    Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • B
      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53

      Hallo Paul
      Ich würde gerne eine Maximaltemperatur festsetzen,
      wo die Heizung dann abschaltet,
      bzw bei fall unter einem wert von ca 0,5 grad unter diesem wert wieder einschaltet.

      Also eine art 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

      Könntest du mir hier mal wieder beim Skript helfen ?

      Grüße
      Balu

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by

        @balu-0 sagte: 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.

        Wie soll zwischen Frostschutz und "normaler" 2-Punkt-Regelung unterschieden werden?

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53
          Hallo Paul,

          Ich würde sagen auch durch den anwesenheitsstatus True / false.

          False = abwesend ist der Frostschutz aktiv.
          True = anwesend die 2 Punkt Steuerung.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

            @balu-0 sagte: anwesenheitsstatus True / false.

            Blockly_temp.JPG

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • B
              Balu 0 last edited by

              @paul53

              Viel zu wild mal wieder 🙂

              ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?

              oder beinhaltet das alles ?

              B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @Balu 0 last edited by

                @balu-0
                1.PNG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?

                  Ja.
                  Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?

                  EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:

                  Blockly_temp.JPG

                  B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Danke das du frägst !

                    Ja die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
                    sie wird nicht benötigt wenn nur die Büro halle genutzt wird,
                    und somit die Anwesenheit auch auf true steht.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Balu 0 @paul53 last edited by

                      @paul53
                      1.PNG

                      Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?

                      Das wurde zur steuerung durch vis erstellt soweit ich mich erinnern kann.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                        @balu-0 sagte: die Heizung soll nur manuell gestartet werden,

                        Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable Manuell Ein dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden.

                        Blockly_temp.JPG

                        @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                        Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?

                        Das ist kein Datenpunkt, sondern es wird geprüft, dass die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.

                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Balu 0 @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Bisher gab es ja nur den Frostschutz.

                          Ein und aus wurde Manuell geschaltet.
                          Über VIS Hier der schalter und der Datenpunkt
                          3.PNG 4.PNG

                          Das müsste unbedingt auch so weiterhin möglich sein.

                          Dann habe ich ein kleine Skript das die Heizung abschaltet wenn auf Abwesend geschalten wird.
                          2.PNG

                          Das ist jetzt hinfällig oder ?

                          Ich habe dein Skript nun nachgebaut.
                          1.PNG

                          Bei der 1 steht Sollwert.
                          das ist der wert den ich als Temperatur haben möchte richtig ?
                          Ich möchte den wert im nächsten Schritt über Vis festlegen können.
                          Soll ich daher gleich einen Datenpunkt unter Admin 0 erstellen ?

                          ( Sorry sollte ich mich besonders blöd anstellen aber mein Kopf ist mit diesen Skriptgeschichten maximal am Anschlag 🙂

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                            @balu-0 sagte: Ich habe dein Skript nun nachgebaut.

                            Nicht ganz:

                            Blockly_temp.JPG

                            @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                            Soll ich daher gleich einen Datenpunkt unter Admin 0 erstellen ?

                            Ja.

                            @balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:

                            Das ist jetzt hinfällig oder ?

                            Schalte zusammen mit Rücksetzen von Manuell Ein aus.

                            Blockly_temp.JPG

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Balu 0 @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Jetzt hab ichs glaub ich...

                              1.PNG

                              Hier ist jezt der Datenpunkt

                              2.PNG

                              {
                                "common": {
                                  "name": "Solltemp. Hallenheizung",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": 0
                                },
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.admin.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1705785611377,
                                "_id": "0_userdata.0.Solltemp._Hallenheizung",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                }
                              }
                              

                              Richtig ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                @balu-0 sagte: Richtig ?

                                Ja, wenn "Solltemp" als Ordner dargestellt werden soll. Ein Punkt in der ID strukturiert sie.

                                B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Balu 0 @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  Ich will deine Geduld nicht auf die Probe stellen aber ich weiß nicht was du damit meinen könntest.
                                  Mir ist aufgefallen das da ein Ordner mit erstellt wurde, dachte mir aber egal dann kann ich weitere Sollwerte hier mit rein machen .
                                  Oder habe ich da was grundlegend falsch gemacht ?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Also getestet und es läuft.

                                    Allerdings ist mir jetzt beim Testen folgender Fehler im gesammtkonzept aufgefallen.

                                    erstens wie du schon richtig angemerkt hast " Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable Manuell Ein dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden. "

                                    und mit dem Schalter verhält es sich so :

                                    die Wipp Funktion schaltet den Aktor für die Hallenheitzung,
                                    das leuchtende "on" signalisiert den zustand des Aktors.

                                    Jetzt schaltet das Skript den Schalter auf "off " und signalisiert das die Heizung aus ist,
                                    obwohl sie das nicht ist.

                                    Und wie du schon gesagt hast und ich erst jetzt realisiere wie schlecht das für das Handling eigentlich ist,
                                    kann die heizung auch nicht mehr abgeschälten werden.

                                    Das wichtigste an der Automation ist das vor Ort selber entschieden werden kann ob an oder aus.

                                    Siehst du eine Möglichkeit ?

                                    Mein Gedanke währe zb. das der Status und der Schaltvorgang das Skript ein und ausschaltet und dies dann Signalisiert.

                                    Ich kann aber nicht abschätzen wie sich das auf das Skript auswirkt.
                                    in dem Fall würde man dann auch den Frostschutz abschalten.

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                      @balu-0 sagte: schaltet das Skript den Schalter auf "off " und signalisiert das die Heizung aus ist, obwohl sie das nicht ist.

                                      Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?
                                      Für den Frostschutz muss man sie per Skript auch wieder einschalten können.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Balu 0 @paul53 last edited by

                                        Weshalb ist die Heizung nicht aus, wenn man sie per "Hallenheizung Aktor" ausschaltet?

                                        Doch ich kann Sie per Schalter Ausschalten,
                                        schaltet Sie sich jedoch duch die Temperaturbegrenzung ab,
                                        schaltet sich sich wieder ein ohne das ich das verhindern kann da der Schalter ja auf Off steht.

                                        Ich habe hier mal bisschen real nachgespielt und bin auf folgende Situationen gestoßen die verwirrend sind oder den Ablauf verhindern.

                                        Ich komme in der Früh rein und entschließe mich zu Heizen,
                                        und schalte daher die Heizung ein.
                                        Problem ich kann Sie nicht mehr abschalten wenn sie sich per Skript abgeschaltet hat,
                                        wonach Sie sich wieder ungewollt Einschaltet.

                                        ich komme nachmittags in die Halle und der Schalter steht auf aus,
                                        was ich auch möchte.

                                        Die Heizung schaltet sich jedoch wieder ungewollt ein.

                                        Zusammenfassend :
                                        Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.
                                        ich kann nicht zu jederzeit sehen ob das Heitzpogramm läuft.

                                        Wenn das nur ich bedienen müsste,
                                        währe das alles eher Nebensache.
                                        Diese Heizung bedienen jedoch 5 Personen unabhängig von einander.

                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                          @balu-0 sagte: Ich kann nicht zu jederzeit entscheiden ob das Heitzpogramm laufen soll.

                                          Du benötigst einen zusätzlichen Datenpunkt zur "Freigabe" der Heizung bei Anwesenheit.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Balu 0 @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            Diesem Datenpunkt ( der jetzt für den Schalter im aliasmanager aus 2 datenpunken zusammengeführt ist )
                                            Würde ich dem Schalter zuweisen ( dan ja ohne aliasmanager )

                                            Richtig ?

                                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            722
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.3k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            2
                                            65
                                            2492
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo