@darkiop Das kommt auf die ausgew
ä
hlte Strategie an. Punkt 4 sagt einfach, dass ich zum vorhanden
Ü
berschuss die noch nicht abgerufene Leistung der Batterie dazuaddiere und dann damit lade.Bei den anderen Strategien wird vom aktuellen PV-
Ü
berschuss z.B. die noch nicht genutzte Ladeleistung f
ü
r die Battrie abgezogen , um so mit weniger Leistung das Auto zu laden, damit paralell noch die Batterie geladen wird. -
Sch
ö
nen guten Abend.
Ich habe mir die ganze Entwicklung des Adapters in den letzten Tagen durchgelesen, um die Funktionen alle zu verstehen.
Zuerst einmal Hut ab f
ü
r das Ergebnis und das lange Durchhalten bei der Entwicklung mit den vielen W
ü
nschen.Ich habe den Adapter (V 2.0.2) seit
ü
ber 4 Wochen am laufen mit einer Keba P30 x inkl. Freigabe
ü
ber RFID. Die Umschaltung
ü
ber X2 Kontakt ist noch nicht realisiert. Die Komponenten habe ich und warten auf den Einbau.
Da ich eine Off-Grid Anlage mit 3 Growatt Wechselrichter
á
5 kW pro Phase und einer selbst gebauten 20 kWh Akku habe (keine Kommunikatuion mit BMS m
ö
glich), und damit keine Einspeisung zum Provider habe, ist die Nutzung des Adapters etwas schwieriger. Die Wechselrichter produzieren bei Sonnenschein nur soviel, wie die Verbraucher im Haus ben
ö
tigen und um den Akku aufzuladen.
Um den Ladevorgang zu starten, gaukel ich dem Adapter f
ü
r 5 Minuten (
ü
ber Blockly) einen
Ü
berschu
ß
von 4200W vor. Danach stelle ich um auf 520 Watt, solange wie der Adapter die Leistung hochregelt. Erst wenn die PV Eingangsleistung mehrfach weniger wird, stellen ich den Wert vom
Ü
berschu
ß
auf -550 Watt. Damit regelt der Adapter dann wieder runter, bis die PV-Leistung wieder ansteigt. Damit wird vormittags im Sommer nat
ü
rlich kaum nach der PV Akku geladen, weil die gesamte Energie ins Auto geht. Dem wirke ich teilweise entgegen, indem ich
ü
ber die Keba App auf meinem Handy die Ladeleistung abh
ä
ngig vom Wetter begrenze.
Das grunds
ä
tzlich Problem bei meiner Off Grid Anlage ist, das die Wechselrichter nicht R
ü
ckw
ä
rts einspeisen k
ö
nnen und nur das an Leistung produzieren, was am Ausgang vom WR ben
ö
tigt wird. Und mit meinen gebauten Scripten bin nicht wirklich zufrieden. Der Ladevorgang geht des
ö
fteren auf Pause und die Wallbox will dann teilweise wieder eine Freigabe. Machmal muss ich auf den Stecker von Auto ziehen und das ganze von vorne starten.
Vielleicht hat ja jemand hier ein "z
ü
ndende Idee", wie ich die Regelung optimieren kann.Nun zu meiner zweiten Problematik:
Seit zwei Wochen hat meine Frau eine Dacia Spring Elektro. Leider musste ich feststellen, das der nur einphasig laden kann bis 32 Ampere (7,4 kW). Da ich hinter meinen Wechselrichtern aber nur max. 21 Ampere liefern kann, ist das "schnell" laden nicht ganz m
ö
glich. Das ist hier aber nicht das Problem. Ich habe aus den ganzen Beschreibungen hier nicht herausfinden k
ö
nne, wie ich den Dacia einphasig mit PV
Ü
berschu
ß
regeln kann und dann nur einphasig. Bzw. was ich wo
ü
ber einen Script/VIS einstellen muss, damit das funktioniert. Was mir bewu
ß
t ist, das ich die Umschaltbox 1P/3P erst angeschlossen haben mu
ß
.
Auch hier w
ä
re ich f
ü
r ein paar Tipps sehr dankbar. -
Sch
ö
nen guten Abend.
Ich habe mir die ganze Entwicklung des Adapters in den letzten Tagen durchgelesen, um die Funktionen alle zu verstehen.
Zuerst einmal Hut ab f
ü
r das Ergebnis und das lange Durchhalten bei der Entwicklung mit den vielen W
ü
nschen.Ich habe den Adapter (V 2.0.2) seit
ü
ber 4 Wochen am laufen mit einer Keba P30 x inkl. Freigabe
ü
ber RFID. Die Umschaltung
ü
ber X2 Kontakt ist noch nicht realisiert. Die Komponenten habe ich und warten auf den Einbau.
Da ich eine Off-Grid Anlage mit 3 Growatt Wechselrichter
á
5 kW pro Phase und einer selbst gebauten 20 kWh Akku habe (keine Kommunikatuion mit BMS m
ö
glich), und damit keine Einspeisung zum Provider habe, ist die Nutzung des Adapters etwas schwieriger. Die Wechselrichter produzieren bei Sonnenschein nur soviel, wie die Verbraucher im Haus ben
ö
tigen und um den Akku aufzuladen.
Um den Ladevorgang zu starten, gaukel ich dem Adapter f
ü
r 5 Minuten (
ü
ber Blockly) einen
Ü
berschu
ß
von 4200W vor. Danach stelle ich um auf 520 Watt, solange wie der Adapter die Leistung hochregelt. Erst wenn die PV Eingangsleistung mehrfach weniger wird, stellen ich den Wert vom
Ü
berschu
ß
auf -550 Watt. Damit regelt der Adapter dann wieder runter, bis die PV-Leistung wieder ansteigt. Damit wird vormittags im Sommer nat
ü
rlich kaum nach der PV Akku geladen, weil die gesamte Energie ins Auto geht. Dem wirke ich teilweise entgegen, indem ich
ü
ber die Keba App auf meinem Handy die Ladeleistung abh
ä
ngig vom Wetter begrenze.
Das grunds
ä
tzlich Problem bei meiner Off Grid Anlage ist, das die Wechselrichter nicht R
ü
ckw
ä
rts einspeisen k
ö
nnen und nur das an Leistung produzieren, was am Ausgang vom WR ben
ö
tigt wird. Und mit meinen gebauten Scripten bin nicht wirklich zufrieden. Der Ladevorgang geht des
ö
fteren auf Pause und die Wallbox will dann teilweise wieder eine Freigabe. Machmal muss ich auf den Stecker von Auto ziehen und das ganze von vorne starten.
Vielleicht hat ja jemand hier ein "z
ü
ndende Idee", wie ich die Regelung optimieren kann.Nun zu meiner zweiten Problematik:
Seit zwei Wochen hat meine Frau eine Dacia Spring Elektro. Leider musste ich feststellen, das der nur einphasig laden kann bis 32 Ampere (7,4 kW). Da ich hinter meinen Wechselrichtern aber nur max. 21 Ampere liefern kann, ist das "schnell" laden nicht ganz m
ö
glich. Das ist hier aber nicht das Problem. Ich habe aus den ganzen Beschreibungen hier nicht herausfinden k
ö
nne, wie ich den Dacia einphasig mit PV
Ü
berschu
ß
regeln kann und dann nur einphasig. Bzw. was ich wo
ü
ber einen Script/VIS einstellen muss, damit das funktioniert. Was mir bewu
ß
t ist, das ich die Umschaltbox 1P/3P erst angeschlossen haben mu
ß
.
Auch hier w
ä
re ich f
ü
r ein paar Tipps sehr dankbar.@pronzi Hallo, also bevor Du dem Adapter alles M
ö
gliche vorgaukelst, um eine bestimme Opration zu "provozieren", w
ü
rdei ch empfehlen, den Adapter im Passiv-Modus zu betreiben. Da Du
ü
ber die Skripte ja wei
ß
t, was Du willst, kannst Du dann selbst mit ena 0ena 1 den Ladevorgang starten und beenden. Mit currUser kannst Du dann die Ladeleistung selbt regeln (6 bis 32 A).
So hast Du die volle Kontrolle. Den Adapter Insell
ö
sungs-f
ä
hig zu machen, w
ä
re da vermutlich schwierig aufgrund Deiner besonderens Rahmenbedingungen.Wegen des Dacia Spring: da Du eine Insell
ö
sung hast, w
ä
re eine Schieflastbegrenzung nicht relevant, die einphsig nur ein Laden mit 20 A erlaubt. Aber aufgrund der Leistung Deiner WR ist ja eh bei 5 kW/21,7A Schluss.
Wenn Dein Auto nur einphsig l
ä
ft, dann wird es an der Keba auch einphasig geladen.
Ü
ber die i1/i2/i3 kannst Du das z.B. sch
ö
n erkennen. Ich prfen, ob da mehr als 250W laufen, um die Phase als "ladend" zu erkennen. Dazu brauchst Du auch keinen Phasenumschalter. Standardm
ä
ß
ig wird jedes Auto mit sowiel Phasen geladen, wie das Auto nutzen kann.
F
ü
r den
Ü
berschuss musst Du dann halt phasengenau rechnen und schauen, was auf Phase 1 an
Ü
berschuss da ist, um den Spring zu laden. Die Wallbox l
ä
dt immer auf allen Phasen mit der gleichen Stromst
ä
rke, die kann man nicht je Phase regeln. Daher auch der 1p/3p-Switch, der dann durch Abschalten von Phase 2 und 3 ein Laden mit xA/0A/0A erm
ö
glicht. -
@achim_m Ich w
ü
rde sagen, die Box ist nicht f
ü
r UDP-Kommunikation freigeschaltet. Die beiden DIP-Switches stehen fast komplett auf OFF. Mir scheint, dass aktuell 16A als maximale Stromst
ä
trke eingestellt sind und sonst nichts.Zumindest der SW1.3 muss aktiv sein, damit die Wallbox mit dem Adapter kommuniziert. Technisch tut sie es wohl auch ohne die Aktivierung, dann aber nur rudiment
ä
r. -
@pronzi Hallo, also bevor Du dem Adapter alles M
ö
gliche vorgaukelst, um eine bestimme Opration zu "provozieren", w
ü
rdei ch empfehlen, den Adapter im Passiv-Modus zu betreiben. Da Du
ü
ber die Skripte ja wei
ß
t, was Du willst, kannst Du dann selbst mit ena 0ena 1 den Ladevorgang starten und beenden. Mit currUser kannst Du dann die Ladeleistung selbt regeln (6 bis 32 A).
So hast Du die volle Kontrolle. Den Adapter Insell
ö
sungs-f
ä
hig zu machen, w
ä
re da vermutlich schwierig aufgrund Deiner besonderens Rahmenbedingungen.Wegen des Dacia Spring: da Du eine Insell
ö
sung hast, w
ä
re eine Schieflastbegrenzung nicht relevant, die einphsig nur ein Laden mit 20 A erlaubt. Aber aufgrund der Leistung Deiner WR ist ja eh bei 5 kW/21,7A Schluss.
Wenn Dein Auto nur einphsig l
ä
ft, dann wird es an der Keba auch einphasig geladen.
Ü
ber die i1/i2/i3 kannst Du das z.B. sch
ö
n erkennen. Ich prfen, ob da mehr als 250W laufen, um die Phase als "ladend" zu erkennen. Dazu brauchst Du auch keinen Phasenumschalter. Standardm
ä
ß
ig wird jedes Auto mit sowiel Phasen geladen, wie das Auto nutzen kann.
F
ü
r den
Ü
berschuss musst Du dann halt phasengenau rechnen und schauen, was auf Phase 1 an
Ü
berschuss da ist, um den Spring zu laden. Die Wallbox l
ä
dt immer auf allen Phasen mit der gleichen Stromst
ä
rke, die kann man nicht je Phase regeln. Daher auch der 1p/3p-Switch, der dann durch Abschalten von Phase 2 und 3 ein Laden mit xA/0A/0A erm
ö
glicht.@sneak-l8 Hallo,
danke f
ü
r die schnelle Antwort. Es war mit meiner Anfrage kein Hintergedanke dabei, den Adapter f
ü
r meine Insell
ö
sung anzupassen. Das w
ü
rde auch keine Sinn machen. Ich hatte die Hoffnung, das vielleicht jemand noch andere Ideen hat als ich, der lansam einen Tunnelblick hat 
Trotzdem werde ich vorerst bei deinem Adapter bleiben, damit ich nicht die Regelung inkl. Ladestand Akku wie sie bei dir implementiert ist, selbst programmieren muss. Die Anpassung der
Ü
berschussregelung (vorgaukeln) werden ich eventuell noch mal
ü
berarbeiten.
Den Dacia mu
ß
ich noch mal an der Wallbox testen. Ich meine, ich h
ä
tte den Adapter im passiven Mode gehabt und
ü
ber die Keba Handy App die Ladung auf 4,5 kW begrenzt. Hat aber nur mit 1,4 kW geladen. Habe aber nicht nachgeschaut, welchen Wert currUser zu dem Zeitpunkt hatte. Wahrscheinlich tr
ä
gt die Keba Handy App die Begrenzung bei maxCurrent ein.
Melde mich, wenn ich ein paar Tests gemacht habe. Wettertechnisch sieht es leider im Augenblick nicht danach aus. -
@sneak-l8 Hallo,
danke f
ü
r die schnelle Antwort. Es war mit meiner Anfrage kein Hintergedanke dabei, den Adapter f
ü
r meine Insell
ö
sung anzupassen. Das w
ü
rde auch keine Sinn machen. Ich hatte die Hoffnung, das vielleicht jemand noch andere Ideen hat als ich, der lansam einen Tunnelblick hat 
Trotzdem werde ich vorerst bei deinem Adapter bleiben, damit ich nicht die Regelung inkl. Ladestand Akku wie sie bei dir implementiert ist, selbst programmieren muss. Die Anpassung der
Ü
berschussregelung (vorgaukeln) werden ich eventuell noch mal
ü
berarbeiten.
Den Dacia mu
ß
ich noch mal an der Wallbox testen. Ich meine, ich h
ä
tte den Adapter im passiven Mode gehabt und
ü
ber die Keba Handy App die Ladung auf 4,5 kW begrenzt. Hat aber nur mit 1,4 kW geladen. Habe aber nicht nachgeschaut, welchen Wert currUser zu dem Zeitpunkt hatte. Wahrscheinlich tr
ä
gt die Keba Handy App die Begrenzung bei maxCurrent ein.
Melde mich, wenn ich ein paar Tests gemacht habe. Wettertechnisch sieht es leider im Augenblick nicht danach aus.@pronzi Ich wollte Dich nicht von "meinem" Adapter weglocken :-).
Ich w
ü
rde Dir auch empfehlen, den Adapter weiter zu nutzen. Es ging mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass ein Vorgeben von fiktiven
Ü
bersch
ü
ssen und Netzbez
ü
gen um eine bestimmte Ladeleistung zu erreichen aufwendiger sein d
ü
rfte, als gleich die Werte in die entsprechenden States des Adapters einzutragen.
Wenn Du in der App 4,5kW einstellst, dann geht die App vermutlich von 3 Phasen aus. Das w
ä
ren dann 6,5A je Phase. Und 6,5A * 230V * 1 Phase = 1,5 kW. Sprich die App stellt vielleicht Leistung dar, kann abern ur
ü
ber die Stromst
ä
rke regeln. (Kenne die App leider nicht). -
@pronzi Ich wollte Dich nicht von "meinem" Adapter weglocken :-).
Ich w
ü
rde Dir auch empfehlen, den Adapter weiter zu nutzen. Es ging mir nur darum, darauf hinzuweisen, dass ein Vorgeben von fiktiven
Ü
bersch
ü
ssen und Netzbez
ü
gen um eine bestimmte Ladeleistung zu erreichen aufwendiger sein d
ü
rfte, als gleich die Werte in die entsprechenden States des Adapters einzutragen.
Wenn Du in der App 4,5kW einstellst, dann geht die App vermutlich von 3 Phasen aus. Das w
ä
ren dann 6,5A je Phase. Und 6,5A * 230V * 1 Phase = 1,5 kW. Sprich die App stellt vielleicht Leistung dar, kann abern ur
ü
ber die Stromst
ä
rke regeln. (Kenne die App leider nicht).@sneak-l8 Mit dem fiktiven
Ü
bersch
ü
ssen und Netzbez
ü
gen (jeweils nur ein Wert) hat es bei meinem MG4 mit deinem Adapter eigentlich ganz gut funktioniert, das dein Adapter rauf und runter regelt. Bis halt auf die Ladepausen, wenn nicht gen
ü
gend Sonne vorhanden ist. Da zeigt die Wallbox oder der MG4 das Verhalten, das er nicht immer wieder anf
ä
ngt zu laden. Werde ich bei passendem Wetter aber noch mal testen, unter welchen Umst
ä
nden das Verhalten auftritt.
Beim Dacia kannst du Recht haben mit deiner Vermutung bei der App. Werde beim n
ä
chsten Test einmal auf 8,5 kW (ca. 12 A) stellen und schauen, ob die Ladeleistung steigt.
Viele Gr
ü
ß
e
Ralf
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.