Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz
-
@balu-0 sagte: einschalten wenn die Temperatur ( Temperaturdatenpunkt Vorhanden ) unter 6 grad fällt ein und wieder bei x aus.
2-Punkt-Regler:
-
-
@paul53
Frohes neues !Folgende Kollision hat sich nun aufgetan:
Die Hallenheizung schaltet sich wen man regulär heizen möchte nun direkt wieder ab da die Temperatur im Frostschutz erreicht ist.
eventuell eine Idee wie ich das umgehen kann ohne das Skript für den Frostschutzt Manuel abschalten zu müssen ?
Grüße ! -
@balu-0 sagte: Idee wie ich das umgehen kann
-
@paul53
Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?Jedoch nicht mit textbaustein ?
-
@balu-0 sagte: Hier soll der Schalter rein den ich für vis angelegt habe Richtig ?
Nein, da muss der Text "system.adapter.javascript.0" rein. Und
Ursprung
muss aus den Trigger-Blöcken stammen (wieWert
). -
OK habe ich genau so umgesetzt
Jetzt hätte ich noch eine Frage da ich dieses Skript nun gar nicht mehr durchschaue.Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?
Wirkt sich das nun auf meinen nächsten geplanten Schritt aus ?
Ich habe sozusagen einen Anwesenheits Datenpunkt der über die Schließanlage geschalten wird.Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
Also auch geplant die Heizung.Kann ich das so umsetzen ?
-
@balu-0 sagte: Verlasse ich nun das Gebäude schalte ich mit diesem datenpunkt alles aus.
Also auch geplant die Heizung.
Kann ich das so umsetzen ?Ja, mit Ausschalten der Heizung wird der Frostschutz aktiv.
@balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
Das Skript reagiert / berücksichtigt nun eine manuelle Eingabe richtig ?
Das Skript setzt
Manuell_Ein
dann auf wahr, wenn die Heizung eingeschaltet wird und die Quelle des Einschaltens kein Skript ist. -
-
Hallo Paul
Ich würde gerne eine Maximaltemperatur festsetzen,
wo die Heizung dann abschaltet,
bzw bei fall unter einem wert von ca 0,5 grad unter diesem wert wieder einschaltet.Also eine art 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.
Könntest du mir hier mal wieder beim Skript helfen ?
Grüße
Balu -
@balu-0 sagte: 2 punkt Schaltung die mit dem Frostschutz hier kompatibel ist.
Wie soll zwischen Frostschutz und "normaler" 2-Punkt-Regelung unterschieden werden?
-
@paul53
Hallo Paul,Ich würde sagen auch durch den anwesenheitsstatus True / false.
False = abwesend ist der Frostschutz aktiv.
True = anwesend die 2 Punkt Steuerung. -
@balu-0 sagte: anwesenheitsstatus True / false.
-
Viel zu wild mal wieder
ist das zusätzlich zum berreits vorhandenen Frostschutz Skipt ?
oder beinhaltet das alles ?
-
-
@balu-0 sagte: oder beinhaltet das alles ?
Ja.
Macht manuelles Einschalten dann noch Sinn?EDIT: Damit die Heizung sofort auf Anwesenheit reagiert:
-
Danke das du frägst !
Ja die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
sie wird nicht benötigt wenn nur die Büro halle genutzt wird,
und somit die Anwesenheit auch auf true steht. -
Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?
Das wurde zur steuerung durch vis erstellt soweit ich mich erinnern kann.
-
@balu-0 sagte: die Heizung soll nur manuell gestartet werden,
Mit dem 2-Punkt-Regler kann die Variable
Manuell Ein
dann nur bei Verlassen der Halle zurück gesetzt werden.@balu-0 sagte in Hallenheizung Gas Heizluftgebläse Frostschutz:
Dieser selbst erstellte datenpunkt taucht nicht mehr auf ist das richtig ?
Das ist kein Datenpunkt, sondern es wird geprüft, dass die Quelle des Einschaltens kein Skript ist.
-
@paul53
Bisher gab es ja nur den Frostschutz.Ein und aus wurde Manuell geschaltet.
Über VIS Hier der schalter und der Datenpunkt
Das müsste unbedingt auch so weiterhin möglich sein.
Dann habe ich ein kleine Skript das die Heizung abschaltet wenn auf Abwesend geschalten wird.
Das ist jetzt hinfällig oder ?
Ich habe dein Skript nun nachgebaut.
Bei der 1 steht Sollwert.
das ist der wert den ich als Temperatur haben möchte richtig ?
Ich möchte den wert im nächsten Schritt über Vis festlegen können.
Soll ich daher gleich einen Datenpunkt unter Admin 0 erstellen ?( Sorry sollte ich mich besonders blöd anstellen aber mein Kopf ist mit diesen Skriptgeschichten maximal am Anschlag