@hennerich sagte: was mir die 10min Verzögerung bringen sollen
Damit bei starker Bewölkung die WP nicht bei jeder kleinen Wolkenlücke anspringt.
-
Hallo Paul, danke, dass du mich hierbei unterstützt.
Mir ist noch ein Punkt eingefallen, den ich im Script noch berücksichtigen muss. Meine Heizungssteuerung sieht vor, dass bei Anforderung durch spezielle Temperaturgrenzen (wie z.B. wenn meine Puffertemperatur oben auf unter 45°C fällt) der Trigger für einen Wärmeerzeuger (Wärmepumpe oder Ölbrenner) gegeben wird.
Das ist so derzeit konfiguriert:
Das Blockly soll perspektivisch den Schalteingang "Freigabe Funktion" der Anf.WP1 triggern. Die nachgelagerte Funktion Anf.Benner1 verwendet dabei als Freigabe den inversen Ausgang A5, an dem meine Wärmepumpe hängt. So ist sichergestellt, dass entweder die WP oder der Brenner läuft.
Wenn jetzt in der Brennerfunktion eine Mindestlaufzeit von 10 Minuten eingestellt ist, macht es dann Sinn den Start des Brenners noch zusätzlich im Blockly als eine Art Delay mit aufzunehmen? Und falls ja, wie würdest du das umsetzen? -
@hennerich sagte: im Script noch berücksichtigen muss.
Die Abhängigkeit von Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert ist doch intern (nachgelagert) geregelt. Was soll da zusätzlich Blockly übernehmen?
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
Wenn jetzt in der Brennerfunktion eine Mindestlaufzeit von 10 Minuten eingestellt ist, macht es dann Sinn den Start des Brenners noch zusätzlich im Blockly als eine Art Delay mit aufzunehmen?
Wozu? Ist doch sicherlich intern gesteuert. Außerdem fehlt die Eingriffsmöglichkeit: Mehr als die WP-Freigabe ausschalten, damit die interne Brennersteuerung aktiv wird, kann man nicht.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
Wozu? Ist doch sicherlich intern gesteuert.
Das dachte ich bisher auch. Der Hersteller hat mir jedoch geschrieben, dass die "Freigabe Funktion" alle Ausgänge steuert unabhängig davon, ob die Mindestlaufzeit noch läuft oder nicht. Das würde also bedeuten, dass wenn der Brenner angeht und kurze Zeit später der Trigger für Wärmepumpe EIN kommt, dann geht der einfach aus und die Wärmepumpe startet.
Ich muss noch mal meinen Heizungsbauer fragen, ob das dem Brenner schadet, wenn der nur wenige Minuten läuft. Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier. -
@hennerich sagte: Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier.
Dadurch, dass die Steuerung der WP über Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert nachgelagert erfolgt, ist die Mindest-Einschaltdauer aus dem Blockly nicht garantiert.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Der Wärmepumpe schadet es auf jeden Fall und daher brauche ich ja diese Lösung hier.
Dadurch, dass die Steuerung der WP über Puffer-Temperatur und Vorlauf-Sollwert nachgelagert erfolgt, ist die Mindest-Einschaltdauer aus dem Blockly nicht garantiert.
Doch, weil wie oben beschrieben die "Freigabe Funktion" der Master ist. Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
-
@hennerich sagte: Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Freigabe EIN ist und die Abschalttemperatur des Puffers erreicht ist, wird die WP (vorzeitig) ausgeschaltet.
-
@paul53 sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
@hennerich sagte: Wenn die EIN ist UND die Anforderung von der Temperatur herkommt, dann läuft ja die WP. Oder übersehe ich da etwas?
Wenn die Freigabe EIN ist und die Abschalttemperatur des Puffers erreicht ist, wird die WP (vorzeitig) ausgeschaltet.
Genau. Und die Anforderung in der Steuerung lautet eben: wenn Puffer Oben <45°C, dann heize bis 51°C.
Es existieren also quasi zwei Anforderungsstränge:- genügend PV Leistung ist da -> Freigabe Funktion
- Temperaturschwelle unterschritten UND Freigabe Funktion EIN -> Funktion schaltet die Wärmepumpe an
Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht ist ODER die Freigabe Funktion nach der Mindestlaufzeit aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
-
@hennerich sagte: Sie wird dann erst wieder ausgeschaltet, wenn die Zieltemperatur von 51°C erreicht
... und das kann vor Ablauf der Mindest-Einschaltdauer sein.
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
aufgrund zu wenig PV Leistung abgeschaltet wird. In letzterem Fall übernimmt dann der Brenner den Rest. Und da hatte ich eben überlegt, dass wenn der dann einmal läuft, die WP nicht währenddessen wieder übernimmt.
Die WP wird frühestens nach delayON wieder freigegeben.
-
Irgendeinen Kompromiss muss ich wohl eingehen
-
Hallo Paul,
das Script hatte ich gestern aktiviert um zu sehen, wie sich die Zustände verhalten.
Heute ist es recht sonnig bei uns und daher hatte ich die Vermutung, dass im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Das taten sie aber nicht. Weißt du woran das liegen kann?
Und noch eine Frage bzgl. der Abhängigkeit vom Wetter. Ich hatte vor geraumer Zeit mal Sigis Wetter VIS importiert und dabei auch u.a. den Adapter Weatherunderground. Dieser Adaper bietet auch eine "Vorhersage" für das aktuelle Wetter. Hast du eine Ahnung, welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
-
@hennerich sagte: im Tagesverlauf immer mal wieder die Zustände wechseln sollten
Wechselt die Bewölkung zu schnell?
@hennerich sagte in PV Überschuss -> Wetter -> Mindestlaufzeit:
welches Objekt sowas wie "sonnig" ausgibt?
Bei den aktuellen Daten gibt es "solarRadiation".
Bei den stündlichen Voraussagen gibt es "sky" (in %). -
@paul53 Sorry, hatte das falsche Bild in der Zwischenablage. Hab die PV Statistik oben angehangen.
-
@hennerich sagte: Hab die PV Statistik oben angehangen.
Die Lücken in der PV-Leistung sind zu kurz zum Ausschalten.
-
@paul53
Ich sehe gerade, dass ich doch um 13:08 Uhr den Trigger Wärmepumpe EIN im Pushover bekommen hab.
Nur wo ist der Unterschied zu 11:xx Uhr? -
@paul53
Hallo Paul,heute sieht es soweit ganz gut aus. Folgende Trigger wurden gemeldet:
Und dazu passend die PV Auswertung:
Siehst du eine Möglichkeit, wie ich am besten (zum möglichen debuggen) die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
-
@hennerich sagte: die aktuelle Laufzeit der Timer abgreifen kann?
Man kann nur parallel ein Intervall laufen lassen.
Oder man verwendet gleich ein Intervall und stoppt es, wenn es runter gezählt hat. Beispiel mit 1/10 Minuten:
-
@paul53
Hallo Paul,ich habe das jetzt mal so umgebaut wie du geschrieben hast.
Was mir auffällt ist folgendes:
Eben hatten wir einen starken Abfall der PV Leistung
hier würde ich erwarten, dass der Intervall zum Ausschalten (25min) losläuft.
Jedoch sehe ich, dass im Log zwischen 15:34 und 15:42 Uhr folgendes steht:
...
Hier wollte ich dir eingentlich die Info ausgabe zeigen und darauf hinweisen, dass der Counter für Wärmepumpe EIN runterzählt und nicht der für Wärmepumpe AUS. Aber das Log hat die letzten EInträge schon rausrotiert und wenn ich das current Log runterlade bekomme ich alles auf einer separaten Webseite angezeigt und kann da nichts filtern. Ich hab keine Ahnung, wie ich dir das kompakt zeigen kann -
@hennerich
Du zählst GrenzWertAUS runter!
Die Intervalle müssen gestoppt werden, wenn das entsprechende delay abgelaufen ist. -
@paul53
Ohh, das hatte ich übersehen. Jetzt besser?