      hennerich @paul53 last edited by hennerich

      @paul53
      Hallo Paul,

      ich habe das jetzt mal so umgebaut wie du geschrieben hast.
      8622dbaf-706b-4a3e-a89f-baa0a9e6010b-image.png

      Was mir auffällt ist folgendes:
      Eben hatten wir einen starken Abfall der PV Leistung
      08ac18b4-4b83-4f58-9ec6-76b327c6d34e-grafik.png

      hier würde ich erwarten, dass der Intervall zum Ausschalten (25min) losläuft.
      Jedoch sehe ich, dass im Log zwischen 15:34 und 15:42 Uhr folgendes steht:
      ...
      Hier wollte ich dir eingentlich die Info ausgabe zeigen und darauf hinweisen, dass der Counter für Wärmepumpe EIN runterzählt und nicht der für Wärmepumpe AUS. Aber das Log hat die letzten EInträge schon rausrotiert und wenn ich das current Log runterlade bekomme ich alles auf einer separaten Webseite angezeigt und kann da nichts filtern. Ich hab keine Ahnung, wie ich dir das kompakt zeigen kann 😞

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @hennerich last edited by

        @hennerich
        Du zählst GrenzWertAUS runter!
        Die Intervalle müssen gestoppt werden, wenn das entsprechende delay abgelaufen ist.

        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • H
          hennerich @paul53 last edited by

          @paul53
          Ohh, das hatte ich übersehen. Jetzt besser?
          f7916f39-2d14-43fb-a4df-0a1c6fe8dbf7-image.png

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @hennerich last edited by

            @hennerich sagte: Jetzt besser?

            Ja, aber das Stoppen der Intervalle fehlt noch.

            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • H
              hennerich @paul53 last edited by hennerich

              @paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:

              @hennerich sagte: Jetzt besser?

              Ja, aber das Stoppen der Intervalle fehlt noch.

              Ich bin zu doof für diese Logik und weiß nicht wo ... 😕

              <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
               <variables>
                 <variable id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</variable>
                 <variable id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</variable>
                 <variable type="timeout" id="delayON">delayON</variable>
                 <variable id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</variable>
                 <variable type="timeout" id="delayOFF">delayOFF</variable>
                 <variable type="interval" id="IntervallEIN">IntervallEIN</variable>
                 <variable id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</variable>
                 <variable type="interval" id="IntervallAUS">IntervallAUS</variable>
               </variables>
               <block type="control" id="9.)4r%kZ1%Uf;Uil4tNE" x="88" y="-737">
                 <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                 <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                 <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                 <value name="VALUE">
                   <block type="logic_compare" id="#i9TTXCwv:!|r4Z!GG|C">
                     <field name="OP">GT</field>
                     <value name="A">
                       <block type="get_value" id="|5$u^Ob!6lxj%^zdLtP3">
                         <field name="ATTR">val</field>
                         <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="get_value" id="e{qbXHORf)Ry)koGvIAz">
                         <field name="ATTR">val</field>
                         <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="}3~1BrwJhZsTt4(%VB$m">
                     <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                     <field name="CONDITION">ne</field>
                     <field name="ACK_CONDITION"></field>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="-MQX`Qtp(z`+JHao5xfU">
                         <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="variables_set" id="Md.!Zw!m:cAcvJ8WWfbK">
                         <field name="VAR" id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</field>
                         <comment pinned="false" h="80" w="160">Setze Wert von PV-Grenzwert EIN auf Variable GrenzWertEIN&#10;Beispiel: 4.000W</comment>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="get_value" id="*_~$A8Ja.]@}FP_DxW.Q">
                             <field name="ATTR">val</field>
                             <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="DH5y,u|E}^JG]$AxF_0?">
                             <field name="VAR" id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</field>
                             <comment pinned="false" h="80" w="160">Variable GrenzWertAUS entspricht dem Wert von GrenzWertEIN minus 1000&#10;Beispiel: 3.000W</comment>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_arithmetic" id="Z:.{deRr:BeGa!O.8l|~">
                                 <field name="OP">MINUS</field>
                                 <value name="A">
                                   <shadow type="math_number" id="!gdbsx5^mYvq;Q:l7wq@">
                                     <field name="NUM">1</field>
                                   </shadow>
                                   <block type="variables_get" id="RgtOXkV@;:87B?hUY*QR">
                                     <field name="VAR" id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <shadow type="math_number" id="Vz!O1@CFR#ehods.od[(">
                                     <field name="NUM">1000</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="n!=jZJE^6mHBKDpXo.~H">
                                 <mutation elseif="1"></mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="F,$^e-N/uEfaAGnUH!X)">
                                     <field name="OP">LTE</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">Wenn Wert von PVLeistungAktuell kleiner/gleich GrenzWertEIN ist&#10;Beispiel:&#10;Wert=5.000W&#10;Grenzwert=4.000W</comment>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id=")CaD4fVQ_}/GB[^hJUPS">
                                         <field name="ATTR">state.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="variables_get" id="ep2Vxwy;n/9,oj@j-*(e">
                                         <field name="VAR" id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="Jou2^[9@NXb05W+8,!cA">
                                     <field name="NAME">delayON</field>
                                     <comment pinned="false" h="80" w="160">delayON wird angehalten</comment>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="$HL3+5/toZG]vvR5!xBb">
                                     <field name="OP">LTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="Db-m`vymJ+K:XZ`UzM(-">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="variables_get" id="{[UO_?.lT2(Z`F}t9Pcr">
                                         <field name="VAR" id="~k`8kJ:sPF|Vk#_ad%P.">GrenzWertEIN</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="timeouts_settimeout" id="U|4oJ2qg;rWY^j%.*/ab">
                                     <field name="NAME">delayON</field>
                                     <field name="DELAY">10</field>
                                     <field name="UNIT">min</field>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="control" id="W7P9H}{Vzd#7x;;z:$tZ">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                         <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                         <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="logic_boolean" id=":S^|DZu!LD-Ow%3ZtW{#">
                                             <field name="BOOL">TRUE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_clearinterval" id="OcD6YI+XBS7Y:V/aw/e{">
                                             <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                             <next>
                                               <block type="telegram" id="ev!(EAJRtv]p)o7VsK`P">
                                                 <field name="INSTANCE"></field>
                                                 <field name="LOG"></field>
                                                 <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                 <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                 <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                 <value name="MESSAGE">
                                                   <shadow type="text" id="lO=Ipl$lGa$1f7oy@s3n">
                                                     <field name="TEXT">Wärmepumpe EIN</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="$?/xu6+$``%_J`Sn/J10">
                                         <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_number" id="j@O(2`{X!qMH%62G~i(2">
                                             <field name="NUM">10</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="timeouts_setinterval" id="6OdsXm0TT-}6oXEf:Tq@">
                                             <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                             <field name="INTERVAL">1</field>
                                             <field name="UNIT">min</field>
                                             <statement name="STATEMENT">
                                               <block type="math_change" id="8vEQ.(5M+*D]Ix$BgU}T">
                                                 <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                 <value name="DELTA">
                                                   <shadow type="math_number" id="UY0dE7Un99ec|*AF_jdS">
                                                     <field name="NUM">-1</field>
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="@Q6u.OxwxjO@ibshZ]zr">
                                                     <field name="Severity">log</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text">
                                                         <field name="TEXT">test</field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="text_join" id="[sg,%`/EWxk~IVDZ5P/e">
                                                         <mutation items="2"></mutation>
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="variables_get" id="nj@#1:iuQJ6WqSf`rhUs">
                                                             <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="7G}tu]=T:^/O1S8OcN:J">
                                                             <field name="TEXT">Min bis EIN</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="JFN3wEK/Xvz4ybZHw{my">
                                     <mutation elseif="1"></mutation>
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="XesGtKK2gp;RsCJ_mHH$">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="pf^c?y.aH:xz+p5{4O68">
                                             <field name="ATTR">state.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="variables_get" id="L*nZas:`}G[90Bwa*K^e">
                                             <field name="VAR" id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="-8DbsnCmf)j-=Oj^:]Rg">
                                         <field name="NAME">delayOFF</field>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <value name="IF1">
                                       <block type="logic_compare" id="2lv;nFUd}r-SgTS#v_L*">
                                         <field name="OP">GTE</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="91}fz=s636Ti:.cl~Ni@">
                                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="variables_get" id="wsSKB;8]gL%$/b6P-mOB">
                                             <field name="VAR" id="w$Za%uJf{mZj9ORgsqfC">GrenzWertAUS</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO1">
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="WT/T-l8!$DEtY$S|Zm6w">
                                         <field name="NAME">delayOFF</field>
                                         <field name="DELAY">25</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="control" id="t|s4f6HoY9$j2j)l.{cg">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                             <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                             <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id="]E?N5uh`{KcG;mry8y*p">
                                                 <field name="BOOL">FALSE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="-}xX_,-$8~O;#j1Vtwia">
                                                 <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                 <next>
                                                   <block type="telegram" id="3p@)nLs/8f`8pp]!{or7">
                                                     <field name="INSTANCE"></field>
                                                     <field name="LOG"></field>
                                                     <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                     <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                     <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                     <value name="MESSAGE">
                                                       <shadow type="text" id="$.^J0P}^mH4v]}GiV6XX">
                                                         <field name="TEXT">Wärmepumpe AUS</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="%H*TfRWa)GZS:,iSPG:4">
                                             <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="math_number" id="exPm748C31FAvA^Qt/hw">
                                                 <field name="NUM">25</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_setinterval" id="Ht7o2jnKLT877}x=|Z|m">
                                                 <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                 <field name="INTERVAL">1</field>
                                                 <field name="UNIT">min</field>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="math_change" id="@`5N(frN2x6F@0|C/ciE">
                                                     <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                     <value name="DELTA">
                                                       <shadow type="math_number" id=",+*FYp+HyhOAyb(WCK?]">
                                                         <field name="NUM">-1</field>
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="-;OQ]YTA^qzPA:M]]`W)">
                                                         <field name="Severity">log</field>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="MPIvK@;Fu2s})Ru}el}u">
                                                             <field name="TEXT">test</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="text_join" id="txt^1ilNKmJl+pZBW/(O">
                                                             <mutation items="2"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="variables_get" id="0h7!L${!94v;Zt9v,In|">
                                                                 <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="IWR)h8^!qbv4}9e6kb9~">
                                                                 <field name="TEXT">Min bis AUS</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @hennerich last edited by paul53

                @hennerich sagte: weiß nicht wo ...

                Das passt doch schon. Außerdem zusammen mit dem Stopp der Verzögerung:

                Bild_2022-09-30_164644417.png

                <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                 <variables>
                   <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                   <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayON">delayON</variable>
                   <variable id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</variable>
                   <variable type="timeout" id="delayOFF">delayOFF</variable>
                   <variable type="interval" id="IntervallEIN">IntervallEIN</variable>
                   <variable id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</variable>
                   <variable type="interval" id="IntervallAUS">IntervallAUS</variable>
                 </variables>
                 <block type="control" id="9.)4r%kZ1%Uf;Uil4tNE" x="88" y="-737">
                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                   <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="logic_compare" id="#i9TTXCwv:!|r4Z!GG|C">
                       <field name="OP">GT</field>
                       <value name="A">
                         <block type="get_value" id="|5$u^Ob!6lxj%^zdLtP3">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="get_value" id="e{qbXHORf)Ry)koGvIAz">
                           <field name="ATTR">val</field>
                           <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="on_ext" id="}3~1BrwJhZsTt4(%VB$m">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                       <field name="CONDITION">ne</field>
                       <field name="ACK_CONDITION"></field>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="-MQX`Qtp(z`+JHao5xfU">
                           <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="variables_set" id="Md.!Zw!m:cAcvJ8WWfbK">
                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                           <comment pinned="false" h="80" w="160">Setze Wert von PV-Grenzwert EIN auf Variable GrenzWertEIN&#10;Beispiel: 4.000W</comment>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="get_value" id="*_~$A8Ja.]@}FP_DxW.Q">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="DH5y,u|E}^JG]$AxF_0?">
                               <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Variable GrenzWertAUS entspricht dem Wert von GrenzWertEIN minus 1000&#10;Beispiel: 3.000W</comment>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="math_arithmetic" id="Z:.{deRr:BeGa!O.8l|~">
                                   <field name="OP">MINUS</field>
                                   <value name="A">
                                     <shadow type="math_number" id="!gdbsx5^mYvq;Q:l7wq@">
                                       <field name="NUM">1</field>
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="RgtOXkV@;:87B?hUY*QR">
                                       <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <shadow type="math_number" id="Vz!O1@CFR#ehods.od[(">
                                       <field name="NUM">1000</field>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="n!=jZJE^6mHBKDpXo.~H">
                                   <mutation elseif="1"></mutation>
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="F,$^e-N/uEfaAGnUH!X)">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">Wenn Wert von PVLeistungAktuell kleiner/gleich GrenzWertEIN ist&#10;Beispiel:&#10;Wert=5.000W&#10;Grenzwert=4.000W</comment>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id=")CaD4fVQ_}/GB[^hJUPS">
                                           <field name="ATTR">state.val</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id="ep2Vxwy;n/9,oj@j-*(e">
                                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="Jou2^[9@NXb05W+8,!cA">
                                       <field name="NAME">delayON</field>
                                       <comment pinned="false" h="80" w="160">delayON wird angehalten</comment>
                                       <next>
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="V)x0n#Y%Np{UpZf3SvKi">
                                           <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                     <block type="logic_compare" id="$HL3+5/toZG]vvR5!xBb">
                                       <field name="OP">LTE</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="on_source" id="Db-m`vymJ+K:XZ`UzM(-">
                                           <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="variables_get" id="{[UO_?.lT2(Z`F}t9Pcr">
                                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO1">
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="U|4oJ2qg;rWY^j%.*/ab">
                                       <field name="NAME">delayON</field>
                                       <field name="DELAY">10</field>
                                       <field name="UNIT">min</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="control" id="W7P9H}{Vzd#7x;;z:$tZ">
                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                           <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                           <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="logic_boolean" id=":S^|DZu!LD-Ow%3ZtW{#">
                                               <field name="BOOL">TRUE</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="OcD6YI+XBS7Y:V/aw/e{">
                                               <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                               <next>
                                                 <block type="telegram" id="ev!(EAJRtv]p)o7VsK`P" collapsed="true">
                                                   <field name="INSTANCE"></field>
                                                   <field name="LOG"></field>
                                                   <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                   <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                   <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                   <value name="MESSAGE">
                                                     <shadow type="text" id="lO=Ipl$lGa$1f7oy@s3n">
                                                       <field name="TEXT">Wärmepumpe EIN</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="$?/xu6+$``%_J`Sn/J10">
                                           <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="j@O(2`{X!qMH%62G~i(2">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="6OdsXm0TT-}6oXEf:Tq@">
                                               <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                               <field name="INTERVAL">1</field>
                                               <field name="UNIT">min</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="math_change" id="8vEQ.(5M+*D]Ix$BgU}T">
                                                   <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="UY0dE7Un99ec|*AF_jdS">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="@Q6u.OxwxjO@ibshZ]zr">
                                                       <field name="Severity">log</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                           <field name="TEXT">test</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="[sg,%`/EWxk~IVDZ5P/e" inline="true">
                                                           <mutation items="2"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="nj@#1:iuQJ6WqSf`rhUs">
                                                               <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="7G}tu]=T:^/O1S8OcN:J">
                                                               <field name="TEXT"> Min bis EIN</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="JFN3wEK/Xvz4ybZHw{my">
                                       <mutation elseif="1"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="XesGtKK2gp;RsCJ_mHH$">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="pf^c?y.aH:xz+p5{4O68">
                                               <field name="ATTR">state.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="L*nZas:`}G[90Bwa*K^e">
                                               <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="timeouts_cleartimeout" id="-8DbsnCmf)j-=Oj^:]Rg">
                                           <field name="NAME">delayOFF</field>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="]b7WtT?+ZL|9^~Q-J0Sr">
                                               <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="2lv;nFUd}r-SgTS#v_L*">
                                           <field name="OP">GTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="91}fz=s636Ti:.cl~Ni@">
                                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="wsSKB;8]gL%$/b6P-mOB">
                                               <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="timeouts_settimeout" id="WT/T-l8!$DEtY$S|Zm6w">
                                           <field name="NAME">delayOFF</field>
                                           <field name="DELAY">25</field>
                                           <field name="UNIT">min</field>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="control" id="t|s4f6HoY9$j2j)l.{cg">
                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                               <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="logic_boolean" id="]E?N5uh`{KcG;mry8y*p">
                                                   <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="-}xX_,-$8~O;#j1Vtwia">
                                                   <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="telegram" id="3p@)nLs/8f`8pp]!{or7" collapsed="true">
                                                       <field name="INSTANCE"></field>
                                                       <field name="LOG"></field>
                                                       <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                       <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                       <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                       <value name="MESSAGE">
                                                         <shadow type="text" id="$.^J0P}^mH4v]}GiV6XX">
                                                           <field name="TEXT">Wärmepumpe AUS</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="%H*TfRWa)GZS:,iSPG:4">
                                               <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="exPm748C31FAvA^Qt/hw">
                                                   <field name="NUM">25</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_setinterval" id="Ht7o2jnKLT877}x=|Z|m">
                                                   <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                   <field name="INTERVAL">1</field>
                                                   <field name="UNIT">min</field>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="math_change" id="@`5N(frN2x6F@0|C/ciE">
                                                       <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id=",+*FYp+HyhOAyb(WCK?]">
                                                           <field name="NUM">-1</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="-;OQ]YTA^qzPA:M]]`W)">
                                                           <field name="Severity">log</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="MPIvK@;Fu2s})Ru}el}u">
                                                               <field name="TEXT">test</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="txt^1ilNKmJl+pZBW/(O" inline="true">
                                                               <mutation items="2"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
                                                                 <block type="variables_get" id="0h7!L${!94v;Zt9v,In|">
                                                                   <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
                                                                 <block type="text" id="IWR)h8^!qbv4}9e6kb9~">
                                                                   <field name="TEXT"> Min bis AUS</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                

                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  hennerich @paul53 last edited by hennerich

                  @paul53

                  ...hattest du jetzt noch was geändert?
                  Denn zwischenzeitlich sah das Script so aus:

                  30.9.2022, 16:45:38.640	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 24 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:46:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 23 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:47:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:47:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 22 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:48:32.261	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 4 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:48:38.639	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 21 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:49:21.067	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 3 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:49:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 2 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:49:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 20 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:50:21.066	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 1 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:50:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 0 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:50:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 19 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:51:21.067	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -1 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:51:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -2 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:51:38.640	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 18 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:52:21.068	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -3 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:52:32.262	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -4 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:52:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 17 Min bis AUS
                  30.9.2022, 16:53:32.263	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: -5 Min bis EIN
                  30.9.2022, 16:53:38.641	[info ]: javascript.0 (22662) script.js.PV.Steuerung_Wärmepumpe: 16 Min bis AUS
                  

                  Und 16:53 Uhr kam im Telegram Wärmepumpe EIN

                  passt auch ganz gut dazu:
                  63dec1fb-066d-4730-b544-48beb78b33e3-image.png
                  Nur verstehe ich nicht, warum bis -5min gezählt wird

                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @hennerich last edited by paul53

                    @hennerich sagte: warum bis -5min gezählt wird

                    Mach es besser nur mit Intervallen, dann werden sicher keine negativen Minuten ausgegeben:

                    Blockly_temp.JPG

                    <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                     <variables>
                       <variable id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</variable>
                       <variable id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</variable>
                       <variable id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</variable>
                       <variable type="interval" id="IntervallEIN">IntervallEIN</variable>
                       <variable id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</variable>
                       <variable type="interval" id="IntervallAUS">IntervallAUS</variable>
                     </variables>
                     <block type="control" id="9.)4r%kZ1%Uf;Uil4tNE" x="88" y="-737">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                       <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                       <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="logic_compare" id="#i9TTXCwv:!|r4Z!GG|C">
                           <field name="OP">GT</field>
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="|5$u^Ob!6lxj%^zdLtP3">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="get_value" id="e{qbXHORf)Ry)koGvIAz">
                               <field name="ATTR">val</field>
                               <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="}3~1BrwJhZsTt4(%VB$m">
                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation>
                           <field name="CONDITION">ne</field>
                           <field name="ACK_CONDITION"></field>
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="-MQX`Qtp(z`+JHao5xfU">
                               <field name="oid">javascript.0.Solar.Wechselrichter.PVLeistungAktuell</field>
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="variables_set" id="Md.!Zw!m:cAcvJ8WWfbK">
                               <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                               <comment pinned="false" h="80" w="160">Setze Wert von PV-Grenzwert EIN auf Variable GrenzWertEIN&#10;Beispiel: 4.000W</comment>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="get_value" id="*_~$A8Ja.]@}FP_DxW.Q">
                                   <field name="ATTR">val</field>
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Test</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="DH5y,u|E}^JG]$AxF_0?">
                                   <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                   <comment pinned="false" h="80" w="160">Variable GrenzWertAUS entspricht dem Wert von GrenzWertEIN minus 1000&#10;Beispiel: 3.000W</comment>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="math_arithmetic" id="Z:.{deRr:BeGa!O.8l|~">
                                       <field name="OP">MINUS</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id="!gdbsx5^mYvq;Q:l7wq@">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="RgtOXkV@;:87B?hUY*QR">
                                           <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="Vz!O1@CFR#ehods.od[(">
                                           <field name="NUM">1000</field>
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="n!=jZJE^6mHBKDpXo.~H">
                                       <mutation elseif="1"></mutation>
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="F,$^e-N/uEfaAGnUH!X)">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                           <comment pinned="false" h="80" w="160">Wenn Wert von PVLeistungAktuell kleiner/gleich GrenzWertEIN ist&#10;Beispiel:&#10;Wert=5.000W&#10;Grenzwert=4.000W</comment>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id=")CaD4fVQ_}/GB[^hJUPS">
                                               <field name="ATTR">state.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="ep2Vxwy;n/9,oj@j-*(e">
                                               <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO0">
                                         <block type="timeouts_clearinterval" id="V)x0n#Y%Np{UpZf3SvKi">
                                           <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id="$HL3+5/toZG]vvR5!xBb">
                                           <field name="OP">LTE</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="on_source" id="Db-m`vymJ+K:XZ`UzM(-">
                                               <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="variables_get" id="{[UO_?.lT2(Z`F}t9Pcr">
                                               <field name="VAR" id="0yCRj*O9QX1#dhgtI-o5">grenzwertEin</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="$?/xu6+$``%_J`Sn/J10">
                                           <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                           <value name="VALUE">
                                             <block type="math_number" id="j@O(2`{X!qMH%62G~i(2">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id="6OdsXm0TT-}6oXEf:Tq@">
                                               <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                               <field name="INTERVAL">1</field>
                                               <field name="UNIT">min</field>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="math_change" id="8vEQ.(5M+*D]Ix$BgU}T">
                                                   <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                   <value name="DELTA">
                                                     <shadow type="math_number" id="UY0dE7Un99ec|*AF_jdS">
                                                       <field name="NUM">-1</field>
                                                     </shadow>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="@Q6u.OxwxjO@ibshZ]zr">
                                                       <field name="Severity">log</field>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                           <field name="TEXT">test</field>
                                                         </shadow>
                                                         <block type="text_join" id="[sg,%`/EWxk~IVDZ5P/e" inline="true">
                                                           <mutation items="2"></mutation>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             <block type="variables_get" id="nj@#1:iuQJ6WqSf`rhUs">
                                                               <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             <block type="text" id="7G}tu]=T:^/O1S8OcN:J">
                                                               <field name="TEXT"> Min bis EIN</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="1Wpe}*_BFo^@%Z~OAQRT">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="u8hVie-dh,a$XB8qpKj{">
                                                               <field name="OP">LTE</field>
                                                               <value name="A">
                                                                 <block type="variables_get" id="1(F!2NV|I,7O31Yr|qp0">
                                                                   <field name="VAR" id="jD:V$.])KxCes_FflMoE">RestMinEIN</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
                                                                 <block type="math_number" id=",}pv;q%rNLNrYjudNDC9">
                                                                   <field name="NUM">0</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="control" id="W7P9H}{Vzd#7x;;z:$tZ">
                                                               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                                               <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                               <value name="VALUE">
                                                                 <block type="logic_boolean" id=":S^|DZu!LD-Ow%3ZtW{#">
                                                                   <field name="BOOL">TRUE</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
                                                                 <block type="timeouts_clearinterval" id="OcD6YI+XBS7Y:V/aw/e{">
                                                                   <field name="NAME">IntervallEIN</field>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="telegram" id="ev!(EAJRtv]p)o7VsK`P">
                                                                       <field name="INSTANCE"></field>
                                                                       <field name="LOG"></field>
                                                                       <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                                       <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                                       <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                                       <value name="MESSAGE">
                                                                         <shadow type="text" id="lO=Ipl$lGa$1f7oy@s3n">
                                                                           <field name="TEXT">Wärmepumpe EIN</field>
                                                                         </shadow>
                                                                       </value>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="JFN3wEK/Xvz4ybZHw{my">
                                           <mutation elseif="1"></mutation>
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="XesGtKK2gp;RsCJ_mHH$">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="pf^c?y.aH:xz+p5{4O68">
                                                   <field name="ATTR">state.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="L*nZas:`}G[90Bwa*K^e">
                                                   <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="timeouts_clearinterval" id="]b7WtT?+ZL|9^~Q-J0Sr">
                                               <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <value name="IF1">
                                             <block type="logic_compare" id="2lv;nFUd}r-SgTS#v_L*">
                                               <field name="OP">GTE</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="on_source" id="91}fz=s636Ti:.cl~Ni@">
                                                   <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="variables_get" id="wsSKB;8]gL%$/b6P-mOB">
                                                   <field name="VAR" id="k5G]U.qWO4-lc^#fGv0R">grenzwertAus</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO1">
                                             <block type="variables_set" id="%H*TfRWa)GZS:,iSPG:4">
                                               <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="exPm748C31FAvA^Qt/hw">
                                                   <field name="NUM">25</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_setinterval" id="Ht7o2jnKLT877}x=|Z|m">
                                                   <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                   <field name="INTERVAL">1</field>
                                                   <field name="UNIT">min</field>
                                                   <statement name="STATEMENT">
                                                     <block type="math_change" id="@`5N(frN2x6F@0|C/ciE">
                                                       <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id=",+*FYp+HyhOAyb(WCK?]">
                                                           <field name="NUM">-1</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="-;OQ]YTA^qzPA:M]]`W)">
                                                           <field name="Severity">log</field>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="MPIvK@;Fu2s})Ru}el}u">
                                                               <field name="TEXT">test</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="text_join" id="txt^1ilNKmJl+pZBW/(O" inline="true">
                                                               <mutation items="2"></mutation>
                                                               <value name="ADD0">
                                                                 <block type="variables_get" id="0h7!L${!94v;Zt9v,In|">
                                                                   <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ADD1">
                                                                 <block type="text" id="IWR)h8^!qbv4}9e6kb9~">
                                                                   <field name="TEXT"> Min bis AUS</field>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="?IMwxL_uHBjdEGK=)R*I">
                                                               <value name="IF0">
                                                                 <block type="logic_compare" id="2RrQaGw$N$F_z~k%|w%G">
                                                                   <field name="OP">LTE</field>
                                                                   <value name="A">
                                                                     <block type="variables_get" id="9Md)4i:M.ZxW}|J))UVf">
                                                                       <field name="VAR" id="amaP_B3+(hN0#V{xCDq{">RestMinAus</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                   <value name="B">
                                                                     <block type="math_number" id=",eF=U5ho90[Db0wRJ0q^">
                                                                       <field name="NUM">0</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                 </block>
                                                               </value>
                                                               <statement name="DO0">
                                                                 <block type="control" id="t|s4f6HoY9$j2j)l.{cg">
                                                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                                   <field name="OID">0_userdata.0.WP-EIN</field>
                                                                   <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                                   <value name="VALUE">
                                                                     <block type="logic_boolean" id="]E?N5uh`{KcG;mry8y*p">
                                                                       <field name="BOOL">FALSE</field>
                                                                     </block>
                                                                   </value>
                                                                   <next>
                                                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="-}xX_,-$8~O;#j1Vtwia">
                                                                       <field name="NAME">IntervallAUS</field>
                                                                       <next>
                                                                         <block type="telegram" id="3p@)nLs/8f`8pp]!{or7">
                                                                           <field name="INSTANCE"></field>
                                                                           <field name="LOG"></field>
                                                                           <field name="SILENT">FALSE</field>
                                                                           <field name="PARSEMODE">default</field>
                                                                           <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                                           <value name="MESSAGE">
                                                                             <shadow type="text" id="$.^J0P}^mH4v]}GiV6XX">
                                                                               <field name="TEXT">Wärmepumpe AUS</field>
                                                                             </shadow>
                                                                           </value>
                                                                         </block>
                                                                       </next>
                                                                     </block>
                                                                   </next>
                                                                 </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • H
                      hennerich @paul53 last edited by

                      @paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:

                      Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten:

                      Bild_2022-09-30_150252593.png

                      Meinst du so wie du hier geschrieben hattest oder wie genau?

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @hennerich last edited by

                        @hennerich sagte: wie genau?

                        Hab ich doch gepostet, sogar mit Export.

                        H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • H
                          hennerich @paul53 last edited by

                          @paul53
                          Entschuldige, das sah für mich genau gleich aus ... 😊 👍

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @hennerich last edited by

                            @hennerich sagte: zwischenzeitlich sah das Script so aus:

                            Ein- und Ausverzögerungen können nicht gleichzeitig erfolgen. Offenbar wurde das IntervallEIN nicht gestoppt bei zu geringer PV-Leistung

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              hennerich @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Dein Script wirft jetzt gar keine Info Meldungen mehr aus ...

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @hennerich last edited by paul53

                                @hennerich sagte: wirft jetzt gar keine Info Meldungen mehr aus ...

                                Treffen denn die Bedingungen für den Start eines Intervalls zu (erstmaliges Überschreiten von grenzwertEin bzw. erstmaliges Unterschreiten von grenzwertAus)?

                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • H
                                  hennerich @paul53 last edited by hennerich

                                  @paul53

                                  Ja, du hast recht
                                  bd846efa-a4ae-4c6c-bfaa-3fc37cfeee8a-image.png

                                  Das Log sagt jetzt:

                                  17:21:30.688	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 24 Min bis AUS
                                  17:22:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 23 Min bis AUS
                                  17:23:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 22 Min bis AUS
                                  17:24:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 21 Min bis AUS
                                  17:25:30.689	info	javascript.0 (22662) script.js.PV.Test: 20 Min bis AUS
                                  

                                  Ich war bei 17:18 Uhr noch bei 4,8kW, dann bei 17:20 Uhr bei 2,3kW und bei 17:24 Uhr bei 1,6kW.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    BG+ @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Hallo Paul,

                                    vielleicht hast du noch eine Antwort, wenn ich dieses ältere Thema wieder aufgreife.
                                    Zwei Fragen:

                                    Die Mindestlaufzeit ist doch eigentlich eine Nachlaufzeit, richtig? Wenn meine Wärmepumpe schon 3h gelaufen ist, dann muss ich nicht mehr 30 Minuten warten, bis ich ausschalte. Wiederum brauche ich auch ein delayOFF wegen der Verschattung, damit er nicht zu oft ausschaltet. Wie könnte man das mit der Mindestlaufzeit und Nachlaufzeit separat sauber aufbauen? Zusätzlicher Timer?

                                    Ist es richtig, wenn der Wert innerhalb der Hysterese fällt, dass dann mehrmals eingeschaltet wird? Also zum Beispiel
                                    GrenzwertEIN = 5000
                                    GrenzwertAUS = 4000
                                    Wenn jetzt der Wert auf 4800 fällt und dann wieder auf 5500 steigt, wir im Betrieb erneut das "Einschalten" gesendet?

                                    Schöne Grüße
                                    Ben

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @BG+ last edited by

                                      @bg sagte: delayOFF wegen der Verschattung, damit er nicht zu oft ausschaltet.

                                      Es ist dafür gedacht, dass nicht bei jeder kleinen Wolke ausgeschaltet wird. Als Nebeneffekt bewirkt es eine Mindesteinschaltdauer.

                                      @bg sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:

                                      Wenn jetzt der Wert auf 4800 fällt und dann wieder auf 5500 steigt, wir im Betrieb erneut das "Einschalten" gesendet?

                                      Ja, nach der Einschaltverzögerung. Das kann / sollte man durch Prüfen des Aktor-Wertes verhindern.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      383
                                      Online

                                      31.9k
                                      Users

                                      80.2k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      3
                                      48
                                      2818
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo