Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
@paul53
Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
Danke für deine Hilfe.
Gruß -
@paul53
Läuft fast ganz rund. Hier und da noch etwas verbessern ...
Danke für deine Hilfe.
Gruß -
@tourer4778 sagte: 500W Heizstab
Dann versuche es mal mit Xp = 5000 und Tn = 10.
@paul53
Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ? -
@paul53
Was würdees du bei 2000W einstellen bzw versuchen ?@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
-
@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
@paul53
Danke -
@tourer4778 sagte: bei 2000W einstellen bzw versuchen ?
Beginne mit Xp = 20000 und Tn = 20 (2 * Aktualisierungszyklus).
@paul53
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

-
@paul53
Der Regler arbeitet ja jetzt mit 0-100% und nur zum Schluß rechne ich auf 0 - 255 um.
Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?

@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
-
@tourer4778 sagte: Kann man den Regler auch gleich von 0 - 255 aufbauen, damit er feiner Regelt?
Er regelt dann nicht feiner, denn gerundet hast du erst das Produkt mit 0 - 255.
@paul53
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen. -
@paul53
Okay, ich bin davon ausgegangen, das er 0-100% arbeitet und zum Ende x 2,55 rechnet um auf die 255 zu kommen.Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
-
Hallo ich habe da ganze Thema so gelöst:
mein Skript steuert in 500W Schritten zwischen 3000 W - 6500 W den Datenpunkt der Heizung "max. eingest. Stromfluss" (Bsp. 400 = 4000W Herstellervorgabe)
Berechnet
Das rote "X" sind Parameter die nicht unbedingt benötigt werden.
Trigger ist der Einspeise- / Bezugswert.Ich vergleiche lediglich den Einspeisewert mit der gewünschten Zuheizerleistung (negativ) + den aktuellen Verbrauch der Wärmepumpe (bei 4000W Zuheizer muss der Einspeisewert 4500W betragen)

-
Andere Frage, wenn ich zwischen 30 & 100% Regeln möchte, was muss ich dafür machen ?
@tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
runde(30 + 0,7 * output) -
@tourer4778 sagte: zwischen 30 & 100% Regeln
runde(30 + 0,7 * output)@paul53
Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
-
@paul53
Tut mir leid, ich meinte 30 - 255.
runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?PS: Der Regler springt zwischen 0 und 255, wenn ich es so mache.
@tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
@tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Der Regler springt zwischen 0 und 255
In Blockly Klammersetzung beachten:
runde(30 + (2,25 * output)) -
@tourer4778 sagte: runde(30 + 2,25 * output)
Ist das richtig?Ja, mit Punkt anstelle von Komma.
@tourer4778 sagte in PV Überschuss für den Heizstab berechnen:
Der Regler springt zwischen 0 und 255
In Blockly Klammersetzung beachten:
runde(30 + (2,25 * output))
Hello! It looks like you're interested in this conversation, but you don't have an account yet.
Getting fed up of having to scroll through the same posts each visit? When you register for an account, you'll always come back to exactly where you were before, and choose to be notified of new replies (either via email, or push notification). You'll also be able to save bookmarks and upvote posts to show your appreciation to other community members.