      @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:

      Es gibt setMethod da muss der offset des register, value von enc_val eingegeben
      Zb zum starten 232,85
      offset von status_manged und für Value ON ist 85 OFF ist 170 also 232,170
      setzen der Temperatur auf 38Grad (temp_air = 32893 formular= /2 = 76/2 = 38
      32893, 76

      Vielen Dank für den Adapter.
      Kannst du uns die Steuerung besser erläutern?
      Ich verstehe nicht, wie du dies meinst, wie ich dann z.B. den Ofen wieder ausschalten kann, wie die Temperatur verstellen, usw...

      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • T
        tombox @Kusi last edited by

        @kusi hier
        2bc92eaf-5be0-4f14-ab09-21fd1272cc13-image.png

        232,85 zum einschalten eingeben
        232,170 zum ausschalten

        die werte findet man. mit suchen unter status

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • K
          Kusi @tombox last edited by Kusi

          @tombox
          Nun haben wir ausgiebig den Adapter getestet.
          Wird der Wert von */remote/setMethod über Blockly geändert (232,170 und 232,85), dann reagiert der Pelletofen nicht.
          Wird der Pelletofen mit der dazugehörigen App gesteuert, dann ändert sich der obige Wert nicht.

          Das Aktualisierungsintervall habe ich auf 1 Minute gestellt.
          Der Wert von */status/last_update ändert sich im Minutentakt.

          Frage am Rande: wie erhält man die Nummer von "Offset"?
          Ich habe die "enc_val05" (85) und "enc_val18" (170) zum Ein-/Ausschalten gefunden (in "registers15").

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            tombox @Kusi last edited by

            @kusi bitte drauf achten das der wert unbestätigt gesetzt wird
            im gleichen register unter offset
            micronova.0.xxx.status.registers15.offset

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              Kusi @tombox last edited by Kusi

              @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:

              wert unbestätigt gesetzt wird

              c5cae4a1-73e9-404b-ade9-48cf8a5f21dc-image.png

              bd7a5ba3-ce86-46f5-84bd-5f600f239956-image.png

              Der Pelletofen reagiert nicht auf meine Änderung.

              Habe soeben gesehen, dass ich Fehler im Log erhalte:

              micronova.0
              2022-11-07 18:52:20.217	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              
              micronova.0
              2022-11-07 18:52:04.772	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
              
              micronova.0
              2022-11-07 18:52:04.681	info	Update devices
              
              micronova.0
              2022-11-07 18:51:54.680	error	{"Success":false,"Error":"1106","Text":"UNAUTHORIZED"}
              
              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox @Kusi last edited by

                @kusi Auch nach einem direkten Adapter start geht es nicht?

                K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  Kusi @tombox last edited by

                  @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:

                  nach einem direkten Adapter start

                  micronova.0
                  2022-11-07 19:24:57.478	info	Update devices
                  
                  micronova.0
                  2022-11-07 19:24:47.477	info	{"Success":true,"Text":"DEVICE_ENQUEUE_MESSAGE_OK","idRequest":"97f825xxxxxxxxxxxxx"}
                  

                  Der Status in der "Easy Connect Plus"-App bleibt auf "on", der Pelletofen läuft weiterhin, sprich schaltet nicht aus.

                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • T
                    tombox @Kusi last edited by

                    @kusi
                    Ich habe nochmal Anpassungen gemacht
                    Es scheint so das man nur in der App oder im Adapter eingeloggt sein kann
                    Also den Adapter starten, Befehl absetzen und dann via remote.refresh = true regelmässig schauen ob sich der wert im register15 ändert. Es dauert anscheinend eh sich der Wert anpasst

                    K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • K
                      Kusi @tombox last edited by Kusi

                      @tombox
                      Also, Ein- und Ausschalten funktioniert nun.
                      Ich kann leider nicht alle Minuten testen, denn sonst geht die Heizung in einen Störmodus.

                      Folgender Fehler erhalte ich nun im 10-Minuten-Takt:

                      micronova.0
                      2022-11-07 20:11:11.770	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      
                      micronova.0
                      2022-11-07 20:01:11.773	info	receive 401 error. Refresh Token in 60 seconds
                      

                      --> Aktualisierungsintervall ist auf 5 Minuten eingestellt!

                      Wie sieht es denn nun in die andere Richtung aus, wenn der Pelletofen mit der "Easy Connect plus"-App oder am Gerät selber ein-/ausgeschaltet wird, wie sehe ich diese Änderung in ioBroker?

                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • T
                        tombox @Kusi last edited by

                        @kusi ich denke der 401 hängt damit zusammen das du dich in der app einloggst

                        Ich hatte nicht den korrekten Status ausgegeben.
                        Einfach den micronova.0 Ordner unter Objekte löschen und den adapter neu installieren dann sollte zb unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist

                        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          Kusi @tombox last edited by

                          @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:

                          neu installieren

                          Die Installation dauert übrigens sehr lange, um die 4 Minuten.
                          Ist das bei dir auch so?

                          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            tombox @Kusi last edited by

                            @kusi Wenn du node 14 mit npm 6 hast ist das normal dann bitte auf node 16 oder 18 updaten

                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • K
                              Kusi @tombox last edited by

                              @tombox
                              Node v16.17.1
                              NPM 6.14.8

                              ist installiert...

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                tombox @Kusi last edited by

                                @kusi Das ist ungewöhnlich diese node version sollte eigentlich mit npm 8 kommen dann musst du npm auf npm 8 updaten

                                K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  Kusi @tombox last edited by

                                  @tombox sagte in Test Adapter micronova easy connect plus:

                                  unter value13 der richtige status sein da item13 ja 232 ist

                                  Dies werde ich in den nächsten Tagen testen.
                                  Danke schon mal im Voraus.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • K
                                    Kusi @tombox last edited by

                                    @tombox
                                    Node und NPM sind mittlerweile bereinigt.
                                    Ein-/Ausschalten über ioBroker funktioniert wie bereits vorher einwandfrei.
                                    Nun suche ich noch den richtigen "Values", um den Status des Ofens auszulesen.
                                    Momentan versuche ich es mit "Values02".

                                    Gruss

                                    Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Thomas Braun
                                      Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by

                                      @kusi

                                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                      
                                      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null && sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                      

                                      sagt? NodeJS als Laufzeitumgebung muss unbedingt senkrecht installiert sein.

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • K
                                        Kusi @Thomas Braun last edited by

                                        @thomas-braun

                                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker                                                                                      && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm                                                                                      && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SES                                                                                     SION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt-get update &> /dev/null &&                                                                                      sudo apt-get update && apt-cache policy nodejs
                                        armv7l
                                        Kein Docker
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v18.12.1
                                        v18.12.1
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin g                                                                                     pio i2c spi iobroker
                                        tty
                                        
                                        /home/pi
                                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen... Fertig
                                        nodejs:
                                          Installiert:           18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 18.12.1-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 18.12.1-deb-1nodesource1 100
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             16.18.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages
                                        
                                        
                                        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Thomas Braun
                                          Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun

                                          @kusi
                                          Warum die 18 und warum ohne Anbindung an ein Repository?
                                          Die vorgesehene Version ist Stand heute nodeJS@16.
                                          Das 16er-Repo hast du ja auch angelegt.

                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi

                                            @thomas-braun Weil vorher die 14 drauf war, und ich eigentlich wusste dass ich auf die 16 gehen will, aber dann dummerweise 18 eingegeben habe. Wie kann ich sauber auf Node v.16 zurück?

                                            Du fragst mich Sachen 🙂 Ich betreibe zwar Linux und ioBroker schon mehrere Jahren, aber wirklich intelligenter bin ich noch nicht, also was du mich hier betreffend "Repository" fragst, kann ich dir nicht beantworten, sorry.
                                            Ich lasse mir aber sehr gerne helfen, wenn du Geduld und Zeit hast.

                                            Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            534
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            9
                                            80
                                            5071
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo