    • paul53
      paul53 @Jumper last edited by paul53

      @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

      Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
      Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.

      Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!

      Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jumper
        Jumper @paul53 last edited by Jumper

        @paul53

        Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Jumper last edited by paul53

          @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

          Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

          EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

          Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jumper
            Jumper @paul53 last edited by

            @paul53

            Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Jumper last edited by paul53

              @jumper
              Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

              Blockly_temp.JPG

              Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

              Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Jumper
                Jumper @paul53 last edited by Jumper

                @paul53

                0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                a1.PNG
                a2.PNG

                paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Jumper last edited by paul53

                  @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam

                  Was?

                  Laut S0-Spezifikation

                  Der Impuls ist wie folgt definiert:
                  30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                  30 ms ≤ tAUS

                  kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Jumper last edited by

                    @jumper
                    Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                    Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                    Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jumper
                      Jumper @paul53 last edited by

                      @paul53

                      von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Jumper last edited by

                        @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                        Und S0- ?

                        Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Jumper
                          Jumper @paul53 last edited by Jumper

                          @paul53

                          S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                          Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Jumper last edited by paul53

                            @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                            Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                            Vorschlag:

                            • S0+ an VCC (+3,3 V)
                            • S0- an D5
                            • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                            Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                            Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jumper
                              Jumper @paul53 last edited by

                              @paul53

                              So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                              Muss ich iwas im Script ändern?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Jumper last edited by

                                @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                                Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                                Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Jumper
                                  Jumper @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  e1.PNG
                                  e2.PNG

                                  soll ich den teil fürs debug löschen?

                                  • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Jumper last edited by paul53

                                    @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                                    Erst, wenn die Werte stimmen.

                                    40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                                    @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                    Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                                    Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                                    Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jumper
                                      Jumper @paul53 last edited by Jumper

                                      @paul53

                                      1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                                      beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                      ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                                      Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Jumper last edited by

                                        @jumper sagte: 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen

                                        Dann funktioniert es nur bei kleinen Leistungen; bei großen Leistungen werden Impulse "verschluckt".

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Jumper last edited by paul53

                                          @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                          Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                          Jumper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Jumper
                                            Jumper @paul53 last edited by

                                            @paul53

                                            bin mir nicht sicher, ich habe jetzt die Debounce Time auf 2800ms und auf dem ersten blick scheint es zu passen bzw. was ich im objekte ablesen kann lese ich auch unten am Zähler selber ab, manchmal muss ich cä 10 sekunden warten bis die 2 werte wieder übereinstimmen... ich lasse den script übers Nacht mal laufen und vergleiche es morgen früh nochmal.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            841
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            59
                                            3814
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo