Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

Scheduled Pinned Locked Moved Skripten / Logik
59 Posts 3 Posters 8.0k Views 2 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • paul53P paul53

    @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

    Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
    Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.

    Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!

    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    wrote on last edited by Jumper
    #29

    @paul53

    Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

    paul53P 1 Reply Last reply
    0
    • JumperJ Jumper

      @paul53

      Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      wrote on last edited by paul53
      #30

      @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

      Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

      EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      JumperJ 1 Reply Last reply
      0
      • paul53P paul53

        @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

        Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

        EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

        JumperJ Offline
        JumperJ Offline
        Jumper
        wrote on last edited by
        #31

        @paul53

        Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

        paul53P 1 Reply Last reply
        0
        • JumperJ Jumper

          @paul53

          Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          wrote on last edited by paul53
          #32

          @jumper
          Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

          Blockly_temp.JPG

          Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          JumperJ 1 Reply Last reply
          0
          • paul53P paul53

            @jumper
            Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

            Blockly_temp.JPG

            Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

            JumperJ Offline
            JumperJ Offline
            Jumper
            wrote on last edited by Jumper
            #33

            @paul53

            0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

            a1.PNG
            a2.PNG

            paul53P 2 Replies Last reply
            0
            • JumperJ Jumper

              @paul53

              0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

              a1.PNG
              a2.PNG

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              wrote on last edited by paul53
              #34

              @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam

              Was?

              Laut S0-Spezifikation

              Der Impuls ist wie folgt definiert:
              30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
              30 ms ≤ tAUS

              kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              1 Reply Last reply
              0
              • JumperJ Jumper

                @paul53

                0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                a1.PNG
                a2.PNG

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                wrote on last edited by
                #35

                @jumper
                Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                JumperJ 1 Reply Last reply
                0
                • paul53P paul53

                  @jumper
                  Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                  Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  wrote on last edited by
                  #36

                  @paul53

                  von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                  paul53P 1 Reply Last reply
                  0
                  • JumperJ Jumper

                    @paul53

                    von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    wrote on last edited by
                    #37

                    @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                    Und S0- ?

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    JumperJ 1 Reply Last reply
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                      Und S0- ?

                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      wrote on last edited by Jumper
                      #38

                      @paul53

                      S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                      Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                      paul53P 1 Reply Last reply
                      0
                      • JumperJ Jumper

                        @paul53

                        S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                        Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        wrote on last edited by paul53
                        #39

                        @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                        Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                        Vorschlag:

                        • S0+ an VCC (+3,3 V)
                        • S0- an D5
                        • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                        Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        JumperJ 1 Reply Last reply
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                          Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                          Vorschlag:

                          • S0+ an VCC (+3,3 V)
                          • S0- an D5
                          • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                          Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          wrote on last edited by
                          #40

                          @paul53

                          So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                          Muss ich iwas im Script ändern?

                          paul53P 1 Reply Last reply
                          0
                          • JumperJ Jumper

                            @paul53

                            So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                            Muss ich iwas im Script ändern?

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            wrote on last edited by
                            #41

                            @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                            Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            JumperJ 1 Reply Last reply
                            0
                            • paul53P paul53

                              @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                              Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                              JumperJ Offline
                              JumperJ Offline
                              Jumper
                              wrote on last edited by
                              #42

                              @paul53

                              e1.PNG
                              e2.PNG

                              soll ich den teil fürs debug löschen?

                              • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                              paul53P 1 Reply Last reply
                              0
                              • JumperJ Jumper

                                @paul53

                                e1.PNG
                                e2.PNG

                                soll ich den teil fürs debug löschen?

                                • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                wrote on last edited by paul53
                                #43

                                @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                                Erst, wenn die Werte stimmen.

                                40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                                @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                                Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                JumperJ 1 Reply Last reply
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                                  Erst, wenn die Werte stimmen.

                                  40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                                  @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                  Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                                  Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  wrote on last edited by Jumper
                                  #44

                                  @paul53

                                  1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                                  beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                  ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                                  Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                  paul53P 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • JumperJ Jumper

                                    @paul53

                                    1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                                    beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                    ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                                    Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    wrote on last edited by
                                    #45

                                    @jumper sagte: 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen

                                    Dann funktioniert es nur bei kleinen Leistungen; bei großen Leistungen werden Impulse "verschluckt".

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • JumperJ Jumper

                                      @paul53

                                      1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                                      beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                      ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                                      Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                      paul53P Offline
                                      paul53P Offline
                                      paul53
                                      wrote on last edited by paul53
                                      #46

                                      @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                      Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                      JumperJ 4 Replies Last reply
                                      0
                                      • paul53P paul53

                                        @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                        Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                        JumperJ Offline
                                        JumperJ Offline
                                        Jumper
                                        wrote on last edited by
                                        #47

                                        @paul53

                                        bin mir nicht sicher, ich habe jetzt die Debounce Time auf 2800ms und auf dem ersten blick scheint es zu passen bzw. was ich im objekte ablesen kann lese ich auch unten am Zähler selber ab, manchmal muss ich cä 10 sekunden warten bis die 2 werte wieder übereinstimmen... ich lasse den script übers Nacht mal laufen und vergleiche es morgen früh nochmal.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                          Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                          JumperJ Offline
                                          JumperJ Offline
                                          Jumper
                                          wrote on last edited by
                                          #48

                                          @paul53

                                          Moin, wie kann ich es überprüfen ob der ESP die Zahl der Impulse liefert oder die der Flanken,

                                          ich hatte den script jetzt übers Nacht am laufen gehabt und innerhalb die ersten 1-2std. scheinte es zu passen aber anscheinend so bald sich der durchschnittliche vebrauch verändert hat stimmen die werte wieder nicht überein, da war wieder der Script schneller als der Zähler unten... Hättest du ne idee wie ich das richtig zum laufen kriegen könnte bzw. es verbessere?

                                          LG. Jumper

                                          Dankeschön für deine Unterstützung!

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          340

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe