Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.4k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

[Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
1.3k Posts 70 Posters 469.2k Views 54 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • T tminimax

    @sneak-l8 mache ich heute noch - Frau gerade mit dem Auto unterwegs...
    neues Layout schaut cool aus und besser struktureirt :+1: ; beim Configmenü unter "Beschränkung gemäß §14a EnWG" ist mir aufgefallen, das dort noch ein Tippfehler ist: "Name des Staates..." sollte auf "Name des States..." korrigiert werden; ist übrignes auch beim Name des Staates... "Ladezustand (SOC) Batteriespeicher"; Restfeedback wie das jetzt mit den Meldungen im Log aussieht folgt...

    aber eine Frage zur Sicherheit, nicht nur die Meldungen sollten weg sein, sondern auch die tatsächlichen Regelungsversuche dahinter - oder?

    S Offline
    S Offline
    Sneak-L8
    wrote on last edited by
    #1095

    @tminimax Danke, hab heute morgen noch ne Kleinigkeit korrigiert, weil die Anzeige "PV optimiertes Laden" nur auf Englisch kam.
    Die Übersetzungsfehler (state => Staat) sind unschön und müssten über den Translator von ioBroker korrigiert werden. Aber da bin ich selbst noch nicht so tief eingestiegen. Der Text war vorher schon falsch :-)

    T 1 Reply Last reply
    0
    • S Sneak-L8

      @tminimax Danke, hab heute morgen noch ne Kleinigkeit korrigiert, weil die Anzeige "PV optimiertes Laden" nur auf Englisch kam.
      Die Übersetzungsfehler (state => Staat) sind unschön und müssten über den Translator von ioBroker korrigiert werden. Aber da bin ich selbst noch nicht so tief eingestiegen. Der Text war vorher schon falsch :-)

      T Offline
      T Offline
      tminimax
      wrote on last edited by
      #1096

      @sneak-l8 so anbei meine Analyse:

      es scheint so als sind die "regulate wall box" Meldungen nach Beenden Laden und vor dem Abstecken auf der Autoseite jetzt weg. Aber Achtung: ev. habe ich zu bald abgesteckt - lt. dem letzten Log war auch fast 2h Ruhe und dann ging es erst - warum auch immer - los. Ich werde das gleich nochmal testen.

      siehe Log vom Ladevorgang anbei (hier KebaLog.txt )
      zur Erinnerung: ich habe die P30 X-Series mit Buchse, nicht mit fix montiertem Ladekabel!

      Auffällig ist trotzdem noch folgendes:
      nach Beenden der Ladung (14:46) und dem Abstecken des Kables auf der Autoseite (14:53) kommen schon einige Meldungen, wo ich meine, das das so nicht sein müßte - bin aber kein Experte. Speziell X2 auf 0 und dann gleich wieder auf 1 setzen.
      Nach dem Abstecken (15:07) des Kables auf der Ladestationsseite geht er noch einmal betreffend X2 auf 0 und dann ist es ruhig......denke das passt ab hier nun.

      S 1 Reply Last reply
      0
      • T tminimax

        @sneak-l8 so anbei meine Analyse:

        es scheint so als sind die "regulate wall box" Meldungen nach Beenden Laden und vor dem Abstecken auf der Autoseite jetzt weg. Aber Achtung: ev. habe ich zu bald abgesteckt - lt. dem letzten Log war auch fast 2h Ruhe und dann ging es erst - warum auch immer - los. Ich werde das gleich nochmal testen.

        siehe Log vom Ladevorgang anbei (hier KebaLog.txt )
        zur Erinnerung: ich habe die P30 X-Series mit Buchse, nicht mit fix montiertem Ladekabel!

        Auffällig ist trotzdem noch folgendes:
        nach Beenden der Ladung (14:46) und dem Abstecken des Kables auf der Autoseite (14:53) kommen schon einige Meldungen, wo ich meine, das das so nicht sein müßte - bin aber kein Experte. Speziell X2 auf 0 und dann gleich wieder auf 1 setzen.
        Nach dem Abstecken (15:07) des Kables auf der Ladestationsseite geht er noch einmal betreffend X2 auf 0 und dann ist es ruhig......denke das passt ab hier nun.

        S Offline
        S Offline
        Sneak-L8
        wrote on last edited by
        #1097

        @tminimax Da sind noch ein paar Punkte in der neuen Version die noch nicht ganz passen. Nimm erst mal wieder die alte Version, ich schreibe, wenn ich soweit bin ...

        T 1 Reply Last reply
        0
        • S Sneak-L8

          @tminimax Da sind noch ein paar Punkte in der neuen Version die noch nicht ganz passen. Nimm erst mal wieder die alte Version, ich schreibe, wenn ich soweit bin ...

          T Offline
          T Offline
          tminimax
          wrote on last edited by
          #1098

          @sneak-l8 ok, habe ich gemacht - nun kommt kein "Einstellungs-Dialog" mehr (Werkzeug Symbol bei Instanzen)...beide Quellen NPM Version oder Github probiert...)

          hoffe Adapter geht trotzdem soweit (in den Einstellungsdialog muss ich jetzt vorläufig eh nicht)....

          1 Reply Last reply
          0
          • S Offline
            S Offline
            Sneak-L8
            wrote on last edited by
            #1099

            Hmm, komisch. Sonst probiere gerne auch den neuen Adapter, völlig falsch läuft er nicht...

            T 1 Reply Last reply
            0
            • S Sneak-L8

              Hmm, komisch. Sonst probiere gerne auch den neuen Adapter, völlig falsch läuft er nicht...

              T Offline
              T Offline
              tminimax
              wrote on last edited by
              #1100

              @sneak-l8 er schreibt sogar eine Fehlermeldung: 11cbcb31-c5b8-4145-aaed-aecca6e74704-grafik.png

              1 Reply Last reply
              0
              • S Offline
                S Offline
                Sneak-L8
                wrote on last edited by
                #1101

                @tminimax Hm, also die normale git-Version (oder die stable) sollten das nicht melden, weil der alte Adapter ja ohne jsonConfig daherkommt. Das ist vielleicht noch ein Bug im ioBroker, dass er - einmal eine configJson gefunden - weiterhin annimmt, dass es damit läuft.
                Ich habe die nächsten Fehler jetzt gefixt, so dass der Adapter jetzt zumindest genauso unsauber hinsichtlich Phasenumschaltung laufen sollte wie die stabile Version.
                Kannst du die Logs nochmal mit Adapter auf debug nachstellen? Dann sehe ich hoffentlich im Details, was die Phasenumschaltung triggert. Evtl. greift auch eine Automatik aus dem Wallbox-Firmware. Das schaue ich mir dann in Ruhe an ...

                T 1 Reply Last reply
                0
                • S Sneak-L8

                  @tminimax Hm, also die normale git-Version (oder die stable) sollten das nicht melden, weil der alte Adapter ja ohne jsonConfig daherkommt. Das ist vielleicht noch ein Bug im ioBroker, dass er - einmal eine configJson gefunden - weiterhin annimmt, dass es damit läuft.
                  Ich habe die nächsten Fehler jetzt gefixt, so dass der Adapter jetzt zumindest genauso unsauber hinsichtlich Phasenumschaltung laufen sollte wie die stabile Version.
                  Kannst du die Logs nochmal mit Adapter auf debug nachstellen? Dann sehe ich hoffentlich im Details, was die Phasenumschaltung triggert. Evtl. greift auch eine Automatik aus dem Wallbox-Firmware. Das schaue ich mir dann in Ruhe an ...

                  T Offline
                  T Offline
                  tminimax
                  wrote on last edited by
                  #1102

                  @sneak-l8 danke - werde ich erst am späteren Nachmittag machen können, da wir gerade auf der Skipiste sind :-)
                  d.h. ich wer den den adapter dan von der angegebenen quelle nochmals neu updaten....
                  ich melde mich dann...

                  S 1 Reply Last reply
                  0
                  • T tminimax

                    @sneak-l8 danke - werde ich erst am späteren Nachmittag machen können, da wir gerade auf der Skipiste sind :-)
                    d.h. ich wer den den adapter dan von der angegebenen quelle nochmals neu updaten....
                    ich melde mich dann...

                    S Offline
                    S Offline
                    Sneak-L8
                    wrote on last edited by
                    #1103

                    @tminimax Kein Ding, werde vorher auch nicht dazukommen danach zu schauen. Erst mal viel Spaß auf der Piste...

                    T 1 Reply Last reply
                    0
                    • S Sneak-L8

                      @tminimax Kein Ding, werde vorher auch nicht dazukommen danach zu schauen. Erst mal viel Spaß auf der Piste...

                      T Offline
                      T Offline
                      tminimax
                      wrote on last edited by tminimax
                      #1104

                      @sneak-l8 so, anbei nun das neue Log wieder mit dem neuen Adapter von deiner temp. Quelle:

                      zur Erinnerung:

                      • habe eine P30 X-Series mit Buchse, kein fest montiertes Ladekabel!

                      • meine Box kann 22KW, das derzeitige Auto nur 11KW, deshalb habe ich in der Box (eMobility Portal von Keba) die Ladeleistung auf 11 KW dort eingestellt b96d140a-a8aa-48f0-8e69-b1362017f7f0-grafik.png

                      Infos zum Ladeverlauf (Log hier: iobroker.2025-02-09.log ) :

                      • Laden gestartet mit PV Überschuss-Ladung

                      • dann gewechselt in den "normalen" Modus, volle Ladung

                      • um 14:47 STOP via Adapter gesendet

                      • um 14:56 das Kabel auf der AUTO-Seite abgesteckt (auf der Ladestationsseite steckt es noch...)

                      • um 15:02 das Kabel auch auf der Wallbox-Seite abgesteckt

                      • um 15:06 LOG-Ende

                      sind schon noch einige 'Kleinigkeiten' enthalten denke ich...danke für deine Bemühungen!!!

                      S 1 Reply Last reply
                      0
                      • T tminimax

                        @sneak-l8 so, anbei nun das neue Log wieder mit dem neuen Adapter von deiner temp. Quelle:

                        zur Erinnerung:

                        • habe eine P30 X-Series mit Buchse, kein fest montiertes Ladekabel!

                        • meine Box kann 22KW, das derzeitige Auto nur 11KW, deshalb habe ich in der Box (eMobility Portal von Keba) die Ladeleistung auf 11 KW dort eingestellt b96d140a-a8aa-48f0-8e69-b1362017f7f0-grafik.png

                        Infos zum Ladeverlauf (Log hier: iobroker.2025-02-09.log ) :

                        • Laden gestartet mit PV Überschuss-Ladung

                        • dann gewechselt in den "normalen" Modus, volle Ladung

                        • um 14:47 STOP via Adapter gesendet

                        • um 14:56 das Kabel auf der AUTO-Seite abgesteckt (auf der Ladestationsseite steckt es noch...)

                        • um 15:02 das Kabel auch auf der Wallbox-Seite abgesteckt

                        • um 15:06 LOG-Ende

                        sind schon noch einige 'Kleinigkeiten' enthalten denke ich...danke für deine Bemühungen!!!

                        S Offline
                        S Offline
                        Sneak-L8
                        wrote on last edited by
                        #1105

                        @tminimax Ich hänge gerade am Punkt, wo Du die PV-Automatik abschaltest (2025-02-09 14:40:50.693). Da meint die Wallbox, den Ladevorgang beenden zu müssen, weil nicht genug Strom da ist. Das macht eigentlich keinen Sinn.
                        Was hast Du denn in den States automatic.limitCurrent und automatic.limitCurrent1p drinstehen?

                        T 2 Replies Last reply
                        0
                        • S Sneak-L8

                          @tminimax Ich hänge gerade am Punkt, wo Du die PV-Automatik abschaltest (2025-02-09 14:40:50.693). Da meint die Wallbox, den Ladevorgang beenden zu müssen, weil nicht genug Strom da ist. Das macht eigentlich keinen Sinn.
                          Was hast Du denn in den States automatic.limitCurrent und automatic.limitCurrent1p drinstehen?

                          T Offline
                          T Offline
                          tminimax
                          wrote on last edited by tminimax
                          #1106

                          @sneak-l8 gerne, folgende Werte waren gesetzt:
                          limitCurrent = 0mA
                          limitCurrent1P =16000mA

                          in der neuen Adapter-Config habe ich nun folgendes gefunden:
                          cbbe5d81-1c7a-4df0-a3f9-8b652256e65d-grafik.png
                          ich dachte eigentlich bei Zustand zum Schalten von 1 Phase auf 3 Phasen hier nichts konfiguriert zu haben; zeigt er hier im neuen Adapter einen anderen State hier falsch an? Wäre der Wert TotalRealPower - in diesem Konnex eigentlich ein absoluter blödsinn - soll ich ihn da an dieser Stelle mal rausnehmen?

                          S 1 Reply Last reply
                          0
                          • S Sneak-L8

                            @tminimax Ich hänge gerade am Punkt, wo Du die PV-Automatik abschaltest (2025-02-09 14:40:50.693). Da meint die Wallbox, den Ladevorgang beenden zu müssen, weil nicht genug Strom da ist. Das macht eigentlich keinen Sinn.
                            Was hast Du denn in den States automatic.limitCurrent und automatic.limitCurrent1p drinstehen?

                            T Offline
                            T Offline
                            tminimax
                            wrote on last edited by
                            #1107

                            @sneak-l8 habe den Wert nun rausgenommen, dann bleibt er leer.
                            Habe dann etwas gespielt und bin dann drauf gekommen, dass, sobald man den Wert ganz unten unter "Name des Zustandes für 1. Energie-Meter setzt, er dann oben diesen dann auch automatisch nimmt......und das erklärt auch weshalb der Wert vorher so drinnen gestanden ist.

                            Da dürfte es sich um einen Bug handeln...

                            S 1 Reply Last reply
                            0
                            • T tminimax

                              @sneak-l8 gerne, folgende Werte waren gesetzt:
                              limitCurrent = 0mA
                              limitCurrent1P =16000mA

                              in der neuen Adapter-Config habe ich nun folgendes gefunden:
                              cbbe5d81-1c7a-4df0-a3f9-8b652256e65d-grafik.png
                              ich dachte eigentlich bei Zustand zum Schalten von 1 Phase auf 3 Phasen hier nichts konfiguriert zu haben; zeigt er hier im neuen Adapter einen anderen State hier falsch an? Wäre der Wert TotalRealPower - in diesem Konnex eigentlich ein absoluter blödsinn - soll ich ihn da an dieser Stelle mal rausnehmen?

                              S Offline
                              S Offline
                              Sneak-L8
                              wrote on last edited by
                              #1108

                              @tminimax Ups, da hatte ich einen Fehler in der Konfig. da hat er tatsächlich den falschen Wert ausgelesen. Ist mit der neusten Version korrigiert.

                              T 1 Reply Last reply
                              0
                              • T tminimax

                                @sneak-l8 habe den Wert nun rausgenommen, dann bleibt er leer.
                                Habe dann etwas gespielt und bin dann drauf gekommen, dass, sobald man den Wert ganz unten unter "Name des Zustandes für 1. Energie-Meter setzt, er dann oben diesen dann auch automatisch nimmt......und das erklärt auch weshalb der Wert vorher so drinnen gestanden ist.

                                Da dürfte es sich um einen Bug handeln...

                                S Offline
                                S Offline
                                Sneak-L8
                                wrote on last edited by Sneak-L8
                                #1109

                                @tminimax Jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum er trotz Abschalten der PV-Automatik nicht laden wollte. Du hattest zuvor pauseWallbox auf true gesetzt. Dann ist das natürlich erklärbar.
                                Dann schaue ich mal weiter hinten im Log, wo die Phasenumschaltung schiefgeht.
                                Hab jetzt im Adapter auch mehr Debug-Logs, um die Berechnung noch besser nachvollziehen zu können.
                                Dass Du Dein Kabel nicht nur am Auto sondern auch an der Wallbox stecken kannst, sollte nichts ausmachen. Angesteckt ist immer, wenn der Wert "plug" >= 5 ist.

                                T 1 Reply Last reply
                                0
                                • S Sneak-L8

                                  @tminimax Jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum er trotz Abschalten der PV-Automatik nicht laden wollte. Du hattest zuvor pauseWallbox auf true gesetzt. Dann ist das natürlich erklärbar.
                                  Dann schaue ich mal weiter hinten im Log, wo die Phasenumschaltung schiefgeht.
                                  Hab jetzt im Adapter auch mehr Debug-Logs, um die Berechnung noch besser nachvollziehen zu können.
                                  Dass Du Dein Kabel nicht nur am Auto sondern auch an der Wallbox stecken kannst, sollte nichts ausmachen. Angesteckt ist immer, wenn der Wert "plug" >= 5 ist.

                                  T Offline
                                  T Offline
                                  tminimax
                                  wrote on last edited by
                                  #1110

                                  @sneak-l8 habe noch was gesehen:
                                  habe kurz geladen; pv false; dann mittels automatic.pause "pausiert"
                                  nach ca. 1 minute hat er dann kurz mit dem laden wieder begonnen und x2 von 3 auf 1 phase reoutgestellt und dann hat er gleich wieder das laden pausiert...auch interessant.
                                  0f46e534-a1a1-48c4-a8d8-e39d965f27b7-grafik.png

                                  eigentlich sollte er das x2 umschalten nach dem pausieren nicht mehr machen oder?

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • S Sneak-L8

                                    @tminimax Ups, da hatte ich einen Fehler in der Konfig. da hat er tatsächlich den falschen Wert ausgelesen. Ist mit der neusten Version korrigiert.

                                    T Offline
                                    T Offline
                                    tminimax
                                    wrote on last edited by
                                    #1111

                                    @sneak-l8 habe die neue version gerade nochmal geladen, kann es sein, das jetzt auch der Wert "Name des Zustandes für Netzbezug" unter "wenn Wallbox PV..." leer ist? War sicher vorher gesetzt.....

                                    S 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • T tminimax

                                      @sneak-l8 habe die neue version gerade nochmal geladen, kann es sein, das jetzt auch der Wert "Name des Zustandes für Netzbezug" unter "wenn Wallbox PV..." leer ist? War sicher vorher gesetzt.....

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      Sneak-L8
                                      wrote on last edited by Sneak-L8
                                      #1112

                                      @tminimax Ja, den hast Du mit der falschen Version zurückgesetzt. Du hast geschrieben, du nimmst ihn raus. Und dummerweise stand hinter diesem Feld aber der Regard-State ...

                                      Kannst Du mal den State unter automatics.1p3pSwTimestamp schauen, ob da bei Dir was drinsteht? Mir scheint, dass der immer null ist und deswegen das Umschalten auch vor Ablauf der 5 Minuten erfolgt. Was noch nicht klärt, warum er es immer wieder versucht ...

                                      T 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • S Sneak-L8

                                        @tminimax Ja, den hast Du mit der falschen Version zurückgesetzt. Du hast geschrieben, du nimmst ihn raus. Und dummerweise stand hinter diesem Feld aber der Regard-State ...

                                        Kannst Du mal den State unter automatics.1p3pSwTimestamp schauen, ob da bei Dir was drinsteht? Mir scheint, dass der immer null ist und deswegen das Umschalten auch vor Ablauf der 5 Minuten erfolgt. Was noch nicht klärt, warum er es immer wieder versucht ...

                                        T Offline
                                        T Offline
                                        tminimax
                                        wrote on last edited by tminimax
                                        #1113

                                        @sneak-l8 unter automatics. habe ich keinen wert...; meinst du den unter "kecontact.0.statistics.1p3pSwTimestamp"?
                                        Dierser hat den Wert: Sun Feb 09 2025 19:48:45 GMT+0100
                                        deckt sich somit mit obigen Log-Screenshot mit der letzten schaltung von 1 auf 0

                                        S 2 Replies Last reply
                                        0
                                        • T tminimax

                                          @sneak-l8 unter automatics. habe ich keinen wert...; meinst du den unter "kecontact.0.statistics.1p3pSwTimestamp"?
                                          Dierser hat den Wert: Sun Feb 09 2025 19:48:45 GMT+0100
                                          deckt sich somit mit obigen Log-Screenshot mit der letzten schaltung von 1 auf 0

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          Sneak-L8
                                          wrote on last edited by
                                          #1114

                                          @tminimax ok, danke. Ich hatte nicht bedacht, dass ich nicht über den S10 per X2 umschalte sondern über einen eigenen Installationsschütz. Dort greift der Time nicht. Dann passt das. Ich schaue weiter, warum er dennoch die Umschaltung versucht.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          569

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe