NEWS
PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit
-
Hallo Paul, damit ich es richtig verstanden habe:
Das Ausführen von delay* sorgt dafür, dass das jeweilige delay solange den darin enthaltenen Objektstatus behält, bis der Timer abgelaufen ist.
Lass mich mal versuchen, das ganze anhand eines Beispiels A durchzuspielen:- aktuelle PV-Leistung = Wert = grenzwertEin = 5.000W
- grenzwertAus = 4.000W
- letzter Wert = 5.100W (also abfallend)
Wert ist also größer als grenzwertEin und daher greift Bedingung Zwei, delayOff wird gestoppt und danach wird delayOff 30 Minuten lang den Wert von Switch auf false setzen. Korrekt?
Wenn ich diese Logik auf mich übersetze, dann brauche ich ja genau das Gegenteil. In diesem Fall muss meine Wärmepumpe true haben.
-
@hennerich sagte: letzter Wert = 5.100W (also abfallend)
Wenn zu diesem Zeitpunkt das Skript gestartet wird, passiert nichts bis 4000 W erstmalig unterschritten werden: Dann wird delayOff gestartet und nach 30 Minuten wird ausgeschaltet, wenn nicht innerhalb der 30 Minuten 4000 wieder überschritten wurden.
Am Vormittag passiert folgendes: Wenn 5000 W erstmalig und mindestens 10 Minuten lang überschritten werden, wird nach 10 Minuten eingeschaltet.
Falls Wert <= 5000
bedeutet für den sonst-Zweig:falls Wert > 5000 und vorheriger Wert <= 5000
= erstmaliges Überschreiten. Es darf immer nur ein Timer laufen.
Ausführen delayOn in 10 Minuten
ist eine Verzögerung der Aktion(en) um 10 Minuten.Damit die Wärmepumpe eingeschaltet wird, wenn das Skript am Tage bei hoher PV-Leistung gestartet wird, kann man außerhalb des Triggers einen Vergleich machen:
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
delayOff wird gestoppt und danach wird delayOff 30 Minuten lang den Wert von Switch auf false setzen. Korrekt?
Wenn die Bedingung erfüllt ist, wird gestoppt und der sonst-Zweig wird nicht ausgeführt.
-
@paul53
Guten Morgen Paul,ok, kompliziert. Ich hab das jetzt so nachgebaut wie du beschrieben hast:
Wobei ich mir noch unsicher bin, ob und was mir die 10min Verzögerung bringen sollen. Sicherlich ist das bei schönen Wetter relativ erwartbar. Wenn du aber paar Wolken vorbeiziehen hast, dann kann sich das auch schnell wieder ändern und die WP geht im schlechtesten Fall nie an. Ich würde das in Kauf nehmen. Daher hab ich den Timer auf 5min reduziert.
Ach, und noch ein Missverständnis meinerseits. Ich bin davon ausgegangen, dass
steuere Wärmepumpe EIN direkt ausgeführt wird und eben false 25min lang gehalten wird. Das stimmt so also nicht sondern NACH 25min wird Wärmepumpe EIN auf false gesetzt. -
@hennerich sagte: was mir die 10min Verzögerung bringen sollen
Damit bei starker Bewölkung die WP nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke anspringt.
-
Hallo Paul, danke, dass du mich hierbei unterstützt.
Mir ist noch ein Punkt eingefallen, den ich im Script noch berücksichtigen muss. Meine Heizungssteuerung sieht vor, dass bei Anforderung durch spezielle Temperaturgrenzen (wie z.B. wenn meine Puffertemperatur oben auf unter 45°C fällt) der Trigger für einen Wärmeerzeuger (Wärmepumpe oder Ölbrenner) gegeben wird.
Das ist so derzeit konfiguriert:
Das Blockly soll perspektivisch den Schalteingang "Freigabe Funktion" der Anf.WP1 triggern. Die nachgelagerte Funktion Anf.Benner1 verwendet dabei als Freigabe den inversen Ausgang A5, an dem meine Wärmepumpe hängt. So ist sichergestellt, dass entweder die WP oder der Brenner läuft.
Wenn jetzt in der Brennerfunktion eine Mindestlaufzeit von 10 Minuten eingestellt ist, macht es dann Sinn den Start des Brenners noch zusätzlich im Blockly als eine Art Delay mit aufzunehmen? Und falls ja, wie würdest du das umsetzen? -
@hennerich sagte: im Script noch berücksichtigen muss.
Die Abhängigkeit von Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert ist doch intern (nachgelagert) geregelt. Was soll da zusätzlich Blockly übernehmen?
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
Wenn jetzt in der Brennerfunktion eine Mindestlaufzeit von 10 Minuten eingestellt ist, macht es dann Sinn den Start des Brenners noch zusätzlich im Blockly als eine Art Delay mit aufzunehmen?
Wozu? Ist doch sicherlich intern gesteuert. Außerdem fehlt die Eingriffsmöglichkeit: Mehr als die WP-Freigabe ausschalten, damit die interne Brennersteuerung aktiv wird, kann man nicht.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
Wozu? Ist doch sicherlich intern gesteuert.
Das dachte ich bisher auch. Der Hersteller hat mir jedoch geschrieben, dass die "Freigabe Funktion" alle Ausgänge steuert unabhängig davon, ob die Mindestlaufzeit noch läuft oder nicht. Das würde also bedeuten, dass wenn der Brenner angeht und kurze Zeit später der Trigger für Wärmepumpe EIN kommt, dann geht der einfach aus und die Wärmepumpe startet.
Ich muss noch mal meinen Heizungsbauer fragen, ob das dem Brenner schadet, wenn der nur wenige Minuten läuft. Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier. -
@hennerich sagte: Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier.
Dadurch, dass die Steuerung der WP über Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert nachgelagert erfolgt, ist die Mindest-Einschaltdauer aus dem Blockly nicht garantiert.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier.
Dadurch, dass die Steuerung der WP über Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert nachgelagert erfolgt, ist die Mindest-Einschaltdauer aus dem Blockly nicht garantiert.
Doch, weil wie oben beschrieben die "Freigabe Funktion" der Master ist. Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
-
@hennerich sagte: Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Freigabe EIN ist und die Abschalttemperatur des Puffers erreicht ist, wird die WP (vorzeitig) ausgeschaltet.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Freigabe EIN ist und die Abschalttemperatur des Puffers erreicht ist, wird die WP (vorzeitig) ausgeschaltet.
Genau. Und die Anforderung in der Steuerung lautet eben: wenn Puffer Oben <45°C, dann heize bis 51°C.
Es existieren also quasi zwei Anforderungsstränge:- genügend PV Leistung ist da -> Freigabe Funktion
- Temperaturschwelle unterschritten UND Freigabe Funktion EIN -> Funktion schaltet die Wärmepumpe an
Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht ist ODER die Freigabe Funktion nach der Mindestlaufzeit aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
-
@hennerich sagte: Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht
... und das kann vor Ablauf der Mindest-Einschaltdauer sein.
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
Die WP wird frühestens nach delayON wieder freigegeben.
-
Irgendeinen Kompromiss muss ich wohl eingehen
-
Hallo Paul,
das Script hatte ich gestern aktiviert um zu sehen, wie sich die Zustände verhalten.
Heute ist es recht sonnig bei uns und daher hatte ich die Vermutung, dass im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Das taten sie aber nicht. Weißt du woran das liegen kann?
Und noch eine Frage bzgl. der Abhängigkeit vom Wetter. Ich hatte vor geraumer Zeit mal Sigis Wetter VIS importiert und dabei auch u.a. den Adapter Weatherunderground. Dieser Adaper bietet auch eine "Vorhersage" für das aktuelle Wetter. Hast du eine Ahnung, welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
-
@hennerich sagte: im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Wechselt die Bewölkung zu schnell?
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
Bei den aktuellen Daten gibt es "solarRadiation".
Bei den stündlichen Voraussagen gibt es "sky" (in %). -
@paul53 Sorry, hatte das falsche Bild in der Zwischenablage. Hab die PV Statistik oben angehangen.
-
@hennerich sagte: Hab die PV Statistik oben angehangen.
Die Lücken in der PV-Leistung sind zu kurz zum Ausschalten.
-
@paul53
Ich sehe gerade, dass ich doch um 13:08 Uhr den Trigger Wärmepumpe EIN im Pushover bekommen hab.
Nur wo ist der Unterschied zu 11:xx Uhr? -
@paul53
Hallo Paul,heute sieht es soweit ganz gut aus. Folgende Trigger wurden gemeldet:
Und dazu passend die PV Auswertung:
Siehst du eine Möglichkeit, wie ich am besten (zum möglichen debuggen) die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
-
@hennerich sagte: die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
Man kann nur parallel ein Intervall laufen lassen.
Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten: