  4. Shelly 3EM vor FIs in EFH

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    893

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

Shelly 3EM vor FIs in EFH

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
25 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe 6 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • C chrisMUC

    @homoran ok, verstanden, dann würde ich es gerne soweit vorbereiten, und mein Eklektiker nimmt dann den endgültigen Anschluss an die Aussenleiter vor,
    wäre das OK?!

    Lenny.CBL Online
    Lenny.CBL Online
    Lenny.CB
    Most Active
    schrieb am zuletzt editiert von
    #4

    @chrismuc Homoran hat recht. Lass lieber vom Profi machen wenn du selbst Laie bist.

    Nur rein in der Theorie sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden (zu beachten ist, was angeschlossen wird bzw. werden könnte + Häufung + Wärme). Dein Elektriker weis da was zu tun ist.

    Ich habe den Shelly bei mir vor dem PV-Inerter um die Erzeugung zu messen. Spannungsabgriffe sind mit 1,5mm² flexibel an Hutschienen-Sicherungshalter angeschlossen.
    Ich nutze sowas hier:
    8a602a51-e156-4e21-91f5-eee514a5d5fb-image.png

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • Lenny.CBL Lenny.CB

      @chrismuc Homoran hat recht. Lass lieber vom Profi machen wenn du selbst Laie bist.

      Nur rein in der Theorie sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden (zu beachten ist, was angeschlossen wird bzw. werden könnte + Häufung + Wärme). Dein Elektriker weis da was zu tun ist.

      Ich habe den Shelly bei mir vor dem PV-Inerter um die Erzeugung zu messen. Spannungsabgriffe sind mit 1,5mm² flexibel an Hutschienen-Sicherungshalter angeschlossen.
      Ich nutze sowas hier:
      8a602a51-e156-4e21-91f5-eee514a5d5fb-image.png

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #5

      @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

      sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

      und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

      der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

      ist die Verdrahtung mit

      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

      1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

      ein Witz.

      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

      würde ich es gerne soweit vorbereiten,

      das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      C JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

        sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

        und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

        @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

        der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

        ist die Verdrahtung mit

        @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

        1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

        ein Witz.

        @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

        würde ich es gerne soweit vorbereiten,

        das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

        C Offline
        C Offline
        chrisMUC
        schrieb am zuletzt editiert von
        #6

        @homoran ich würde gerne wissen was an der Verdrahtung lustig ist :-) bzw. ist es meine Unkenntnis die man da herauslesen kann? Dieses Plastik-Mini-Teil aus China hat eine Leistung im einstelligen Watt-Bereich, dementsprechend sind die Ströme im mA Bereich.
        Da reichen sicher 1,5 Quadrat, die auch max 16 Ampere im Kurzschlussfall vertragen. Soweit bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Vormittag gekommen, auch dank dem Elektrik-Forum
        Die Alternative mit dem Sicherungshalter ist interessant, danke

        1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • C chrisMUC

          @homoran ich würde gerne wissen was an der Verdrahtung lustig ist :-) bzw. ist es meine Unkenntnis die man da herauslesen kann? Dieses Plastik-Mini-Teil aus China hat eine Leistung im einstelligen Watt-Bereich, dementsprechend sind die Ströme im mA Bereich.
          Da reichen sicher 1,5 Quadrat, die auch max 16 Ampere im Kurzschlussfall vertragen. Soweit bin ich jetzt auch mittlerweile an diesem Vormittag gekommen, auch dank dem Elektrik-Forum
          Die Alternative mit dem Sicherungshalter ist interessant, danke

          1Topf1 Offline
          1Topf1 Offline
          1Topf
          schrieb am zuletzt editiert von
          #7

          @chrismuc

          Ich frage mich gerade, warum du den mit 16A absichern willst? Und dann noch alle 3 Phasen? Willst du den EINEN Schaltkontakt überhaupt nutzen? Der wäre meines Wissens nach eh nur bis 10A belastbar. Für das Teil reichen 1,5mm².

          C 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • 1Topf1 1Topf

            @chrismuc

            Ich frage mich gerade, warum du den mit 16A absichern willst? Und dann noch alle 3 Phasen? Willst du den EINEN Schaltkontakt überhaupt nutzen? Der wäre meines Wissens nach eh nur bis 10A belastbar. Für das Teil reichen 1,5mm².

            C Offline
            C Offline
            chrisMUC
            schrieb am zuletzt editiert von chrisMUC
            #8

            @1topf
            schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
            Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
            Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

            Shelly 3EM.png

            CodierknechtC 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
            0
            • C chrisMUC

              @1topf
              schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
              Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
              Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

              Shelly 3EM.png

              CodierknechtC Offline
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Developer Most Active
              schrieb am zuletzt editiert von
              #9

              @chrismuc
              Wenn man da jetzt noch was lesen könnte ... ;-)

              "Any fool can write code that a computer can understand. Good programmers write code that humans can understand." (Martin Fowler, "Refactoring")

              Proxmox 9.1.1 LXC|8 GB|Core i7-6700
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Konnte ich Dir helfen? Dann benutze bitte das Voting unten rechts im Beitrag

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • C chrisMUC

                @1topf
                schalten möchte ich damit physisch angeschlossen nichts, nur messen
                Habe ein Schaltbild angehängt, darin ist eine 3 phasige Sicherung eingezeichnet
                Mein Instinkt sagt mir jeden Verbraucher abzusichern auch wenn die Leistung noch so klein ist, schließlich hängt er vor jedem FI und LS. Es wären auch 2A ausreichend für den LS kostet nur das 7 fache des 16A LS. Vielleicht lässt die Elektronik auch keine solchen Kurschlussströme zu. k.A. Sicher ist sicher .und kostet nur 20 Euro

                Shelly 3EM.png

                1Topf1 Offline
                1Topf1 Offline
                1Topf
                schrieb am zuletzt editiert von
                #10

                @chrismuc

                Ist ja vorbildlich, daß du alles absichern möchtest. Aber eh der 16er ausgelöst hat, hast du vermutlich nur noch einen zusammengeschmolzenen Plastikhaufen. Nimm doch die oben genannten Sicherungshalter und Schmelzsicherungen.

                C 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • 1Topf1 1Topf

                  @chrismuc

                  Ist ja vorbildlich, daß du alles absichern möchtest. Aber eh der 16er ausgelöst hat, hast du vermutlich nur noch einen zusammengeschmolzenen Plastikhaufen. Nimm doch die oben genannten Sicherungshalter und Schmelzsicherungen.

                  C Offline
                  C Offline
                  chrisMUC
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #11

                  @1topf Das klingt doch nach einer technischen und kostenseitiger Verbesserung des 16A LS, also 3 mal Sicherungshalter und 3mal Schmelzsicherungen mit jeweils z.B. 1A

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @lenny-cb sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    sollte der der Querschnitt von der HKL zum LS schon passend gewählt werden

                    und genau das hat mich zu meinem Post veranlasst. Denn wenn

                    @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    der gesamte Stromverbrauch im Haus gemessen werden kann..

                    ist die Verdrahtung mit

                    @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                    ein Witz.

                    @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    würde ich es gerne soweit vorbereiten,

                    das ist ok, wenn der Elektriker damit einverstanden ist und dir gesagt hast was du wie machen kannst/darfst/sollst.

                    JLegJ Offline
                    JLegJ Offline
                    JLeg
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #12

                    @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    ist die Verdrahtung mit
                    @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                    1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                    ein Witz.

                    ahem, der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo. Da fliessen ein paar mA. Der TE möchte ausserdem den zusätzlichen Spannungsabgriff per Sicherung absichern. Da fliessen dann noch weniger mA. Ginge also auch mit Klingeldraht. Das ändert nichts an den Anmerkungen zur "Qualifikation", aber die Technik an sich ist nicht abwegig.

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • JLegJ JLeg

                      @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                      ist die Verdrahtung mit
                      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                      1,5 Quadrat oder soll es 2,5 Quadrat

                      ein Witz.

                      ahem, der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo. Da fliessen ein paar mA. Der TE möchte ausserdem den zusätzlichen Spannungsabgriff per Sicherung absichern. Da fliessen dann noch weniger mA. Ginge also auch mit Klingeldraht. Das ändert nichts an den Anmerkungen zur "Qualifikation", aber die Technik an sich ist nicht abwegig.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #13

                      @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                      ahem

                      Gesundheit! :Joy:

                      @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                      der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo.

                      das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                      @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                      gesamte Stromverbrauch im Haus

                      wie er mit direkt messenden Zählern wie z.B. Carlo Gavazzi und Consorten gemessen wird.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                        ahem

                        Gesundheit! :Joy:

                        @jleg sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                        der 3EM misst den Strom induktiv per Ferrittrafo.

                        das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                        @chrismuc sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                        gesamte Stromverbrauch im Haus

                        wie er mit direkt messenden Zählern wie z.B. Carlo Gavazzi und Consorten gemessen wird.

                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #14

                        @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                        das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                        das ist weniger die Stromversorgung (aber auch), sondern das Teil möchte gerne mit allen 3 Phasen verbunden werden, um die L1/L2/L3- Spannungen messen, und damit die genaue Leistung rechnen zu können.

                        mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • JLegJ JLeg

                          @homoran sagte in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                          das muss einem ja auch gesagt werden, und dass es hier nur um die Stromversorgung für das Teil geht und nicht um den

                          das ist weniger die Stromversorgung (aber auch), sondern das Teil möchte gerne mit allen 3 Phasen verbunden werden, um die L1/L2/L3- Spannungen messen, und damit die genaue Leistung rechnen zu können.

                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #15

                          Vorweg:
                          Die Auslegung der Verkabelung ist Sache eines Elektrikers.

                          1,5 od. 2,5mm2 Drähte direkt an die Hauszuleitung anzuschließen ist nach meinem Wissensstand fahrlässig - zumindest wenn du dein Haus nicht mit 16A od. max 25A abgesichert hast. Jede Leitung muss den Kurzschlussstrom der vorgeschalteten Sicherung aushalten. Die vorgeschaltete Sicherung stellt sicher, dass ein Kurzschluss nicht zu einer thermischen Überlastung und damit zum Brand führt.

                          Eine nachgeschaltete Sicherung stellt nur sicher, dass die Leitung nicht überlastet wird. Die Zuleitung zu einer Sicherung kann daher mit jenem Querschnitt ausgeführt werden, der dem Nennstrom der Sicherung entspricht. - sofern der Kurzschlussstrom ausreicht um die Vorsiherung sicher auszulösen.

                          Bei 1,5mm2 bezweifle ich das sehr. Muss aber ein elektriker - notfalls messtechnisch - beurteilen.

                          Aber warum willst du den 3EM überhaupt VOR dem FI anschließen?

                          Strommesszangen auf der Hauptzuleitung VOR dem FI und nach dem FI 3x6A Automaten normal verschient sollten doch auch OK sein.

                          Und noch was:
                          Ich bezweifle auch, dass die Glasrohsicherungen den entsprechenden Abschaltstrom für den Kurzschlussfall haben. Nicht dass da im Halter mal ein wunderbarar Lichtbogen zündet wenn am Kabel danach (oder im Shelly) ein Kurzschluss auftritt und du 64A Zählersicherungen drinnen hast ...

                          Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                          Support Repositoryverwaltung.

                          Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                          LESEN - gute Forenbeitrage

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • 1Topf1 Offline
                            1Topf1 Offline
                            1Topf
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #16

                            @mcm57

                            Es gibt kein "Kabel danach". Es sei denn, man nutzt den 1 Schaltkontakt, aber der würde ja bereits vorm Shelly dementsprechend abgesichert.
                            Wie du schon schreibst, könnte nur im Shelly direkt ein Kurzschluß entstehen. Da sollten kleine Schmelzsicherungen eigentlich auslösen. Das Ding ist ja nur eine Auswerte- und Meßeinheit, da geht keine Last drüber.

                            mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • 1Topf1 1Topf

                              @mcm57

                              Es gibt kein "Kabel danach". Es sei denn, man nutzt den 1 Schaltkontakt, aber der würde ja bereits vorm Shelly dementsprechend abgesichert.
                              Wie du schon schreibst, könnte nur im Shelly direkt ein Kurzschluß entstehen. Da sollten kleine Schmelzsicherungen eigentlich auslösen. Das Ding ist ja nur eine Auswerte- und Meßeinheit, da geht keine Last drüber.

                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #17

                              @1topf
                              Bei einem Phasenschluss ist das NICHT garantiert, da die üblichen Glasrohsicherungen meines Wissens nach nur eine Bemessungsspannung von 250V haben - bei einem Phasenschluss aber bis zu 400V auftreten können.

                              Und ja - typisch würden die Glasrohsicherungen auslösen. Worauf ich nur hinauswollte ist der Fall dass das eben mal nicht passiert. Und da hängt dann auf einmal ein 1,5mm2 Kabel im Kurzschlusstromkreis der nur mehr mit der Haussicherung von 35A oder gar 64A abgesichert ist ...

                              brutzl brutzl...

                              Mesit wird das gutgehen.
                              ABER wir reden hier nicht von wird schon gutgehn sondern von was ist sicher.
                              Ich seh da einen Unterschied.

                              Aber wie schon gesagt:
                              In dem Bereich sollte IMMER der Fachmann ran der ggF auch für Fehleinschätzungen haftet.

                              Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                              Support Repositoryverwaltung.

                              Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                              LESEN - gute Forenbeitrage

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • 1Topf1 Offline
                                1Topf1 Offline
                                1Topf
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #18

                                @mcm57

                                Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                S 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • 1Topf1 1Topf

                                  @mcm57

                                  Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                  S Offline
                                  S Offline
                                  sigi213
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #19

                                  @1topf said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                  @mcm57

                                  Um es mal kurz zu machen. Schmelzsicherungen würden funktionieren (übervorsichtig nimmt man superflinke), aber es gibt einen entscheidenden Nachteil: wenn 1 auslöst, ist auf den anderen 2 Phasen noch Saft. Ein 3fach-Automat hat dieses Problem nicht. Sicherheitstechnisch ist letzteres natürlich die bessere Lösung. Aber falls der Shelly da schon brennt, ist das dann auch egal. Also Shelly mit CO2-Löschanlage verbinden. :joy:

                                  Hallo,

                                  Ich haber meinen shelly wie folgt abgeklemmt:

                                  Die 3 messzangen vor dem FI
                                  Shelly selbst mit 1.5qmm jeweils vom Eherd Automaten 16A genommen L1 L2 L3 und denn Nulleiter von der Nullleiterschiene.

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #20

                                    @sigi213
                                    Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.

                                    Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.

                                    Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen :blush:

                                    Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                    Support Repositoryverwaltung.

                                    Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                    LESEN - gute Forenbeitrage

                                    S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • mcm1957M mcm1957

                                      @sigi213
                                      Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.

                                      Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.

                                      Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen :blush:

                                      S Offline
                                      S Offline
                                      sigi213
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #21

                                      @mcm57 said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                      @sigi213
                                      Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.

                                      Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.

                                      Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen :blush:

                                      Ja... der Herd hat 2,5qmm aber da es keine 20cm Draht sind habe ich mich nicht geplagt und 1,5qmm genommen ;-) .
                                      Hat wer eigentlich eine PV ? Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 1.2KW , hatte in diesen nebligen Tagen schon mal das Glück das ich über Shelly beobachten konnte was die PV produziert , war auf Phase 1 schon mal im Minus Bereich , übrigens meine Wohnung brauch im standby ca 230W da ist aber der TV und alle unnötigen Geräte schon über WLAN Steckdose stromlos gemacht worden....

                                      Schönen Sonntag!

                                      mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • S sigi213

                                        @mcm57 said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                        @sigi213
                                        Technisch sollte minimales Risiko herschen, da die Kabel zum Shelly kurz sind und daher der Schleifenwiderstand gering ist.

                                        Allerdings bin ich fast sicher, dass eine Mischung von 1,5 und 2,5 Leitungen an einer Sicherung (der Herd hat zu 99% eine 2,5mm2 Zuleitung) nicht normgerecht ist.

                                        Ich hab den Shelly allerdings auch so angeschlossen :blush:

                                        Ja... der Herd hat 2,5qmm aber da es keine 20cm Draht sind habe ich mich nicht geplagt und 1,5qmm genommen ;-) .
                                        Hat wer eigentlich eine PV ? Ich habe ein Balkonkraftwerk mit 1.2KW , hatte in diesen nebligen Tagen schon mal das Glück das ich über Shelly beobachten konnte was die PV produziert , war auf Phase 1 schon mal im Minus Bereich , übrigens meine Wohnung brauch im standby ca 230W da ist aber der TV und alle unnötigen Geräte schon über WLAN Steckdose stromlos gemacht worden....

                                        Schönen Sonntag!

                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #22

                                        @sigi213
                                        Balkonkraftwerk mit 1,2kW ist mW. nach auch in Deutschland nicht zulässig :-)

                                        Ich hoffe du hast es nicht einfach an eine Steckdose angehängt sondern mit einer eigenen (!) Leitung und Sicherung an der Verteilung angeschlossen. Wenn doch nur an eine normale Steckdose angeschlossen, dann besprich dein konkretes Scenario asap mit einem Elektriker deines Vertrauens - denn:

                                        Balkonkraftwerk via Steckdose einphasig mit 1,2kW = 5A.
                                        Strom aus dem Netz via 13A Sicherung in denselben Bereich
                                        macht zusammen 18A - das ist definitiv zuviel für eine 1,5mm2 Leitung oder eine normale Steckdose die an derselben Sicherung hängt. Der Leitungsschutz ist da nicht mehr gegeben.

                                        McM

                                        Entwicklung u Betreuung: envertech-pv, hoymiles-ms, ns-client, pid, snmp Adapter;
                                        Support Repositoryverwaltung.

                                        Wer Danke sagen will, kann nen Kaffee spendieren: https://paypal.me/mcm1957atiobroker

                                        LESEN - gute Forenbeitrage

                                        S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        3
                                        • mcm1957M mcm1957

                                          @sigi213
                                          Balkonkraftwerk mit 1,2kW ist mW. nach auch in Deutschland nicht zulässig :-)

                                          Ich hoffe du hast es nicht einfach an eine Steckdose angehängt sondern mit einer eigenen (!) Leitung und Sicherung an der Verteilung angeschlossen. Wenn doch nur an eine normale Steckdose angeschlossen, dann besprich dein konkretes Scenario asap mit einem Elektriker deines Vertrauens - denn:

                                          Balkonkraftwerk via Steckdose einphasig mit 1,2kW = 5A.
                                          Strom aus dem Netz via 13A Sicherung in denselben Bereich
                                          macht zusammen 18A - das ist definitiv zuviel für eine 1,5mm2 Leitung oder eine normale Steckdose die an derselben Sicherung hängt. Der Leitungsschutz ist da nicht mehr gegeben.

                                          McM

                                          S Offline
                                          S Offline
                                          sigi213
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #23

                                          @mcm57 said in Shelly 3EM vor FIs in EFH:

                                          @sigi213
                                          Balkonkraftwerk mit 1,2kW ist mW. nach auch in Deutschland nicht zulässig :-)

                                          Ich hoffe du hast es nicht einfach an eine Steckdose angehängt sondern mit einer eigenen (!) Leitung und Sicherung an der Verteilung angeschlossen. Wenn doch nur an eine normale Steckdose angeschlossen, dann besprich dein konkretes Scenario asap mit einem Elektriker deines Vertrauens - denn:

                                          Balkonkraftwerk via Steckdose einphasig mit 1,2kW = 5A.
                                          Strom aus dem Netz via 13A Sicherung in denselben Bereich
                                          macht zusammen 18A - das ist definitiv zuviel für eine 1,5mm2 Leitung oder eine normale Steckdose die an derselben Sicherung hängt. Der Leitungsschutz ist da nicht mehr gegeben.

                                          McM

                                          Hi danke für deine Antwort ,

                                          Ja die 3 Paneele sind an der Steckdose angesteckt abgesichert mit 16A am Terrassen Stromkreis,
                                          800W sind bei uns erlaubt jedoch habe ich die Paneele so ausgerichtet das maximal 700W erreicht werden können....also nie 1200W maxleistung

                                          mcm1957M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          622

                                          Online

                                          32.6k

                                          Benutzer

                                          82.1k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe