Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Skripten / Logik
    4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • Jumper
      Jumper @paul53 last edited by Jumper

      @paul53

      Eben Nachgeschaut, +/- 200 Watt

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Jumper last edited by paul53

        @jumper
        Laut Impulsanzahl Total:
        982 (1.138.925 - 1.137.943) Impulse in 3 Minuten = 19640 Impulse pro Stunde = 9,82 kW Durchschnittsleistung bei
        2000 Impulsen/kWh.

        Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Jumper
          Jumper @paul53 last edited by

          @paul53

          Wie kann ich das beheben bzw. verbessern? Würde es gehen/reichein wenn ich die Impulse in dem Blockly Script runtersetze oder kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Jumper last edited by paul53

            @jumper sagte: kann ich es auch anders umgehen und richtig machen?

            Gehe an die Ursache: Der ESP liefert viel mehr als 2000 Impulse/kWh.
            Alles andere wäre nur "kurieren an den Symptomen" ohne Garantie, dass es immer funktioniert.

            Sind es wirklich 200 W anstatt 10 kW? Das wäre Faktor 50, also 100000 Impulse/kWh!

            Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Jumper
              Jumper @paul53 last edited by Jumper

              @paul53

              Ja sind tatsächlich 200 Watt, ich habe eben den "DebounceTime(mSec):" von "85" auf "1000" eingesetzt und auf den ersten blick habe ich 0,15-0,20 unterschied zwischen iobroker objekt und den Zählerstand unten und nicht mehr 30-40kWh unterschied innerhalb 24std., kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Jumper last edited by paul53

                @jumper sagte: kann es an den "DebounceTime(mSec):" liege oder liege ich da falsch?

                Keine Ahnung. Ich kenne die ESP-Software nicht. Ein S0-Impuls sollte eigentlich nicht prellen.

                EDIT: Wenn wirklich 100000 Impulse/kWh geliefert werden, muss die DebounceTime sogar verringert werden, damit alle Impulse bei hoher Leistung erfasst werden (bei 10 kW kommt alle 3,6 ms ein Impuls).

                Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jumper
                  Jumper @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Hmmm, ich bin jetzt am rum probieren, wen ich den DebounceTimer kleiner wie 100 bzw geringer einsetzte dann zählt es zu viel bzw zu schnell, ich habe es auch mit 1000 ausprobieret da war es 0,15 zu langsam

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Jumper last edited by paul53

                    @jumper
                    Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

                    Blockly_temp.JPG

                    Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

                    Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jumper
                      Jumper @paul53 last edited by Jumper

                      @paul53

                      0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

                      a1.PNG
                      a2.PNG

                      paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Jumper last edited by paul53

                        @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam

                        Was?

                        Laut S0-Spezifikation

                        Der Impuls ist wie folgt definiert:
                        30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
                        30 ms ≤ tAUS

                        kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Jumper last edited by

                          @jumper
                          Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
                          Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

                          Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Jumper
                            Jumper @paul53 last edited by

                            @paul53

                            von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Jumper last edited by

                              @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

                              Und S0- ?

                              Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Jumper
                                Jumper @paul53 last edited by Jumper

                                @paul53

                                S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Jumper last edited by paul53

                                  @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                                  Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                                  Vorschlag:

                                  • S0+ an VCC (+3,3 V)
                                  • S0- an D5
                                  • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                                  Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                                  Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Jumper
                                    Jumper @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                                    Muss ich iwas im Script ändern?

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Jumper last edited by

                                      @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                                      Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                                      Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Jumper
                                        Jumper @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        e1.PNG
                                        e2.PNG

                                        soll ich den teil fürs debug löschen?

                                        • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • paul53
                                          paul53 @Jumper last edited by paul53

                                          @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                                          Erst, wenn die Werte stimmen.

                                          40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                                          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                                          Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                                          Jumper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Jumper
                                            Jumper @paul53 last edited by Jumper

                                            @paul53

                                            1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                                            beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                                            ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                                            Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                            paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            455
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            59
                                            3825
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo