Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. PV Überschussladen mit Verzögerung

NEWS

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    450

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    10
    1
    376

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    968

PV Überschussladen mit Verzögerung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
15 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @carsten-4 sagte: PV-Grenzwert Ein brauche ich doch gar nicht oder?

    Der lässt sich durch die Zahl 550 ersetzen.

    @carsten-4 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:

    ist die deaktiviert?

    Ja, die benötigt man nur, wenn man mehrere Stufen schalten will.

    C Offline
    C Offline
    Carsten 4
    schrieb am zuletzt editiert von
    #5

    @paul53 habe das Script jetzt am Laufen. Danke

    laden2.JPG

    Jetzt habe ich noch das Problem, das wenn der Strombedarf über der PV Ertrag steigt und der Wechselrichter aus dem Akku einspeist, lädt das Ladegerät AC seitig wieder weiter.
    Der Wechselrichter nimmt den Strom vom Akku und das Ladegerät lädt damit den Akku wieder auf, was ich natürlich nicht möchte.

    Also sobald der Wechselrichter einspeist muss das Ladegerät ausschalten. und danch wie bisher im Script🤔

    Wie setze ich das am besten um?

    C 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • C Carsten 4

      @paul53 habe das Script jetzt am Laufen. Danke

      laden2.JPG

      Jetzt habe ich noch das Problem, das wenn der Strombedarf über der PV Ertrag steigt und der Wechselrichter aus dem Akku einspeist, lädt das Ladegerät AC seitig wieder weiter.
      Der Wechselrichter nimmt den Strom vom Akku und das Ladegerät lädt damit den Akku wieder auf, was ich natürlich nicht möchte.

      Also sobald der Wechselrichter einspeist muss das Ladegerät ausschalten. und danch wie bisher im Script🤔

      Wie setze ich das am besten um?

      C Offline
      C Offline
      Carsten 4
      schrieb am zuletzt editiert von
      #6

      Hat einer einen Tip?

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • C Carsten 4

        Hat einer einen Tip?

        C Offline
        C Offline
        Carsten 4
        schrieb am zuletzt editiert von
        #7

        Habe es mal probiert.
        Aber es funktioniert nicht, das wenn der Soyo einspeist und dann das Ladegerät sofort ausschaltet.

        30.JPG

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C Carsten 4

          Habe es mal probiert.
          Aber es funktioniert nicht, das wenn der Soyo einspeist und dann das Ladegerät sofort ausschaltet.

          30.JPG

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von
          #8

          @carsten-4 sagte: Aber es funktioniert nicht

          Getrennte Trigger verwenden!

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @carsten-4 sagte: Aber es funktioniert nicht

            Getrennte Trigger verwenden!

            C Offline
            C Offline
            Carsten 4
            schrieb am zuletzt editiert von
            #9

            @paul53
            habe es mal so angepasst

            die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?
            31.JPG

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • C Carsten 4

              @paul53
              habe es mal so angepasst

              die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?
              31.JPG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #10

              @carsten-4 sagte: die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?

              Ja.

              EDIT: Wenn das Ausschalten Priorität haben soll, ergänze oben um eine Abfrage:

              Blockly_temp.JPG

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              C 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @carsten-4 sagte: die obere objekt id vom Soyo muss wahrscheinlich weg?

                Ja.

                EDIT: Wenn das Ausschalten Priorität haben soll, ergänze oben um eine Abfrage:

                Blockly_temp.JPG

                C Offline
                C Offline
                Carsten 4
                schrieb am zuletzt editiert von Carsten 4
                #11

                @paul53

                habe das jetzt so gelöst.
                33.JPG

                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • C Carsten 4

                  @paul53

                  habe das jetzt so gelöst.
                  33.JPG

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #12

                  @carsten-4 sagte: habe das jetzt so gelöst.

                  Könnte funktionieren. Ich habe allerdings die Funktion des Datenpunktes "Soyo ENERGY Power" noch nicht richtig verstanden.

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @carsten-4 sagte: habe das jetzt so gelöst.

                    Könnte funktionieren. Ich habe allerdings die Funktion des Datenpunktes "Soyo ENERGY Power" noch nicht richtig verstanden.

                    C Offline
                    C Offline
                    Carsten 4
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #13

                    @paul53
                    das ist der Einspeisewechselrichter. Der hat Standby Verbrauch von 2W.
                    Wenn der einspeist soll nicht das Ladegerät (Victron) sofort ausschalten.

                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C Carsten 4

                      @paul53
                      das ist der Einspeisewechselrichter. Der hat Standby Verbrauch von 2W.
                      Wenn der einspeist soll nicht das Ladegerät (Victron) sofort ausschalten.

                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #14

                      @carsten-4 sagte: das ist der Einspeisewechselrichter.

                      Es ist kein Hybrid-Wechselrichter?

                      @carsten-4 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:

                      Ladegerät (Victron)

                      Die Ladung / Entladung erfolgt zum/vom Netz?

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @carsten-4 sagte: das ist der Einspeisewechselrichter.

                        Es ist kein Hybrid-Wechselrichter?

                        @carsten-4 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:

                        Ladegerät (Victron)

                        Die Ladung / Entladung erfolgt zum/vom Netz?

                        C Offline
                        C Offline
                        Carsten 4
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #15

                        @paul53 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:

                        @carsten-4 sagte: das ist der Einspeisewechselrichter.

                        Es ist kein Hybrid-Wechselrichter?
                        genau nur zur einspeisung ins Hausnetz

                        @carsten-4 sagte in PV Überschussladen mit Verzögerung:

                        Ladegerät (Victron)

                        Die Ladung / Entladung erfolgt zum/vom Netz?
                        der Victron lädt den Akku

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0

                        Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                        Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                        Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                        Registrieren Anmelden
                        Antworten
                        • In einem neuen Thema antworten
                        Anmelden zum Antworten
                        • Älteste zuerst
                        • Neuste zuerst
                        • Meiste Stimmen


                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        647

                        Online

                        32.8k

                        Benutzer

                        82.8k

                        Themen

                        1.3m

                        Beiträge
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                        ioBroker Community 2014-2025
                        logo
                        • Anmelden

                        • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                        • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                        • Erster Beitrag
                          Letzter Beitrag
                        0
                        • Home
                        • Aktuell
                        • Tags
                        • Ungelesen 0
                        • Kategorien
                        • Unreplied
                        • Beliebt
                        • GitHub
                        • Docu
                        • Hilfe