[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
-
Hey
Im LOG scheint leider immer nur die 25A auf. Die LOG-Aktualisierung ist sicher auf ein anderes Zeitintervall eingestellt, sodaß sich das evtl. immer mit der MAX-Leistung ausgeht.Jetzt nach dem Laden, KFZ angesteckt springt die Parametrierung zwischen 25A und 14A.
Da das LOG alle 30 mit der Rücksetzung auf 25A kommt habe ich das Aktualisierungsintervall wieder auf 30 sek gestellt, so läuft alles prima. Ich habe noch andere Werte < und > 30sek versucht. Bei allen Werten <30 kommt der Fehler, >=30 funktioniert es.
Hast du vielleicht eine Funktion, die die variable Zeiteinstellung nicht berücksichtigt in der currentUser-Berechnung?
LG
Thomas -
Was sind denn das für Zahlen vor dne Log-Einträgen? Die kenne ich so nicht und sind nicht vom Adapter.
Allerdings bestätigt das Log, dass der Adapter die vollen 25A zulässt.
Wenn ich in der anleitung der KeBa nachschaue, dann sieht es für mich aus, als wenn die Wallbox sich selbst drosselt oder das Auto einen niedrigeren Bedarf rückmeldet.
Oder hängt die Box an einem Verbund, der die Leistung evtl. auf mehrere Boxen verteilt? Zu warme Umgebung, ...?
Wie gesagt, mir sieht das eher nach äußeren Einflüssen aus.
Schau doch mal auf das webFrontend der Box (einfach die IP-Adresse der Wallbox im Brwoser eingeben). Gibt es da irgendwelche Hinweise/Meldungen? -
Von mir sind die Zahlen nicht, die sind glaube ich mit dem js-controller-update gekommen. Der 25A Eintrag im LOG kommt aber nur wenn sich der currentUser verstellt hatte.
Da die Sprünge auch kommen wenn kein Auto angesteckt ist schliesse ich eine Drosselung vom Auto aus. Die Box kann auch nicht schuld sein, sonst müsste dies ja bei längerem Aktualisierungsintervall des Adapters auch passieren.
Box hängt alleine in der Garage - sicher nicht zu heiss.
Frontend der Box unauffällig.Ich habe jetzt nochmals genau die States beobachtet. Das Aktualisierungsintervall steht hierfür auf 40 Sekunden. Die States werden aber alle 30 Sekunden grün (heisst für mich neu berechnet) und sind korrekt berechnet.
Bei kurzem Aktualisierungsintervall bringt der Adapter alle 30 Sekunden die richtigen Werte mit LOG-Eintrag (weil Wert verstellt war), zwischendurch laufen aber Berechnungen gemäß dem Aktualisierungsintervall mit falschem Ergebnis.
Ich denke also, dass ein Fehler mit der Variablen des Aktualisierungsintervalls vorliegen muss.Du solltest dieses Verhalten eigentlich nachstellen können.
Einstellungen:
Leider kenn ich mich mit javascript und Adapterprogrammierung fast gar nicht aus, sonst würde ich dir gerne suchen helfen.
LG Thomas -
Also das in der Konfig einstellbare Intervall ist nur für das Abrufen der Daten von der Wallbox gedacht. Die interne Regulierung der Ströme erfolgt immer alle 30 Sekunden. Dazwischen macht der Adapter keine Berechnungen.
Und ich hab gerade nochmal im Sourcecode geschaut. Die Adapter schreibt immer ein Log, wenn der bestehende Wert von der Box vom neuen Wert abweicht. Würde der Adapter also die Werte < 25A setzen, würde dies im Log auftauchen.
Schau bitte nochmal direkt auf der Weboberfläche der Box. Siehst Du dort auch die Veränderung von current? Wenn ja, dann schalte den Adapter mal ab, wenn die Box bei 25A steht. Ich möchte wetten, dass der Wert dennoch irgendwann sinkt.
Oder läuft da vielleicht noch eine zweite Instanz des Adapters, ein Skript oder ein anderes System funkt die Wallbox an? Die Kommunikation ist ja nicht sonderlich complex und ungeschützt. -
@Sneak-L8
Du hast natürlich recht, auch ohne laufendem Adapter passiert die Verstellung der Werte.
Ich habe schon eine Anfrage an Keba gestellt, vielleicht können die mir weiter helfen. Möglicherweise ist ja ein Bug in der Firmware. Welche Firmwareversion nutzt du? Hast du die Datei vielleicht noch?
LG
Thomas -
Meine Firmware ist die P30 v 3.9.14 (180227-111537).
Aktuell ist die V3.9.24.
So sehen die Logs z.B. aus:0036667419 : charging : 0001 0036667370 : plugged : 7d00 0036662577 : disabled : 0004 0036662252 : charging : 0001 0036662251 : plugged : 7d00 0036584688 : unplugged
Die 14er hab ich auch noch da. Schick mir ne PN und ich maile sie Dir zu. Leider gibt es kein ChangeLog über das man sehen könnte, ob ein Fehler in dieser richtung bekannt war...
Bin gespannt, was Du berichten wirst, sowohl von der Hotline als auch ob die alte Firmware das Problem löst, vorher werde ich die aktuelle Firmware nicht einspielen -
Die Ursache der Veränderungen an den Ladewerten hat sich geklärt, am Adapter und der Firmware liegt es nicht.
Antwort Keba-Support:
Aufgrund von Schieflastregelungen ist die einphasige Aufnahmeleistung für Privatkunden in DE/AT/CH gesetzlich auf 3,7 kW begrenzt, d.h. Sie können Ihr Fahrzeug mit max, 3,7 kW (16A, 1-phasig) laden.
Das ist der Grund warum sich der Wert immer ändert. -
@Sneak-L8 Hallo Sneak
Ich möchte mich mit einem Vorschlag für eine kleine Erweiterung des Kecontact-Adapters bei dir melden.
Aktuell zeigt die Wallbox bei einem Wechsel der Automatik die Ladeart (volle Ladeleistung, PV-optimierte Ladung) an.
Wäre es möglich die Anzeige beim Start der Ladung einzublenden??LG
Thomas -
Ja, das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich muss nur schauen, wie ich das zeitlich hinbekomme.
-
@Sneak-L8 Super, danke
-
@gto So, ich habe mal eine neue Version 0.2.2 erstellt, die bei jedem Ladestart anzeigt, ob die PV-Automatik aktiv ist oder nicht.
Bitte von hier: https://github.com/Sneak-L8/ioBroker.kecontact installieren.
Wenn Du zufrieden bist, mache ich einen Pull Request zum Original-Autor.Zwei Anmerkungen:
- Beim Anstecken des Fahrzeugs sollte ebenfals immer eine Meldung kommen. Leider klappt das aber nicht. Ich vermute die Wallbox ist beim Anstecken so sehr mit sich selbst beschäftigt (bzw. mit dem Diskutieren mit dem Auto), dass sie nicht auf meinen Request reagiert.
- Nach dem Updatedes Adapters könnte es sein, dass er einen Konfigurationsfehler meldet. Wenn Du die Konfiguration der Instanz anschaust, dann steht in den letzten drei States u.U. "[object] [object]" das bitte rauslöschen. Keine Ahnung, wie das da reinkommt.
-
Hallo, habe den Adapter gerade installiert, das [object] [object] stand in allen freien Statefeldern.
Schade dass das beim Anstecken nicht funktioniert, das wäre genau das Interessante.
Glaubst du es ginge mit einem Zeitversatz (zB 15 Sekunden) nach dem Anstecken?LG Thomas
-
Den Gedanken hatte ich auch schon. Ab udn zu klappt die Anzeige beim anstecken, aber meist nicht. Ich meine, ich hätte das auch schon getestet, aber im aktuellen Adapter war es nicht drin.
Ich habe den Adapter jetzt nochmal aktualsiert und zeige die Info 8 Sekunden nach dem Anstecken an. Mal sehen, ob es etwas nützt...
Also bitte neu von github ziehen und die letzten drei States korrigieren. -
Gerne, probiere es dann wieder aus. Jetzt gerade hatte es geklappt, ich hatte zwischen Anstecken und Abperren des Wagens (Ladestart) etwas gewartet.
LG Thomas -
Ja, ab und an, schafft es die box wohl, die Meldung gleich anzuzeigen. Mal sehen, ob die 8 Sekunden verzögerung etwas nützen.
-
@gto Ich habe den Adapter gerade noch einmal aktualisiert. Die Anzeige 8 Sekunden nach Anstecken des Fahrzeugs hatte noch einen Fehler. Außerdem sollten die [object]-Anzeigen in der Konfiguration nun nicht mehr erscheinen. Ist jetzt Version 0.2.3.
-
@Sneak-L8 Hi, installiere ich gleich und gebe in den nächsten Tage über die Funktionalität bescheid.
-
Hallo Sneak-L8
Der Adapter scheint zu funktionieren, bislang kam immer die Anzeige wie gewünscht. Herzlichen Dank
Thomas -
Danke für die Rückmeldung. Freut mich. Ich hab seit dme Update nicht mehr geladen, in der corona-Zeit fährt man einfach zu wenig Auto... Dann starte ich gleich mal einen PullRequest.
-
@Sneak-L8
Hallo Sneak-L8
Ich habe Adapter Version 0.2.3 ebenfalls installiert und etwas getestet. (1phasige Ladung)
Aktualisierungsintervall 15s. PV Regelung und Gesamtleistungsbegrenzung nicht verwendet.
Für die Tests verwende ich den UDP PacketSender.
Damit generiere ich eine Sollwertvorgabe mit "currtime". Der Wert "currentUser" und "maxCurrent" wird darauf hin korrekt eingestellt. Nach dem zweiten Aktualisierungsintervall springen die Werte zurück auf den Wert von "currentHardware" (bei mir 32000mA).
Der Ladevorgang oszilliert zwischen dem eingestellten Wert und dem maximalen Wert.
Wenn ich jetzt den kecontact Adapter pausiere tritt dieser Effekt nicht auf. Die eingestellten Werte verändern sich nicht.
Frage: Reinitialisierst du die Wallbox zyklisch? Mit welchem UDP Befehl setzt du die Ladestrom Sollwertvorgabe für die Wallbox?
Gruß
Hans