PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Freigabe EIN ist und die Abschalttemperatur des Puffers erreicht ist, wird die WP (vorzeitig) ausgeschaltet.
Genau. Und die Anforderung in der Steuerung lautet eben: wenn Puffer Oben <45°C, dann heize bis 51°C.
Es existieren also quasi zwei Anforderungsstränge:- genügend PV Leistung ist da -> Freigabe Funktion
- Temperaturschwelle unterschritten UND Freigabe Funktion EIN -> Funktion schaltet die Wärmepumpe an
Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht ist ODER die Freigabe Funktion nach der Mindestlaufzeit aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
-
@hennerich sagte: Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht
... und das kann vor Ablauf der Mindest-Einschaltdauer sein.
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
Die WP wird frühestens nach delayON wieder freigegeben.
-
Irgendeinen Kompromiss muss ich wohl eingehen
-
Hallo Paul,
das Script hatte ich gestern aktiviert um zu sehen, wie sich die Zustände verhalten.
Heute ist es recht sonnig bei uns und daher hatte ich die Vermutung, dass im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Das taten sie aber nicht. Weißt du woran das liegen kann?
Und noch eine Frage bzgl. der Abhängigkeit vom Wetter. Ich hatte vor geraumer Zeit mal Sigis Wetter VIS importiert und dabei auch u.a. den Adapter Weatherunderground. Dieser Adaper bietet auch eine "Vorhersage" für das aktuelle Wetter. Hast du eine Ahnung, welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
-
@hennerich sagte: im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Wechselt die Bewölkung zu schnell?
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
Bei den aktuellen Daten gibt es "solarRadiation".
Bei den stündlichen Voraussagen gibt es "sky" (in %). -
@paul53 Sorry, hatte das falsche Bild in der Zwischenablage. Hab die PV Statistik oben angehangen.
-
@hennerich sagte: Hab die PV Statistik oben angehangen.
Die Lücken in der PV-Leistung sind zu kurz zum Ausschalten.
-
@paul53
Ich sehe gerade, dass ich doch um 13:08 Uhr den Trigger Wärmepumpe EIN im Pushover bekommen hab.
Nur wo ist der Unterschied zu 11:xx Uhr? -
@paul53
Hallo Paul,heute sieht es soweit ganz gut aus. Folgende Trigger wurden gemeldet:
Und dazu passend die PV Auswertung:
Siehst du eine Möglichkeit, wie ich am besten (zum möglichen debuggen) die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
-
@hennerich sagte: die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
Man kann nur parallel ein Intervall laufen lassen.
Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten:
-
@paul53
Hallo Paul,ich habe das jetzt mal so umgebaut wie du geschrieben hast.
Was mir auffällt ist folgendes:
Eben hatten wir einen starken Abfall der PV Leistung
hier würde ich erwarten, dass der Intervall zum Ausschalten (25min) losläuft.
Jedoch sehe ich, dass im Log zwischen 15:34 und 15:42 Uhr folgendes steht:
...
Hier wollte ich dir eingentlich die Info ausgabe zeigen und darauf hinweisen, dass der Counter für Wärmepumpe EIN runterzählt und nicht der für Wärmepumpe AUS. Aber das Log hat die letzten EInträge schon rausrotiert und wenn ich das current Log runterlade bekomme ich alles auf einer separaten Webseite angezeigt und kann da nichts filtern. Ich hab keine Ahnung, wie ich dir das kompakt zeigen kann -
@hennerich
Du zählst GrenzWertAUS runter!
Die Intervalle müssen gestoppt werden, wenn das entsprechende delay abgelaufen ist. -
@paul53
Ohh, das hatte ich übersehen. Jetzt besser?
-
@hennerich sagte: Jetzt besser?
Ja, aber das Stoppen der Intervalle fehlt noch.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Jetzt besser?
Ja, aber das Stoppen der Intervalle fehlt noch.
Ich bin zu doof für diese Logik und weiß nicht wo ...
-
@hennerich sagte: weiß nicht wo ...
Das passt doch schon. Außerdem zusammen mit dem Stopp der Verzögerung:
-
...hattest du jetzt noch was geändert?
Denn zwischenzeitlich sah das Script so aus:30.9.2022, 16:45:38.640 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 24 Min bis AUS 30.9.2022, 16:46:38.639 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 23 Min bis AUS 30.9.2022, 16:47:32.262 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN 30.9.2022, 16:47:38.639 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 22 Min bis AUS 30.9.2022, 16:48:32.261 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN 30.9.2022, 16:48:38.639 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 21 Min bis AUS 30.9.2022, 16:49:21.067 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 3 Min bis EIN 30.9.2022, 16:49:32.262 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 2 Min bis EIN 30.9.2022, 16:49:38.641 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 20 Min bis AUS 30.9.2022, 16:50:21.066 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 1 Min bis EIN 30.9.2022, 16:50:32.262 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 0 Min bis EIN 30.9.2022, 16:50:38.641 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 19 Min bis AUS 30.9.2022, 16:51:21.067 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -1 Min bis EIN 30.9.2022, 16:51:32.262 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -2 Min bis EIN 30.9.2022, 16:51:38.640 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 18 Min bis AUS 30.9.2022, 16:52:21.068 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -3 Min bis EIN 30.9.2022, 16:52:32.262 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -4 Min bis EIN 30.9.2022, 16:52:38.641 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 17 Min bis AUS 30.9.2022, 16:53:32.263 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -5 Min bis EIN 30.9.2022, 16:53:38.641 [info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 16 Min bis AUS
Und 16:53 Uhr kam im Telegram Wärmepumpe EIN
passt auch ganz gut dazu:
Nur verstehe ich nicht, warum bis -5min gezählt wird -
@hennerich sagte: warum bis -5min gezählt wird
Mach es besser nur mit Intervallen, dann werden sicher keine negativen Minuten ausgegeben:
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten:
Meinst du so wie du hier geschrieben hattest oder wie genau?
-
@hennerich sagte: wie genau?
Hab ich doch gepostet, sogar mit Export.