Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 469.1k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • S Sneak-L8

    @darkiop Ich glaube mit DIP 1.2 und X2-Ausgang ist gemeint, dass der X2 als "normaler" Schaltausgang benutzt wird, also nicht für die Phasensteuerung. Und damit ist off korrekt, weil er nicht gleichzeitig zum Schalten (etwas anderen) und für die Phasenumschaltung genutzt werden kann.

    D Offline
    D Offline
    darkiop
    Most Active
    wrote on last edited by
    #704

    @sneak-l8

    fa8f7ea4-ac73-4888-af4b-6f7d4d7f964e-image.png

    Montiert ist das KC-S10 nun & mittlerweile steht auch die LAN-Verbindung wieder.

    Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
    Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

    Zum Testen die Github Version nehmen oder?

    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

    S 1 Reply Last reply
    0
    • D darkiop

      @sneak-l8

      fa8f7ea4-ac73-4888-af4b-6f7d4d7f964e-image.png

      Montiert ist das KC-S10 nun & mittlerweile steht auch die LAN-Verbindung wieder.

      Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
      Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

      Zum Testen die Github Version nehmen oder?

      S Offline
      S Offline
      Sneak-L8
      wrote on last edited by
      #705

      @darkiop Ja, auf jeden Fall. Die Stable-Version ist noch weit zurück.
      Wenn das klappt, muss ich die mal veröffentlichen ...

      D 1 Reply Last reply
      0
      • S Sneak-L8

        @darkiop Ja, auf jeden Fall. Die Stable-Version ist noch weit zurück.
        Wenn das klappt, muss ich die mal veröffentlichen ...

        D Offline
        D Offline
        darkiop
        Most Active
        wrote on last edited by
        #706

        @sneak-l8

        Ok, ich schau heut Abend / morgen im Laufe des Tages danach.

        @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

        Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
        Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

        Hättest du das Verhalten erwartet? Ich habe mit 3 aktive Phasen erwartet :D

        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

        S 1 Reply Last reply
        0
        • D darkiop

          @sneak-l8

          Ok, ich schau heut Abend / morgen im Laufe des Tages danach.

          @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

          Nach der Montage wurden direkt P2 & P3 deaktiviert (habs gemessen, Eingangseitig KC-S10 sind sie da).
          Die Wallbox steht/stand auf PV-Automatic.

          Hättest du das Verhalten erwartet? Ich habe mit 3 aktive Phasen erwartet :D

          S Offline
          S Offline
          Sneak-L8
          wrote on last edited by
          #707

          @darkiop Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

          Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

          D 1 Reply Last reply
          0
          • S Sneak-L8

            @darkiop Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

            Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

            D Offline
            D Offline
            darkiop
            Most Active
            wrote on last edited by darkiop
            #708

            @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

            Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

            Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen und auch das LAN-Kabel war nicht aufgelegt.

            @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

            Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

            So schauts aktuell aus:

            772b1fce-fda6-445a-94cf-5d06a28c691c-image.png

            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

            S 1 Reply Last reply
            0
            • D darkiop

              @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

              Wenn das Fahrzeug angeschlossen ist, dann möglicherweise ja. Denn sobald die Wallbox zu laden beginnt, wird sie das erst mit 1 Phase tun wollen um später bei genügend Überschuss auf 3 Phasen umzuschalten.

              Fahrzeug war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen und auch das LAN-Kabel war nicht aufgelegt.

              @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

              Hast du in der Konfiguration des Adapters korrekt "ist Schließer (NO)" angekreuzt? Bei der KC10 muss der Haken in der Konfig sitzen. Sonst läuft die Umschaltung gerade anders herum.

              So schauts aktuell aus:

              772b1fce-fda6-445a-94cf-5d06a28c691c-image.png

              S Offline
              S Offline
              Sneak-L8
              wrote on last edited by
              #709

              @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
              Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
              Du hast die neuste Version von github?

              D 1 Reply Last reply
              0
              • S Sneak-L8

                @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                Du hast die neuste Version von github?

                D Offline
                D Offline
                darkiop
                Most Active
                wrote on last edited by darkiop
                #710

                @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                Du hast die neuste Version von github?

                Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.

                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                S 1 Reply Last reply
                0
                • D darkiop

                  @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                  @darkiop die 1. Checkbox miss such angehakt sein.
                  Übersetzungen muss ich nochmal schauen.
                  Du hast die neuste Version von github?

                  Ok, das sind die Standard Werte nach der Installation aus dem Git repo.

                  S Offline
                  S Offline
                  Sneak-L8
                  wrote on last edited by
                  #711

                  @darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.

                  D 1 Reply Last reply
                  0
                  • S Sneak-L8

                    @darkiop ja, standard ist ja auch, dass man keine KC10 hat. Daher musst Du die 1. Option noch aktivieren.

                    D Offline
                    D Offline
                    darkiop
                    Most Active
                    wrote on last edited by darkiop
                    #712

                    @sneak-l8

                    Ja, das wollt ich nur bestätigen.

                    Kann ich mit dem

                    kecontact.0.x2phaseSwitch
                    

                    Manuell zwischen 1P und 3P schalten? Dann könnte ich vor dem ersten Auto anklemmen das mal tun und nochmal messen.

                    Edit:

                    Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @gto das sollte halbwegs funktionieren, wenn Du nur den Netzbezug-State vverwnedest und dieser ausschließlich positive Werte liefert, also nicht mitteilt, wenn er geladen wird. Dann wird die Leistung zum Laden der Batterie nicht fürs Laden des Fahrzeugs herangezogen.
                      Das klappt aber nur, wenn die Batterie bereits lädt und sich der Überschuss erhöht. Also eher zu Beginn des Tages. Später wird dann erst das Laden der Batterie eingeschränkt und dann des Fahrzeugs.
                      Da müsste ich wohl noch einen Schalter einbauen, damit man das regeln kann.
                      Vermutlich wäre es dann eine Selektionbox bei der man die Ladestrategie festlegt:

                      • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Fahrzeug hat Vorrang)
                      • Fahrzeug laden, ohne die Batterie zu belasten (Batterie hat Vorrang)
                      • Fahrzeug-Ladung mit Batterie aufrecht erhalten (also Batteriespeicher zum Laden mit 6A nutzen, wenn zu wenig Überschuss)
                      • Fahrzeug laden und komplette Kapazität der Batterie dafür nutzen (Überschuss + Batterie-Leistung)

                      Da brauche ich noch etwas Zeit, um das mal zu programmieren.
                      An alle Batterie-Nutzer: passen die Szenarien oder gibt es noch mehr?

                      G Offline
                      G Offline
                      gto
                      wrote on last edited by
                      #713

                      @sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
                      Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
                      Thomas

                      S 2 Replies Last reply
                      0
                      • S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #714

                        Ja, das sollte gehen

                        D 1 Reply Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          Ja, das sollte gehen

                          D Offline
                          D Offline
                          darkiop
                          Most Active
                          wrote on last edited by
                          #715

                          @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                          Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                          error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed  
                          

                          Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.

                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • G gto

                            @sneak-l8 Ich denke deine 4 Szenarien passen.
                            Meine States liefern pos. und neg. Werte (Fronius), daher klappt es bislang nicht.
                            Thomas

                            S Offline
                            S Offline
                            Sneak-L8
                            wrote on last edited by
                            #716

                            @gto Dann lege Dir doch einen eigenen State an, z.B. als Skript, der nur den positiven Teil des State vom FRonius enthält. Also wenn Du es so mal testne willst ...

                            1 Reply Last reply
                            0
                            • D darkiop

                              @darkiop sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                              Haben eben mal das Auto angeschlossen und die PV-Automatik deaktiviert - die Ladung hat allerdings mit nur einer Phase gestartet. Irgendwas passt noch nicht ,)

                              error: kecontact.0 (118184) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed  
                              

                              Und hier haben wir dann wohl ein Anhaltspunkt. Morgen nochmal alles durchschauen.

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by Sneak-L8
                              #717

                              @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                              • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
                              • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                              • state x2src muss auf 4 stehen

                              Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.

                              Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                              Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                              D 1 Reply Last reply
                              0
                              • S Sneak-L8

                                @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)
                                • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                • state x2src muss auf 4 stehen

                                Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.

                                Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                D Offline
                                D Offline
                                darkiop
                                Most Active
                                wrote on last edited by
                                #718

                                @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)

                                Die ist installiert.

                                • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                • state x2src muss auf 4 stehen

                                4acb94c3-2c75-4326-a607-fde05e5d683d-image.png

                                Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
                                Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.

                                Ich teste das jetzt nochmal durch.

                                Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen ;)

                                PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
                                https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                Ein Kommentar von dort:
                                Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.

                                Das ist hier wohl nicht gegeben.

                                Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                D 1 Reply Last reply
                                0
                                • D darkiop

                                  @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                  @darkiop Mögliche Urachen, die mir einfallen:

                                  • Firmware der Wallbox noch etwas älter? (dann hättest du ne Warnung vom Adapter, aktuell ist 3.10.42 vom Januar)

                                  Die ist installiert.

                                  • DIP-Switchesn icht korrekt => DIP 1.2 => off, D1.3 => on
                                  • state x2src muss auf 4 stehen

                                  4acb94c3-2c75-4326-a607-fde05e5d683d-image.png

                                  Falls das nicht hilft, dann probiere doch mal DIP 1.2 auf on. Denn für das output-Kommand zum Steuern von X2 (unabhängig von Phase swtich) soll der laut Handbich auf off stehen.
                                  Beim Ändern von DIP-Switches gehe ich davon aus, dass ein Rebboto der Wallbox nötig ist, um die Einstelung greifen zu lassen. Falls Du also DIP 1.2 gerade erst auf off gesetzt hast, dann vielleicht erst mal mit off einen Reboot versuchen.

                                  Die Dips hatte ich nicht ändern müssen, die waren bereits auf DIP 1.2 = off / 1.3 = on eingestellt.

                                  Ich teste das jetzt nochmal durch.

                                  Wenn das nichts hilft, werden wir wohl Keba fragen müssen, was die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert.

                                  Ok, schauen wir mal - ich habe Hoffnung das wir das auch ohne Support hinbekommen ;)

                                  PS: Hier finden sich auch allerlei nützelich Infos zur KC-S10 & P30 (z.b. das es ein 5min Limit zwischen dem Phasenschalten gibt)
                                  https://github.com/evcc-io/evcc/issues/6283

                                  Ein Kommentar von dort:
                                  Der Umschalter ist ja nichts weiter als ein Schütz bei dem L2 und L3 durchgeschaltet werden je nachdem ob eine permanent über L1, mit einem Netzteil erzeugte 24V DC Hilfsspannung, durch den X2 Kontakt der KEBA geleitet, am Schütz anliegt.

                                  Das ist hier wohl nicht gegeben.

                                  D Offline
                                  D Offline
                                  darkiop
                                  Most Active
                                  wrote on last edited by
                                  #719

                                  @Sneak-L8

                                  Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.

                                  2023-05-01 09:35:28.972  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                   2023-05-01 09:35:28.987  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode
                                   2023-05-01 09:35:28.988  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000
                                   2023-05-01 09:35:28.989  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0
                                   2023-05-01 09:35:29.087  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28
                                   2023-05-01 09:35:29.088  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false
                                   2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0
                                   2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true
                                   2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false
                                   2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell
                                   2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus:
                                   2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging:
                                   2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging:
                                   2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC:
                                   2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0
                                   2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10
                                   2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true
                                   2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true
                                   2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch:
                                   2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true
                                   2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                                   2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null
                                   2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null
                                   2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000
                                   2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500
                                   2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1:
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2:
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3:
                                   2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false
                                   2023-05-01 09:35:30.323  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed
                                   2023-05-01 09:35:39.232  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                   2023-05-01 09:35:39.503  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                   2023-05-01 09:35:39.815  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging
                                   2023-05-01 09:35:44.928  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                   2023-05-01 09:35:45.193  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                  

                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                  S 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • D darkiop

                                    @Sneak-L8

                                    Auch mit DIP 1.2 = on kommts zum Fehler wenn X2 in der kecontact config gesetzt ist.

                                    2023-05-01 09:35:28.972  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting. Version 1.5.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                                     2023-05-01 09:35:28.987  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) starting charging station in active mode
                                     2023-05-01 09:35:28.988  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) using default minimum amperage of 6000
                                     2023-05-01 09:35:28.989  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) minimum regard time not speficied or too low, using default value of 0
                                     2023-05-01 09:35:29.087  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config host: 10.3.1.28
                                     2023-05-01 09:35:29.088  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config passiveMode: false
                                     2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config pollInterval: 0
                                     2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config loadChargingSessions: true
                                     2023-05-01 09:35:29.089  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config useX1forAutomatic: false
                                     2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateRegard: alias.0.energie.stromzaehler.hausstrom_bezug_aktuell
                                     2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateSurplus:
                                     2023-05-01 09:35:29.090  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryCharging:
                                     2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatteryDischarging:
                                     2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateBatterySoC:
                                     2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryPower: 0
                                     2023-05-01 09:35:29.091  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config batteryMinSoC: 10
                                     2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config limitBatteryStoragePower: true
                                     2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config statesIncludeWallbox: true
                                     2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.state1p3pSwitch:
                                     2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pViax2: true
                                     2023-05-01 09:35:29.092  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config.1p3pSwitchIsNO: true, 1p = 0, 3p = 1, off = 0
                                     2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minAmperage: null
                                     2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config addPower: null
                                     2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config delta: 1000
                                     2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config underusage: 500
                                     2023-05-01 09:35:29.093  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config minTime: 3200
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config regardTime: 0
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config maxPower: null
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter1:
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter2:
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config stateEnergyMeter3:
                                     2023-05-01 09:35:29.094  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) config wallboxNotIncluded: false
                                     2023-05-01 09:35:30.323  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) Keba firmware check: latest firmware installed
                                     2023-05-01 09:35:39.232  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                     2023-05-01 09:35:39.503  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                     2023-05-01 09:35:39.815  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) stop charging
                                     2023-05-01 09:35:44.928  - ^[[32minfo^[[39m: kecontact.0 (183848) activating X2 source from 0 to 4 for phase switching
                                     2023-05-01 09:35:45.193  - ^[[31merror^[[39m: kecontact.0 (183848) Error received from wallbox: TCH-ERR:: not allowed
                                    
                                    S Offline
                                    S Offline
                                    Sneak-L8
                                    wrote on last edited by Sneak-L8
                                    #720

                                    @darkiop aha, bereits das Setzen von x2src wird abgelehnt. Das ist komisch. Das soll ja gerade der Wallbox mitteilen, dass Du den KC10 schalten willst. Ändere dann doch nochmal den DIP, den dann war die aber Einstellung die richtige.
                                    Probiere mal, die Ladung mit dem Pause-state zu um und dann manuell die pad über den state zu schalten. Geht das?

                                    D 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • S Sneak-L8

                                      @darkiop aha, bereits das Setzen von x2src wird abgelehnt. Das ist komisch. Das soll ja gerade der Wallbox mitteilen, dass Du den KC10 schalten willst. Ändere dann doch nochmal den DIP, den dann war die aber Einstellung die richtige.
                                      Probiere mal, die Ladung mit dem Pause-state zu um und dann manuell die pad über den state zu schalten. Geht das?

                                      D Offline
                                      D Offline
                                      darkiop
                                      Most Active
                                      wrote on last edited by
                                      #721

                                      @Sneak-L8

                                      Auch im Pause-Modus kommt direkt der not allowed.

                                      Unabhängig von dem Adapter - sollte die Keba nicht grundsätzlich mit 3P laufen und nur wenn zu wenig Eingangstrom anliegt anderen beiden Phasen ausschalten?

                                      Könntest du mal einen Blick auf die Installation selbst werfen? Vielleicht fällt da ja etwas auf.

                                      c6b68588-868e-4144-98c6-07cb442cdeb7-image.png

                                      Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                      S 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • D darkiop

                                        @Sneak-L8

                                        Auch im Pause-Modus kommt direkt der not allowed.

                                        Unabhängig von dem Adapter - sollte die Keba nicht grundsätzlich mit 3P laufen und nur wenn zu wenig Eingangstrom anliegt anderen beiden Phasen ausschalten?

                                        Könntest du mal einen Blick auf die Installation selbst werfen? Vielleicht fällt da ja etwas auf.

                                        c6b68588-868e-4144-98c6-07cb442cdeb7-image.png

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        Sneak-L8
                                        wrote on last edited by
                                        #722

                                        @darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist

                                        D 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • S Sneak-L8

                                          @darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist

                                          D Offline
                                          D Offline
                                          darkiop
                                          Most Active
                                          wrote on last edited by
                                          #723

                                          @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:

                                          @darkiop ganz 100% lässt sich nicht als erkennen. Aber sollte schwarz nicht Phase 1 sein? Denn Phase 2 und 3 sind zu unterbrechen. Bin aber unterwegs und habe kein Schaltbild der Wallbox da, um zu prüfen, ob Phase 1 die ganz linke Klemme ist

                                          Da hast du recht, ist allerdings nur farblich vertauscht. Das korrigiere ich noch. L1/L2/L3 sind jeweils korrekt aufgelegt.

                                          Wir haben eben auch nochmal alles durchgemessen (inkl. der 24V vom Netzteil an X2).

                                          Ich habe jetzt X2.1 und X2.2 in der KC-S10 überbrückt - dann schaltet auch direkt der Schütz auf 3P.

                                          D.h. die Ursache ist imho die Keba - der X2 schließt nicht.

                                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung

                                          S 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          412

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe