Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. Blockly
  5. Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    620

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    5.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

Scheduled Pinned Locked Moved Blockly
65 Posts 2 Posters 3.0k Views 1 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B Offline
    B Offline
    Balu 0
    wrote on last edited by
    #1

    Hallo liebe Logigker,
    ich habe in einer Großen halle das Gas Heitz Gebläse smart gemacht.

    Da das alles sehr alt und mechanisch ist ging das am einfachsten über den Thermostat ( 220v )
    So läuft das System mit Gebläse Gas usw. Selbst geregelt weiter.
    hier schaltet ein Aktor An Aus Über Thru False.

    Einen Schalter in vis habe ich angelegt und kann jetzt übers Tablet ein und ausschalten.

    Nun Bräuchte ich hierfür einen Frostschutz.
    In dem Fall einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden )
    unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.

    Schöne weinachten !

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • B Balu 0

      Hallo liebe Logigker,
      ich habe in einer Großen halle das Gas Heitz Gebläse smart gemacht.

      Da das alles sehr alt und mechanisch ist ging das am einfachsten über den Thermostat ( 220v )
      So läuft das System mit Gebläse Gas usw. Selbst geregelt weiter.
      hier schaltet ein Aktor An Aus Über Thru False.

      Einen Schalter in vis habe ich angelegt und kann jetzt übers Tablet ein und ausschalten.

      Nun Bräuchte ich hierfür einen Frostschutz.
      In dem Fall einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden )
      unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.

      Schöne weinachten !

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by
      #2

      @balu-0 sagte: einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden ) unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.

      2-Punkt-Regler:

      Bild_2022-12-24_190028242.png

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      B 2 Replies Last reply
      1
      • paul53P paul53

        @balu-0 sagte: einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden ) unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.

        2-Punkt-Regler:

        Bild_2022-12-24_190028242.png

        B Offline
        B Offline
        Balu 0
        wrote on last edited by
        #3

        @paul53

        !!! Läuft !!!

        !!! Danke !!!

        1 Reply Last reply
        0
        • paul53P paul53

          @balu-0 sagte: einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden ) unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.

          2-Punkt-Regler:

          Bild_2022-12-24_190028242.png

          B Offline
          B Offline
          Balu 0
          wrote on last edited by
          #4

          @paul53
          Frohes neues !

          Folgende Kollision hat sich nun aufgetan:

          Die Hallenheizung schaltet sich wen man regulär heizen möchte nun direkt wieder ab da die Temperatur im Frostschutz erreicht ist.

          eventuell eine Idee wie ich das umgehen kann ohne das Skript für den Frostschutzt Manuel abschalten zu müssen ?
          Grüße !

          paul53P 1 Reply Last reply
          0
          • B Balu 0

            @paul53
            Frohes neues !

            Folgende Kollision hat sich nun aufgetan:

            Die Hallenheizung schaltet sich wen man regulär heizen möchte nun direkt wieder ab da die Temperatur im Frostschutz erreicht ist.

            eventuell eine Idee wie ich das umgehen kann ohne das Skript für den Frostschutzt Manuel abschalten zu müssen ?
            Grüße !

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            wrote on last edited by
            #5

            @balu-0 sagte: Idee wie ich das umgehen kann

            Bild_2023-01-05_180919072.png

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            B 1 Reply Last reply
            1
            • paul53P paul53

              @balu-0 sagte: Idee wie ich das umgehen kann

              Bild_2023-01-05_180919072.png

              B Offline
              B Offline
              Balu 0
              wrote on last edited by Balu 0
              #6

              @paul53
              Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?

              Jedoch nicht mit textbaustein ?Unbenannt.PNG

              paul53P 1 Reply Last reply
              0
              • B Balu 0

                @paul53
                Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?

                Jedoch nicht mit textbaustein ?Unbenannt.PNG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by paul53
                #7

                @balu-0 sagte: Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?

                Nein, da muss der Text "system.adapter.javascript.0" rein. Und Ursprung muss aus den Trigger-Blöcken stammen (wie Wert).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                B 1 Reply Last reply
                1
                • paul53P paul53

                  @balu-0 sagte: Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?

                  Nein, da muss der Text "system.adapter.javascript.0" rein. Und Ursprung muss aus den Trigger-Blöcken stammen (wie Wert).

                  B Offline
                  B Offline
                  Balu 0
                  wrote on last edited by Balu 0
                  #8

                  @paul53

                  OK habe ich genau so umgesetzt :-)
                  12341234.PNG
                  Jetzt hätte ich noch eine Frage da ich dieses Skript nun gar nicht mehr durchschaue.

                  Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?

                  Wirkt sich das nun auf meinen nächsten geplanten Schritt aus ?
                  Ich habe sozusagen einen Anwesenheits Datenpunkt der über die Schließanlage geschalten wird.

                  Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
                  Also auch geplant die Heizung.

                  Kann ich das so umsetzen ?

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • B Balu 0

                    @paul53

                    OK habe ich genau so umgesetzt :-)
                    12341234.PNG
                    Jetzt hätte ich noch eine Frage da ich dieses Skript nun gar nicht mehr durchschaue.

                    Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?

                    Wirkt sich das nun auf meinen nächsten geplanten Schritt aus ?
                    Ich habe sozusagen einen Anwesenheits Datenpunkt der über die Schließanlage geschalten wird.

                    Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
                    Also auch geplant die Heizung.

                    Kann ich das so umsetzen ?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by paul53
                    #9

                    @balu-0 sagte: Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
                    Also auch geplant die Heizung.
                    Kann ich das so umsetzen ?

                    Ja, mit Ausschalten der Heizung wird der Frostschutz aktiv.

                    @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                    Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?

                    Das Skript setzt Manuell_Ein dann auf wahr, wenn die Heizung eingeschaltet wird und die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    B 2 Replies Last reply
                    1
                    • paul53P paul53

                      @balu-0 sagte: Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
                      Also auch geplant die Heizung.
                      Kann ich das so umsetzen ?

                      Ja, mit Ausschalten der Heizung wird der Frostschutz aktiv.

                      @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                      Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?

                      Das Skript setzt Manuell_Ein dann auf wahr, wenn die Heizung eingeschaltet wird und die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.

                      B Offline
                      B Offline
                      Balu 0
                      wrote on last edited by
                      #10

                      @paul53

                      Getestet und läuft denk ich alles

                      Vielen Dank für deine Hilfe !!!

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • paul53P paul53

                        @balu-0 sagte: Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
                        Also auch geplant die Heizung.
                        Kann ich das so umsetzen ?

                        Ja, mit Ausschalten der Heizung wird der Frostschutz aktiv.

                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                        Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?

                        Das Skript setzt Manuell_Ein dann auf wahr, wenn die Heizung eingeschaltet wird und die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.

                        B Offline
                        B Offline
                        Balu 0
                        wrote on last edited by
                        #11

                        @paul53

                        Hallo Paul
                        Ich würde gerne eine Maximaltemperatur festsetzen,
                        wo die Heizung dann abschaltet,
                        bzw bei fall unter einem wert von ca 0,5 grad unter diesem wert wieder einschaltet.

                        Also eine art 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

                        Könntest du mir hier mal wieder beim Skript helfen ?

                        Grüße
                        Balu

                        paul53P 1 Reply Last reply
                        0
                        • B Balu 0

                          @paul53

                          Hallo Paul
                          Ich würde gerne eine Maximaltemperatur festsetzen,
                          wo die Heizung dann abschaltet,
                          bzw bei fall unter einem wert von ca 0,5 grad unter diesem wert wieder einschaltet.

                          Also eine art 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

                          Könntest du mir hier mal wieder beim Skript helfen ?

                          Grüße
                          Balu

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          wrote on last edited by
                          #12

                          @balu-0 sagte: 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

                          Wie soll zwischen Frostschutz und "normaler" 2-Punkt-Regelung unterschieden werden?

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • paul53P paul53

                            @balu-0 sagte: 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

                            Wie soll zwischen Frostschutz und "normaler" 2-Punkt-Regelung unterschieden werden?

                            B Offline
                            B Offline
                            Balu 0
                            wrote on last edited by
                            #13

                            @paul53
                            Hallo Paul,

                            Ich würde sagen auch durch den anwesenheitsstatus True / false.

                            False = abwesend ist der Frostschutz aktiv.
                            True = anwesend die 2 Punkt Steuerung.

                            paul53P 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Balu 0

                              @paul53
                              Hallo Paul,

                              Ich würde sagen auch durch den anwesenheitsstatus True / false.

                              False = abwesend ist der Frostschutz aktiv.
                              True = anwesend die 2 Punkt Steuerung.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              wrote on last edited by paul53
                              #14

                              @balu-0 sagte: anwesenheitsstatus True / false.

                              Blockly_temp.JPG

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Balu 0
                                wrote on last edited by
                                #15

                                @paul53

                                Viel zu wild mal wieder :-)

                                ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?

                                oder beinhaltet das alles ?

                                B paul53P 2 Replies Last reply
                                0
                                • B Balu 0

                                  @paul53

                                  Viel zu wild mal wieder :-)

                                  ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?

                                  oder beinhaltet das alles ?

                                  B Offline
                                  B Offline
                                  Balu 0
                                  wrote on last edited by
                                  #16

                                  @balu-0
                                  1.PNG

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Balu 0

                                    @paul53

                                    Viel zu wild mal wieder :-)

                                    ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?

                                    oder beinhaltet das alles ?

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by paul53
                                    #17

                                    @balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?

                                    Ja.
                                    Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?

                                    EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:

                                    Blockly_temp.JPG

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    B 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?

                                      Ja.
                                      Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?

                                      EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:

                                      Blockly_temp.JPG

                                      B Offline
                                      B Offline
                                      Balu 0
                                      wrote on last edited by
                                      #18

                                      @paul53

                                      Danke das du frägst !

                                      Ja die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
                                      sie wird nicht benötigt wenn nur die Büro halle genutzt wird,
                                      und somit die Anwesenheit auch auf true steht.

                                      paul53P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?

                                        Ja.
                                        Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?

                                        EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:

                                        Blockly_temp.JPG

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Balu 0
                                        wrote on last edited by
                                        #19

                                        @paul53
                                        1.PNG

                                        Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?

                                        Das wurde zur steuerung durch vis erstellt soweit ich mich erinnern kann.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Balu 0

                                          @paul53

                                          Danke das du frägst !

                                          Ja die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
                                          sie wird nicht benötigt wenn nur die Büro halle genutzt wird,
                                          und somit die Anwesenheit auch auf true steht.

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          wrote on last edited by paul53
                                          #20

                                          @balu-0 sagte: die Heizung soll nur manuell gestartet werden,

                                          Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable Manuell Ein dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden.

                                          Blockly_temp.JPG

                                          @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                                          Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?

                                          Das ist kein Datenpunkt, sondern es wird geprüft, dass die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          351

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.6k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe