Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.3k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.5k

S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Skripten / Logik
59 Beiträge 3 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @jumper
    Wenn es kein Prellen ist, was die hohe Impulszahl bewirkt (würde sehr stark schwanken), dann versuche es mal mit 100000 Impulsen/kWh und kleiner DebounceTime (3 ms).

    Blockly_temp.JPG

    Verifiziere die erhaltenen Werte, insbesondere die Leistung.

    JumperJ Offline
    JumperJ Offline
    Jumper
    schrieb am zuletzt editiert von Jumper
    #33

    @paul53

    0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

    a1.PNG
    a2.PNG

    paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    0
    • JumperJ Jumper

      @paul53

      0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

      a1.PNG
      a2.PNG

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #34

      @jumper sagte: 0,2 zu wenig/langsam

      Was?

      Laut S0-Spezifikation

      Der Impuls ist wie folgt definiert:
      30 ms ≤ tEIN ≤ 120 ms
      30 ms ≤ tAUS

      kann eine S0-Schnittstelle keine 100000 Impulse/kWh liefern, denn der Mindest-Pulsabstand ist > 60 (150) ms, also maximal 24000 Impulse/h. Bei 2000 Impulsen/kWh beträgt die Maximal-Leistung 12 kW.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • JumperJ Jumper

        @paul53

        0,02kWh zu wenig/langsam bzw. ich habe jetzt ein unterschied von 0,02 zwischen iobroker objekt und den Zähler unten

        a1.PNG
        a2.PNG

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von
        #35

        @jumper
        Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
        Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @jumper
          Es scheint doch ein Prellen zu sein, denn Time schwankt viel stärker als die Impuls-Differenz.
          Wie ist die S0-Schnittstelle mit dem ESP verbunden?

          JumperJ Offline
          JumperJ Offline
          Jumper
          schrieb am zuletzt editiert von
          #36

          @paul53

          von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • JumperJ Jumper

            @paul53

            von Eltako S0+ zum ESP D5 (S0 Ground nicht angeschlossen)

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von
            #37

            @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

            Und S0- ?

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @jumper sagte: von Eltako S0+ zum ESP D5

              Und S0- ?

              JumperJ Offline
              JumperJ Offline
              Jumper
              schrieb am zuletzt editiert von Jumper
              #38

              @paul53

              S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

              Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • JumperJ Jumper

                @paul53

                S0- hatte ich am anfang an GND(ESP32) damit hat es nicht funktioniert, wurden keine daten geliefert, erst wo nur S0+ an D5 angeschlossen war, also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                Ich habe eben die Werte nochmal verglichen, Iobroker/esp ist jetzt langsamer als der Zähler unten.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #39

                @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                Vorschlag:

                • S0+ an VCC (+3,3 V)
                • S0- an D5
                • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @jumper sagte: also S0- ist grade niergendswo angeschlossen.

                  Kein Wunder, dass er prellt. So kommen die Impulse über eine "Antenne".
                  Vorschlag:

                  • S0+ an VCC (+3,3 V)
                  • S0- an D5
                  • Widerstand 4,7 kOhm zwischen D5 und GND

                  Ohne Widerstand geht es nicht, denn S0 ist "Open-Kollektor".

                  JumperJ Offline
                  JumperJ Offline
                  Jumper
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #40

                  @paul53

                  So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                  Muss ich iwas im Script ändern?

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • JumperJ Jumper

                    @paul53

                    So habe es verändert, auf dem ersten blick scheint es zu passen.
                    Muss ich iwas im Script ändern?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #41

                    @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                    Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @jumper sagte: Muss ich iwas im Script ändern?

                      Wieder die Konstanten für 2000 Impulse/kWh verwenden.

                      JumperJ Offline
                      JumperJ Offline
                      Jumper
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #42

                      @paul53

                      e1.PNG
                      e2.PNG

                      soll ich den teil fürs debug löschen?

                      • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • JumperJ Jumper

                        @paul53

                        e1.PNG
                        e2.PNG

                        soll ich den teil fürs debug löschen?

                        • ich hatte den Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt, jedes mal als ich den wert größer gemacht habe hat der esp langsamer gezählt, mittlerweile bin ich bei 100er schritten und es ist immer noch ein tick zu schnell
                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #43

                        @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                        Erst, wenn die Werte stimmen.

                        40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                        Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                        Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @jumper sagte: soll ich den teil fürs debug löschen?

                          Erst, wenn die Werte stimmen.

                          40 Impulse in einer Minute = 2400 pro Stunde entspricht 1,2 kW durchschnittliche Leistung. Kann das stimmen?

                          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                          Debounce Timer auf 3ms, 30ms, 60ms gehabt

                          Bei einer minimalen Impulsbreite von 30 ms würde ich ihn auf 20 ms einstellen.

                          JumperJ Offline
                          JumperJ Offline
                          Jumper
                          schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                          #44

                          @paul53

                          1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                          beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                          ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                          Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                          paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          0
                          • JumperJ Jumper

                            @paul53

                            1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                            beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                            ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                            Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #45

                            @jumper sagte: 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen

                            Dann funktioniert es nur bei kleinen Leistungen; bei großen Leistungen werden Impulse "verschluckt".

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • JumperJ Jumper

                              @paul53

                              1,2 kW Durchschnittliche Leistung kommt ungefähr hin halt +/-

                              beim 20ms zählt der esp immer noch ein tick schneller als der Zählerstand unten,
                              ich habe es für ne kurze zeit mit 2000ms ausprobiert und da hats fast hingehauen, gabs nur noch 0,01 unterschied zu dem Stromzähler unten.

                              Jetzt beim 20ms wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von paul53
                              #46

                              @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                              Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              JumperJ 4 Antworten Letzte Antwort
                              0
                              • paul53P paul53

                                @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                JumperJ Offline
                                JumperJ Offline
                                Jumper
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #47

                                @paul53

                                bin mir nicht sicher, ich habe jetzt die Debounce Time auf 2800ms und auf dem ersten blick scheint es zu passen bzw. was ich im objekte ablesen kann lese ich auch unten am Zähler selber ab, manchmal muss ich cä 10 sekunden warten bis die 2 werte wieder übereinstimmen... ich lasse den script übers Nacht mal laufen und vergleiche es morgen früh nochmal.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                  Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                  JumperJ Offline
                                  JumperJ Offline
                                  Jumper
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #48

                                  @paul53

                                  Moin, wie kann ich es überprüfen ob der ESP die Zahl der Impulse liefert oder die der Flanken,

                                  ich hatte den script jetzt übers Nacht am laufen gehabt und innerhalb die ersten 1-2std. scheinte es zu passen aber anscheinend so bald sich der durchschnittliche vebrauch verändert hat stimmen die werte wieder nicht überein, da war wieder der Script schneller als der Zähler unten... Hättest du ne idee wie ich das richtig zum laufen kriegen könnte bzw. es verbessere?

                                  LG. Jumper

                                  Dankeschön für deine Unterstützung!

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • paul53P paul53

                                    @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                    Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                    JumperJ Offline
                                    JumperJ Offline
                                    Jumper
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #49

                                    @paul53

                                    Das ist der Letzte zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                    x1.PNG
                                    x2.PNG

                                    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @jumper sagte: wird der unterschied mit jeder Sekunde größer und größer

                                      Der ESP liefert die Zahl der Impulse - nicht die der Flanken?

                                      JumperJ Offline
                                      JumperJ Offline
                                      Jumper
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jumper
                                      #50

                                      @paul53

                                      Die Goldene Frage für mich wäre, wo liegt der Fehler?

                                      • am Script, am Zähler oder am Software einstellungen usw.
                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • JumperJ Jumper

                                        @paul53

                                        Das ist der Letzte zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                        x1.PNG
                                        x2.PNG

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                        #51

                                        @jumper sagte: zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                        3000 ms ist mit Sicherheit zu hoch.

                                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                        wo liegt der Fehler?

                                        Der ESP liefert falsche Werte.

                                        @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                        am Zähler

                                        Dazu müsste man sich die S0-Impulse am ESP-Eingang mit einem Oszillographen ansehen, ob sie ein sauberes Rechteck mit Low <0,8 V und High > 2,4 V sind.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        JumperJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • paul53P paul53

                                          @jumper sagte: zustand mit "Debounce Time(mSec):3000"

                                          3000 ms ist mit Sicherheit zu hoch.

                                          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          wo liegt der Fehler?

                                          Der ESP liefert falsche Werte.

                                          @jumper sagte in S0 Schnittstelle (ESP8266) für Stromzähler Berechnung:

                                          am Zähler

                                          Dazu müsste man sich die S0-Impulse am ESP-Eingang mit einem Oszillographen ansehen, ob sie ein sauberes Rechteck mit Low <0,8 V und High > 2,4 V sind.

                                          JumperJ Offline
                                          JumperJ Offline
                                          Jumper
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #52

                                          @paul53

                                          Moin,

                                          Laut Handbuch von meinem Zähler sollte der "Debounce Time" auf 30msec cä. eingesetzt werden.

                                          Ich werde mir eine Oszillographen organisieren und die Tage sowie das Gerät da ist und Zeit habe den ESP
                                          Eingang prüfen, sobald ich es überprüft habe werde ich mich nochmal melden.

                                          Ich bedanke mich Herzlich für deine tolle Unterstützung!

                                          LG. Jumper

                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          810

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.6k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe