Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol

    NEWS

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    • Monatsrückblick - April 2025

    Viessmann-Adapter mit vcontrol

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Issr4k
      Issr4k @Darth2010 last edited by

      @blauholsten bin leider noch nicht wieder ans Testen gekommen…

      @darth2010 mhh kann ich dir ad-hoc nicht beantworten, eine Vermutung wäre möglicherweise das falsche Protokol. KW statt 300, da hatte ich zumindest auch schonmal abweichende Werte.
      Davon abgesehen gaube ich, dass die xml Dateien aus einem der älteren Posts nicht meinen aktuellen entsprechen.
      Ich schaue dass ich die heute Abend nochmal hochlade

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        MartyBr @Darth2010 last edited by

        @darth2010
        Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
        Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.

        vcontrold.xml
        vito.xml

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • M
          MartyBr @MartyBr last edited by

          Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.

          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Issr4k
            Issr4k @Darth2010 last edited by Issr4k

            @darth2010
            vcontrold.xml

            <?xml version="1.0"?>
            <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
              <unix>
                <config>
                  <username>nobody</username>
                  <groupname>dialout</groupname>
                  <serial>
                    <tty>/dev/serial/port0</tty>   <!-- GGF. ZEILE ANPASSEN!!! -->
                  </serial>
                  <net>
                    <port>3002</port>
                  </net>
                  <logging>
                    <file>vcontrold.log</file>
                    <syslog>n</syslog>
                    <debug>n</debug>
                  </logging>
                  <device ID="204D"/>
                </config>
              </unix>
              <units>
                <unit name="Temperatur">
                  <abbrev>UT</abbrev>
                  <calc get="V/10" set="V*10"/>
                  <type>short</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                <unit name="Temperatur100">
                  <abbrev>UTH</abbrev>
                  <calc get="V/100" set="V*100"/>
                  <type>short</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                <unit name="Neigung">
                  <abbrev>UN</abbrev>
                  <calc get="V/10" set="V*10"/>
                  <type>short</type>
                  <entity/>
                </unit>
                <unit name="Temperatur 1Byte">
                  <abbrev>UT1</abbrev>
                  <calc get="V/2" set="V*2"/>
                  <type>char</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                <unit name="Temperatur 1Byte unsigned">
                  <abbrev>UT1U</abbrev>
                  <calc get="V/2" set="V*2"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                <unit name="Temperatur 1Byte ganzzahlig">
                  <abbrev>UTI</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>°C</entity>
                </unit>
                <unit name="Einstellwert">
                  <abbrev>XX</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity/>
                </unit>
                <unit name="Counter">
                  <abbrev>CO</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>int</type>
                  <entity/>
                </unit>
                <unit name="JAZ">
                  <abbrev>JAZ</abbrev>
                  <calc get="V/10" set="V/10"/>
                  <type>int</type>
                  <entity></entity>
                  </unit>		
                <unit name="Volumenstrom">
                  <abbrev>VS</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>ushort</type>
                  <entity>l/h</entity>
                </unit>
                <unit name="Counter liter">
                  <abbrev>COL</abbrev>
                  <calc get="V/1000" set="V*1000"/>
                  <type>int</type>
                  <entity/>
                </unit>
                <unit name="Prozent">
                  <abbrev>PR</abbrev>
                  <calc get="V/2" set="V*2"/>
                  <type>short</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                <unit name="Prozent 1 Byte ganzzahlig">
                  <abbrev>PR1</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                <unit name="Prozent zweites Byte ganzzahlig (Pumpe)">
                  <abbrev>PR2</abbrev>
                  <calc get="B1" set="B1"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                <unit name="Prozent erstes Byte">
                  <abbrev>PR3</abbrev>
                  <calc get="V/2" set="V*2"/>
                  <type>uchar</type>
                  <entity>%</entity>
                </unit>
                <unit name="CounterS">
                  <abbrev>CS</abbrev>
                  <calc get="V/3600" set="V*3600"/>
                  <type>uint</type>
                  <entity>Stunden</entity>
                </unit>
                <unit name="CycleTime">
                  <abbrev>CT</abbrev>
                  <type>cycletime</type>
                </unit>
                <unit name="ReturnStatus">
                  <abbrev>RT</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="0"/>
                  <enum bytes="01" text="1"/>
                  <enum bytes="02" text="EIN"/>
                  <enum text="NOT OK"/>
                </unit>
                <unit name="WWBereitung">
                  <abbrev>WW</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="0" />
                  <enum bytes="02" text="1" />
                  <enum text="UNKNOWN" />
                </unit>
                <unit name="BetriebsArt">
                  <abbrev>BA</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="0"/>
                  <enum bytes="01" text="0"/>
                  <enum bytes="02" text="2"/>
                  <enum bytes="42" text="3"/>
                  <enum bytes="82" text="4"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="SetReturnStatus">
                  <abbrev>SR</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="OK"/>
                  <enum bytes="05" text="SYNC (NOT OK)"/>
                  <enum text="NOT OK"/>
                </unit>
                <unit name="Druck">
                  <abbrev>PS</abbrev>
                  <calc get="V/10" set="V*10"/>
                  <type>short</type>
                  <entity>Bar</entity>
                </unit>		
                <unit name="SystemTime">
                  <abbrev>TI</abbrev>
                  <type>systime</type>
                </unit>
                <unit name="Plain">
                  <abbrev>PL</abbrev>
                  <calc get="V" set="V"/>
                  <type>short</type>
                </unit>		
                <unit name="ErrorState">
                  <abbrev>ES</abbrev>
                  <type>errstate</type>
                  <enum bytes="00" text="Regelbetrieb (kein Fehler)"/>
                  <enum bytes="0F" text="Wartung (fuer Reset Codieradresse 24 auf 0 stellen)"/>
                  <enum bytes="10" text="Kurzschluss Aussentemperatursensor"/>
                  <enum bytes="18" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                  <enum bytes="20" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor"/>
                  <enum bytes="21" text="Kurzschluss Ruecklauftemperatursensor"/>
                  <enum bytes="28" text="Unterbrechung Aussentemperatursensor"/>
                  <enum bytes="29" text="Unterbrechung Ruecklauftemperatursensor"/>
                  <enum bytes="30" text="Kurzschluss Kesseltemperatursensor"/>
                  <enum bytes="38" text="Unterbrechung Kesseltemperatursensor"/>
                  <enum bytes="40" text="Kurzschluss Vorlauftemperatursensor M2"/>
                  <enum bytes="42" text="Unterbrechung Vorlauftemperatursensor M2"/>
                  <enum bytes="50" text="Kurzschluss Speichertemperatursensor"/>
                  <enum bytes="58" text="Unterbrechung Speichertemperatursensor"/>
                  <enum bytes="A7" text="Bedienteil defekt"/>
                  <enum bytes="B0" text="Kurzschluss Abgastemperatursensor"/>
                  <enum bytes="B1" text="Kommunikationsfehler Bedieneinheit"/>
                  <enum bytes="B4" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                  <enum bytes="B5" text="Interner Fehler (Elektronik)"/>
                  <enum bytes="B6" text="Ungueltige Hardwarekennung (Elektronik)"/>
                  <enum bytes="B7" text="Interner Fehler (Kesselkodierstecker)"/>
                  <enum bytes="B8" text="Unterbrechung Abgastemperatursensor"/>
                  <enum bytes="B9" text="Interner Fehler (Dateneingabe wiederholen)"/>
                  <enum bytes="BA" text="Kommunikationsfehler Erweiterungssatz fuer Mischerkreis M2"/>
                  <enum bytes="BC" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M1"/>
                  <enum bytes="BD" text="Kommunikationsfehler Fernbedienung Vitorol, Heizkreis M2"/>
                  <enum bytes="BE" text="Falsche Codierung Fernbedienung Vitorol"/>
                  <enum bytes="C1" text="Externe Sicherheitseinrichtung (Kessel kuehlt aus)"/>
                  <enum bytes="C2" text="Kommunikationsfehler Solarregelung"/>
                  <enum bytes="C5" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M1"/>
                  <enum bytes="C6" text="Kommunikationsfehler drehzahlgeregelte Heizkreispumpe, Heizkreis M2"/>
                  <enum bytes="C7" text="Falsche Codierung der Heizkreispumpe"/>
                  <enum bytes="C9" text="Stoermeldeeingang am Schaltmodul-V aktiv"/>
                  <enum bytes="CD" text="Kommunikationsfehler Vitocom 100 (KM-BUS)"/>
                  <enum bytes="CE" text="Kommunikationsfehler Schaltmodul-V"/>
                  <enum bytes="CF" text="Kommunikationsfehler LON Modul"/>
                  <enum bytes="D4" text="Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgeloest oder Stoermeldemodul nicht richtig gesteckt"/>
                  <enum bytes="DA" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                  <enum bytes="DB" text="Kurzschluss Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                  <enum bytes="DD" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M1"/>
                  <enum bytes="DE" text="Unterbrechung Raumtemperatursensor, Heizkreis M2"/>
                  <enum bytes="E4" text="Fehler Versorgungsspannung"/>
                  <enum bytes="F0" text="Interner Fehler (Regelung tauschen)"/>
                  <enum bytes="F2" text="Temperaturbegrenzer ausgeloest"/>
                  <enum bytes="F7" text="Differenzdrucksensor defekt"/>
                  <enum bytes="FE" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder Elektronik defekt"/>
                  <enum bytes="FF" text="Starkes Stoerfeld (EMV) in der Naehe oder interner Fehler"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="DeviceType">
                  <abbrev>DT</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="20 4D" text="V200WO1C ID=204D Protokoll:300"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="Sachnummer">
                  <abbrev>SN</abbrev>
                  <type>uint</type>
                  <icalc get="((((((((((((B0-48)*10)+(B1-48))*10)+(B2-48))*10)+(B3-48))*10)+(B4-48))*10)+(B5-48))*10)+B6-48"/>
                </unit>
            
                <unit name="Bitstatus">
                  <abbrev>BST</abbrev>
                  <type>uchar</type>
                  <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                  <enum bytes="00" text="0"/>
                  <enum bytes="01" text="1"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="HKP Pumpentyp">
                  <abbrev>HKT</abbrev>
                  <type>uchar</type>
                  <icalc get="(B0 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                  <enum bytes="00" text="stufig"/>
                  <enum bytes="01" text="drehzahlgeregelt"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="Bitstatus_Boolean">
                  <abbrev>BST2</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="0"/>
                  <enum bytes="01" text="1"/>
                  <enum bytes="02" text="NV"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="Umschaltventil Stellung">
                  <abbrev>USV</abbrev>
                  <type>enum</type>
                  <enum bytes="00" text="UNDEV"/>
                  <enum bytes="01" text="Heizen"/>
                  <enum bytes="02" text="Mittelstellung"/>
                  <enum bytes="03" text="Warmwasser"/>
                  <enum text="UNKNOWN"/>
                </unit>
                <unit name="Ferienbetrieb">
                  <abbrev>BFB</abbrev>
                  <type>uchar</type>
                  <icalc get="(B7 &amp; (0x01&lt;&lt;BP))&gt;&gt; BP"/>
                  <enum bytes="00" text="inaktiv"/>
                  <enum bytes="01" text="aktiv"/>
                  <enum text="?"/>
                </unit>		
              </units>
              <protocols>
                <protocol name="P300">
                  <pid>41</pid>
                  <macros>
                    <macro name="GETADDR">
                      <command>SEND 00 01</command>
                    </macro>
                  </macros>
                  <commands>
            	<command name="getaddr">
            	   <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
            	</command>
            	<command name="setaddr">
            	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
            	</command>				
            	<command name="setaddrValue">
              	   <send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
            	</command>
            	<command name="setfunc">
            	   <send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
            	</command>
                  </commands>
                </protocol>
              </protocols>
              <extern xmlns:xi="http://www.w3.org/2003/XInclude">
                <xi:include href="vito.xml" parse="xml"/>
              </extern>
            </V-Control>
            
            

            vito.xml

            <?xml version="1.0"?>
            <vito>
              <devices>
                <device ID="204D" name="V200WO1C" protocol="P300"/>
              </devices>
              <commands>
                <!-- AUSSENTEMPERATUR -->
                <command name="getTempA" protocmd="getaddr">
                    <addr>0101</addr>
                    <len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
             	<description>Ermittle Aussentemperatur in Grad C</description>
                </command>
                <!-- HEIZUNG -->
                <command name="getRoomtemp" protocmd="getaddr">
            	<addr>2000</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
            	<description>Ermittle Soll-Raumtemperatur</description>
                </command>
                <command name="setRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
            	<addr>2000</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
            	<description>Setze Soll-Raumtemperatur</description>
                </command>
                <!-- WARMWASSER -->
                <command name="getTempP" protocmd="getaddr">
                  	<addr>010D</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Ermittle Warmwassertemperatur</description>
                </command>
                <command name="getTempWWsoll" protocmd="getaddr">
                  	<addr>6000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                  	<description>Ermittle Warmwassersolltemperatur</description>
                </command>
                <command name="setTempWWsoll" protocmd="setaddrValue">
                  	<addr>6000</addr>
                  	<len>2</len>
                  	<unit>UT</unit>
                 	<description>Setze Warmwassersolltemperatur</description>
                </command>
                <command name="getTempWWsoll_2" protocmd="getaddr">
            	<addr>600C</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
            	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                </command>
                <command name="setTempWWsoll_2" protocmd="setaddrValue">
            	<addr>600C</addr>
            	<len>2</len>
            	<unit>UT</unit>
            	<description>Bedienung WW - Betriebsdaten WW: Zweiter Sollwert (10..60 (95))</description>
                </command>
                <!-- STATUS PUMPEN -->
                <command name="getStatusV1" protocmd="getaddr">
            	<addr>0480</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>RT</unit>
            	<description>Status Verdichter 1 (0..1)</description>
                </command>
                <command name="getStatPump" protocmd="getaddr">
            	<addr>048D</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>RT</unit>
            	<description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
                </command>
                <command name="getStatPumpZirk" protocmd="getaddr">
            	<addr>0490</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>BST2</unit>
            	<description>Status Zirkulationspumpe (0..1)</description>
                </command>
                <command name="getPumpZirk_Betriebsstunden" protocmd="getaddr">
            	<addr>0590</addr>
            	<len>4</len>
            	<unit>CS</unit>
            	<description>Betriebsstunden Zirkulationspumpe</description>
                </command>	
                <command name="getStatPPump" protocmd="getaddr">
            	<addr>0496</addr>
            	<len>1-Bit</len>
            	<unit>RT</unit>
            	<description>Status Warmwasser: Speicherladepumpe (0..1)</description>
                </command>
                <!-- STATUSINFORMATIONEN -->
                <command name="getJAZ" protocmd="getaddr">
            	<addr>1680</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl (0..10)</description>
                </command>
                <command name="getJAZ_Heiz" protocmd="getaddr">
            	<addr>1681</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl Heizen (0..10)</description>
                </command>
                <command name="getJAZ_WW" protocmd="getaddr">
            	<addr>1682</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>JAZ</unit>
            	<description>Energiebilanz: Jahresarbeitszahl WW (0..10)</description>
                </command>
                <!-- BEDIENUNG -->
                <command name="set1xWW" protocmd="setaddrValue">
            	<addr>B0D0</addr>
            	<len>1</len>
            	<unit>XX</unit>
            	<description>Bedienung 1xWW-Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                </command>
                <command name="get1xWW" protocmd="getaddr">
                 	<addr>B0D0</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>XX</unit>
                  	<description>Bedienung WW 1xWW Bereitung (0=aus 2=ein)</description>
                </command>
                <command name="setHeaterforWW" protocmd="setaddrValue">
                    <addr>6015</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Druchlauferhitzer für Warmwasser aktivieren</description>
                </command>
                 <command name="setHeaterforRoomtemp" protocmd="setaddrValue">
                    <addr>7902</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Durchlauferhitzer für Heizung aktivieren</description>
                </command>
                <command name="setHeater" protocmd="setaddrValue">
                    <addr>7907</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                </command>
             <command name="getHeater" protocmd="getaddr">
                    <addr>7907</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Leistung Durchlauferhitzer (1=3, 2=6 oder 3=9kW)</description>
                </command>
                <command name="setComp" protocmd="setaddrValue">
                    <addr>5012</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                </command>
                <command name="getComp" protocmd="getaddr">
                    <addr>5012</addr>
                    <len>1</len>
                    <unit>XX</unit>
                    <description>Freigabe Verdichterstufe (1=WW 2=Heiz 3=WW+Heiz 15=default)</description>
                </command>
              </commands>
            </vito>
            
            D M 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • D
              Darth2010 @Issr4k last edited by

              @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

              @darth2010
              vcontrold.xml

              <?xml version="1.0"?>
              <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
              ...
              
              

              vito.xml

              <?xml version="1.0"?>
              <vito>
              ...
              

              @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

              @darth2010
              Hier mal meine Dateien, die an der Vitocal 333g funktionieren.
              Ich habe weiter unten einige Datenpunkte für die Lüftung Vitovent 300F eingefügt. Die kannst du ja löschen.

              vcontrold.xml
              vito.xml

              Danke euch beiden 👍
              Damit werde ich in die nächste Runde einsteigen und berichten.

              Gruß
              Darth

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issr4k
                Issr4k @MartyBr last edited by Issr4k

                @martybr sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                Mein VControld-Server stürzte nach einigen Tagen Betrieb ab. Ich habe nun die vcontrold-Version von 0.98.11 auf die 0.98.12 Version upgedated. Ich werde das ein paar Tage beobachten und hier berichten.

                Hatte vor ein paar Wochen bereits auf die .12 umgestellt, allerdings liefen bisher beide Versionen ohne Abstürze. Ich lese derzeit aber auch nur aus, da ich die PV-Anlage dieses Jahr erst installieren kann 🙂

                M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  MartyBr @Issr4k last edited by

                  @issr4k
                  Ich habe auch ein paar mehr Datenpunkte, die ich abfrage 😀
                  Ich warte ein Woche auf neue Ergebnisse. Wenn der Server wieder abstürzt, dann werde ich einige Werte aus der Vito.xml entfernen.

                  In welchem Rhythmus fragst du die Werte ab?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • M
                    Micha487 @Issr4k last edited by

                    @issr4k wie genau sendest du denn die set-Befehle über ioBroker raus? Ich habe versucht, mit Blockly zu arbeiten, allerdings wird mir dort der Viessmann-Adapter gar nicht angezeigt.

                    Bisher sende ich die set-Befehle per Hand über die Konsole mittels vclient, wollte aber bestimmte Abhängigkeiten einbauen und dafür ioBroker verwenden.

                    Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issr4k
                      Issr4k @Micha487 last edited by Issr4k

                      @micha487 die Datenpunkte des viessmann -Adapters sind doch in deiner Objektstruktur, oder nicht? Dort musst doch du in jedem Fall direkt über den Objektbrowser manuell Werte setzen können. Wenn es dort geht, klappt auch auf jeden Fall Blockly bzw. generell über den Javascript-Adapter.

                      EDIT:

                      1.PNG
                      Gerade nochmal getestet.. ich schreibe manuell unter "set" Roomtemp 22 und nach dem eingestellten Zeitinterval des Viessmann-Adapters wird Roomtemp unter "get" aktualisiert.

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Issr4k
                        Issr4k @blauholsten last edited by Issr4k

                        @blauholsten so... habe direkt übers Kätzchen icon im Adapter Browser > Benuzerdefiniert > https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann geladen, dann Instanz manuell hinzugefügt.
                        Der Adapter wird grün, holt einmalig Daten (get), dann ich ändere die vito.xml, setze den Haken bei "Vito.xml neu einlesen" und speichere.
                        Der Adapter startet neu und die Daten im Objektbrowser ändern sich nicht mehr z.B. wenn ich manuell an der Wärmepumpe einen Wert ändere.

                        PS: kann natürlich sein, dass ich jetzt beim installieren des Adapters einen Bock geschossen habe oder generell zu doof bin.. Kann ich irgendwo eine Versionsnummer abgleichen zu deiner letzten Änderung daran?

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          Micha487 @Issr4k last edited by

                          @issr4k das manuelle Setzen über die Datenpunkte funktioniert bei mir. Allerdings taucht der viessmann-Adapter nicht im Blockly bzw. im Javascript-Adapter auf:
                          0c89f283-0e63-447b-9e54-8e4675222d7a-image.png

                          Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Issr4k
                            Issr4k @Micha487 last edited by

                            @micha487 habe mal geschaut bei mir wird der Adapter auch nicht unter sendTo gelistet.
                            Sprech die Datenpunkte doch einfach direkt an.

                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • M
                              Micha487 @Issr4k last edited by

                              @issr4k Super, das klappt. Vielen Dank.
                              Jetzt muss ich nur noch meine Vito.xml für die Setz-Befehle etwas aufräumen, bei dir sieht das wesentlich funktionaler und übersichtlicher aus 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • D
                                Darth2010 @Issr4k last edited by Darth2010

                                @issr4k said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:

                                @darth2010
                                vcontrold.xml

                                <?xml version="1.0"?>
                                <V-Control xmlns:vcontrol="http://www.openv.de/vcontrol">
                                  ...
                                </V-Control>
                                
                                

                                vito.xml

                                <?xml version="1.0"?>
                                <vito>
                                  ...
                                </vito>
                                

                                Ich wollte hier ein kurzes Zwischenergebnis abgeben:

                                vctrld>getHeater
                                1.000000
                                vctrld>getStatPumpZirk
                                0
                                vctrld>getTempWWsoll_2
                                50.000000 °C
                                vctrld>getTempP
                                42.299999 °C
                                vctrld>getRoomtemp
                                21.000000 °C
                                vctrld>getTempA
                                6.500000 °C
                                vctrld>
                                
                                

                                Danke an @Issr4k für die XML-Dateien 👍.
                                Nachdem ich dann auch das "tty" korrekt eingetragen hatte, funktionierte es direkt mit meiner Vitocal 222-G.

                                Next Step "set commands".

                                Update:
                                Heizstab aktiveren und deaktiveren hat nun per Telnet auch funktioniert.

                                Gruß
                                Darth

                                Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Issr4k
                                  Issr4k @Darth2010 last edited by

                                  @darth2010
                                  Super, wird doch!
                                  Willst du auch den Verdichter sperren?

                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • D
                                    Darth2010 @Issr4k last edited by Darth2010

                                    @issr4k

                                    Nachdem ich jetzt auch über den Adapter den Heizstab schalten kann, wäre ich eingentlich fertig...
                                    ABER die Idee mit PV-Überschuss per Heizstab heizen und den Verdichter zu schonen (ich hoffe das ich es richtig verstanden habe) finde ich sehr interessant.

                                    Issr4k 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Issr4k
                                      Issr4k @Darth2010 last edited by Issr4k

                                      @darth2010
                                      Ja genau das war auch meine Überlegung und es funktioniert auch!
                                      Was man aber im Auge behalten muss ist der Kalkausfall am Heizstab.
                                      Mehr wie 60Grad im Pufferspeicher sollten es besser nicht sein. Die 60 Grad sind unter WW Sollwert 2 auch ab Werk zu finden.
                                      Habe noch keine Temperatur dauerhaft geloggt um zu sagen wie lange das Warmwasser dann reicht bzw.
                                      Wieviel Grad pro Stunde oder bis zum nächsten Tag flöten gehen.

                                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • M
                                        Micha487 @Issr4k last edited by

                                        @issr4k Ich logge aktuell das Verhalten meines Warmwasser-Tanks um genau das rauszufinden. Brauche aber noch etwas um ausreichend Daten zu sammeln.

                                        Issr4k D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Issr4k
                                          Issr4k @Micha487 last edited by Issr4k

                                          @micha487 Wäre toll wenn du hier Feedback gibst, sobald belastbare Daten vorliegen.
                                          Hast du auch einfach die 222-G BWT06 ohne NC und so?

                                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • M
                                            MartyBr @Issr4k last edited by

                                            @issr4k
                                            Ich habe es nun geschafft, deine Datenpunkte in meine XML einzubauen. Ich hatte einen Fehler in der Kommentarzeile, der hat echt Ärger gemacht. Nun laufen die beiden xml-Dateien.

                                            Kannst du mir bitte kurz erläutern, wie ich den Heizstab aktivieren kann?
                                            Nur den SetHeater setzen?

                                            D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            529
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            17
                                            348
                                            53653
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo