NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    810

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.6k

Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • B Berlon

    @paul53
    ich versuche es mal zu erklären
    Controller.png
    Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).
    In jedem dieser 5 Modi gibt es dann auch die gleichlautende Verzeichnisse fanspeed -> mode mit den Datenpunkten fixed und currentMode.

    Habe hier mal zu Verdeutlichung bei Mode auto fixed=3 und currentMode= fixed(2) "entspricht manuell 3 Balken auf der Fernbedienung" und bei Mode cooling fixed=1 und currentMode= quiet(1) "entspricht Symbol geräuscharmer Betrieb auf der Fernbedienung. Hier hat die Zahl bei fixed keine Auswirkung"
    Das wären dann mit meinen Programmierkenntnissen bei einem Gerät 5 Skripte die das gleiche an 5 verschiedenen Datenpunkte erledigen. x10 Geräte......

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #8

    @berlon sagte: Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).

    Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
    Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
    Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?
    Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

    EDIT: Entgegen der Überschrift macht man aus 10 Datenpunkten einen.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    B 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @berlon sagte: Pro Gerät gibt es 5 Betriebsmodi (auto, cooling, dry, fanOnly, Heating).

      Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
      Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!
      Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?
      Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

      EDIT: Entgegen der Überschrift macht man aus 10 Datenpunkten einen.

      B Offline
      B Offline
      Berlon
      schrieb am zuletzt editiert von
      #9

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
      Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!

      Der Modus des Gerätes wird über:

      daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
      

      eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
      Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?

      Ja

      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

      Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

      Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • B Berlon

        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

        Davon kann nur einer aktiv sein, also muss man die Lüfterstufe aus dem Datenpunkt nehmen, der zum aktiven Modus gehört.
        Welcher Datenpunkt enthält den aktiven Betriebsmodus? Bitte die Objektdaten in Code tags posten!

        Der Modus des Gerätes wird über:

        daikin-cloud.0.xxxx.climateControl.operationMode
        

        eingestellt. Hier gibt es die Werte 0 bis 4. fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)
        Die 4 x stehen für die Nummer des entsprechenden Gerätes. Momentan habe ich 4 Geräte im Adapter, werden aber 10 wenn die Montage durch dir Firma fertig gestellt ist.

        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

        Haben alle Betriebsmodi die Datenpunkte "fanSpeed.currentMode" und "fanSpeed.modes.fixed"?

        Ja

        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

        Ist die Lüfterdrehzahl bei "quiet" geringer als in Stufe 1 (fixed)?

        Subjektiv würde ich Ja sagen. Kann die Drehzahl des Walzenlüfters aber leider nicht messen oder auslesen..

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #10

        @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)

        Dann sollte es so funktionieren:

        const device = 'xxx';
        const room = 'Wohnzimmer';
        
        const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
        const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
        const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
        
        var mode = getState(idMode).val;
        var idFan = '';
        
        function getFan(mode) {
            switch(mode) {
                case 0: 
                    idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 1: 
                    idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 2: 
                    idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                    break;
                case 3: 
                    idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                    break;
                default: 
                    idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
            }
        }
        
        getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
        
        var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
        var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
        
        function setSymbol() {
            let symbol = fixed + 1;
            if(fanMode == 0) symbol = 0;
            else if(fanMode == 1) symbol = 1;
            setState(idSymbol, symbol, true);
        }
        
        setSymbol(); // Skriptstart
        
        on(idMode, function(dp) {
            getFan(dp.state.val);
        });
        on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
            fixed = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
            fanMode = dp.state.val;
            setSymbol();
        });
        

        Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
        Werte symbol:
        0 - auto
        1 - quiet
        2 - Stufe 1
        ...
        6 - Stufe 5

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        B 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @berlon sagte: fanOnly(0), heating(1), cooling(2), auto(3) und dry(4)

          Dann sollte es so funktionieren:

          const device = 'xxx';
          const room = 'Wohnzimmer';
          
          const idSymbol = '0_userdata.0.' + room + '.Klima.symbol';
          const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
          const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
          
          var mode = getState(idMode).val;
          var idFan = '';
          
          function getFan(mode) {
              switch(mode) {
                  case 0: 
                      idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 1: 
                      idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 2: 
                      idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 3: 
                      idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                      break;
                  default: 
                      idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
              }
          }
          
          getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
          
          var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
          var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
          
          function setSymbol() {
              let symbol = fixed + 1;
              if(fanMode == 0) symbol = 0;
              else if(fanMode == 1) symbol = 1;
              setState(idSymbol, symbol, true);
          }
          
          setSymbol(); // Skriptstart
          
          on(idMode, function(dp) {
              getFan(dp.state.val);
          });
          on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
              fixed = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
              fanMode = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          

          Man muss bei jedem Gerät nur die ersten 2 Zeilen anpassen.
          Werte symbol:
          0 - auto
          1 - quiet
          2 - Stufe 1
          ...
          6 - Stufe 5

          B Offline
          B Offline
          Berlon
          schrieb am zuletzt editiert von
          #11

          @paul53
          hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
          Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
          Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

          0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
          

          Im Script sieht das so aus:

          const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
          const room = 'Wohnzimmer';
           
          const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
          const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
          const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
           
          var mode = getState(idMode).val;
          var idFan = '';
           
          function getFan(mode) {
              switch(mode) {
                  case 0: 
                      idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 1: 
                      idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 2: 
                      idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                      break;
                  case 3: 
                      idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                      break;
                  default: 
                      idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
              }
          }
           
          getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
           
          var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
          var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
           
          function setSymbol() {
              let symbol = fixed + 1;
              if(fanMode == 0) symbol = 0;
              else if(fanMode == 1) symbol = 1;
              setState(idSymbol, symbol, true);
          }
           
          setSymbol(); // Skriptstart
           
          on(idMode, function(dp) {
              getFan(dp.state.val);
          });
          on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
              fixed = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
              fanMode = dp.state.val;
              setSymbol();
          });
          

          Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

          10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
          10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
          10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
          10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
          10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          

          Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

          In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
          Lüftungsdurchsatz.png

          Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • B Berlon

            @paul53
            hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
            Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
            Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

            0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
            

            Im Script sieht das so aus:

            const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
            const room = 'Wohnzimmer';
             
            const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
            const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
            const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
             
            var mode = getState(idMode).val;
            var idFan = '';
             
            function getFan(mode) {
                switch(mode) {
                    case 0: 
                        idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 1: 
                        idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 2: 
                        idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                        break;
                    case 3: 
                        idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                        break;
                    default: 
                        idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                }
            }
             
            getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
             
            var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
            var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
             
            function setSymbol() {
                let symbol = fixed + 1;
                if(fanMode == 0) symbol = 0;
                else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                setState(idSymbol, symbol, true);
            }
             
            setSymbol(); // Skriptstart
             
            on(idMode, function(dp) {
                getFan(dp.state.val);
            });
            on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                fixed = dp.state.val;
                setSymbol();
            });
            on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                fanMode = dp.state.val;
                setSymbol();
            });
            

            Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

            10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
            10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
            10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
            10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
            10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
            10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            

            Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

            In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
            Lüftungsdurchsatz.png

            Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #12

            @berlon sagte: folgende Meldungen:

            10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
            

            Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

            Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen zu den Warnungen.

            @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

            Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

            Keine Ahnung. Du hast bisher nur einen Teil der existierenden Datenpunkte gezeigt.
            Außerdem würde ich nicht "hochzählen", sondern direkt selektieren (z.B. mit dem Widget "Radio button ValueList").

            @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

            In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:

            Interpretiere ich das richtig mit?
            Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
            und wieder zu Auto.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • B Berlon

              @paul53
              hallo Paul. Habe dein Skript etwas angepasst und in JavaScript eingefügt.
              Die Anpassung bezieht sich nur auf den 0_userdata Pfad.
              Hier habe ich das Verzeichnis "Daikin" hinzugefügt. Der sieht nun So aus:

              0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol
              

              Im Script sieht das so aus:

              const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
              const room = 'Wohnzimmer';
               
              const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
              const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
              const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
               
              var mode = getState(idMode).val;
              var idFan = '';
               
              function getFan(mode) {
                  switch(mode) {
                      case 0: 
                          idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                          break;
                      case 1: 
                          idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                          break;
                      case 2: 
                          idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                          break;
                      case 3: 
                          idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                          break;
                      default: 
                          idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                  }
              }
               
              getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
               
              var fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
              var fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
               
              function setSymbol() {
                  let symbol = fixed + 1;
                  if(fanMode == 0) symbol = 0;
                  else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                  setState(idSymbol, symbol, true);
              }
               
              setSymbol(); // Skriptstart
               
              on(idMode, function(dp) {
                  getFan(dp.state.val);
              });
              on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                  fixed = dp.state.val;
                  setSymbol();
              });
              on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                  fanMode = dp.state.val;
                  setSymbol();
              });
              

              Beim Start des Scripts erhalte ich folgende Meldungen:

              10:47:44.770	info	javascript.0 (650) Stop script script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
              10:47:45.707	info	javascript.0 (650) Start javascript script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer
              10:47:45.717	warn	javascript.0 (650) at setSymbol (script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:39:5)
              10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:42:1
              10:47:45.718	warn	javascript.0 (650) at script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer:56:3
              10:47:45.718	info	javascript.0 (650) script.js.meine_Scripte.Daikin-Fan-Wohnzimmer: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              

              Nun noch eine Frage: Welchen Datenpunkt muss ich ändern damit dieses "hochzählen" funktioniert?

              In der Bedienungsanleitung wird das folgendermaßen beschrieben:
              Lüftungsdurchsatz.png

              Aber auf jeden Fall schon mal einen riesen Dank für deinen Einsatz!!!

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von paul53
              #13

              @berlon
              Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
              Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:

              // Lüfter steuern
              on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                  let fan = 2; // Fixed
                  if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                  else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                  setState(idFan + 'currentMode', fan);
              });
              

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              B 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • paul53P paul53

                @berlon
                Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?
                Vermutlich erfolgt das ähnlich wie das Abfragen der Modus-spezifischen Datenpunkte, da die Rolle "level" ist. In diesem Fall kann man das Skript ganz unten um die Steuerung ergänzen:

                // Lüfter steuern
                on({id: idSymbol, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                    let fan = 2; // Fixed
                    if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                    else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                    setState(idFan + 'currentMode', fan);
                });
                
                B Offline
                B Offline
                Berlon
                schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                #14

                @paul53

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                Ja.

                {
                  "common": {
                    "name": "symbol",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  },
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.admin.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1667121900735,
                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                  }
                }
                

                @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                Interpretiere ich das richtig mit?
                Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                und wieder zu Auto.

                Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                0
                • B Berlon

                  @paul53

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                  Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                  Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                  Ja.

                  {
                    "common": {
                      "name": "symbol",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.admin.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1667121900735,
                    "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Interpretiere ich das richtig mit?
                  Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                  und wieder zu Auto.

                  Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                  Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                  #15

                  @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                  Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.

                  @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                  Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                  Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                  Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:

                  {
                    "common": {
                      "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "level",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "Auto",
                        "1": "Leise",
                        "2": "Stufe 1",
                        "3": "Stufe 2",
                        "4": "Stufe 3",
                        "5": "Stufe 4",
                        "6": "Stufe 5"
                      },
                      "def": 0
                    },
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                  

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                    Ist das sinnvoll? Ich würde eine Direktanwahl bevorzugen, wie weiter oben schon erwähnt.

                    @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                    Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                    Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                    Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden. Beispiel:

                    {
                      "common": {
                        "name": "Lüftersteuerung Wohnzimmer",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "states": {
                          "0": "Auto",
                          "1": "Leise",
                          "2": "Stufe 1",
                          "3": "Stufe 2",
                          "4": "Stufe 3",
                          "5": "Stufe 4",
                          "6": "Stufe 5"
                        },
                        "def": 0
                      },
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter",
                    
                    B Offline
                    B Offline
                    Berlon
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #16

                    @paul53

                    @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                    Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                    Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                    Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                    daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                    daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                    
                    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    0
                    • B Berlon

                      @paul53

                      @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                      Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                      Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                      Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                      daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                      daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                      
                      paul53P Offline
                      paul53P Offline
                      paul53
                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                      #17

                      @berlon sagte: Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                      Dann erweitere die Funktion getFan(mode) um die letzten 3 zusätzlichen Statements:

                      function getFan(mode) {
                          switch(mode) {
                              case 0: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 1: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 2: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 3: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              default: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                          }
                          fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                          fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                          setSymbol();
                      }
                      

                      oder komplett:

                      const device = 'xxx';
                      const room = 'Wohnzimmer';
                      
                      const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                      const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                      const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                      const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                      
                      var mode = getState(idMode).val;
                      var idFan, fixed, fanMode;
                      
                      function setSymbol() {
                          let symbol = fixed + 1;
                          if(fanMode == 0) symbol = 0;
                          else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                          setState(idSymbol, symbol, true);
                          setState(idLuefter, symbol, true);
                      }
                      
                      function getFan(mode) {
                          switch(mode) {
                              case 0: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 1: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 2: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              case 3: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                  break;
                              default: 
                                  idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                          }
                          fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                          fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                          setSymbol();
                      }
                      
                      getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                      
                      on(idMode, function(dp) {
                          getFan(dp.state.val);
                      });
                      on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                          fixed = dp.state.val;
                          setSymbol();
                      });
                      on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                          fanMode = dp.state.val;
                          setSymbol();
                      });
                      
                      // Lüfter steuern
                      on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                          let fan = 2; // Fixed
                          if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                          else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                          setState(idFan + 'currentMode', fan);
                      });
                      

                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B Berlon

                        @paul53

                        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        Soll mit dem gleichen Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" auch gesteuert werden ?

                        Ich wollte diesen Wert nutzen um die Sichtbarkeit der Symbole in der View zu steuern.
                        Hmmm. da fällt mir gerade auf, das ich beim Zurückkehren aus einem anderen Modus ja irgendwie aus den 2 Datenpunkten wieder den Zustand dieses Modus wiederherstellen müsste. mir raucht der Kopf.... Das wird ja immer komplizierter......

                        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol" existiert und hat den Typ "number"?

                        Ja.

                        {
                          "common": {
                            "name": "symbol",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0
                          },
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "from": "system.adapter.admin.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1667121900735,
                          "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnimmer.Klima.symbol",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "ownerGroup": "system.group.administrator"
                          }
                        }
                        

                        @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                        Interpretiere ich das richtig mit?
                        Auto --> Quiet --> Stufe 1 --> ... --> Stufe 5
                        und wieder zu Auto.

                        Ja, es gibt nur eine Taste auf der Fernbedienung. Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten. Muss halt für jeden Modus (heating, cooling usw.) gemacht werden.

                        Verrenne ich mich da in etwas das Schlussendlich nicht funktioniert?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #18

                        @berlon sagte: Diesen Butten will ich auch in der View anbieten um damit den die einzelnen Zustände durchzuschalten.

                        Das kann man zusammen mit dem Datenpunkt zur Lüftersteuerung in einem separaten Skript machen:

                        const room = 'Wohnzimmer';
                        
                        const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                        const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                        
                        var luefter = getState(idLuefter).val;
                        
                        on({id: idTaste}, function() {
                            luefter++;
                            if(luefter > 6) luefter = 0;
                            setState(idLuefter, luefter, true);
                        });
                        on(idLuefter, function(dp) {
                            luefter = dp.state.val;
                        });
                        

                        EDIT: Als Blockly:

                        Bild_2022-10-30_192744884.png

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Berlon

                          @paul53

                          @paul53 said in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                          Mein Vorschlag macht es für den gerade aktiven Modus.
                          Anstelle des "Symbol"-Datenpunktes kann man auch einen weiteren Datenpunkt unter "0_userdata.0.Daikin.Raum.Klima" mit den Werten 0 (auto) bis 6 (Stufe 5) verwenden.

                          Ich wollte den gerade gewählten Lüfterstatus in dem momentan aktiven Modus in den 2 DP´s speichern da dies der Adapter hergibt. Beim Zurückkehren zu diesem Modus müssten die beiden DP´s aus dem entsprechenden Datenpunkt des Modus (hier heating) wiederhergestellt und die entsprechenden Symbole in der View angezeigt werden werden.

                          daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.currentMode
                          daikin-cloud.0.xxx.climateControl.fanControl.operationModes.heating.fanSpeed.modes.fixed
                          
                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #19

                          @berlon
                          Mir ist noch eingefallen, dass die beiden idFan-Trigger dynamisch gebildet werden müssen. Hier die Anpassung:

                          const device = '6776c740-xxxx-xxxx-xxxx-ffd29298d78d';
                          const room = 'Wohnzimmer';
                          
                          const idSymbol = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.symbol';
                          const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                          const idMode = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.operationMode';
                          const idFanCtrl = 'daikin-cloud.0.' + device + '.climateControl.fanControl.operationModes.';
                          
                          var mode = getState(idMode).val;
                          var idFan, fixed, fanMode, onFixed, onMode;
                          
                          function setSymbol() {
                              let symbol = fixed + 1;
                              if(fanMode == 0) symbol = 0;
                              else if(fanMode == 1) symbol = 1;
                              setState(idSymbol, symbol, true);
                              setState(idLuefter, symbol, true);
                          }
                          
                          function getFan(mode) {
                              switch(mode) {
                                  case 0: 
                                      idFan = idFanCtrl + 'fanOnly.fanSpeed.'; 
                                      break;
                                  case 1: 
                                      idFan = idFanCtrl + 'heating.fanSpeed.'; 
                                      break;
                                  case 2: 
                                      idFan = idFanCtrl + 'cooling.fanSpeed.'; 
                                      break;
                                  case 3: 
                                      idFan = idFanCtrl + 'auto.fanSpeed.'; 
                                      break;
                                  default: 
                                      idFan = idFanCtrl + 'dry.fanSpeed.';
                              }
                              fixed = getState(idFan + 'modes.fixed').val;
                              fanMode = getState(idFan + 'currentMode').val;
                              setSymbol();
                              if(onFixed) unsubscribe(onFixed);
                              onFixed = on(idFan + 'modes.fixed', function(dp) {
                                  fixed = dp.state.val;
                                  setSymbol();
                              });
                              if(onMode) unsubscribe(onMode);
                              onMode = on(idFan + 'currentMode', function(dp) {
                                  fanMode = dp.state.val;
                                  setSymbol();
                              });
                          }
                          
                          getFan(getState(idMode).val); // Skriptstart
                          
                          on(idMode, function(dp) { // Änderung Betriebsmodus
                              getFan(dp.state.val);
                          });
                          
                          // Lüfter steuern
                          on({id: idLuefter, change: 'ne', fromNe: 'system.adapter.javascript.0'}, function(dp) {
                              let fan = 2; // Fixed
                              if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                              else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                              setState(idFan + 'currentMode', fan);
                          });
                          

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B Offline
                            B Offline
                            Berlon
                            schrieb am zuletzt editiert von Berlon
                            #20

                            @paul53
                            hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                            Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....

                            Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                            0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                            

                            zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                            Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                            Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert :-( .

                            const room = 'Wohnzimmer';
                             
                            const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                            const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                             
                            var luefter = getState(idLuefter).val;
                            var taste = getState(idTaste).val;
                             
                            on({id: idTaste}, function() {
                                luefter++;
                                if(luefter > 6) luefter = 0;
                                if(taste = 7) taste = 1;
                                setState(idLuefter, luefter, true);
                                setState(idTaste, taste, true);
                            });
                            on(idLuefter, function(dp) {
                                luefter = dp.state.val;
                            });
                            

                            Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?

                            Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.

                            View.png
                            In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                            Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                            Symb. Auto___________5________________auto(0)
                            Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                            1 Balken______________1________________fixed(2)
                            2 Balken______________2________________fixed(2)
                            3 Balken______________3________________fixed(2)
                            4 Balken______________3________________fixed(2)
                            5 Balken______________5________________fixed(2)

                            Lüftungsdurchsatz.png
                            anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                            Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.

                            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • B Berlon

                              @paul53
                              hallo Paul, danke für deine Geduld. Ich traue mich schon garnicht mehr zu fragen.
                              Vermutlich bin ich mit der Interpretation deiner Skripte auch auf dem Holzweg....

                              Benutze dein 2. Skript für die Taste in der View. Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                              0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                              

                              zugewiesen. Der Button erhöht auch immer bei jedem Klick den Wert um 1.
                              Ist der Wert bei 7 angekommen sollte er wieder auf 1 gesetzt werden.
                              Habe mich dann auch mal am Programmieren versucht um dein Skript anzupassen mit dem Ergebnis, das der DP Taste sich nicht mehr ändert :-( .

                              const room = 'Wohnzimmer';
                               
                              const idTaste = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Taste';
                              const idLuefter = '0_userdata.0.Daikin.' + room + '.Klima.Luefter';
                               
                              var luefter = getState(idLuefter).val;
                              var taste = getState(idTaste).val;
                               
                              on({id: idTaste}, function() {
                                  luefter++;
                                  if(luefter > 6) luefter = 0;
                                  if(taste = 7) taste = 1;
                                  setState(idLuefter, luefter, true);
                                  setState(idTaste, taste, true);
                              });
                              on(idLuefter, function(dp) {
                                  luefter = dp.state.val;
                              });
                              

                              Auch wird in deinem original Skript der Wert für symbol nicht geändert und bleibt immer bei 1 stehen. Dies ist doch der DP woran ich da entsprechend Bild in der View sichtbar mache?

                              Auch werden die DP´s im Daikinadapter im momentan aktiven Modus nicht geändert.

                              View.png
                              In der View soll der Taster (rot markiert) die Bilder in dem gelben Feld anhand der Konstellation der beiden DP´s im Daikinadapter
                              Anzeige --------- modes.fixed ----- currentmode
                              Symb. Auto___________5________________auto(0)
                              Symb. Geräuscham___5________________quiet(1)
                              1 Balken______________1________________fixed(2)
                              2 Balken______________2________________fixed(2)
                              3 Balken______________3________________fixed(2)
                              4 Balken______________3________________fixed(2)
                              5 Balken______________5________________fixed(2)

                              Lüftungsdurchsatz.png
                              anzeigen und weiter schalten. Die Sichtbarkeit der Bilder wollte ich dann anhand des Wertes im DP symbol steuern.
                              Die Konstellation müsste dann immer in den DP´s des aktuellen Modus im Adapters gespeichert werde damit diese beim Wechsel zurück zu diesem Modus wieder hergestellt werden können und mit dem Button weitergeschaltet werden kann.

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #21

                              @berlon sagte: Habe das Skript in meiner View mittels dem Button jqui -ctrl-icon-Increment dem Datenpunkt

                              Normale Taste, die nur "true" aktualisiert. Das Zählen erfolgt in der Variablen luefter und im Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter". Die Variable taste ist unnötig.

                              Dieses Skript steuert den Lüfter nur zusammen mit diesem Skript (unterer Teil). Der Symbol-Datenpunkt folgt dem Lüfter-Zustand im aktiven Modus.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • B Offline
                                B Offline
                                Berlon
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #22

                                @paul53
                                Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.

                                Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                                Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                                Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                
                                {
                                  "common": {
                                    "name": "Taste",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": false
                                  },
                                  "type": "state",
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.admin.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1667322910590,
                                  "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                  }
                                
                                
                                paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • B Berlon

                                  @paul53
                                  Dein Skript habe ich ja direkt bei meinem Programmierer-Fehlschlag wieder eingefügt.

                                  Nun habe ich ein Problem mit den Tastern. Habe hier verschiedene ausprobiert die "true" setzten.
                                  Aber egal welchen ich nehme, sobald gedrückte läuft dein Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter. Muss das Skript dann anhalten.
                                  Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                  0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste
                                  
                                  {
                                    "common": {
                                      "name": "Taste",
                                      "desc": "Manuell erzeugt",
                                      "role": "state",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "def": false
                                    },
                                    "type": "state",
                                    "native": {},
                                    "from": "system.adapter.admin.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1667322910590,
                                    "_id": "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Taste",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                    }
                                  
                                  
                                  paul53P Offline
                                  paul53P Offline
                                  paul53
                                  schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                  #23

                                  @berlon sagte: Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                  Es müsste true drin stehen.
                                  Ändere mal die Rolle in "button". Dann wird auch im Tab "Objekte" ein Button gezeigt.

                                  @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                  Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter.

                                  Zeile 14 ist kontraproduktiv. Löschen:

                                      setState(idTaste, taste, true);
                                  

                                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @berlon sagte: Der DP Taster ist vom Typ boolean, im ioBrocker steht da aber immer eine 1

                                    Es müsste true drin stehen.
                                    Ändere mal die Rolle in "button". Dann wird auch im Tab "Objekte" ein Button gezeigt.

                                    @berlon sagte in Durchzählen, muss aber 2 Datenpunkte beachtet werden:

                                    Skript immer weiter und schreibt Werte in den DP Luefter.

                                    Zeile 14 ist kontraproduktiv. Löschen:

                                        setState(idTaste, taste, true);
                                    
                                    B Offline
                                    B Offline
                                    Berlon
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #24

                                    @paul53
                                    so langsam stellt sich Erfolg ein. Die Zeile 14 brauchte ich nicht mehr zu löschen da nach meinem Misserfolg im Programmieren wieder dein Skript aktiviert wurde.

                                    Erfolg dahin gehen das PB Luefter sauber von 0 bis 6 durchzählt und dann wieder bei 0 anfängt.
                                    DP symbol wird nicht verändert, bleibt bei mir immer auf 1 stehen.
                                    Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • B Berlon

                                      @paul53
                                      so langsam stellt sich Erfolg ein. Die Zeile 14 brauchte ich nicht mehr zu löschen da nach meinem Misserfolg im Programmieren wieder dein Skript aktiviert wurde.

                                      Erfolg dahin gehen das PB Luefter sauber von 0 bis 6 durchzählt und dann wieder bei 0 anfängt.
                                      DP symbol wird nicht verändert, bleibt bei mir immer auf 1 stehen.
                                      Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                      #25

                                      @berlon sagte: Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                      Dieses Skript ist nach Anpassung von Zeile 1 aktiv?
                                      Ach ja: Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter" wird ja jetzt durch ein Skript gesteuert. Damit wird das Triggern unterbunden.
                                      Ändere die Lüftersteuerung unten (ab Zeile 58) im Skript mal in

                                      // Lüfter steuern
                                      on(idLuefter, function(dp) {
                                          if(dp.state.c != scriptName) {
                                              let fan = 2; // Fixed
                                              if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                              else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                              setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                          }
                                      });
                                      

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @berlon sagte: Die entsprechenden 2 DP´s im Daikin-Adapter werden auch nicht geändert wenn ich auf den Button klicke.

                                        Dieses Skript ist nach Anpassung von Zeile 1 aktiv?
                                        Ach ja: Der Datenpunkt "0_userdata.0.Daikin.Wohnzimmer.Klima.Luefter" wird ja jetzt durch ein Skript gesteuert. Damit wird das Triggern unterbunden.
                                        Ändere die Lüftersteuerung unten (ab Zeile 58) im Skript mal in

                                        // Lüfter steuern
                                        on(idLuefter, function(dp) {
                                            if(dp.state.c != scriptName) {
                                                let fan = 2; // Fixed
                                                if(dp.state.val < 2) fan = dp.state.val; // Auto, Quiet
                                                else setState(idFan + 'modes.fixed', dp.state.val - 1); // Stufe
                                                setState(idFan + 'currentMode', fan);
                                            }
                                        });
                                        
                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Berlon
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #26

                                        Hallo Paul, riesigen Dank. Läuft alles wie gewünscht!!!
                                        Versuche noch das Programmierte zu verstehen. Teilweise ist mir die Entschlüsselung bereits gelungen. Aber selbst machen bekomme ich nicht hin.
                                        Nur noch eine kleine Frage: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                                        Gruß
                                        Bernd

                                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • B Berlon

                                          Hallo Paul, riesigen Dank. Läuft alles wie gewünscht!!!
                                          Versuche noch das Programmierte zu verstehen. Teilweise ist mir die Entschlüsselung bereits gelungen. Aber selbst machen bekomme ich nicht hin.
                                          Nur noch eine kleine Frage: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?
                                          Gruß
                                          Bernd

                                          paul53P Offline
                                          paul53P Offline
                                          paul53
                                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                          #27

                                          @berlon sagte: Ist es überhaut möglich die 2 Skripte zu einem zu machen?

                                          Nein, dann funktioniert die Abfrage

                                              if(dp.state.c != scriptName) {
                                          

                                          nicht. Habe ich übrigens erstmalig verwendet.

                                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          715

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen