  4. Shelly 3EM vor FIs in EFH

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    893

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Shelly 3EM vor FIs in EFH

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C Offline
    C Offline
    chrisMUC
    schrieb am zuletzt editiert von chrisMUC
    #1

    Re: Shelly 3EM mehrere FIs

    Hallo liebe Community,

    Ich möchte Bezug nehmen auf obigen Thread der leider nicht abschließend behandelt wurde,, aber einen Sachverhalt aufgreift vor dem ich selbst stehe.
    Ich möchte wie Titel beschrieben den Shelly 3EM vor den FIs platzieren damit der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..
    Es befindet sich ein Hauptverteiler für EG und Keller im Technikraum und ein Unterverteiler im DG.
    Ich bin Laie und würde mich freuen wenn eine Elektriker sagen kann ob folgende Vorgehensweise richtig oder falsch ist, bzw wo die Fehler sind:

    1. Die 3 Wandler werden am Eingang der Hauptverteilerklemme, bzw direkt nach dem Sromzähler an die Aussenleiter angebracht
      von l.n.r. an der Hauptklemme wäre die Beschriftung L3 - L2 -L1 - N

    2. Von der Hauptklemme, bevorzugt am Eingang weil dort nur 1 Kabel reingeht, verlege ich 3 Kabel L1 L2 und L3 an einen Leitungsschutzschalter LS der auf einer Scheine sitzt und 3 - phasig absichert, Länge Kabel ca 40cm.
      Ich dachte an einen Hager MBS 316, 16 Ampere B-Klasse, Anschluss von unten
      Frage Welcher Kabelquerschnitt ist hier richtig, reicht 1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat sein?

    3. Vom LS verlege ich 3 Kabel, Anschluss oben, mit 1,5 Quadrat an den Shelly 3EM, kurze Strecke 5-10cm.

    4. Vom Shelly 3EM velege ich ein blaues N-Kabel, 1,5 Quadrat an die N -Klemme im Hauptverteilerkasten an eine freie Position, Länge ca. 40cm.

    5. Stromzufuhr nach dem Stromzähler wird über den Hauptschalter abgestellt für die Montage

    Grüße
    Christian

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    1
    • C chrisMUC

      Re: Shelly 3EM mehrere FIs

      Hallo liebe Community,

      Ich möchte Bezug nehmen auf obigen Thread der leider nicht abschließend behandelt wurde,, aber einen Sachverhalt aufgreift vor dem ich selbst stehe.
      Ich möchte wie Titel beschrieben den Shelly 3EM vor den FIs platzieren damit der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..
      Es befindet sich ein Hauptverteiler für EG und Keller im Technikraum und ein Unterverteiler im DG.
      Ich bin Laie und würde mich freuen wenn eine Elektriker sagen kann ob folgende Vorgehensweise richtig oder falsch ist, bzw wo die Fehler sind:

      1. Die 3 Wandler werden am Eingang der Hauptverteilerklemme, bzw direkt nach dem Sromzähler an die Aussenleiter angebracht
        von l.n.r. an der Hauptklemme wäre die Beschriftung L3 - L2 -L1 - N

      2. Von der Hauptklemme, bevorzugt am Eingang weil dort nur 1 Kabel reingeht, verlege ich 3 Kabel L1 L2 und L3 an einen Leitungsschutzschalter LS der auf einer Scheine sitzt und 3 - phasig absichert, Länge Kabel ca 40cm.
        Ich dachte an einen Hager MBS 316, 16 Ampere B-Klasse, Anschluss von unten
        Frage Welcher Kabelquerschnitt ist hier richtig, reicht 1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat sein?

      3. Vom LS verlege ich 3 Kabel, Anschluss oben, mit 1,5 Quadrat an den Shelly 3EM, kurze Strecke 5-10cm.

      4. Vom Shelly 3EM velege ich ein blaues N-Kabel, 1,5 Quadrat an die N -Klemme im Hauptverteilerkasten an eine freie Position, Länge ca. 40cm.

      5. Stromzufuhr nach dem Stromzähler wird über den Hauptschalter abgestellt für die Montage

      Grüße
      Christian

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

      Ich bin Laie und würde mich freuen wenn eine Elektriker sagen kann ob folgende Vorgehensweise richtig oder falsch ist, bzw wo die Fehler sind:

      Als Laie solltest du (und darfst) nicht im Zählerschrank arbeiten!

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      C 1 Antwort Letzte Antwort
      3
      • HomoranH Homoran

        @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

        Ich bin Laie und würde mich freuen wenn eine Elektriker sagen kann ob folgende Vorgehensweise richtig oder falsch ist, bzw wo die Fehler sind:

        Als Laie solltest du (und darfst) nicht im Zählerschrank arbeiten!

        C Offline
        C Offline
        chrisMUC
        schrieb am zuletzt editiert von chrisMUC
        #3

        @homoran ok, verstanden, dann würde ich es gerne soweit vorbereiten, und mein Eklektiker nimmt dann den endgültigen Anschluss an die Aussenleiter vor,
        wäre das OK?!

        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C chrisMUC

          @homoran ok, verstanden, dann würde ich es gerne soweit vorbereiten, und mein Eklektiker nimmt dann den endgültigen Anschluss an die Aussenleiter vor,
          wäre das OK?!

          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          Most Active
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @chrismuc Homoran hat recht. Lass lieber vom Profi machen wenn du selbst Laie bist.

          Nur rein in der Theorie sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden (zu beachten ist, was angeschlossen wird bzw. werden könnte + Häufung + Wärme). Dein Elektriker weis da was zu tun ist.

          Ich habe den Shelly bei mir vor dem PV-Inerter um die Erzeugung zu messen. Spannungsabgriffe sind mit 1,5mm² flexibel an Hutschienen-Sicherungshalter angeschlossen.
          Ich nutze sowas hier:
          8a602a51-e156-4e21-91f5-eee514a5d5fb-image.png

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Lenny.CBL Lenny.CB

            @chrismuc Homoran hat recht. Lass lieber vom Profi machen wenn du selbst Laie bist.

            Nur rein in der Theorie sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden (zu beachten ist, was angeschlossen wird bzw. werden könnte + Häufung + Wärme). Dein Elektriker weis da was zu tun ist.

            Ich habe den Shelly bei mir vor dem PV-Inerter um die Erzeugung zu messen. Spannungsabgriffe sind mit 1,5mm² flexibel an Hutschienen-Sicherungshalter angeschlossen.
            Ich nutze sowas hier:
            8a602a51-e156-4e21-91f5-eee514a5d5fb-image.png

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

            sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

            und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

            @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

            der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

            ist die Verdrahtung mit

            @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

            1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

            ein Witz.

            @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

            würde ich es gerne soweit vorbereiten,

            das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            C JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

              sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

              und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

              @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

              der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

              ist die Verdrahtung mit

              @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

              1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

              ein Witz.

              @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

              würde ich es gerne soweit vorbereiten,

              das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

              C Offline
              C Offline
              chrisMUC
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @homoran ich würde gerne wissen was an der Verdrahtung lustig ist :-) bzw. ist es meine Unkenntnis die man da herauslesen kann? Dieses Plastik-Mini-Teil aus China hat eine Leistung im einstelligen Watt-Bereich, dementsprechend sind die Ströme im mA Bereich.
              Da reichen sicher 1,5 Quadrat, die auch max 16 Ampere im Kurzschlussfall vertragen. Soweit bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Vormittag gekommen, auch dank dem Elektrik-Forum
              Die Alternative mit dem Sicherungshalter ist interessant, danke

              1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C chrisMUC

                @homoran ich würde gerne wissen was an der Verdrahtung lustig ist :-) bzw. ist es meine Unkenntnis die man da herauslesen kann? Dieses Plastik-Mini-Teil aus China hat eine Leistung im einstelligen Watt-Bereich, dementsprechend sind die Ströme im mA Bereich.
                Da reichen sicher 1,5 Quadrat, die auch max 16 Ampere im Kurzschlussfall vertragen. Soweit bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Vormittag gekommen, auch dank dem Elektrik-Forum
                Die Alternative mit dem Sicherungshalter ist interessant, danke

                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @chrismuc

                Ich frage mich gerade, warum du den mit 16A absichern willst? Und dann noch alle 3 Phasen? Willst du den EINEN Schaltkontakt überhaupt nutzen? Der wäre meines Wissens nach eh nur bis 10A belastbar. Für das Teil reichen 1,5mm².

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • 1Topf1 1Topf

                  @chrismuc

                  Ich frage mich gerade, warum du den mit 16A absichern willst? Und dann noch alle 3 Phasen? Willst du den EINEN Schaltkontakt überhaupt nutzen? Der wäre meines Wissens nach eh nur bis 10A belastbar. Für das Teil reichen 1,5mm².

                  C Offline
                  C Offline
                  chrisMUC
                  schrieb am zuletzt editiert von chrisMUC
                  #8

                  @1topf
                  schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
                  Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
                  Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

                  Shelly 3EM.png

                  CodierknechtC 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • C chrisMUC

                    @1topf
                    schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
                    Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
                    Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

                    Shelly 3EM.png

                    CodierknechtC Offline
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Developer Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @chrismuc
                    Wenn man da jetzt noch was lesen könnte ... ;-)

                    "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

                    Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • C chrisMUC

                      @1topf
                      schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
                      Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
                      Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

                      Shelly 3EM.png

                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @chrismuc

                      Ist ja vorbildlich, daß du alles absichern möchtest. Aber eh der 16er ausgelöst hat, hast du vermutlich nur noch einen zusammengeschmolzenen Plastikhaufen. Nimm doch die oben genannten Sicherungshalter und Schmelzsicherungen.

                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • 1Topf1 1Topf

                        @chrismuc

                        Ist ja vorbildlich, daß du alles absichern möchtest. Aber eh der 16er ausgelöst hat, hast du vermutlich nur noch einen zusammengeschmolzenen Plastikhaufen. Nimm doch die oben genannten Sicherungshalter und Schmelzsicherungen.

                        C Offline
                        C Offline
                        chrisMUC
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @1topf Das klingt doch nach einer technischen und kostenseitiger Verbesserung des 16A LS, also 3 mal Sicherungshalter und 3mal Schmelzsicherungen mit jeweils z.B. 1A

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

                          und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

                          @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

                          ist die Verdrahtung mit

                          @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                          ein Witz.

                          @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          würde ich es gerne soweit vorbereiten,

                          das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

                          JLegJ Offline
                          JLegJ Offline
                          JLeg
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          ist die Verdrahtung mit
                          @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                          ein Witz.

                          ahem, der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo. Da fliessen ein paar mA. Der TE möchte ausserdem den zusätzlichen Spannungsabgriff per Sicherung absichern. Da fliessen dann noch weniger mA. Ginge also auch mit Klingeldraht. Das ändert nichts an den Anmerkungen zur "Qualifikation", aber die Technik an sich ist nicht abwegig.

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • JLegJ JLeg

                            @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                            ist die Verdrahtung mit
                            @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                            1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                            ein Witz.

                            ahem, der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo. Da fliessen ein paar mA. Der TE möchte ausserdem den zusätzlichen Spannungsabgriff per Sicherung absichern. Da fliessen dann noch weniger mA. Ginge also auch mit Klingeldraht. Das ändert nichts an den Anmerkungen zur "Qualifikation", aber die Technik an sich ist nicht abwegig.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #13

                            @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                            ahem

                            Gesundheit! :Joy:

                            @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                            der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo.

                            das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                            @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                            gesamte Stromverbrauch im Haus

                            wie er mit direkt messenden Zählern wie z.B. Carlo Gavazzi und Consorten gemessen wird.

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                              ahem

                              Gesundheit! :Joy:

                              @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                              der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo.

                              das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                              @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                              gesamte Stromverbrauch im Haus

                              wie er mit direkt messenden Zählern wie z.B. Carlo Gavazzi und Consorten gemessen wird.

                              JLegJ Offline
                              JLegJ Offline
                              JLeg
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                              das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                              das ist weniger die Stromversorgung (aber auch), sondern das Teil möchte gerne mit allen 3 Phasen verbunden werden, um die L1/L2/L3- Spannungen messen, und damit die genaue Leistung rechnen zu können.

                              mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • JLegJ JLeg

                                @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                                das ist weniger die Stromversorgung (aber auch), sondern das Teil möchte gerne mit allen 3 Phasen verbunden werden, um die L1/L2/L3- Spannungen messen, und damit die genaue Leistung rechnen zu können.

                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                Vorweg:
                                Die Auslegung der Verkabelung ist Sache eines Elektrikers.

                                1,5 od. 2,5mm2 Drähte direkt an die Hauszuleitung anzuschließen ist nach meinem Wissensstand fahrlässig - zumindest wenn du dein Haus nicht mit 16A od. max 25A abgesichert hast. Jede Leitung muss den Kurzschlussstrom der vorgeschalteten Sicherung aushalten. Die vorgeschaltete Sicherung stellt sicher, dass ein Kurzschluss nicht zu einer thermischen Überlastung und damit zum Brand führt.

                                Eine nachgeschaltete Sicherung stellt nur sicher, dass die Leitung nicht überlastet wird. Die Zuleitung zu einer Sicherung kann daher mit jenem Querschnitt ausgeführt werden, der dem Nennstrom der Sicherung entspricht. - sofern der Kurzschlussstrom ausreicht um die Vorsiherung sicher auszulösen.

                                Bei 1,5mm2 bezweifle ich das sehr. Muss aber ein elektriker - notfalls messtechnisch - beurteilen.

                                Aber warum willst du den 3EM überhaupt VOR dem FI anschließen?

                                Strommesszangen auf der Hauptzuleitung VOR dem FI und nach dem FI 3x6A Automaten normal verschient sollten doch auch OK sein.

                                Und noch was:
                                Ich bezweifle auch, dass die Glasrohsicherungen den entsprechenden Abschaltstrom für den Kurzschlussfall haben. Nicht dass da im Halter mal ein wunderbarar Lichtbogen zündet wenn am Kabel danach (oder im Shelly) ein Kurzschluss auftritt und du 64A Zählersicherungen drinnen hast ...

                                Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                Support Repositoryverwaltung.

                                Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                LESEN - gute Forenbeitrage

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • 1Topf1 Offline
                                  1Topf1 Offline
                                  1Topf
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @mcm57

                                  Es gibt kein "Kabel danach". Es sei denn, man nutzt den 1 Schaltkontakt, aber der würde ja bereits vorm Shelly dementsprechend abgesichert.
                                  Wie du schon schreibst, könnte nur im Shelly direkt ein Kurzschluß entstehen. Da sollten kleine Schmelzsicherungen eigentlich auslösen. Das Ding ist ja nur eine Auswerte- und Meßeinheit, da geht keine Last drüber.

                                  mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • 1Topf1 1Topf

                                    @mcm57

                                    Es gibt kein "Kabel danach". Es sei denn, man nutzt den 1 Schaltkontakt, aber der würde ja bereits vorm Shelly dementsprechend abgesichert.
                                    Wie du schon schreibst, könnte nur im Shelly direkt ein Kurzschluß entstehen. Da sollten kleine Schmelzsicherungen eigentlich auslösen. Das Ding ist ja nur eine Auswerte- und Meßeinheit, da geht keine Last drüber.

                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @1topf
                                    Bei einem Phasenschluss ist das NICHT garantiert, da die üblichen Glasrohsicherungen meines Wissens nach nur eine Bemessungsspannung von 250V haben - bei einem Phasenschluss aber bis zu 400V auftreten können.

                                    Und ja - typisch würden die Glasrohsicherungen auslösen. Worauf ich nur hinauswollte ist der Fall dass das eben mal nicht passiert. Und da hängt dann auf einmal ein 1,5mm2 Kabel im Kurzschlusstromkreis der nur mehr mit der Haussicherung von 35A oder gar 64A abgesichert ist ...

                                    brutzl brutzl...

                                    Mesit wird das gutgehen.
                                    ABER wir reden hier nicht von wird schon gutgehn sondern von was ist sicher.
                                    Ich seh da einen Unterschied.

                                    Aber wie schon gesagt:
                                    In dem Bereich sollte IMMER der Fachmann ran der ggF auch für Fehleinschätzungen haftet.

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • 1Topf1 Offline
                                      1Topf1 Offline
                                      1Topf
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @mcm57

                                      Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                      S 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • 1Topf1 1Topf

                                        @mcm57

                                        Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                        S Offline
                                        S Offline
                                        sigi213
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @1topf said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                        @mcm57

                                        Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                        Hallo,

                                        Ich haber meinen shelly wie folgt abgeklemmt:

                                        Die 3 messzangen vor dem FI
                                        Shelly selbst mit 1.5qmm jeweils vom Eherd Automaten 16A genommen L1 L2 L3 und denn Nulleiter von der Nullleiterschiene.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @sigi213
                                          Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.

                                          Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.

                                          Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen :blush:

                                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                          Support Repositoryverwaltung.

                                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                          LESEN - gute Forenbeitrage

                                          S 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          586

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe